Kuka kertois tyhmälle ultin 5000eev sisäyksikkö- ja kaasukierukka mallien ulkoyksiköiden erot. Onko muuta eroa kuin kylmäaine täyttö? Energysaven pumput ovat käsittääkseni samoja laitteita kuin nämä ultin pumput. Joku painemittari vain lisätty ulkoyksikön kuoreen.

Olin yhteydessä energysaveen ruotsiin ja heidän mukaansa myös suora varaajan kk-kierukkaan asennus onnistuu, vaikka eivät sellaisenaan pumppua myykään. Heiltä saa tilattua kierukka asennuksessa vaadittavat; ohjauspaneelin, sisäpiirikortin ja anturit.

Olis tarkoitus vaihtaa särkyneen 5000:n tilalle energysaven 6kW pumppu. Käy nähtävästi samaan telineeseen ja samoihin putkiin bolt-on.

Kiitos jo etukäteen.
 
Vs: Ulti 5000eev

Kumpi mallinen Ulti sinulla oli? Kuumakaasukierukalla vaiko normi lämmönvaihtimella? Ulkoyksikkö noissa lienee ollut täysin identtinen.
Sen mukaan mitä minulle kerrottiin niin 6kW:n ES:n ulkoyksikkö käy käytännössa suoraan noihin kunhan vaan on alunperin ohjannut EEV konetta. Mahdollisesti joutuu päivittämään tuon sisäohjaimen prommin.
 
Vs: Ulti 5000eev

Mulla oli tuo kk-kierukka mallin 5000eev. Niin vähän arvelinkin että pumppu lienee täysin sama. Ohjauspaneelin, sisäkortin ja anturit saa heiltä 150€, niin taitaa olla parasta tilata uudet.

No tilailenpa pumpun ni sittenhä sen näkee.

Nuissa es pumpuissako on myös tuo hyvin jumittuva evi paisari?
 
Vs: Ulti 5000eev

Huimatepi sanoi:
Mulla oli tuo kk-kierukka mallin 5000eev. Niin vähän arvelinkin että pumppu lienee täysin sama. Ohjauspaneelin, sisäkortin ja anturit saa heiltä 150€, niin taitaa olla parasta tilata uudet.

No tilailenpa pumpun ni sittenhä sen näkee.

Nuissa es pumpuissako on myös tuo hyvin jumittuva evi paisari?
Ihan ok yhteishinta noille oheisroipeille jos ne saa 150:lla.

EEV taitaa olla samanlaatuinen ja -hintainen kun Ultin silloisissa koneissa. Ei se kyllä kovin sulavaa ole tuon ko venttiilin toimintaa mutta ihan satavarmasti on vaikeeta sanoa onko softassa vaiko raudassa enemmän vikaa. Ohjaus on ainakin todella karsittu, rautapuoli nyt on mikä on. Viimeisiä senttejä voittoa kun haetaan konetta kohden niin ahneus saattaa voittaa viisauden ja niin on ilmeisesti käynyt näiden osalta.

Tuntuu että tuon oman ES:n EEV toimi ainakin alussa vajavaisesti mutta sittemmin on ikään kun herkistynyt ja toimii nyt paremmin. Liekö väliaikaista vaiko pysyvä, sitä on vaikea sanoa.
 
Vs: Ulti 5000eev

Sain "kantohintaan" oheisen pumpun. Voisiko foorumilaiset varmsitaa mikä laite se tarkalleen ottaen on? Onko juuri tämä 5000 EEV?
Ulkoyksikön laitekilvessä lukee "DC Inverter Type Air To Water Unit" "Model number: 5000"
Myöskin kaikki linkit viittaavat Ultin sivuille joista ei enää löydy mitään joten jos jollain on prosarit / manullait omalla koneella, niin olisin kovasti kiitollinen jos ne sais vaikka tänne tai YV:n kautta
 

Liitetiedostot

  • Ultimate 5000 Ulkoyksikkö.JPG
    Ultimate 5000 Ulkoyksikkö.JPG
    80,2 KB · Lukukerrat: 518
Vs: Ulti 5000eev

pjr sanoi:
Juurikin se. 2011 ei valmistettu enää 5500dc:tä. Laitappa YV:llä sähköpostiosote ni kaivelen sulle dokumentteja.

miksei niitä voi avoimesti laittaa, jos joku muukin haluaisi vilkaista? :o
(foorumilla on kyllä linkit ko. brosyyreihin / manuaaleihin , kun vain muistais missä..)
 
