Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja topau
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

topau

Jäsen
Tervehdys aktiivit!

Otsikko vaatinee hieman selitystä... Lyhyesti sanottuna ongelma on sellainen, että Ultimaten 9000 koneessa (se uudempi malli, n. 2kg ainetta) ulkoyksikön kenno ei huurru tasaisesti. Se on ollut sellainen jo alusta alkaen, mutta en ole viitsinyt aiemmin tehdä sille mitään.

Toisin sanoen kun ulkoyksikön kenno on jaettu kahteen osaan, jää ylemmästä osasta 4-5 putkea huurtumatta vaikka alaosa on kokonaan huurassa. Tekee saman myös reilulla ylitäytöllä, joten siitä ei ole kyse. Koska kennossa on 27 putkea, niin jää 10-15% yhteispinta-alasta käyttämättä.

Onko olemassa jotain tapaa, jolla esim. alimman kennon virtausta rajoittamalla saisi yläkennonkin huurtumaan kunnolla. Puristamalla alakennon putkea hieman ruttuun Y-haaran jälkeen?

Ulkoyksikön kennon rakenne tarkemmin on seuraava:
- alimpana kaksi putkea, johon aine menee ensimmäisenä paisuntaventtiilin jälkeen (putket 1 ja 2)
- seuraavana linjassa Y-haara, josta aine haarautuu alempaan kennoon (putket 3-15) ja ylempään kennoon (putket 16-27)

Ajatuksia?

Edit: Putkien lukumäärät korjattu.
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Ilmeisesti joku ylläpitäjä oli sitä mieltä, että tämä on Ultimate spesifinen kysymys ja siirsi tänne... Mutta tämä rakenne kun on yleinen monissa pumpuissa, laitoin tämän tarkoituksella yleiseen ryhmään. Ajatuksena, että olisi tavoittanut isomman yleisön.

Vai olisiko minun pitänyt jättää merkki pois?
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

topau sanoi:
Ilmeisesti joku ylläpitäjä oli sitä mieltä, että tämä on Ultimate spesifinen kysymys ja siirsi tänne... Mutta tämä rakenne kun on yleinen monissa pumpuissa, laitoin tämän tarkoituksella yleiseen ryhmään. Ajatuksena, että olisi tavoittanut isomman yleisön.

Saa ehkä paremman vastauksen kun on kysymys oikeassa paikassa. /janti

Normaalisti noissa VILPeissä on kapillaarit jakamassa virtausta tasaisesti kennon eri osiin. Eikö Ultimatessa ole tällaista?
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Saisitko otettua valokuvaa tuosta haaroituksesta? Olisiko niin, että höyrystimeen syötetty kylmäaine ei jakaudu tasaisesti molempiin haaroihin. Myös ilmanvirtauksen jakautuminen eri lailla kennoston läpi saattaa asiaan vaikuttaa. Oletko mitannut kennoston lämpötilojen mahdollisia eroja?
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Rauski sanoi:
Saisitko otettua valokuvaa tuosta haaroituksesta? Olisiko niin, että höyrystimeen syötetty kylmäaine ei jakaudu tasaisesti molempiin haaroihin. Myös ilmanvirtauksen jakautuminen eri lailla kennoston läpi saattaa asiaan vaikuttaa. Oletko mitannut kennoston lämpötilojen mahdollisia eroja?

Onko ehkä saman näköinen kuin tässä vanhemmassa Ultissa oli?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14466.msg237759#msg237759

Kapillaarijaothan tuolla pitäisi olla jakamassa kylmäainetta tasaisesti kennostolle. Alemman jaon putkea pitäisi hieman pidentää.
Ettei vaan se Y-haara ole se kokooja, josta mennään kompressorin imuun?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14466.msg238206#msg238206

Tässä kuva Mitsun VILPin kylmäpiiristä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24307.msg326538#msg326538
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Kapillaarijakajia en ole huomannut. Enpä ole mitannut myöskään kennon osien lämpötiloja. Mistä kohtaa kennoa ne pitäisi mitata? Sen muistan, että tuossa kennossa on lämpöanturin paikka molemmissa osissa ja nyt laite mittaa kennon lämpötilaa alemmasta kennon osasta.

