Ultimate 13 Ultra Thin Basic

D

Dippa

Vieras
Tervehdys,

Nyt ko. laite hurissut 1,5 kk joten joitakin ekoja kokemuksia tässä:

+8 asteen ulkolämpötilassa nostaa puhalluslämpötilaa 19 asteesta 42 asteeseen täysillä huudatettaessa, tekee siis yksinkertaistaen kai tehoksi 23/6=3830 wattia. (Ilmamäärä 500 kuutiota tunnissa manuaalin mukaan)
+1 asteen ulkolämpötilassa nostaa puhalluslämpötilaa 19 asteesta (laite mökillä missä viileää...) 39 asteeseen
samalla kaavalla teho 20/6=3330 wattia. Nyt kiinni myös kulutusmittari joka näyttää 1050 wattia, cop 3,17???

En tiedä uskallanko tunnustaa, mutta laite on itseasennettu.

1. Valmiiksi laipoitetut putket kiinni oikeaan momenttiin.
2. Tuhautin putkiin argonia (15 bar)kun typpeä ei ollut käsillä, toivottavasti en tuhonnut mitään tällä.
3. Vuotospraylla liitokset läpi, ei kuplia.
4. Buschin kaksiasteisella tyhjiöpumpulla vakuumi putkiin (v-mäinen laite kun painaa varmaan 50 kiloa...), ei digitaalista tyhjömittaria.
5. Kylmäainehanat auki ja digitaalinen vuodonetsijä kehiin. Pientä piippailua huoltoventtiilin lähistöllä.
6. Huoltomittarisarja pois, pieni suhaus neulaventtiilistä kuten pitääkin
7. Odottelua ja uusi vuodonetsintä, ei vuotoa
8. Ei vuotoa

Sähköasennuksessa nyt ei mitään ihmeellistä ollut, toki mittasin maadoituksen jatkuvuuden ja oikosulkuimpedanssin Profitest S100:lla kuten vikavirtakytkimen toiminnankin.

Siis tällainen itseasennuskokemus, jos kuitenkin menee kone 'ultimateks' niin enpä korkealta putoa ja mielestäni ainakin yritin olla ympäristöystävällinen.
 
Back
Ylös Bottom