Vs: Ulti 5000eev

kouman sanoi:
miksei niitä voi avoimesti laittaa, jos joku muukin haluaisi vilkaista? :o
(foorumilla on kyllä linkit ko. brosyyreihin / manuaaleihin , kun vain muistais missä..)

Löyty:
<A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14609.msg175641#msg175641>Ultimate pikku-EEVi & Iso-EEVi Asennus- ja käyttöohje</A>

<A HREF=https://emea.salesforce.com/sfc/p/200000006Q3qIG9aa4io_Q.9UG12iiwjPT_Q21A=>brosyyri (sivu 2/2)</A>
 
Vs: Ulti 5000eev

kouman sanoi:
Löyty:
<A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14609.msg175641#msg175641>Ultimate pikku-EEVi & Iso-EEVi Asennus- ja käyttöohje</A>

<A HREF=https://emea.salesforce.com/sfc/p/200000006Q3qIG9aa4io_Q.9UG12iiwjPT_Q21A=>brosyyri (sivu 2/2)</A>

Tämä on kiinnostava varaajanmallien osalta, mutta.... tämä on Innoros OY`n versio.Valitettavasti nämä käyttöohjeet ovat oma tulkinta. Tämä että vaihdetaan tehdastarroja sekä käyttöohjeita oli osasyy siihen miten asia loppui.

Joka piirikordissa on numero. Jos esimerkiksi joku on ohikulkien ostanut ulkoykikkön sitten pitää aukaista ulkoyksikko ja otta piirikortin numero tai kuva numerosta sekä kortista. Numeron perusteella saa selville mikä sisäyksikkön kortti on oikea.

Nämä eivat ole tehtaan viralliset käyttöohjeet. Esimerkiksi sisäyksikkölisen käyttöohjeen kuva on 2007 vuoden lämmönvaihdimen kanssa, varajaamalissa on aika kyseenalainen kierukka (kylmäaineen kaasu ei saa kiertaa (katso kotikylmiön lauhdutin)).

Andres
info@coolhouse.ee
 
Vs: Ulti 5000eev

Andres sanoi:
Joka piirikordissa on numero. Jos esimerkiksi joku on ohikulkien ostanut ulkoykikkön sitten pitää aukaista ulkoyksikko ja otta piirikortin numero tai kuva numerosta sekä kortista. Numeron perusteella saa selville mikä sisäyksikkön kortti on oikea.


Ultimate-ulkoyksikköä ei tarvitse välttämättä aukaista, varaaja-, sekä sisäyksikkö-mallin näkee "tyyppikilvestä" (tarra).

ymBX.jpg
ymB1.jpg


E = varaajamalli (kuumakaasukierukka)
 
Vs: Ulti 5000eev

kouman sanoi:
Ultimate-ulkoyksikköä ei tarvitse välttämättä aukaista, varaaja-, sekä sisäyksikkö-mallin näkee "tyyppikilvestä" (tarra).


E = varaajamalli (kuumakaasukierukka)

Mites laitteen toiminta sitten eroaa, ts. herääkö henkiin lainkaan toisella sisäyksiköllä?
 
Vs: Ulti 5000eev

Mutta osassa ohjauspaneeleja sai valita "varaajamoodin" käyttöön painamalla väh 10 sek on-off-nappia jolloin näyttöön tuli kaksois-aaltoviivasymbooli...tällöin ei ollut ulkoyksiköllä väliä oliko "E" vai ei....
 
Vs: Ulti 5000eev

Jäähöyry sanoi:
Mutta osassa ohjauspaneeleja sai valita "varaajamoodin" käyttöön painamalla väh 10 sek on-off-nappia jolloin näyttöön tuli kaksois-aaltoviivasymbooli...


Tarkoitat varmaankin; "käyttövesi-moodia" (toimii [ko?] molemmilla malleilla).
 
Vs: Ulti 5000eev

Lämmönvaihdinmalli on suunniteltu pitämään kiertoveden lämpötila vakiona...varaajamoodissa pumppu käynnistyy kun lämpötila on laskenut 5 astetta asetuslämpötilasta ja pysähtyy kun saavuttaa asetuksen...toimii kuin on-off paitsi säätää kompressorin nopeutta...
 
