Ulkoyksikön vedenpoistokaukalo sulatusvastuksella

Jounis

Aktiivinen jäsen
Kerään kokemuksia ko. kaukaloiden toimivuudesta/ei toimivuudesta. Jos vaan niin kuvia asennuksesta olis kiva nähdä.
Mielestäni nämä ei ole loppuunajateltu kun tuntuu ongelmia olevan
 

Liitteet

  • 6432FE1B-9728-42C0-9553-9235CF135195.jpeg
    6432FE1B-9728-42C0-9553-9235CF135195.jpeg
    287 KB · Katsottu: 386

Eräilves

Aktiivinen jäsen
Kerään kokemuksia ko. kaukaloiden toimivuudesta/ei toimivuudesta. Jos vaan niin kuvia asennuksesta olis kiva nähdä.
Mielestäni nämä ei ole loppuunajateltu kun tuntuu ongelmia olevan

Itselläni tuosta isompi versio, että sitä sulatuskaapelia menee pitemmältä matkalta.
IMG_20230523_094130.jpg

Kyllähän tuo pitää tuohon -20 asti tuon sulana sillälailla, että se vesi menee tuosta. Toki välillä joutuu kuumalla vedellä huuhtelemaan, kun rupiaa kerryttämään paksumpaa kerrosta.
Ja varmaan pumpusta riippuen, ainakin mitsun rw35 tiputtelee vettä sellasista paikoista (toisessa reunassa ihan, ja keskellä takana), että muutamaan tiettyyn kohtaan rupiaa kekoa tekemään jollei sulata sitä välillä. Nämä toki kun pakkasta -> -20 koko ajan.
IMG_20231105_100720.jpgIMG_20240117_090918_246.jpg
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ja varmaan pumpusta riippuen, ainakin mitsun rw35 tiputtelee vettä sellasista paikoista (toisessa reunassa ihan, ja keskellä takana), että muutamaan tiettyyn kohtaan rupiaa kekoa tekemään jollei sulata sitä välillä. Nämä toki kun pakkasta -> -20 koko ajan.
Kannattaa siirtää ulkoyksikkö telineellä oikeaan laitaan ettei tiputa tuohon reunalle vaan kaukaloon.
 

Jounis

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Kiitos kuvista. Minä ihmettelen miksi pumpun pohjan ja kaukalon välillä noin iso rako. Esim. lumipyry jo pääsee sisään kaukaloon.
Tässä ei ole suunnittelijat kyllä tehneet pohjatöitä kunnolla.
Asennusohjeissa mm. mainitaan siitä että kaukalon pohjaan ulkopuolelle lämpäeriste, samoin saattoputken eristys.
Minun mielestä kaukalon reunat pitäisi nousta pumpun pohjan tasolle. Estää lumen, roskien pääsyn kaukalon pohjalle. Ohessa oman ilmavesilämpöpumpun sulanapito. Vastus on integroitu pumpun pohjaan
Ilmalämpöpumpuissa joudutaan turvautumaan lisäasennuksiin.
 

Liitteet

  • 7A2D1A20-6F9D-4C2E-94D1-186EA43A5327.jpeg
    7A2D1A20-6F9D-4C2E-94D1-186EA43A5327.jpeg
    360,3 KB · Katsottu: 401
  • 90FA082A-FE6D-4D1C-B9F3-D54760936B71.jpeg
    90FA082A-FE6D-4D1C-B9F3-D54760936B71.jpeg
    603,1 KB · Katsottu: 303

kannu

Jäsen
Kerään kokemuksia ko. kaukaloiden toimivuudesta/ei toimivuudesta. Jos vaan niin kuvia asennuksesta olis kiva nähdä.
Mielestäni nämä ei ole loppuunajateltu kun tuntuu ongelmia olevan
Itsellä oli yhden talven (22-23) juuri tällainen käytössä siten, että sulanapitokaapeli kiersi tuolla urassa ja jatkoi sen jälkeen eristetyn putken kautta sadevesikaivoon. Tämän tammikuun kovilla pakkasilla kävi sitten niin, että kun omasta pumpusta ei välttämättä sulatuksella tule paljoa vettä (Mitsubishi LN25, pahimmillaan sulattaa 40min välein puhdasta kennoa), niin ne vähäiset vedet eivät ehtineet valua kaukalon poistoreiästä putkeen vaan jäätyivät kaukalon päälle. Tämä toistui riittävän monta kertaa jolloin kaukalosta nousi jääpatsas pumpun pohjaan ja tukki hiljalleen koko pumpun pohjan. Oma kokemus on, että saattaa toimia tai saattaa olla toimimatta - parempi pitää etenkin kovemmilla pakkasilla silmällä. Siirryin takaisin 60l laastipaljun käyttöön.
 

