Tämän aamun mittauksia. Ulkona -15 pakkasta, virtaus sisäyksikön läpi n. 1000 litraa tunnissa, tulolämpötila 36,7 ja lähtö 37,8 astetta.
Pollun mukaan lämpöteho n. 1200 W. Ottoteho n. 1380 W, eli Cop alle 1. Vähensin virtausta, jolloin Cop parani jonkin verran. Mutta jäi tuohon 1,2 kohdalle kun 300 litraa tunnissa.
Oheisen testiraportin mukaan pitäisi näissä oloissa ja em. arvoilla saada n. Cop 2,3. Kaukana ollaan.
Minkälaisia on porukalla kokemuksia?