Ulti 5500E ongelma

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mekaniker
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mekaniker

Vakionaama
Oli tänä aamuna jättänyt käynnistymättä, ensimmäinen nopeuspalkki ohjaimen näytöllä vilkkui?
Lähti käymään sähkörebootin kautta

Ohjeessa on ainoastaan maininta toisen palkin vilkkumisesta: Kortti vika
Pyynti 46 ja varaajassa 37 Ulkona -2

Taitaa olla aihetta kirjoittaa takuukorjauspyyntö?
 
Vs: Ulti 5500E ongelma

Olitkohan liian hätäinen, palkki vikkuu kun sulatus on menossa, sulatus kestää luokkaa 5 min.
Kun ulko lpt alle +5C, alkaa sulattelu
 
Vs: Ulti 5500E ongelma

Oli se sitten todella pitkä sulatus :P

Oli samalla pudonnut alle sähkövastuksen asetus, joten siitä tuli rangaistus...
Ja napsautan sähkövastukset nollaan.

Pudotin eilen pyyntiä +42C:n
Kuvassa:
Harmaa= Kuumakaasu
Musta= Neste-Paluu
Punainen= Varaaja Ylä
Lila= Varaaja Keski
Sininen= Varaaja Pohja
Vihreä= Ulkolämpö
Kaksi muuta= Lämmityskierto

Toisaalta huomasin äsken saunaa sytyttäessä että ulkoyksikkö alkoi "laulaa", katsoin varaajan lämpötilaa ja se on nyt +55C ja kone lähtee käyntiin, kuvista näkee keskellä päivää useaan otteeseen vaikka varaajan lämpötila ylittää +50C
Pyynti on edelleen +42C ???
 

Liitetiedostot

  • D091002.jpg
    D091002.jpg
    106,7 KB · Lukukerrat: 497
  • D091001.jpg
    D091001.jpg
    109,3 KB · Lukukerrat: 446
Takaisin
Ylös Bottom