Ulti 5500E ulkoyksikön virhekoodit F1... ;onko havaintoja LCD-näytössä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tylcx
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
T

tylcx

Vieras
5500E DC Inverter Asennus- ja käyttöohjeen (vers.5.5 12.1.09) sivun 14 mukaan LCD-näytössä pitäisi näkyä ulkoyksikön virhekoodit F1...F6, ja E7 (F7?). Ulkoyksikköni ledien mukaan minulla oli monta kertaa "invertterivika", mutta sisällä ei näkynyt mitään (F6).
Onko joku havainnut eo virhekoodeja. Tieto kai liikkuu johdinta L1 (signaalijohdin) pitkin edestakaisin.
 
Vs: Ulti 5500E ulkoyksikön virhekoodit F1... ;onko havaintoja LCD-näytössä

Oma masiinan led näytössä on näkynyt virhekodi F7, eli ulkoyksikön virtapiirivika. Josta homma jatkui vain katkaisemalla virta, samalla hävisivät asetukset. Eli jokin tieto sitä piuhaa pitkin kulkee, vaikka se vaikutti kovin epäilyttävälta, yksi n 2.5mm2 piuha jonka kautta pitäisi kulkea erilaista virhekoodeja, kaipa se on mahdollista.
Vika korjautui ulkoyksikön koko laatikon vaihdolla. En tosin seurannnut mitä ulkoyksikön ledit lilkuttelivat ja verrannut sitä näytön koodiin.
 
Vs: Ulti 5500E ulkoyksikön virhekoodit F1... ;onko havaintoja LCD-näytössä

Minull on ollut sekä invertteri, PFC, ja kerran jokin muu virhe. Mikään näistä ei tullut sisäyksikölle saakka. Asiaan saattaa vaikutta että datakaapeli kulkee syöttövirran kuristimen sisällä, tämä on vain arvaus.
 
Takaisin
Ylös Bottom