Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tom
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

pari kuvaa olis tässä, ylhäällä olis tuo tuntoelin, ja sen alla varaaja ?? toisessa kuvassa paisarin kanssa musta "pullo" kuivain ?? asentajan kanssa mietitty tuota aine määrää tuolle uudelle yksikölle, meinasi jos laittais lisä varaajan ja 4kg ainetta, miltä kuulostaa ??
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

mittailin tänään noita koneen paineita -20 astetta ulkona, paine 34 baria ja nestelasissa vain pieni liru kulkemassa nestettä. ja nyt ei auttanut enää tuntoelimen lämmittäminen vaan kk-lämpö nousi noin 10 minuutissa 120 ja E4 tauluun, mielenkiintoista !! varaajan lämpö oli anturin kohdalla 43 astetta.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

ja lisää tekstiä pukkaa. tuo paisuntaventtiilin malli, emerson BAE 1 1/2 2W195 4A PCV 065876. asentajan kanssa sovittu ensi viikolle paisuntaventtiilin vaihto, kokeillaan josko tuo auttais. varaaja homma pistetty unholaan. voisko tuo paisarin lämpötila alue olla väärä, itse en löytänyt tuolle mitään tietoja.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

tinksi sanoi:
mittailin tänään noita koneen paineita -20 astetta ulkona, paine 34 baria ja nestelasissa vain pieni liru kulkemassa nestettä. ja nyt ei auttanut enää tuntoelimen lämmittäminen vaan kk-lämpö nousi noin 10 minuutissa 120 ja E4 tauluun, mielenkiintoista !! varaajan lämpö oli anturin kohdalla 43 astetta.

Se paisuntaventtiilin tuntoelimen alla oleva pönttö on suction accumulator, eli nesteen erotin.

Siis kupariputken lämpötila jossa se paisuntaventtiilin antura on kiinni oli 43 astetta ? Nyt on kyllä jo jotakin pahasti pielessä jos noin on ???

EDIT se tuntoelin on punaisella ympyröidyn putken päässä, minne se menee?
 

Liitetiedostot

  • DSCN2505.JPG
    DSCN2505.JPG
    248,8 KB · Lukukerrat: 672
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

zadah sanoi:
tinksi sanoi:
mittailin tänään noita koneen paineita -20 astetta ulkona, paine 34 baria ja nestelasissa vain pieni liru kulkemassa nestettä. ja nyt ei auttanut enää tuntoelimen lämmittäminen vaan kk-lämpö nousi noin 10 minuutissa 120 ja E4 tauluun, mielenkiintoista !! varaajan lämpö oli anturin kohdalla 43 astetta.

Se paisuntaventtiilin tuntoelimen alla oleva pönttö on suction accumulator, eli nesteen erotin.

Siis kupariputken lämpötila jossa se paisuntaventtiilin antura on kiinni oli 43 astetta ? Nyt on kyllä jo jotakin pahasti pielessä jos noin on ???
siis tuo vesivaraajan lämpö oli tuo 43, ilmaisin vähän huonosti tuon asian. mikäs se pienenpi puteli paisarin kanssa olevassa kuvassa on ??
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Se pieni puteli on kuivaaja.

Tuollainen 34 baria vastaa lauhtumislämpötilaa 56 astetta ! eli jossakin nyt ahdistaa...

Onko se nestelasi sijoitettu minnepäin putkistoa, jos sielläkään ei näy mitään ?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Ja kun tuota ylempää kuvaa tulkitsee, niin siinä näkyvä pönttö on nestevaraaja, mikäli ulkoyksikölle tuleva kapeampi putki menee sinne... kuvasta on vaikea saada selkoa.

Kuitenkin silmiin pistää tuo TEV:in asennus, sillä se on juotettu väärinpäin, mikäli TEViltä ylöspäin lähtevä putki menee höyrystimelle. Vaikka kyseessä onkin ilmeisesti bi-flow malli tulisi se silti asentaa pää toimintasuuntaan.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

nestelasi on tuossa ulkoyksikön paluupuolen liitännässä, sellainen uros naaras malli.ja kyllä se paisarilta ylöpäin lähtevä putki menee höyrystimen alaosaan.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Onko se nestelasi oikeasti ihan tyhjä, vai näyttääkö vain siltä? vaikea uskoa että tuollaisilla paineilla ei mitään lasissa näy...