Jounis

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Jos itsellä olis niin modaisin tuota kaukalon reunaa ylöspäin. Peittää tuon välin ympäri. . Peltiä, peltisakset ja poppareita.
Tarttis kyllä valmistajien ottaa koppia asiaan.
 

Eräilves

Aktiivinen jäsen
Kiitos kuvista. Minä ihmettelen miksi pumpun pohjan ja kaukalon välillä noin iso rako. Esim. lumipyry jo pääsee sisään kaukaloon.
Tässä ei ole suunnittelijat kyllä tehneet pohjatöitä kunnolla.
Asennusohjeissa mm. mainitaan siitä että kaukalon pohjaan ulkopuolelle lämpäeriste, samoin saattoputken eristys.
Minun mielestä kaukalon reunat pitäisi nousta pumpun pohjan tasolle. Estää lumen, roskien pääsyn kaukalon pohjalle. Ohessa oman ilmavesilämpöpumpun sulanapito. Vastus on integroitu pumpun pohjaan
Ilmalämpöpumpuissa joudutaan turvautumaan lisäasennuksiin.

Lumipyry ei pääse tuonne asti, kun sijaitsee terassilla jossa valokate. Ainoastaan pohjois tuuli jos puhaltaa järveltä, niin pääsee tuonne puhaltamaan.
Saattoputki on kyllä eristetty, mutta tuota pohjaa ei ole.. sen ajattelin tehdä itse kunhan lämpöisämmät kelit tulee :)


Kannattaa siirtää ulkoyksikkö telineellä oikeaan laitaan ettei tiputa tuohon reunalle vaan kaukaloon.

Siirtäisin jos pystyisi vaan, mutta ei ole enempää säätövaraa tuossa telineessä.
 

kimmok

Vakionaama
Itselläni tuosta isompi versio, että sitä sulatuskaapelia menee pitemmältä matkalta.
katso liitettä 93672

Kyllähän tuo pitää tuohon -20 asti tuon sulana sillälailla, että se vesi menee tuosta. Toki välillä joutuu kuumalla vedellä huuhtelemaan, kun rupiaa kerryttämään paksumpaa kerrosta.
Ja varmaan pumpusta riippuen, ainakin mitsun rw35 tiputtelee vettä sellasista paikoista (toisessa reunassa ihan, ja keskellä takana), että muutamaan tiettyyn kohtaan rupiaa kekoa tekemään jollei sulata sitä välillä. Nämä toki kun pakkasta -> -20 koko ajan.
katso liitettä 93674katso liitettä 93675
Eihän tuo keon kasaaminen ole kuin asennus virhe/peiliin katsomisen paikka.
 

jamseil

Aktiivinen jäsen
Koneen siirto taitaa onnistua kun kääntää oikean puolimmaisen poikkituen toisinpäin, jolloin reikä siirtyy toiselle puolelle rautaa.

On tuosta kaukalon ja koneen välisestä raosta se hyöty että vesi tulvii yli poiston jäätyessä tukkoon ja siitä näkee milloin systeemi ei toimi.
Omassa kourun vesi menee seinän läpi sisälle jossa on vesilukko, vesilukon saa putsata kerran vuodessa kun kertyy nokea ja roskaa.

Suotta noissa kaukaloissa on oikeassa reunassa (kompurapää) tuota kaapelia, vesi tulee kaikissa koneissa alueelta vasemmasta päädystä takareunan keskelle. Enemmän kun olisi kaapelia noilla poistoalueilla.
 

