Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja PETEBJ75
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
P

PETEBJ75

Vieras
Ulkomaailmalla ihan normaali asennus jaahdytyskaytossa, mutta miten on pohjoisten maiden lammityskaytossa jotain muuta huomioitavaa kuin kondenssivesi?
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

eipä tuo mitään haittaa.
putket vaan pitää lähteä ensin ulkoyksiköltä vähän ylöspäin,
pysyypi öljyt paremmin koneen päässä eikä lähde kiertoon kylmäaineen mukana
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Petri M sanoi:
putket vaan pitää lähteä ensin ulkoyksiköltä vähän ylöspäin,
pysyypi öljyt paremmin koneen päässä eikä lähde kiertoon kylmäaineen mukana

Ei tuolla nyt tosissaan voi olla mitään vaikutusta asiaan.

Jos öljy on jo ulkoyksikön sisällä putkiin joutunut, niin kyllä se kiertoon lähtee ovat putkilähdöt koneen kyljessä miten tahansa.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Ainakin Sanyon manuskassa korkeuseroa saa olla muistaakseni 7,5 m. Suuntaa ei mainita ja nuo öljymutkat ovat sitten isompien laitosten juttuja
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Itse olen ihmetellyt mihin öljyt ovat kadonneet. Ks juttu "huonosti kävi" IVLP käyttökokemukset.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6908.0

Kompuran kilvessä lukee öljymääräksi 1,24l. Kompurassa oli öljyä n.4dl.
Kun puhaltelin putket ja lämmönvaihtimen typellä sieltä tuli öljyä ehkä n.1dl yhteensä. Puhallus tapahtui siten että putken "loppupää" letkulla kanisteriin, joten öljy jäi käsittääkseni kanisteriin. Mitä nyt ehkä hieman sumuna ohitse.
Yritin puhallella myös ulkoyksikköä mutta ei siitä juuri mitään läpi mennyt.
Onko öljyt nyt lauhduttimessa vai missä tai ei missään?
Laitetta ollaan nyt juuri korjaamassa ja kompura vaihdetaan.
Minulla on kaksikin kylmämies tuttua. Toinen on sitä mieltä että tarvitaan öljymutkat toinen taas että ei. Osaakos kukaan sanoa miten on?
Ei kai niistä haittaakaan ole, en tosin käsitä miten ne estäisi öljyn kiertoon joutumista. Eikö sen pitäisi siellä kiertää ja tulla taas takaisin.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Optipessimisti sanoi:
... en tosin käsitä miten ne estäisi öljyn kiertoon joutumista.

Eiväthän ne sitä estämään pystykään, mutta edistävät öljyn paluuta takaisin ulkoyksikköön.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Dippa sanoi:
Eiväthän ne sitä estämään pystykään, mutta edistävät öljyn paluuta takaisin ulkoyksikköön.


Idea on estää lappoilmiö

Ei kai sentään, vaan kerätä putkissa laitteen seisoessa valuva öljy 'läjäksi' mutkaan päästämättä sitä alimpaan mahdolliseen kohtaan. Läjästä, joka on vaikkapa puolivälissä jo nousussa ylös ulkoyksikköä kohti, öljy palaa helpommin ulkoyksikköön laitteen taas käynnistyessä.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

joo, oon tainnut lapota liikaa viiniä.. siis oikea ajatus oli tietenkin tehdä hajulukko siihen putkeen.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Kaiketi öljymutka toimii niin, että öljyn pakotetaan muodostavan kuplia, jotka kauhovat öljyä paremmin eteenpäin kohti kompressorin imuaukkoa. Jos kuplia ei muodostu, putken seinämiä peittävän öljyn keskelle muodostuu kaasukanaali, jonka öljyä eteenpäin pumppaava voima on varsin heikko, kunnes öljyä on kertynyt niin paljon, että kaasun virtaus alkaa siitä syystä ahdistua.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Rahaa on palanut, missä se luvattu hyöty?

Hyötyjä:

Vapaa-ajan harrastus on kotona
Tietotaito lisääntyy
Kädentaidot lisääntyvät, mm. kovajuotostaidot (muista käyttää pehmeää liekkiä ettei tuu kuplia..)
Rakennuksen muuten niin arkisen näköinen seinä saa kivoja potkureita
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Öljymutkaa ei tässä tapauksessa tarvita. Esim. taloyhtiöiden kylmiöissä öljymutka tehdään ennen höyrystintä(kylmiössä). Kaari alaspäin ja sitten ylös. Kun öljyä kerääntyy riittävästi kaaren alinpaan kohtaan,kylmäaine "sieppaa" öljyn mukaansa ja kuljettaa sen takaisin kompuraan. Rikkoutuneesta
kompurasta kannatta aina ensin tutkia käämit. Kompuran kyljestä liittimet pois. Alta pitäisi löytyä 3 "nastaa". Yksi on yhteinen,toinen käynti ja kolmas käynnistys. Järjestys vaihtelee.Mittaappa vastukset ,niin tiedetään onko käämit kunnossa.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Tuossa yhdessä kaupassa on katolla ulkoyksikko ja kaksi sisäyksikköä kaupan toimistoissa.
Korkeuseroa 5 metrin paikkeilla. Ilman öljymutkia meni 2 kompuraa 10kk aikana.
Saattoi olla sattumaakin, mutta ainakin on nyt kolmisen vuotta toiminut kun laitoin
öljymutkan sekä ulkoyksikölle että sisäyksiköiden läheisyyteen.
Miksi sen jättäis laittamatta, haittaakaan sitä tuskin on.