EDIT Tuo paisuntaventtiili on aika tehokkaan näköinen, aloin tässä epäillä onko edes bi-flow malli, eli ovat kiinan pojat asentaneet sen sen takia väärinpäin, että saavat koneen edes jotenkin toimimaan... ei olisi ollenkaan yllättävää...

Jos uuden laitat, niin taitaa olla Danfossin TUAE malli ainut sopiva ja siihen noin sopiva suutin kaveriksi.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

kyllä siellä nestelasissa näillä keleillä pieni liru vain kulkee. lämpimimmillä keleillähän käy niin että nestelasi on täynnä ja kuumakaasun lämpö hivuttautuu kohti E4-häläriä, yleensä sulatus pelastaa ettei häläriä kerkeä tulla.tuossa päivällä kun mittasin noita paineita niin ensimmäisen E4-hälärin jälkeen seuraavassa käyntijaksossa tuli E3-häläri, eli matapaine hälytys.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

8)
Kysytään nyt vielä kerran onko ihan varma, että nestelasissa ei mene kuin pieni liru?
Ettet vaan näe siinä pientä kaasukuplaa joka on usein täydessä nestelasissa.
Missä kohtaa nestelinjaa tuo nestelasi on?
Jos nestelasissa ei mene kylmäainetta kuin ihan liru, niin miksi tuo korkeapaine nousee 34 bariin.
Se ei ole oikein mahdollista jos siellä ei kierrä sitä lämmönsiirtonestettä?
Mikä on nestelinjan lämpötila, kun se palaa lämmönvaihtimelta?
Entä nestevaraajan lämpötila?
Nestelinjan lämpötila ennen eks-venttiiliä?

Jotain hämärää tuossa nyt varmasti on.
Sinun pitäisi saada sinne koneen vierelle ihan oikea pätevä täysiverinen kylmäkoneasentaja, niin ongelma kyllä ratkeaisi pikaisesti. ;)
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

tinksi sanoi:
kyllä siellä nestelasissa näillä keleillä pieni liru vain kulkee. lämpimimmillä keleillähän käy niin että nestelasi on täynnä ja kuumakaasun lämpö hivuttautuu kohti E4-häläriä, yleensä sulatus pelastaa ettei häläriä kerkeä tulla.tuossa päivällä kun mittasin noita paineita niin ensimmäisen E4-hälärin jälkeen seuraavassa käyntijaksossa tuli E3-häläri, eli matapaine hälytys.

Kyllä siellä nestalasissa on pakko olla muutakin kuin tuo liru, jos saat ensin kuumakaasuhälytyksen, jonka jälkeen matalapaine laukaisee... Ja jos paineet on vielä kp puolella 35 bar.

Katselenin noita TEV:in speksejä ja se oli kyllä bi-flow malli ja tehot oli 1,5 tonnia, eli noin 5 kw. Itseäni kiinnostaa missä se tuntoelin nyt oikeasti on, sillä en saanut kuvista selvää, lisäksi olisi hyvä tietää minne se ulkoisen paineentasauksen putki menee.

Ainakin näin alkuun voi sanoa, että kylmäainetta on turha tähän vehkeseen lisätä noilla paineilla.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