AKivija

Aktiivinen jäsen
Jos itsellä olis niin modaisin tuota kaukalon reunaa ylöspäin. Peittää tuon välin ympäri. . Peltiä, peltisakset ja poppareita.
Tarttis kyllä valmistajien ottaa koppia asiaan.
Ohessa kuva huono online kameran kuva samanlaisesta asennuksesta , vilpin pohjavastus, kaukalovastus ja viemärin vastus ovat päällä 30min ja pois päältä 1h30min.
Kaukaloon pl kaapeliurat kertyy jäätä vaikka sen pohjaan on liimattu 1cm eristeet. Kertyisi yli 10 asteen pakkasilla vaikka olisivat koko ajan päällä, kokeiltu on .
Mahtuu onneksi kolkuttelemaan jäät pois muutaman päivän välein.
Pitää ensi kesänä muuttaa tuon kevyen pään tuenta pois vesilirujen alta ja siirtää jalustaa oikealle eli seinään päin että vesi osuisi paremmin kaukaloon.
Kannattaisi ehkä ostaa ES:n oma mutta kallis valumakouru jos jostain löytyisi.
Tai värkätä vastaava käyttäen tuota isomman kaukalon vastusta.
Pohjalämmitys oli ostaessa päällä aina kun lämpötila laski alle 5 asteen eli ei mitään sulatusohjausta. Nyt se on ohjattu wifi pistorasian ajastuksella ja kasvihuonetermostaattipistorasialla alle 0 astetta 30min päällä 90min pois.

1705481935033.png
 

Liitteet

  • Vilp kaukalo -19 astetta.jpg
    Vilp kaukalo -19 astetta.jpg
    390,6 KB · Katsottu: 212

Jounis

Aktiivinen jäsen
Tosiaan jos itsellä olis niin laittaisin kaukalon ympäri lisäsuojan, punaisella merkitty.
Peltiä, peltisakset ja poppareita.
 

Liitteet

  • C82CE24E-2E46-4553-B59F-B7DC8CB6EFC7.jpeg
    C82CE24E-2E46-4553-B59F-B7DC8CB6EFC7.jpeg
    354,1 KB · Katsottu: 194

r290

Aktiivinen jäsen
Kokeiltavaa toiselta kantilta:

Voisiko kaukalon pintakäsittelyllä (=hammastahna ja/tai perunatärkkelys ) antaa positiivista efektiä vesivalumaherkkyyden kannalta?
Eli onko hydrofiilisyys kaukalon pinnalla plussaa vai miinusta veden valumisen kannalta pakkasolosuhteissa?

Kokeen voi tehdä myös auton lasi-/peilipinnoilla.

Otaksun,rasvamainen polypropyleenikaukalo (PP) herkästi "palleroittaa" vesipisaroita (hydrofobisuus, ilmiönä estää pisaroiden yhdistymistä (ja valumista norona),ja jättää kaukalon irtopisarat jäätymään ).

Polyeteeni (PE) antaa veden kostuttaa pintaa helpommin (hydrofiilisyys).

Teoria on teoriaa ja tarkoitettu havaintojen perusteella ammuttavaksi alas!
 

kaperi

Jäsen
Minulla on vasta toteutusta vaille
1) osat on hankittuna:
- tippakaukalo, jossa sulatuskaapelikourut sädettäin
- sulanapitkaapeli 10 W/m ja se on 10jm
- viemäriputkea halkaisijaltaan 50 mm ja 6 jm ja erilaisia kulmakappaleita riittävästi
-sopivaa kumieristeputkea riittävästi
2) Kaapelin asennus alkaa putken sisällä loppupäästä ja hukkaan kaapelista liian pituuden tippakaukalon uriin ja sitten kiertäen sopivasti kaukaloon ympyrän muotoon kauttaaltaan varsinkaan unohtamatta poisto reiän ympäristöä. Kaapeli loppupäässä kiepautettu noin 20 cm putken päälle Huom sallittu taivutussäde.
a) putken kiinnitys sokkeliin ilman eristystä
b) mittaan käyttön kWh:n sen hetkisessaä ilmastossa ja miten on jäätymistilanne
c) lisään eristyksen ja sitten sama kuin a)-b) ja katsotaan tulos
3) Tässä ensin on 10W/m sulanapitokaapeli. Jos ei toimi, niin vaihdan kaapelin 20 W/m ja sitten kuten 2)
4) Eo., kun ehdin askarrella: Osat ovat odottamassa ja toivon, että pakkaset eivät lopu kesken ainakaan tältä talvelta ja ei tietenkään tulevaisuudestakaan, koska silloin tekisin turhaa kokeilua.
5) Sisäkondessiputki pissaa myös tippakaukaloon tietysti
6) Olen vakuuttunut, että kokeilu on positiivinen ja antaa ainakin jotakin vastausta.
 

ML

Vakionaama
Toshibassa (multi) on mukana kumit joilla saa tukittua pohjasta pari suorakaiteen muotoista reikää.
Toimii hyvin eikä suttaa koko ympäristöä.
Eteenpäin tästä sulatusvesien johto jäätyi ja se pitää rakentaa uudelleen.
Kumien laitosta vissiin ollaan erimieltä saako niitä laittaa,olen kokeillut ilman niitä eikä jäätymisessä pumpun pohjan osalta eroa,enemmän jäätamppeja vaan tulee.
Vilpeissä olen myös nähnyt vastaavia kumeja käytettävän.
 

