Ulospuhalluslämpötila

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jallis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
J

Jallis

Vieras
Näyttääkö alla olevat arvot normaalilta?

-Ulkolämpötila -18,5 C
-Sisäänmenolämpö +18
-Ulospuhalluslämpö +34

Eli lämmön nousu on 16 astetta. Mittauksen aikana lämpötilapyynti +30.
Kenno pysyy hyvin sulana, tuntuu että näillä pakkasilla sulattelee vähän "turhan" tiuhaan...

Daikin FTXS20-G
 
Vs: Ulospuhalluslämpötila

Tervehdys!

Aloittelijan kysymys:

Omistan kaksi pumppua ja mittaillessani niiden ulospuhalluslämpötiloja niin vanhan lämpenemä on luokkaa 16-18 astetta ja uuden pumpun n. 10 astetta samalla pyynnillä. Onko siis "kaikki" kunnossa uudessa pumpussa?

t:TCC
 
Vs: Ulospuhalluslämpötila

Mitkä ovat ilmamäärät? 10 astetta tuntuu kyllä pieneltä
 
Vs: Ulospuhalluslämpötila

Omistan kaksi pumppua ja mittaillessani niiden ulospuhalluslämpötiloja niin vanhan lämpenemä on luokkaa 16-18 astetta ja uuden pumpun n. 10 astetta samalla pyynnillä. Onko siis "kaikki" kunnossa uudessa pumpussa?

Eiväthän ne pyyntöasetukset ole muuta kuin viitteellisiä. Ilman lämpötilan mittaaminen on niin epämääräinen tehtävä, ettei voi vaatia tarkempaa. :)
 
Vs: Ulospuhalluslämpötila

TCC sanoi:
Tervehdys!

Aloittelijan kysymys:

Omistan kaksi pumppua ja mittaillessani niiden ulospuhalluslämpötiloja niin vanhan lämpenemä on luokkaa 16-18 astetta ja uuden pumpun n. 10 astetta samalla pyynnillä. Onko siis "kaikki" kunnossa uudessa pumpussa?

t:TCC

Olisko myös mahdollista että vanha pumppu on on/off pumppu ja uusi inverter mallinen ja käy mittauksissa osatehoilla, eikä täysillä niin kuin vanha pumppu.

kerros pumppujen merkit ja mallit?
 
Vs: Ulospuhalluslämpötila

Taitaapi olla just nuan. Eli vanha on - off ja tää uus invertteri. Vanha on fujitsu general ja uus daikini. Puhallusnopeudet on kummassakin kakkosella.

T:TCC
 
Takaisin