tässä kuvia lisää.kuvissa näkyy tuo ulkoisen paineentunnistuksen liitäntä. mittailin nyt paineet, ulkona -14 astetta, vesivaraaja 43 paluuneste noin 42-astetta ja paine 28bar ja nyt kuten nestelasissa näkyy, lasissa kuohahtelee, 15 min ja kk-lämpö oli 118 astetta, en jaksanut värjötellä kauempaa. ja kyllä se eilinen -20 asteessa lasissa näkyvä liru oli tosiaankin vain pieni liru. nyt jos tuo pakkanen lauhtuu tuonne -10 asteen paremmalle puolelle niin tuo nestelasi täyttyy kokonaan ja on täysin kirkas, siitä huolimatta kk-lämpö hivuttautuu häly rajalle.mites tuo paisarin teho, 5kw, konehan on olevinaan 9kw hyvissä olosuhteissa, rajoittaako tuo paisari tehoa ?? joo, olis hyvä saada ammattimies paikalle mutta kun ei saa.merkki tuntuu rajoittavan kiinnostuksen.asentaja joka tämän koneen kimpussa on käynyt, tunnusti suoraan tämän olevan ensimmäinen vesikone minkä parissa hän on ollut.eli tuo tuntoelin on alunperin tuossa kuvassa näkyvän mustan eristeen alla, nyt olen muutellut sen paikkaa ja saanut koneen toimimaan jollain tapaa tuonne -10 asteen tietämille. tällä hetkellä se sijaitsee nelitieventtiilin ja tuon ulkoisen paineentunnistuksen välissä. kuvia en saa lähetettyä, kansio täynnä ??
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Kaikenkaikkiaan tuntuu kohtuu järjettömältä tuon koneen käytös, vaikuttaa siltä, että TEV toimii täysin päinvastoin kuin pitäisi...

Jos kehtaat tee tämmöinen testi:

Väännä TEVin säätöruuvi täysin kiinni (myötäpäivään), jonka jälkeen avaat ruuvia 1,5 kierrosta.

(Epäilen, että laitos on "Kiinalaisessa" säädössä, eli täytetty liiaan täyteen ja TEVi ruuvattu liian auki...)
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

nyt taitaa kuvat lähteä, kiitos neuvosta !!tällä hetkellä se säätöruuvi on 1,5 kierrosta auki, jos ruuvaan sitä vielä kiinnipain niin nestelasi täyttyy kyllä nesteestä, mutta samalla kk-lämpö karkaa ylös.
 

Liitetiedostot

  • DSCN2507.JPG
    DSCN2507.JPG
    63,5 KB · Lukukerrat: 702
  • DSCN2506.JPG
    DSCN2506.JPG
    72,5 KB · Lukukerrat: 692
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Jos tuon TEVin spekseissä on 1,5ton, niin eiköhän se ole auttamatta liian pieni tuohon systeemiin? Tosin näillä pakkaskeleillä pitäisi vielä riittää,
kun ei tehoa taida paljon yli tuon irrota.
Ylitäytöllä ja lämpimällä varaajalla koko systeemin paine nousee niin ylös, ettei imupaine tipu enää TEVin aukeamiseen tarvittavaan? Olisiko tässä
syy liruun nestelasissa, vaikka paine ylhäällä?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

jussi sanoi:
Jos tuon TEVin spekseissä on 1,5ton, niin eiköhän se ole auttamatta liian pieni tuohon systeemiin? Tosin näillä pakkaskeleillä pitäisi vielä riittää,
kun ei tehoa taida paljon yli tuon irrota.
Ylitäytöllä ja lämpimällä varaajalla koko systeemin paine nousee niin ylös, ettei imupaine tipu enää TEVin aukeamiseen tarvittavaan? Olisiko tässä
syy liruun nestelasissa, vaikka paine ylhäällä?

Niin luulisi sen imupaineen tippuvan, jos TEV on kiinni. Mutta kuten sanoit voi TEV olla tosiaan niin kiinni, että siellä ei virtaa enää juuri mikään... Tätä tukee tuo "liru" nestelasissa. Onko ulkoyksikkö ylempänä kuin lämmönvaihdin kierukka ?

Sen tuntoelimen voi vielä yrittää laittaa siihen 4-tie venttiilin juureen kiinni, silloin sen pitäisi saada ihan kohtuullinen avauskäsky.

Kyllä tuo TEV joutaa jokatapauksessa vaihtoon, ei se oikein tunnu pelittävän. Kokoluokka voisi olla jotain 6-7 Kw:ia
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

pikkasen ylempänä ulkoyksikkö kuin kierukka,20-30 cm. palaillaaan asiaan kun paisari on vaihdettu.mitenkäs tuon alkuperäisen paisarin teho jos se on asennettu oikein,vai onko sen asennustapa oikea jäähdytyskäyttöön. meinaan tuota 5kw tehoa, onko se nyt kyseisellä asennustavalla pienempi ?? danfoss TUAE tilattu, asentajalta tuntuis löytyvän 4,5,6 numeron suuttimia, aloitetaan 6. asennus keskiviikkona.
 