Vs: Ulti 5000eev

Onkos mulla sitten ollut väärä moodi käytössä kun ei ole noita kaksoisaaltoviivoja näytössä? Pumppu on 5000E ja kuumakaasukierukka varaajassa. Hystereesi on pienempi kuin 5 astetta, varmaan jotain 2 astetta. Hystereesin olen "säätänyt" varaajan lämpötila-anturin paikkaa siirtämällä.
 
Vs: Ulti 5000eev

Jäähöyry sanoi:
Lämmönvaihdinmalli on suunniteltu pitämään kiertoveden lämpötila vakiona...varaajamoodissa pumppu käynnistyy kun lämpötila on laskenut 5 astetta asetuslämpötilasta ja pysähtyy kun saavuttaa asetuksen...toimii kuin on-off paitsi säätää kompressorin nopeutta...

Kumpi malli sitten olisi toimivampi esim kytkennässä jossa kattilan vettä kierrätetään lämmönvaihtimen läpi? Ymmärsinkö oikein että ulkoyksikön tyypillä ei muuten väliä jos vain sisäyksikön malli vaan on se oikea versio siihen käyttökohteeseen mihin asennettu?
 
Vs: Ulti 5000eev

#timo# sanoi:
Onkos mulla sitten ollut väärä moodi käytössä kun ei ole noita kaksoisaaltoviivoja näytössä? Pumppu on 5000E ja kuumakaasukierukka varaajassa. Hystereesi on pienempi kuin 5 astetta, varmaan jotain 2 astetta. Hystereesin olen "säätänyt" varaajan lämpötila-anturin paikkaa siirtämällä.

Omassa 5500 joka vanhempi ei "eev-malli", ei ole näytössä niitä aaltoviivoja mutta ne saa kyllä näkymään. Mitään eroa ei toiminnassa ole, eli ainakin vanhemmissa kuumakaasukierukkamalleissa tuo kiertovesilämmitys asetus ilmeisesti puuttuu. Hystereesi on tässä näin: pyynti 48, käynnistyy kun lukemaksi vaihtuu 46 ja sammuu kun 49.

Siitä päätellen voisi kuvitella että sisäyksiköllisen mallin ulkoyksikköä voisi käyttää kummassakin, mutta kierukkamallin ulkoyksikkö ei käy sisäyksikölliseen järjestelmään vaihtamatta ohjelmistoa = ajaisi pyyntilämpötilaan, sammuttaisi ja käynnistyisi heti uudestaan?
 
Vs: Ulti 5000eev

Esäätäjä sanoi:
Omassa 5500 joka vanhempi ei "eev-malli", ei ole näytössä niitä aaltoviivoja mutta ne saa kyllä näkymään. Mitään eroa ei toiminnassa ole, eli ainakin vanhemmissa kuumakaasukierukkamalleissa tuo kiertovesilämmitys asetus ilmeisesti puuttuu. Hystereesi on tässä näin: pyynti 48, käynnistyy kun lukemaksi vaihtuu 46 ja sammuu kun 49.

Siitä päätellen voisi kuvitella että sisäyksiköllisen mallin ulkoyksikköä voisi käyttää kummassakin, mutta kierukkamallin ulkoyksikkö ei käy sisäyksikölliseen järjestelmään vaihtamatta ohjelmistoa = ajaisi pyyntilämpötilaan, sammuttaisi ja käynnistyisi heti uudestaan?

Niin kumpi kortti tuon ohjauksen hoitaa, sisä vai ulkoyksikkö? Mullakin 2 noita ulkoyksiköitä, alunperin sisäyksiköllä tullut mutta E-loppuinen, korvaava ulkoyksikkö taas tullut ilman E:tä. Et onko mitään merkitystä sitten kuitenkaan jos sisäyksikkö on kuitenkin se joka määrää. Onko varaajamallissa pelkkä näyttöpaneeli vai onko siinä sisäyksikön korttia lainkaan?
 