Liitteet

  • Toshiban kumit.PNG
    Toshiban kumit.PNG
    527,9 KB · Katsottu: 155

AKivija

Aktiivinen jäsen
Tosiaan jos itsellä olis niin laittaisin kaukalon ympäri lisäsuojan, punaisella merkitty.
Peltiä, peltisakset ja poppareita.
Pitääpä tuumia voisiko rakentaa sentin-kahden solumuovista päistä avattavan kammion. Solumuovi voisi olla kiinni vilpissä. Solumuoveja ja putkieristeitä saa liimattua kontaktiliimalla. Sauma kestää paremmin kuin muovi itse.
 

Fluke

Jäsen
Tuossa lasikuituinen omavalmiste mitoitettuna seinätelineen ja jousille asennetun pumpun välikköön. Kuten näkyy, sulanapitokaapelin paikoitus ei ole ihan paras mahdollinen, pitäisi paikoittaa uudelleen. Pistin 10mm liimapintaisen armaflex tms eristeen kaukalon sisäpinnalle ja muutama kerros tuommoista vahvempaa folioteippiä siihen päälle. Ajatuksena oli, ettei valuttelisi vettä reippaasti pakkaselle jäähtyneen kaukalon pintaan, vaan ominaislämpökapasiteetiltaan huokoisemmalle alustalle, jotta vesinoro pysyisi paremmin sulana. Tiedä sitten, että vaikuttaako oikeasti. Tuohon nyt kuitenkin kerää jäätä, kun kaapelin paikka on mitä on. Viikko sitten tuossa kohtaa oli samanlainen jäälimppu, mutta irtosi ihan vaan nostamalla, kun keli lämpesi plussalle. Pumppu on tulevan kevään/kesän aikana sulatushuijattava LN25 ja vedentulo tulee olemaan sitten varmasti paljon holtittomampaa, niin silloin viimeistään pitää tuota kaapelin paikkaa vähän säätää ja miettiä, että miten onnistuu helposti vaihto plan B:hen, eli laastipaljuun, mikäli tulee akuutti tarve.
Jos tekisin uudestaan (en tee), niin kaukalon ulostuloreikä kohtisuoraan pumpun keski-poistoputken alapuolelle.
 

Liitteet

  • 55.JPG
    55.JPG
    142,9 KB · Katsottu: 265
  • 11.JPG
    11.JPG
    147,7 KB · Katsottu: 231
  • 22.JPG
    22.JPG
    129,7 KB · Katsottu: 233
  • 33.JPG
    33.JPG
    150,9 KB · Katsottu: 247
  • 44.JPG
    44.JPG
    201,5 KB · Katsottu: 255

jsalmika

Aktiivinen jäsen
1000020791.jpg

Tässä meidän nykyratkaisumme. Daikinin ulkoyksikön pohjassa on reikä, jossa liitin sulatusvesiletkulle, ja siihen kylkeen saa valmistajan oman saattolämmityskaapelin, joka menee laitteen ohjaamana päälle sulatusten ajaksi jos lämpötila on alle nollan. Ne ovat molemmat tuon harmahtavan paksumman letkun sisällä ja valkea kondenssivesiletku menee erikseen.

Edellisessä Mitsubishissa oli Scanofficen kaukalo ja itse viritetty 4m saattolämmityskaapeli, joka kulki alas kaukalon keskeltä (kts. kuva alla) ohjaten/lämmittäen samalla kaukaloa pitkin valuvaa vettä, joka tippui tuonne reikään ja siitä sadevesiviemäriin. Lämmitys meni kotiautomaation (yksinkertainen kauko-ohjattava pistoke) ohjaamana päälle kun ulkolämpötila oli pakkasella.

PXL_20250426_133820425.jpg


Em. kaukalo tulee muuten kohta tori.fi-myyntiin. Samaten toimiva FH25-sisäyksikkö (2017), saattolämmityskaapeli sekä kaksi kaukosäädintä ja MELCoud-wifisovitin, jotka käyvät muihinkin Mitsun malleihin. Mikäli on jaksanut tänne asti lukea ja jos kiinnostaa YV:lläkin saa tietty kysellä, laitteet Helsinki/Karkkila ja kulkeutuvat myös sille välille mökkireissuilla.
 