Liitetiedostot

  • DSCN2505.JPG
    DSCN2505.JPG
    216,8 KB · Lukukerrat: 604
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Itse en ole kylmälaiteasentaja, mutta tunnen laitteen koska olemme myyneet ultin 9000E ivlp:ja asiakkaillemme, jotka ovat halunneet sen edullisen hinnan vuoksi ja siksi törmään päivittäin vastaaviin tapauksiin ko. laitteen osalta. Kyseltyäni muilta kauppiailta, olisiko heillä tietoa,
mistä E4 hälytys johtuu, löytyi yksi syy, jota eivät omat asentajammekaan olleet tarkistaneet, kun sen huomaaminen vaatii laitteiston aktiivista seurantaa mittareilla niin kauan kunnes tulee E4 hälytys. Tuo mystinen vika on nyt diaknosoitu eli laitteen käydessä kuumakaasun lämpötila heittelehtii jatkuvasti, jonka jälkeen laitteen expansioventtiilin karan hirttää kiinni ja tulee E4 hälytys... Eli toisin sanoen laitteessa on vika jota ei heti huomaa, vaan lisätään kylmäainetta ettei tulisi painehälytystä. Menee taas hetki ja vika toistuu... Asentajat raapivat päätään ja toteavat, että laitteessa onkin nyt liikaa kylmä-ainetta... eikun tyhjennetään laite ja punnitaan kylmäaine ja lasketaan uudestaan oikea määrä ja täytetään sen mukaan... menee taas tovi ja taas tulee E4 ja sitten E3 eli alipaine hälytys... ja taas lisätään... Kunnes kyllästytään arvailuun ja vaihdetaan laite uuteen merkkiin... tai uuteen ulkoyksikköön. ( Voin olla tietysti väärässäkin, enhän ole kylmälaitespecialisti, mutta em. tapauksessa viaksi löytyi tämmöinen)
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Kun taas hetken ajattelin tuota omaa edellistä heittoani, niin ei se voi olla niin. Jos noilla paineilla nestelasista pystyy näkemään jonkun lirun,
täytyy siellä olla nesteytymätöntä kaasua (~ilmaa tms.) seassa tai tukos ennen nestelasia. Jos TEV olisi vaan kiinni, niin kyllä se nestelinja olisi
täynnä nestettä, eikä siitä mitään liruja erotella.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

tinksi sanoi:
pikkasen ylempänä ulkoyksikkö kuin kierukka,20-30 cm. palaillaaan asiaan kun paisari on vaihdettu.mitenkäs tuon alkuperäisen paisarin teho jos se on asennettu oikein,vai onko sen asennustapa oikea jäähdytyskäyttöön. meinaan tuota 5kw tehoa, onko se nyt kyseisellä asennustavalla pienempi ?? danfoss TUAE tilattu, asentajalta tuntuis löytyvän 4,5,6 numeron suuttimia, aloitetaan 6. asennus keskiviikkona.

Kutosen suutin voi olla liian iso, itse lähtisin suoraan vitosesta liikenteeseen. 6= 9 kw 5 = 5,9 kw. Suutin kertoo höyrystimen tehon. Kokojärjestelmän teho lasketaan: suuttimen teho + kompuran ottoteho. Ja täytyy muistaa että se 9 kw on täysin markkina arvo, joka koneelle annetaan....

Paisuntaventtiili asennetaan siten, että kapeampi putki tulee nestelinjaan, joka tulee varaajalta ja paksumpi putki höyrystimelle menevään linjaan. Eli silloin venttiili on oikeinpäin.
"Väärinpäin" asennettuna kapasiteetti putoaa muutaman 10 prosenttia.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Lämmöntarjoaja sanoi:
Tuo mystinen vika on nyt diaknosoitu eli laitteen käydessä kuumakaasun lämpötila heittelehtii jatkuvasti, jonka jälkeen laitteen expansioventtiilin karan hirttää kiinni ja tulee E4 hälytys...

Eli uusi TEV...