Kaupan kylmäkalusteissa jos on korkeita nousuja saatetaan käyttää kahta rinnakkaista imulinjaa
nousuissa. Virtausnopeus kasvaa ja öljy tuleepi helpommin mukaan.
Monessa Citymarketissa / prismassa kun on nykyisin konehuoneet kerrosta ylempänä
kuin kalusteet.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

No joo harrastus kotona, tähän asti harrastus onkin ollut Ranskassa, pitkä matka, matkarahat voi panna lämpöpumppuiluun.
En usko itsekään että tässä nyt (öljy)mutkia tarvittaisiin. Kyllä se oljy sieltä palaa jos sitä on yleensä ollut. (Jos joku viitsii lukea koko jutun, pitkä historia.)
3 vaihe kompurassa on 4 nastaa, vaiheet ja suojamaa. Turha siinä käämejä mittailla kun pitää kolinaa että meinaa silmille tulla. Mutta se toinen kompura on ehjä, pitäisi vain saada liitettyä. Pirun vaikea juotos vain se isompi putki, miten ihmeessä pääsisi sinne takapuolelle liekillä. Uudet esterit 1l on siellä kompurassa sisällä. Vanhat 0,4l purkissa tuossa pöydällä. Taitaa toi voitelu näissä toimia vähän samalla tapaa kun 2-tahti moottorissa. Sitten kun taas joskus toimii, pidän harjakaiset, tervetuloa kaikki viisaat. Sisällä voi nauttia lievästä COP sta ja ulkona taas läyhytellä propellin tuulessa. Jos ei kelpaa käännetään 4-tie venttiiliä, mutta mites käy öljyjen sitten.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Sitäpaitsi jos lähdetään käämejä mittailemaan tuonkin luokan kuormassa. Niin minunkin mittareissa tuskin edes tarkkuus riittää. (siis luotettavaan tulokseen) Jopa kosketusvastus tuottaa ongelmia. Luotan ennenminkin perinteisiin vaistoihin, kuuloon, näköön, ja esterin kohdalla tietysti hajuun.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

älkää nyt oikeasti öljymutkia lämpöpumppuihin laittako .muistakaa virtaus suuntien kääntyminen jäähdytys/lämmitys.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

vth-kylmä sanoi:
älkää nyt oikeasti öljymutkia lämpöpumppuihin laittako .muistakaa virtaus suuntien kääntyminen jäähdytys/lämmitys.

jonka vaikutus asiaan on ... ??
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Tilator sanoi:
vth-kylmä sanoi:
älkää nyt oikeasti öljymutkia lämpöpumppuihin laittako .muistakaa virtaus suuntien kääntyminen jäähdytys/lämmitys.

jonka vaikutus asiaan on ... ??
jos teet jäähdytyskäytössä imuputkeen öljymutkat niin se kerää lämmityskäytössä oljyt vastamutkan taakse eikä palauta niitä kompressorille
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

vth-kylmä sanoi:
Tilator sanoi:
vth-kylmä sanoi:
älkää nyt oikeasti öljymutkia lämpöpumppuihin laittako .muistakaa virtaus suuntien kääntyminen jäähdytys/lämmitys.

jonka vaikutus asiaan on ... ??
jos teet jäähdytyskäytössä imuputkeen öljymutkat niin se kerää lämmityskäytössä oljyt vastamutkan taakse eikä palauta niitä kompressorille

Montako tippaa öljyä siihen mutkan taakse kertyy? Ei taida olla oleellista merkitystä. Desilitralla öljyä putkesta on kohtuullisen pitkä pätkä aivan umpi asti öljyllä tukittuna.

Kyllä kai mutkan todellinen tarkoitus on parantaa öljyn paluuta silloin, kun laitetta käytetään lyhyissä pätkissä. Koko laitettahan ei tulisi kovin pienissä pätkissä edes käyttää, mutta asennuksessahan pitää varautua kaikkeen mahdolliseen, mihin vaan varautua voi.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Tilator sanoi:
vth-kylmä sanoi:
Tilator sanoi:
vth-kylmä sanoi:
älkää nyt oikeasti öljymutkia lämpöpumppuihin laittako .muistakaa virtaus suuntien kääntyminen jäähdytys/lämmitys.

jonka vaikutus asiaan on ... ??
jos teet jäähdytyskäytössä imuputkeen öljymutkat niin se kerää lämmityskäytössä oljyt vastamutkan taakse eikä palauta niitä kompressorille

Montako tippaa öljyä siihen mutkan taakse kertyy? Ei taida olla oleellista merkitystä. Desilitralla öljyä putkesta on kohtuullisen pitkä pätkä aivan umpi asti öljyllä tukittuna.

