Ulkoyksikön poisto

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HotZone
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

HotZone

Vakionaama
Tämä ehkä olisi sopinut jollekin toiselle alipalstallekin mutta nyt mennään tällä ::)

Niin, pitäisi ottaa irti ILP (wanha Pana) ulkoyksikkö joka on tiellä.
Olikos niin että ennen irrotusta pistetään jäähdytys täysille (pyyntö niin alas kuin menee ja puhallus täysille). Jonkin ajan päästä venttiilit kiinni ja heti perään sähköt pois.
Käsittääkseni tällä tavalla kaasut jää ulkoyksikköön. Näin muista joskus erään asentajan kertoneen.
 
Vs: Ulkoyksikön poisto

Pitää myös estää sen kylmäaineen tulo sisäyksikölle käynnin aikana. Eli jäähdytystapauksessa ulkoyksiköltä tulevan nestelinjan sulku kiinni ja jäähdytys täysille. Sitten jäähdytystä niin kauan kuin jäähdyttää. Kun laakkaa jäähdyttämästä, kaasut on keitetty ja pumpattu sisälle ulkoyksikköön. Sitten sisäyksiköltä ulkoyksikköön sisään meno kiinni. Kovin paljon ei pitäisi jäädä. Vain hiukan kaasua, se vähä mikä mahtuu putkiin sisäyksikön kennoon. Hyvässä lykyssä pumppu imee sisäyksikön alipaineeseen. Sisällä pitäisi olla mahdollisimman lämmintä ja ulkona viileää niin kompuran työ helpottuu ja kaasua jää vähemmän putkiin.

Miten tämä käytännössä tehdään, varmaan ne joilla on kokemusta, osaavat kertoa paremmin.
 
Vs: Ulkoyksikön poisto

OK, pitänee kokeilla noin. Pumppu menee romuksi joten lopputuloksella ei ole väliksi. En kuitenkaan haluaisi päästää kaasuja taivaalle.
 
Vs: Ulkoyksikön poisto

Jos romuksi menossa, niin laita venttiilit kiinni ja avaa laippamutterit. Siinä ei isoa suhausta tule ja ilmasto sais sen verran lämmetäkin. Ok.
 
Vs: Ulkoyksikön poisto

Eli laite jäähdytykselle, ulkoyksikön hattumutterien alla oleva kuusiokolotulppa
pienemmästä putkesta kiinni asentoon. Sitten antaa käydä muutaman minuutin
sen jälkeen isomman putken tulppaventtiili kiinni. Sitten kone sammuksiin, putket irti.
Sähköt poikki , johdot irti jne....
 
Vs: Ulkoyksikön poisto

okkimi sanoi:
Sitten antaa käydä muutaman minuutin
Jos kone on tarkoitus romuttaa, niin voihan tuota käyttää muutaman minuutinkin, mutta kyllä huomattavasti lyhyempi aika (so. selvästi alle minuutin) normaalisti riittää. Kylmäaine suorastaan rientää ulkoyksikköön tuolla järjestelyllä muutenkin (varsinkin, jollei putkistoa ole etukäteen turhaan kylmennelty ja kompressoria lämmitetty edeltävällä jäähdytysjaksolla). Hommaa on turha suotta pitkittää, koska kompressori lämpenee käydessään koko ajan (jäähdytystäkään se ei tuolloin saa), ja tyhjiönpumppauskyky samalla jatkuvasti heikkenee.

Erillisen täyttösarjan painemittaria ja putkien lämpötilaa tunnistelemalla tilanteen voi tietenkin varmistaa tarkemmin.
 
Takaisin