Ulti 9000 EEV tehokkuus osateholla???

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja harald
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

harald

Aktiivinen jäsen
Heips,
olen vähän tarkemmin seurannut talvella asennetun Ultin sähkönkulutusta. Tuntuu siltä että toimii paremmin kun on kylmempää...????
Eli laite varaa levarin kautta mun 2500l varaajaa, anto 32C. Mun mielestäni COP:n pitäisi olla aika hyvä kun lämpötila nousee +5C, mutta esim viime vuorokauden aikana on kulunut 32kWh, mikä on mun mielestäni aika paljon kun -5C:ssä kului saman verran.

Olen lukenut että täydellä teholla COP laskee, eli että puoliteholla kannattaisi ajaa, mutta voisiko olla niin että minimiteholla se COP myös laskee??
 
Vs: Ulti 9000 EEV tehokkuus osateholla???

Esitän nyt vain oman arvauksen, joka perustuu oman pumpun (9000EEV) seurantaan.

Minulla on ollut huonoa tuuria myös pakkasajan täystehokäytössä ja vastaavasti osateholla (minulla sähköteho n. 1600-1800W) COP on parhaimmillaan. Yhden kerran on minulla tullut vastaan tilanne, jossa ulkolämpötilassa +4 - +6 pumppu tuotti lämpöä huonolla COP:lla (muistaakseni alle 2). Normaalisti tuossa kelissä COP on ollut 2,5-3,2 eikä sulatuksia tule. Yleensä (ainakin pakkasella) tuollainen tilanne korjaantuu yhden tai kahden sulatuksen jälkeen kun pumppu ilmeisesti arvaa EEV:lle paremman asennon, mutta tuossa säässä tilanne ei korjaantunutkaan kun sulatuksia ei tullut. Tein sitten itse vähän käsin häiriöitä systeemiin ja pari täysteho-puoliteho-täysteho syklin jälkeen alkoi lämpöä taas tulla normaaliCOP:lla.
 
Vs: Ulti 9000 EEV tehokkuus osateholla???

Medän Ulti 5000 EV:n kanssa sama havainto. Vielä -8 asteessa pukkaa tehokkaasti lämpöä ja 0:n ympäristössä voi tuottaa tosi huonosti. Alkaa näyttää sille, että ilman kosteus on tässä kriittisin tekijä. Kostea räntäkeli, niin kone ajaa itsensä umpihuuruun ja uslattaa itsensä aivan liian harvoin, jolloin tuotto heikkenee radikaalisti. Välillä on 0:n tietämillä kuiva keli, niin toimii hyvin.
 
Vs: Ulti 9000 EEV tehokkuus osateholla???

Mun DIY-VILPissä (sekä molemmissa ILPeissä, ne ovat tosin kapillaarilla) on sama ongelma, hyvin pienellä ottoteholla COP menee huonoksi.

VILP:n tapauksessa ratkaisin ongelman siten, että tietokoneen ohjaama rele pakottaa pumpun käymään katkokäyntiä (ajetaan kattilavesi +36 asteeseen ja annetaan taas pudota +33 asteeseen) silloin kun ei tarvita kovaa lämmitystehoa.
 