Ulkoyksikön sijoitus muutama metri talon ulkopuolelle

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja smaug
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
S

smaug

Vieras
Aiheutuisikohan siitä jotain ongelmia tai merkittäviä tehohävikkejä, jos ulkoyksikön sijoittaisi muutaman metrin, ehkä noin 4m talon ulkoseinistä erilliseen pieneen katokseen. Olisi vain ulkonäöllisesti kovin paljon parempi kun on sopiva kuoppa kalliossa, eikä 100+ vanhaan taloon viitsisi mitään laittaa ulkoseinää rumentamaan. Talo on siis mäellä ja tuo kalliokuoppa siinä mäen reunalla. Letkut ja piuhat saisi kyllä vedettyä ainakin hieman maan alla.
Ulkoseinästä olisi sitten vaakasuoraan noin 4m ja pystysuoraan 4m matkaa sopivaan sisäyksikön paikkaan. ~12m yhteensä siis.
 
Vs: Ulkoyksikön sijoitus muutama metri talon ulkopuolelle

ILP asennusohjessa on sanottu miten saa asentaa, (välimatka sekä korkeusero).
Tehon häviöksi voi veikata alle 10% .
Mutta aina on parempi jos suutari tekee kenkiä.
 
Vs: Ulkoyksikön sijoitus muutama metri talon ulkopuolelle

Välimatkaa yksiköiden välillä voi kasvattaa jopa pariin kymmeneen metriin , kunhan täyttö vaan on oikea. Tehohävikkiähän siitä luonnollisesti tulee. Mutta isomman ongelman tuossa saattaa muodostaa tuo muutaman metrin u lenkki, joka voi olla öljyn kierrolle jonkin moinen haaste
 
Takaisin
Ylös Bottom