Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 5500
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

5500

Aktiivinen jäsen
5000 EEV:n sulatusvälit venyvät kahteen tuntiin, vaikka kenno on umpikuurassa jo reilun tunnin päästä edellisestä sulatuksesta ja energian tuotto tippuu n. puoleeen.
Olen käyttänyt virrat poikki ja sen jälkeen aluksi sulatukset tapahtuu n. tunnin välein, mutta muutaman sulatuskerran jälkeen on taas siellä parin tunnin kieppeillä.
Ulkoyksikön piirikortti vaihdettu uuteen, mutta sulatuksiin vaihdolla ei ollut vaikutusta.
Laite on sisäyksiköllinen malli.

Onko foorumilaisilla tietoa, voiko em. mallin sulatusvälejä muuttaa tai onko vika mahdollisesti jossain komponentissa?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

No ei tietenkään voi muuttaa. Sulatuslogiikasta on keskusteltu monta kertaa, esim. täältä
voi lukea:

http://www.investliving.se/clientfiles/assets/download.aspx?file=upload/_Products/17/Files/manual---eng.pdf

Ja tuo sulatusajan pituus sitten määrää, että pidennetäänkö lämmitysjaksoa vai lyhennetäänkö. Eli jos sulatus kestää yli 3 minuuttia, niin sitten lyhennetään (ainakin 10 min) lämmitysjaksoa (min. 45 min). Jos taas sulatus kestää alta 3 minuuttia, niin sitten lämmitysjaksoa pidennetään (5 minuuttia) ... tjsp.

Myös teho vaikuttaa sulatuksiin. Esim. lähellä pyyntiä, minimitehoilla sulatusvälilogiikkaan saattaa tulla
outoja muutoksia. Laitteessa vaan on valitettavasti vielä näitä ongelmakohtia, joihin ei näytä valmistajalta/maahantuojalta olevan
intoa puuttua. Laita siis vikailmoitusta ja reklamaatiota taas poikimaan!
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Onhan täällä jo näkynyt pari kennoanturivikaakin jo aika tuoreessakin koneessa. Jos käytös on muuttunut aiempaan verrattuna, niin tuo saattaisi olla
ennakkovaroitus siitä.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Laitoin Ultimatelle sähköpostia ja sain vastauksen, että kesän aikana on tulossa valmistajalta jonkilaisia "siruja", jotka vaihdetaan ulkokorttiin ja näin saadaan sulatusvälejä lyhyemmäksi.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

5500 sanoi:
että kesän aikana on tulossa valmistajalta jonkilaisia "siruja", jotka vaihdetaan ulkokorttiin ja näin saadaan sulatusvälejä lyhyemmäksi.

OH-HOH, no HUH HUH... kiitos 5500 tiedonjaosta! Lienee kyse ohjelmistopäivityksestä.

Mielenkiintoista nähdä, että tullaanko tätä jakelemaan vain harvoille ja valituille, vai jokohan tästä informoitaisiin asiakkaita tasapuolisesti...
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Olisi jo aika laittaa joku päivitysportti noihin, niin pääsisi taas maahantuoja helpolla kun antaisi vaan linkin mistä saa hakea...
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

5500 sanoi:
Laitoin Ultimatelle sähköpostia ja sain vastauksen, että kesän aikana on tulossa valmistajalta jonkilaisia "siruja", jotka vaihdetaan ulkokorttiin ja näin saadaan sulatusvälejä lyhyemmäksi.