Vs: Ulti 5000eev

kouman sanoi:
Ultimate-ulkoyksikköä ei tarvitse välttämättä aukaista, varaaja-, sekä sisäyksikkö-mallin näkee "tyyppikilvestä" (tarra).

ymBX.jpg
ymB1.jpg


E = varaajamalli (kuumakaasukierukka)

Halusin sanoa että ulkoyksikkön korttia on vuosien aikana täsmennetty. Jos on joku vuoden 2011 sisäyksikkön kortti sitten voi kokeilla mutta on myös uudempia sekä vanhempia kortteja.
Jos esimerkiksi haet auton varaosa sitten on auton valmistusnumero sekä varaosakoodi. Tässä tapauksessa ei ole valmistaja Ultimate. Tuotteen valmistaja on Amitime Electric Co .
Sarjanumero antaa tietoja mutta helpompi olisi toimia korttien perustella.
 
Vs: Ulti 5000eev

Andres sanoi:
Halusin sanoa että ulkoyksikkön korttia on vuosien aikana täsmennetty. Jos on joku vuoden 2011 sisäyksikkön kortti sitten voi kokeilla mutta on myös uudempia sekä vanhempia kortteja.
Jos esimerkiksi haet auton varaosa sitten on auton valmistusnumero sekä varaosakoodi. Tässä tapauksessa ei ole valmistaja Ultimate. Tuotteen valmistaja on Amitime Electric Co . Tämä (tarra) ei ole virallinen tehdasnumero.

Täytyy kaivaa korteista numerot niin tietää että onko palikat kohdallaan.
 
Vs: Ulti 5000eev

Liekkö noissa varaaja ja sisäyksikkö-versioiden piirilevyissä mitään eroa. Toisessa sisä-kortti on vaan erilaisessa boxissa... firmiksissä sitten voi sitten olla riippuen kilkkeen valmistusajankohdasta.
 
Vs: Ulti 5000eev

Minulta löytyy 5000EEV:n varaajamallin ohjauspaneeli, sisäpiirikortti ja anturit sekä asennusohjeet, jos tarvetta.
Tarvikkeet ovat uusia, eli ei ole käytetty paikoillaan.
 

Liitetiedostot

  • 5000EEV.jpg
    5000EEV.jpg
    81,7 KB · Lukukerrat: 572
Vs: Ulti 5000eev

5500 sanoi:
Minulta löytyy 5000EEV:n varaajamallin ohjauspaneeli, sisäpiirikortti ja anturit sekä asennusohjeet, jos tarvetta.
Tarvikkeet ovat uusia, eli ei ole käytetty paikoillaan.

Anders varmaan osaa vastata siihen että jos tällä haluaa ohjata konetta joka kytketty sisäyksikön tavoin niin onnistuuko, oliko varaajamallin lämpötilasäädöissä se suurin ero? Vai saiko senkin jostain vaihdettua...
 
Vs: Ulti 5000eev

Kuvassa on vanhempi kortti (5500E) mutta tällä toimii myös uudempi ulkoyksikkö.
Olen asentanut sellaiselle kortille uudemman ulkoksikkön kortin.

Uskon että lämpötilan ero on 2 astetta koska 5 asteen mahdollisuus tuli myöhemmin.

Tarvitaan
-veden lämpötilaanturi
-kuumakaasun pressostaatti
 
Vs: Ulti 5000eev

Andres sanoi:
Tarvitaan
-veden lämpötilaanturi
-kuumakaasun pressostaatti

Tuo pressostaatti ei ole pakollinen, ellei nyt sitten kuumakaasuputkessa olevan reijän tukkeeksi.

Omaan 5500 sitä ei koskaan laitettu, koska toimitettiin väärä liitosputki jossa ei ollut paikkaa anturille. Riittää kun oikosulkee ko. liittimen kortilta esim. sellaisella vanhan tietokoneen "jumpperilla".
 
Vs: Ulti 5000eev

Esäätäjä sanoi:
Tuo pressostaatti ei ole pakollinen, ellei nyt sitten kuumakaasuputkessa olevan reijän tukkeeksi.

Omaan 5500 sitä ei koskaan laitettu, koska toimitettiin väärä liitosputki jossa ei ollut paikkaa anturille. Riittää kun oikosulkee ko. liittimen kortilta esim. sellaisella vanhan tietokoneen "jumpperilla".
Joskus laidettin Porkkan kylmähuone sellaisella konstilla. Seuravalla kesälla pamautti sekä koko leipomon porukka oli jauhessa.

Täma tarran 1,45 kg kylmäainetta on joku erikoistilaus koska toisissa laitteissa on pienemmät luvut. Määrä riippuu lauhduttimen koosta. Jos on putki tankissa sitten on vaikea epäonnistua mutta jos on levyvaihdin ....
 