Mulla sattuu olemaan toinen ulkoyksikkö varaosina, joten siitä saan kyllä otettuna mitä kuvia tahansa. Yritän tänään illalla ottaa vähän kuvia...

Liitteenä kuva huurtumisesta.
 

Liitetiedostot

  • WP_20151017_015_crop.jpg
    WP_20151017_015_crop.jpg
    31,4 KB · Lukukerrat: 507
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

topau sanoi:
Liitteenä kuva huurtumisesta.

Kyllä tuo näyttäisi hieman vajaalta kuvan perusteella. Kuva oli ilmeisesti lämmitysjakson loppupuolelta. Höyrystymistä ei nyt tapahdu enää kennokierron lopussa keskellä ja ylähäällä.
Kylmäainemäärä pitäisi tarkistaa tai kokeilla miten vaikuttaa kylmäaineen pieni lisääminen.

Ota kuva laitteen kilvestä, niin nähdään mikä laite on kyseessä. Onko sama laite kuin ES AWH 9 kW-v5, tuossahan on 1,6 kg kkylmäainetta?
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Rauski sanoi:
Saisitko otettua valokuvaa tuosta haaroituksesta? Olisiko niin, että höyrystimeen syötetty kylmäaine ei jakaudu tasaisesti molempiin haaroihin. Myös ilmanvirtauksen jakautuminen eri lailla kennoston läpi saattaa asiaan vaikuttaa. Oletko mitannut kennoston lämpötilojen mahdollisia eroja?
Tuo on hyvä ehdokas. Tehtaalle helpoin tapa tehdä se jako ei välttämättä ole paras, eikä edes lähelle oikein.
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen


Katotaanpas kuinka tämä Tapatalkilla onnistuu...

Yleiskuva:
43341e9de184a4d49bf131a81f4b422a.jpg


Nesteputket, EEV ja jakava Y-haara:
d9eaf7fe7ff0e0068d38efd8b190341a.jpg


Kennon yläpää:
3778cb44c8676fa248f50a32474b0d3e.jpg


Laitetta on kokeiltu jopa 300g ylitäytöllä ja käytös ei muutu tuon huurtumisen suhteen.

Noista kuvista näkee, että kylmäkaasun lämpötilaa mitataan jakavan Y-haaran jälkeen ylemmälle kennon puoliskolle menevästä haarasta. Jos toiselle puoliskolle menee selvästi eri määrä ainetta, menee mittauskin pieleen.
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Uudemmassa Amitime AVH24V1D-mallissa (1.6kg kylmäainetta) näyttäisi huoltokuvan perusteella olevan täsmälleen samanlainen rakenne tuon kylmäkaasun putkien suhteen. Sivu 32 alalaita.

http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/6/1/Kayttoohje_ES_AWH9-11KW_120114.pdf
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Siis mikähän järki on laittaa se kennon alareunan "alijäähy" paisuntaventtiilin jälkeen? Muutenhan toi pystyssä oleva jakohaara ei nyt kohtele kumpaakaan puolikasta erityisen suosien.
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Kapillaarijakoa ei nyt ole. Mistähän tulee se Y-haaran jalkaa se putki nyt, kuvasta ei oikein näy nyt tuo?
Alijäähyä tuossa ei ole vaan pari alinta kennokierron putkea toimii "esilämmitimenä" ennen jakoa ylä- ja alakierrolle. Onko se esilämmitin nyt täynnä kylmänestettä kun pysyy sulana?