Sain nyt Ultimatelta uuden IC-piirin, jonka vaihdoin ulkoyksikön kortille.
Kennon sulatukset pitäisi tapahtua säännöllisesti 45 min. välein, kun sulatukselle ilmenee tarvetta.
Katsotaan toimiiko, kun ilmat alkaa jäähtymään ja kenno huurtumaan.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Sama juttu meikäläisellä. Sain uuden IC-piirin, joka sulattaa 45 minuutin välein. Ajan kuitenkin syksyllä vanhalla piirillä ja teen mittauksia. Vaihdan sitten uuden IC-piirin ja toistan mittaukset. Pollucom on todella hyvä mittari tähän tarkoitukseen.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Oletko varma että sulattaa 45min välein ? Eikös tuo OneWire ole paras mittari noihin sulatuksiin ?
Manualis luvataan olusuhteisiin säätyvä sulatus.. vai luvataanko ?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

En tiedä vielä, onko 45 minuuttia. Vaihdan IC-piirin paikalleen vasta syksymmällä, kun päästään pakkasille. Pollucom mittaa varaajaan lämmenneen vaden mukana menevää lampöenergiaa. Kts. http://www.youtube.com/watch?v=Mi87JQAFw0o
Tällä mittarilla pääsen näkemään reaaliajassa COP-lukuja erilaisisissa tilanteissa, kuten mm. huurteisen Ultin tapauksessa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Sain uuden IC-piirin, joka sulattaa 45 minuutin välein.

kouman sanoi:
Oletko varma että sulattaa 45min välein ?

kaihakki sanoi:
En tiedä vielä, onko 45 minuuttia....
Tällä mittarilla pääsen näkemään reaaliajassa COP-lukuja erilaisisissa tilanteissa, kuten mm. huurteisen Ultin tapauksessa.

Tuskimpa reaaliajassa, eikä varsinkaan sulatuksia..
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Pollucom kertoo näytöllä kw-luvun. Samaan aikaan näen Ultin virtapiuhassa olevasta kw-mittarista ottotehon. Päässälaskuna näkee heti, että missä mennään. Pollu näyttää esim. 3,5 kw ja ultin mitari 1 kw, niin COP=3,5.

Sulatuksia ei tietenkään näytä, mutta pääsen näkemään, että minkälaisia COP-lukuja syntyy, kun laite on huurteessa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Sulatuksia ei tietenkään näytä, mutta pääsen näkemään, että minkälaisia COP-lukuja syntyy, kun laite on huurteessa.

..niinpä... kuinka se olikaan...

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6311.0
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

5500 sanoi:
Kennon sulatukset pitäisi tapahtua säännöllisesti 45 min. välein, kun sulatukselle ilmenee tarvetta.
Katsotaan toimiiko, kun ilmat alkaa jäähtymään ja kenno huurtumaan.

Nyt on sitten sulatusvälit saatu testattua, kun tuli yöpakkasia.
Sulatusväli on 45 min, mutta sulatuksien välillä laite ottaa vain n. 600 wattia, vaikka pyynti on täysillä!
Laitoin ultille viestiä ja odottelen mitä sieltä vastataan.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Mikä on tilanne? Vieläkö pukkaa max. 600 W? Vai onko systeemi lähtenyt pelittämään.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Mikä on tilanne? Vieläkö pukkaa max. 600 W? Vai onko systeemi lähtenyt pelittämään.

Nyt laite toimii normaalisti, kun ei ole sulatuksia, joten odotellaan ilmojen viilentymistä ja sitten kun sulatukset alkaa, niin vaihdan vanhan IC-piirin takaisin, jolla tarkistetaan, että laite toimii normaalisti sulatuksen jälkeen.
Oli nimittäin valmistaja ilmoittaunut, että IC-piirin vaihdon ei pitäisi vaukuttaa mihinkään muuhun kun että sulatusväli on 45 min.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

5500 sanoi:
Nyt laite toimii normaalisti, kun ei ole sulatuksia, joten odotellaan ilmojen viilentymistä ja sitten kun sulatukset alkaa, niin vaihdan vanhan IC-piirin takaisin, jolla tarkistetaan, että laite toimii normaalisti sulatuksen jälkeen.
Oli nimittäin valmistaja ilmoittaunut, että IC-piirin vaihdon ei pitäisi vaukuttaa mihinkään muuhun kun että sulatusväli on 45 min.
Aamulla oli sen verran viileää, että VILP alkoi sulattamaan kennoa ja sulatuksen jälkeen jäi junnamaan
1:lle, eli ottoteho oli 550-600 wattia, odottelin n. puoli tuntia (kohta olisi ollut uusi sulatus) ja ei tapahtunut
muutosta, mutta sittten kuristin kiertoveden määrää 500 l/h -> 300 l/h ja noin puolen minuutin kuluttua
ottotehot lähti nousemaan ja saavutti aika pian max. tehot eli näytön tehopalkki=3 (n. 1400 wattia),
kiertoveden lämpötilaero n. 8 astetta.
Sama toistuu sähkökatkon jälkeen, että jää 1:lle, mutta kun kuristan vähän kiertoveden määrää, niin kohta jytisee täysillä!?

