Musse sanoi:
Ja malli on Fujitsu ASYB12LD
pyynti: 30C (max)
flekti: 4:llä (High)
Lämpömittarit: 2* tavallinen digit(ulko/sisälämpömittari)
paikkat: Imu: ilmanottoaukossa, Puhallus: n. 10cm päässä ohjaimista
aika: n. 20min
ulkolämpö: -20 C
Imuilman lämpö: +24.1 C
Ulostulolämpö: +36.3 C
ominaislämpökapasiteetti = 1 kJ/kg/aste
tiheys = 1,25 kg/m3
ottoteho = 1750W
ilmamäärä = 595m3/h
lämpötilaero = (36,3C - 24,1C) = 12,2C
lämpöteho = 1*595*1,25*12,2 = 9073kJ/h / 3600s = 2,52kW
koti-COP[-20C] = 2,52kW / 1,75kW = 1,44
No niin, mittailin sitten eilen myös samallatapaa kun pakkasta -25C. Samoilla asetuksilla mutta huomasin seuraavat poikkeamat:
Fan asetus High mutta ei suostunut Fujitsu nostamaan tuonne asti vaan puhalsi Medium asetuksella, tämän totesin ihan
vertailemalla puhallus nopeuksia. En tiedä miksi ei nostanut, oisko jotain suojausta tai mm sellaista, myöskään
max tehoa en saanut nousemaan tuonne 1750W, vaan ainoastaan 1550W, lienee sama syy ???
ulkolämpö: -25 C
sisälämpö: +24 C
ulostulolämpö: +36 C
ominaislämpökapasiteetti = 1 kJ/kg/aste
tiheys = 1,25 kg/m3
ottoteho = 1550W
ilmamäärä = 495m3/h
lämpötilaero = (36C - 24C) = 12C
lämpöteho = 1*495*1,25*12 = 7548kJ/h / 3600s = 2,06kW
koti-COP[-20C] = 2,06kW / 1,55kW =
1,33
Eli tosta kun pois sulatus niin taitaa COP olla yhden luokkaa