Kennoanturia ei tietääkseni käytetä EEVn säädössä. EEV:llä säädetään tulistusta =kompressorin jälkeistä lämpötilaa. Sulatuksessa tuo anturi on lähinnä käytössä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23970.msg313693#msg313693

Talteenottolaitteella kylmäaineet puntarin kautta pois ja sisälle puntarin kautta tuo 1,6 kg täytös. Se 2 kg täytös voisi olla tarkoitettu levarilla olevalle sisäyksikölle tai kuumakaasukierukalliselle varaajalle, eikös tuossa laitteessa ole sulla (vielä) putkiputkessa vaihdin.

Laitappa valokuvia kennosta ensi viikon alussa lämmitysjakson lopussa. Nähdään vaan onko tuo epätasainen huurtuminen vain minimitehojen (ja nollakelin) ongelma.

Tässä vielä Amitime AVH-24V1D manuaali
http://www.enba-shop.com/out/media/manual.pdf

Kuumakaasuanturin paikkaa kompressorin päältä lähtevässä putkessa siirtämällä voisi hieman EEV:n toimintaan vaikuttaa. Sitä voisi kokeeksi siirtää lähemmäksi kompresorin ulostuloa.
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

jussi sanoi:
Siis mikähän järki on laittaa se kennon alareunan "alijäähy" paisuntaventtiilin jälkeen? Muutenhan toi pystyssä oleva jakohaara ei nyt kohtele kumpaakaan puolikasta erityisen suosien.

Hmmm... Ehkä sen alkulenkin tarkoitus onkin vähentää esipaisunnan jälkeistä nestemäärää kylmäaineesta ennen jakokappaletta.
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Nämähän on kaikki jäähdytysvehkeitä...

... eli sen alkulenkin tarkoitus estää ulkoyksikössä puutteellisesta lauhtumisesta tulevat ongelmat...helpottaa kun ajattelee tropiikin lämpöjä ulkoyksikölle ....esijäähdytin on parempi termi?
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Tuosta EEVn ohjauksesta mulla on tämmönen tieto...

5cb347a58485efe80fc7b6a9d93c9d77.jpg


Eli että lämmityksessä käytettäisiin ulkolämpötilaa ja kompuran kierroksia.

Se huurtumisongelma ei ole vain minimitehojen ongelma.
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

lmfmis sanoi:
Nämähän on kaikki jäähdytysvehkeitä...

... eli sen alkulenkin tarkoitus estää ulkoyksikössä puutteellisesta lauhtumisesta tulevat ongelmat...helpottaa kun ajattelee tropiikin lämpöjä ulkoyksikölle ....esijäähdytin on parempi termi?
Jäähdytyskäytössä lienee täysin turha vehje, tai oikeastaan ihan hyvässä paikassa ollakseen "alijäähy". Mutta kyllä sille funktion saa tuossa paikassa ihan lämmityskäyttöönkin. Paisarin jälkeen kaikki kylmäaine ei kuitenkaan ole vielä höyrystynyt, vaan osa kulkee nesteenä, ja toki tietty putken alapintaa pitkin. Tuo yksi lenkki ennen jakoa saa ehkä kaiken aineen jo höyrymuotoon, joten jako pelaa tasaisemmin. Mikä nyt ei todistu havainnolla.
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

Siellä kennollahan se höyrystyy, ei tartte puskuria?

Silleen tarpeeton käännös se on että kun laite sulattaa (jäähdyttää) niin se kieppi jäädyttää sulatusveden möykyksi. Ei ole tropiikissa tietenkään ongelma...

Ohitin tuon turjakkeen ja hyvin toimii pumppu edelleen.
 
Vs: Ulkoyksikön kennojen virtauksien tasaaminen

lmfmis sanoi:
Silleen tarpeeton käännös se on että kun laite sulattaa (jäähdyttää) niin se kieppi jäädyttää sulatusveden möykyksi. Ei ole tropiikissa tietenkään ongelma...

Tässä kyseisessä tapauksessa ei jäädy, koska sijaitsee kylmäainepiirissä eri paikassa kuin mitä sun koneessa alunperin oli. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=25198.msg327016#msg327016
 
Takaisin
Ylös Bottom