Sitten vaihdoin ulkoyksikön piirikorttin VANHAN IC-piirin ja sulatuksen
jälkeen laite ottaa max. tehot muutamassa minuutissa ja sama juttu sähkökatkon jälkeen,
kiertoveden lämpötilaero oli suunnilleen sama kun ed. IC-piirillä, eli n. 8 astetta.

Odottelen taas vastausta jatkotoimiin ultilta
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Minä sain myös ko. ic-piirin kesällä, mutta taidan odottaa sen vaihtoa, kunnes saat tietoa Ultilta. Olen muuten kuristanut virtauksen 300 litraan/tunti nyt talveksi. Pidän nyt n. 10 tuntia per vrk laitetta päällä. Vesi lämpenee 2000 ltr varaajassa n. 48 asteeseen. Seuraavana päivänä pöntön alaosassa on n. 32 astetta. Kun nyt Ulti lähtee käyntiin näissä alle 10 asteen ulkolämpötiloissa, on COP-arvo n 3. Lämpötila nousee n. 12 astetta ja ottoteho n. 1600w ja lämpöteho n. 4700. Eli toimii todella hyvin.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Minä sain myös ko. ic-piirin kesällä, mutta taidan odottaa sen vaihtoa, kunnes saat tietoa Ultilta. Olen muuten kuristanut virtauksen 300 litraan/tunti nyt talveksi. Pidän nyt n. 10 tuntia per vrk laitetta päällä. Vesi lämpenee 2000 ltr varaajassa n. 48 asteeseen. Seuraavana päivänä pöntön alaosassa on n. 32 astetta. Kun nyt Ulti lähtee käyntiin näissä alle 10 asteen ulkolämpötiloissa, on COP-arvo n 3. Lämpötila nousee n. 12 astetta ja ottoteho n. 1600w ja lämpöteho n. 4700. Eli toimii todella hyvin.
Minulla on suora lattialämmitys ja lämmitys ollut päällä 8 tuntia vrk. Kesäikana on COP ollut n. 4 luokkaa, mutta
näinä päivinä se on tippunut 3 pintaan, kun päivälämpötilat on n. 7-8 astetta.
Minulla on tosiaan max. ottoteho 1400 w kieppeillä, josku voi käväistä 1500 w, mistä johtunee ero sinun lukemiin.
Mitä hyötyä on kiertoveden pienemmällä virtauksella, osaatko kertoa?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
. Pidän nyt n. 10 tuntia per vrk laitetta päällä. Vesi lämpenee 2000 ltr varaajassa n. 48 asteeseen. Seuraavana päivänä pöntön alaosassa on n. 32 astetta. Kun nyt Ulti lähtee käyntiin näissä alle 10 asteen ulkolämpötiloissa, on COP-arvo n 3. Lämpötila nousee n. 12 astetta ja ottoteho n. 1600w ja lämpöteho n. 4700. Eli toimii todella hyvin.
Oletko miettynyt miten ultissa riittää potkua pitämään varaaja kuumana sekä myös asunto, kun pakkasta on vaikkapa -7 astetta ja sulatuksia tulee usein ettei kenno jäädy umpeen. Paljonkohan ultista irtoaa lämpötehoa silloin (-7) sulatukset huomioiden, tuleeko puolet tuosta 4700 watista? Onkohan varaaja turhan iso pumpun tehoon nähden, koska mitään ylimääräistä ladattavaa ei pakkasella enää irtoa, kun on sulatuksetkin pakollisia.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Ottoteho kasvaa, kun tuloveden lämpötila on alhaalla. Eli kun aamulla on 32 astetta, niin Ulti ottaa tuon n. 1600w. Maksimi on prosyyrin mukaan 1,8 kw. Taitaa ottaa sen, kun ilmat vielä kylmenee. Kun tuloveden lämpötila nousee, pienenee ottoteho ja samalla myös COP. Veden virtauksen pienentäminen ei kokeiluiden perusteella näytä vaikuttavan COP lukuun. Eli kun puolittaa virtauksen, keksinkertaistuu veden lämpiäminen asteissa. Lämpeneminen on alussa n. 12 astetta ja se pienenee vähitellen n. 9 asteeseen päivän mittaan. Nyt pöntön vesimäärä vaihtuu hitaasti, n. 6,5 tunnissa. Eli sen ajan COP pysyy korkealla. Kun taas yläosaan tulee mahdollisimman lämmintä vettä, esilämpenee käyttövesi tehokkaasti ja myös patteriverkostoon menevä vesi on mahdollisimman lämmintä. Viime keväänä pyöritin kiertovesipumppua pari kuukautta maksimissa, eli n. 1000 litraa per vrk. Veden lämpiäminen oli aika pientä. En nyt muista lukuja, mutta olisiko ollut muutaman asteen. Käyttövettä piti tietysti lämmittää enemmän.