Miten tuon muuten huomaa että se kara jää kiinni? Vai voiko sen päätellä tuosta kaasun lämpötilan heitosta? Tuotahan sen TEV pitäsi juuri säätää jos olen oikein ymmärtänyt.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

lmfmis sanoi:
Lämmöntarjoaja sanoi:
Tuo mystinen vika on nyt diaknosoitu eli laitteen käydessä kuumakaasun lämpötila heittelehtii jatkuvasti, jonka jälkeen laitteen expansioventtiilin karan hirttää kiinni ja tulee E4 hälytys...

Eli uusi TEV...

Miten tuon muuten huomaa että se kara jää kiinni? Vai voiko sen päätellä tuosta kaasun lämpötilan heitosta? Tuotahan sen TEV pitäsi juuri säätää jos olen oikein ymmärtänyt.

Jos Tev toimii oikein pysyy kuumakaasun lämpötilat alle 100 astetta... Ja yli 60 astetta.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

siis pitäiskö oikein toimivan paisarin kanssa kk-lämpötila "seilata" ylös alas ?? ainakin tuon oman koneeni kk-lämpö ei missään vaiheessa ole "seilannut" vaan noussut tasaisesti tuonne häläriin asti.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

tinksi sanoi:
siis pitäiskö oikein toimivan paisarin kanssa kk-lämpötila "seilata" ylös alas ?? ainakin tuon oman koneeni kk-lämpö ei missään vaiheessa ole "seilannut" vaan noussut tasaisesti tuonne häläriin asti.

Ei vaan pitäisi pysyä tuossa välissä 60-100 C :)
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

pari kysymystä vielä asennukseen liittyen. tuolla Danfossin sivuilla kiellettiin käyttämästä kapillaariputkea tuossa paineentunnistuksessa, miten on ?? tuossa ultin alkuperäisessä venttiilissähän se nimenomaan on kapillaariputkea, pitäiskö samalla vaihtaa ?? sitten tuo imupaineen mittausyhde, mihin väliin nippa pitäis juottaa ??
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

tinksi sanoi:
pari kysymystä vielä asennukseen liittyen. tuolla Danfossin sivuilla kiellettiin käyttämästä kapillaariputkea tuossa paineentunnistuksessa, miten on ?? tuossa ultin alkuperäisessä venttiilissähän se nimenomaan on kapillaariputkea, pitäiskö samalla vaihtaa ?? sitten tuo imupaineen mittausyhde, mihin väliin nippa pitäis juottaa ??

Näky olevan senverta reilun kokoinen se kapilaari, että eiköhän se toimi.

Imupaineet mitataan jostakin höyrystimen ja kompressorin välistä imukaasu linjasta.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Eilen kävi huoltomies ja tarkistettiin paineet ja ne oli ok.
Lisättiin kokeilumielessä 100g ainetta lisää. Pakkasta oli pari astetta ja ennen lisäystä lämmöt oli 90 asteen tietämillä, lisäyksen jälkeen putos 80 tienoille. Ilmeisesti vajausta oli, ehkä olisi ollut enemmänkin vielä.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Tässä muuten käppyrää omista kuumakaasuista jos auttaa tämän tutkimisessa. Jostain syystä saan matalampia arvoja mitä ultin näytöllä on. Syynä voi olla joko anturin asennuspaikka tai sitten ultimaten anturi näyttää häränpyllyä (omat mittaukset 1wire anturilla). Pitänee tarkistaa tuon anturin paikkaa kevväämmällä.

E4 hälytyksiä mulla on tullut muistaakseni kaks kertaa, kummatkin silloin kun on vastuksella varaajaa lämmitetty myös. Tässä käppyrässä ei siis hälyjä ole tullut.

Tuossa käppyrässä noi korkeimmat kohdat johtuu just siittä että varaajassa on ollut vastus päällä, ja matalan jakson aikana on lämmitetty puilla jolloin pumppu on joutunut työttömäksi. Lopussa oleva matala taas johtuu siittä että piti puhaltaa aamulla peli poikki kun oli kertynyt jäätä senverran ulkoyksikköön että tänään on sulatuspäivä ;D
 

Liitetiedostot

  • kuumakaasu.png
    kuumakaasu.png
    6,1 KB · Lukukerrat: 533
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Emersonin sivuilta löysin arvot venttiilille. BAE 1-1/2 ZW195 065876 R-410A (3tons/11kW)
www.emersonclimate.com Eli aika järeä venttiili on!!
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

petro40 sanoi:
Emersonin sivuilta löysin arvot venttiilille. BAE 1-1/2 ZW195 065876 R-410A (3tons/11kW)
www.emersonclimate.com Eli aika järeä venttiili on!!

