Ulkoyksikkö sisäyksikköä ylemmäksi??

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pkaelli
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

pkaelli

Vieras
Onko mitenkään mahdollista asentaa ulkoyksikköä sisäyksikköä ylemmäksi? Siten että se kuitenkin toimii varmasti?

Onko joissakin malleissa mahdollisesti joitakin pumppuja, tms jotka VARMASTI toimii?

En tunnu löytävän sopivaa paikkaa laitteille, että saisin kaapeloinnin/putket menemään siististi.

Tulee väkisin todella typerän näköinen viritys jos tuo ei onnistu :-(


Jussi
 
Vs: Ulkoyksikkö sisäyksikköä ylemmäksi??

Ongelma tämmöisissä asennuksissa on öljynpaluu, siksi ulkoyksikön pitäisi olla sisäyksikköa alempana. Ehkä tuossa voisi toimia erilliset "öljymutkat" imulinjassa, niin että kompura imaisisi mutkaan pakkautuneen öljyn takaisin koneeseen...

Lisäksi laittaisin ehkä itse muutaman extra tipan öljyä koneeseen niin varmasti riiittäisi jos se öljy alkaa jäämään enemmänkin putkiin.

Eli kyllä sen pitäisi toimia, mutta jos ei toimi niin sanoudun irti kaikesta vastuusta ;)
 
Vs: Ulkoyksikkö sisäyksikköä ylemmäksi??

Miten sitten kondenssiveden kanssa? Pitääkö se aina laittaa laskemaan että toimii varmuudella?


Tarkoituksena on hommata laite 99%:sti viilennykseen. (talo kaukolämmössä, käsittääkseni ei juuri hyötyä lämmittää?)


Jussi
 
Vs: Ulkoyksikkö sisäyksikköä ylemmäksi??

joo, kondenssivesi aina alamäkeen lähimpään kaivoon,mutta toki tuohonkin homman löytyy pumppu virityksiä, joilla voi heittää vedet vaikka katolle....
 
Vs: Ulkoyksikkö sisäyksikköä ylemmäksi??

Tuohon asennustapaan löytyy yleensä asennus ohjeet paketista.
Ellei löydy niin tässä ohje,kun ulkoyksikkö on korkeammalla kuin sisäyksikkö on ulkoyksiköltä putkilla lähdettävä ensin ylöspäin noin 30cm jonka jälkeen voit lähteä alaspäin se on riittävä öljymutka, laitteet ovat pelanneet niinkuin pitääkin,vanhimmat noin 15v.Kompuraan ei tarvitse lisätä öljyä.Kondenssi vedelle riittää normaali viemärikaato eli 1cm per metri, jos teet 1cm per metri niin suosittelen käyttämään jotakin jäykkää putkea,letkuissa tulee yleensä tuo persvalli helposti ja nuo persvalli kohdathan kerää sitä sakkaa joka sitten ajankanssa tukkeaa putken.
Eiku töihin vaan ja peli jytäämään.
 
Vs: Ulkoyksikkö sisäyksikköä ylemmäksi??

Kuulostaa hyvältä. Keksin juuri tavan saada kondenssiveden johdettua jotenkin järkevästi ja vielä suht hyvällä kaadolla.

Mutta ulkoyksikkö tulisi kuitenkin noin 30-50 cm ylemmäksi kuin sisäyksikkö. Siis pitänee tehdä se "öljymutka". Ja sillä se siis takuuvarmasti toimii?


Yksi lisäkysymys:

- miten paksuja ovat esim Toshiban tai Mitsun putket? Myös kondenssiputki? Riittäisikö kondenssille halkaisijaltaan noin 30mm oleva putki?


Jussi
 