Kyllä kai mutkan todellinen tarkoitus on parantaa öljyn paluuta silloin, kun laitetta käytetään lyhyissä pätkissä. Koko laitettahan ei tulisi kovin pienissä pätkissä edes käyttää, mutta asennuksessahan pitää varautua kaikkeen mahdolliseen, mihin vaan varautua voi.
siis nimenomaan siihen vastamutkan taakse voi jäädä jopa desejä oljyä.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

vth-kylmä sanoi:
siis nimenomaan siihen vastamutkan taakse voi jäädä jopa desejä oljyä.

Riippuen tietysti putken koosta ... toisaalta juuri siksihän se mutka tehdäänkin, että öljy kertyy siihen ja palaa siitä sitten kompressorille. Muuten öljy saattaisi kertyä alhaalla olevaan sisäyksikköön.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Tilator sanoi:
vth-kylmä sanoi:
siis nimenomaan siihen vastamutkan taakse voi jäädä jopa desejä oljyä.

Riippuen tietysti putken koosta ... toisaalta juuri siksihän se mutka tehdäänkin, että öljy kertyy siihen ja palaa siitä sitten kompressorille. Muuten öljy saattaisi kertyä alhaalla olevaan sisäyksikköön.
nyt ilmeisesti ajattelet että virtaussuunta olisi aina samaan suuntaan
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

vth-kylmä sanoi:
Tilator sanoi:
vth-kylmä sanoi:
siis nimenomaan siihen vastamutkan taakse voi jäädä jopa desejä oljyä.

Riippuen tietysti putken koosta ... toisaalta juuri siksihän se mutka tehdäänkin, että öljy kertyy siihen ja palaa siitä sitten kompressorille. Muuten öljy saattaisi kertyä alhaalla olevaan sisäyksikköön.

nyt ilmeisesti ajattelet että virtaussuunta olisi aina samaan suuntaan

En osaa aavistaa, millä logiikalla pääsit tuohon tulokseen. Lämmityksellähän ei riskiä juurikaan ole, vaan se koskee lähinnä jäähdyttelyä.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Ei taida tulla yksimielisyyttä siitä tarvitaanko mutkia vai ei.
Täällä on käynyt kaksi kylmämiestä toisen mielestä pitää laitta ja toisen ei.
No joudun itse päättämään asian, tänään klo 14 tulee kaverini ja hänellä on mutka mukanaan. Eli laitan sen kuumakaasuputkeen ulkoyksikön taakse.
Mutkan korkeus siten että käy kompuran yläpuolella. Ehkä laitan kuvan myöhemmin illalla. Aineet sisälle myöhemmin ehkä jo tällä viikolla.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

Tällainen siitä nyt tuli. Älkää vain kukaan keksikö että siitä onkin jonkinlaista haittaa. Lisää vastusta tietysti ja on ruma? Ei sehän on tilataidetta parhainmillaan. Valitettavasti vain pitää peittää eristeellä. Muuten se solumuovi eriste ei ole hyvä. Tuppaa menemään murusiksi lämmöstä jopa siinä ohuemmassa putkessa.
 

Liitetiedostot

  • IMG_0669 Lämpöpumppu.jpg
    IMG_0669 Lämpöpumppu.jpg
    71,3 KB · Lukukerrat: 733
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

No, mutkahan siihen on tehty, ja iso onkin, ei tuo kyllä mielestäni näytä minun mielestäni sellaisellta öljymutkalta, joita kylmälinjoissa käytetään.
Ymmärtääkseni tuon mutkan paikka olisi siellä nousevan (tai laskevan) linjan puolivälissä, jossa se toimisi ikäänkuin "kalaportaana".
Tuolla kuvassa olevalla mutkalla ei taida olla muuta kuin se yllämainittu taiteellinen merkitys.

Edit: sorry ymmärsin väärin, siis tuossahan olikin kompura siellä yläpuolella, eli mutka on silloin oltava kompuran yläpuolella, kuten kuvassa onkin, jolloin öljyn "valuminen" alas estetään.
Pitkissä nousuissa on syytä laittaa pieni mutka myös sinne alapäähän jolloin öljyn kulkeutuminen takaisin kompuralle helpottuu ja kylmäaine sieppaa mutkasta öljyä mukaansa. jos korkeusero on suuri ei tekisi pahaa laittaa pientä mutkaa myös sinne nousulinjan väliin "kalaportaaksi" kuten tuossa ensin mainitsinkin.
 
Vs: Ulkoyksikko korkeammalla kuin sisayksikko..

On siellä pannuhuoneessa lämmönvaihtimen alapäässä pieni mutka alaspäin johtuen lähinnä putkituksen tekotavasta aikoinaan. Siis siinä ohuemmassa putkessa. Välille ei nyt oikein saa mitään mutkia ylöspäin kun välipohja on vastassa. Näillä yritetään nyt pärjätä ja kunhan saadaan henki puhallettua laitteeseen, niin sitten tuloksista lisää.
 
Takaisin
Ylös Bottom