Eikö tuo 1 1/2 tarkoittanut 1,5 tonnia, muistaakseni....
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Kyllä se on taulukossa ihan selvästi 1 1/2 3tons/11kW R410A. Käy vaikka katsomassa tuolta www.emersonclimate.com
Vie hiiri tekstin Products päälle ja valitse sieltä,Expansion valve, Thermal expansion valve ja lopuksi BA-BE series.


Jaahas mitenkähän tuota Emersonin taulukkoa tulkitaan, taisin lukea aluksi väärin. Eli 1 1/2 tons vastaa 5.3 kW, sori.
Eikös tuo venttiili sitten olekkin juuri oikean kokoinen tuolle 9000e:lle?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Jokos muuten Tinksillä on Danfoss asennettu? Toimiiko?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Olisko nuissa noin suuri ero, jos ajateltaisiin ko. venttiilin tehoksi 1,5ton R22:lla, tulisko siitä 3ton R410:llä? Selittäisi tuon merkinnän...
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

petro40 sanoi:
Jokos muuten Tinksillä on Danfoss asennettu? Toimiiko?
ei ole venttiili vieläkään saapunut, mistä lie tilattu tai sitten eivät halua myydä kun kuulivat sen tulevan ultin koneeseen. uusi ulkoyksikkö tuli, ja vaihdoimme sen. uudessa koneessa oli kylmäainetta 2,5kg ja entisessä samoin 2,5kg ja siihen oli lisätty 0,3kg eli vajaitahan nuo olivat, nykyinen täyttö reilu 3,8kg ja toimii vielä 23 asteen pakkasessa kk-lämpö n-60-65 astetta. eli nyt menee kk-lämpö alaspäin kun pakkanen kirii, ennen päinvastoin. tiedä sitten miten toimii kun kelit lämpenevät reilummin, -13 kk-lämpö oli reilu 70 astetta.ilmeisesti jotain säätöä pitää vielä tehdä kun tuo kk-lämpö seilaa noin 3-8 astetta.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Soita Tampereelle Combi Cool 032661340 niin saat sen venttiilin ja 5 neulan.
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

Jaahas mitenkähän tuota Emersonin taulukkoa tulkitaan, taisin lukea aluksi väärin. Eli 1 1/2 tons vastaa 5.3 kW, sori.
Eikös tuo venttiili sitten olekkin juuri oikean kokoinen tuolle 9000e:lle?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

tinksi sanoi:
petro40 sanoi:
Jokos muuten Tinksillä on Danfoss asennettu? Toimiiko?
ei ole venttiili vieläkään saapunut, mistä lie tilattu tai sitten eivät halua myydä kun kuulivat sen tulevan ultin koneeseen. uusi ulkoyksikkö tuli, ja vaihdoimme sen. uudessa koneessa oli kylmäainetta 2,5kg ja entisessä samoin 2,5kg ja siihen oli lisätty 0,3kg eli vajaitahan nuo olivat, nykyinen täyttö reilu 3,8kg ja toimii vielä 23 asteen pakkasessa kk-lämpö n-60-65 astetta. eli nyt menee kk-lämpö alaspäin kun pakkanen kirii, ennen päinvastoin. tiedä sitten miten toimii kun kelit lämpenevät reilummin, -13 kk-lämpö oli reilu 70 astetta.ilmeisesti jotain säätöä pitää vielä tehdä kun tuo kk-lämpö seilaa noin 3-8 astetta.

No mitäs on ylä -ja alalämpö varaajassa?
 
Vs: Ulti 9000, uusi, E4 hälytys

näillä keleillä lämmitän varaajaa puilla, pumpulla pyynti 45-astetta. eli nyt kun pumppu käynnistyy on varaajan ylälämpö noin 65-70- astetta.
 
Takaisin
Ylös Bottom