nyt on 2 päivän taistelun jälkeen ULTI tallin seinällä. Aikomukseni kertoa täällä, miten kyseinen ilmalämpöpumppu on toiminut autotallissa.
Asennus ja ostopäätös tehty lähinnä insinöörin mielenkiinnosta ja toki myös aikomuksesta ehkä säästää jotain.
Rakennuksen koko 50m2, jossa 30m2 tallia ja 2 kpl 10m2 varastoa, jotka osastoitu EI30. Pumppu asennettu yhteen varastoista,
Rakennuksen rakenne:
Seinät sisältä: EK kispilevy 13mm (Knaus), 150mm mineraalivillaa (6" runko), höyrynsulkumuovi, tuulensuojakipsilevy 9 mm, ilmarako ja 28*195 mm puu ulkovuoripaneeli. Tallin ovi u-arvo=2, muut ulko-ovet 2 kpl u-arvo <1, yläpohja 270mm ekovilla, alapohja 150mm styroks.
Vuoden 2008 energian kulutus n. 3MWh ja keskilämpötila n. 12 astetta (Talli n. 11astetta, varasto (1) 14astetta ja varasto (2) 5 astetta(liian vähän, kosteus ongelma)).
Asennuksessa perusongelma tyhjiö ei pidä. Yön yli nukkumisen ja muun ähellyksen jälkeen, tuloksena tyhjiön pysyminen. Kylmäainepiiri paineistettu ja tutkittu kymäaineliitoksien vuodot vuototesterin avulla.Tuloksena vuoto Ultimaten laadukkaaksi mainostaman manometrin/tyhjiöpumpun sulkuventtiilin liitoksessa. Kiristys ja vuoto loppui ja tyhjiö säilyy kylmäpiirissä. Useamman tunnin tyhjiönnin jälkeen kylmäaineet koneeseen ja vuotojen testaus.Manometrin paineletkujen kunto ja laatu tosi surkeaa, silti tyhjiö piti. Ns. ammattilaitteista puheen ollessa, voidaan todeta, että nämä laitteet on jotain muuta, toimii, mutta ei missään nimessä ammattikäyttöön.
Toivottavasti laite toimii ja jotain säästöä tulee, odotukset eivät hirveän korkealla, mutta kyllä 600 euron kokonais investoinnille haluaisi jotain takaisin maksua.
Lisää infoa tulossa ja toki kommentteja kaivataan. Turhat vi...... voi jättää väliin, ei kaivata mitään TUKES infoa., on jo tiedossa.
-ET-
nyt on 2 päivän taistelun jälkeen ULTI tallin seinällä. Aikomukseni kertoa täällä, miten kyseinen ilmalämpöpumppu on toiminut autotallissa.
Asennus ja ostopäätös tehty lähinnä insinöörin mielenkiinnosta ja toki myös aikomuksesta ehkä säästää jotain.
Rakennuksen koko 50m2, jossa 30m2 tallia ja 2 kpl 10m2 varastoa, jotka osastoitu EI30. Pumppu asennettu yhteen varastoista,
Rakennuksen rakenne:
Seinät sisältä: EK kispilevy 13mm (Knaus), 150mm mineraalivillaa (6" runko), höyrynsulkumuovi, tuulensuojakipsilevy 9 mm, ilmarako ja 28*195 mm puu ulkovuoripaneeli. Tallin ovi u-arvo=2, muut ulko-ovet 2 kpl u-arvo <1, yläpohja 270mm ekovilla, alapohja 150mm styroks.
Vuoden 2008 energian kulutus n. 3MWh ja keskilämpötila n. 12 astetta (Talli n. 11astetta, varasto (1) 14astetta ja varasto (2) 5 astetta(liian vähän, kosteus ongelma)).
Asennuksessa perusongelma tyhjiö ei pidä. Yön yli nukkumisen ja muun ähellyksen jälkeen, tuloksena tyhjiön pysyminen. Kylmäainepiiri paineistettu ja tutkittu kymäaineliitoksien vuodot vuototesterin avulla.Tuloksena vuoto Ultimaten laadukkaaksi mainostaman manometrin/tyhjiöpumpun sulkuventtiilin liitoksessa. Kiristys ja vuoto loppui ja tyhjiö säilyy kylmäpiirissä. Useamman tunnin tyhjiönnin jälkeen kylmäaineet koneeseen ja vuotojen testaus.Manometrin paineletkujen kunto ja laatu tosi surkeaa, silti tyhjiö piti. Ns. ammattilaitteista puheen ollessa, voidaan todeta, että nämä laitteet on jotain muuta, toimii, mutta ei missään nimessä ammattikäyttöön.
Toivottavasti laite toimii ja jotain säästöä tulee, odotukset eivät hirveän korkealla, mutta kyllä 600 euron kokonais investoinnille haluaisi jotain takaisin maksua.
Lisää infoa tulossa ja toki kommentteja kaivataan. Turhat vi...... voi jättää väliin, ei kaivata mitään TUKES infoa., on jo tiedossa.