Maaliskuussa asensin systeemin ja siitä lähtien ollaan oltu Ultin varassa. Paitsi pari kertaa piti antaa vastuksilla lisälämpöä, kun pakkanen oli siellä -10 asteen tuntumassa. Jäi sellainen käsitys, että Ulti saattaisi riittää n. -5 asteen pakkasiin pelkästään. Kevät oli sikäli huono kokeilulle, kun päivälämpötilat olivay jo aika korkeita suhteessa yölämpötiloihin. Nyt syksyllä pääsee tarkemmin mittailemaan. Varsinkin kun sain Pollucomin asennettua viime toukokuussa.
Tuo 2000 litrainen voi olla hyvä talvella. Ajattelen laittaa ylävastuksen päälle siinä kohtaa kun lämpötila laskee sopivan alas. Voi lämmittää yösähköllä pönttöä ja pitää koko ajan Ulti päällä esilämmittämässä vettä vastuksille. Tästä syystä Ultin virtaus pitää olla mahdollisimman pien, jotta sen lämmittämä vesi jää pöntön yläosaan. Patteriverkosto kierrättää myös vettä, eli tuo ajatus saattaa hyvinkin toteutua. Mielenkiintoinen syksy ja talvi tulossa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

pökö sanoi:
Paljonkohan ultista irtoaa lämpötehoa silloin (-7) sulatukset huomioiden, tuleeko puolet tuosta 4700 watista?

Ei tule. 5500 tehoista on keskustelto jo ainakin 3-4 vuotta.
-7C antoteho alle 2kW... kuinka paljon, niin riippuu ulkoilman kosteudesta ja pannun lämpötilasta.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Eli jompikumpi saattaa jäädä kylmäksi talo tai varaaja, molempiin ei taida lämpö riittää?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Heps ! /g050
Kommentointia ja päivitystä.
Uusi IC vaihdettu, kone näyttää pelaavan kuten aiemminkin paitsi sulatuksen osalta. Ottotehot normaalit (historia), täällä ei olla koskaan päästy yli 1,2kWh edit: 1.3kWh (one-wire) oli pyynti mikä tahansa. Tuo 1,8kWh (kaihakki) tuntuu saavuttamattomalta..?
Sulatuksista sen verran mitä tuossa Teho-Testissä tuli esille, että sulattaa n.40 - 70min välein aikaisemman 120min sijaan (näyttäis IC päivitys toimivan).

<A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11093.msg180720#msg180720>(Teho-Testi: Uusi IC:piiri v.007)</A>
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Totesin, että prosyyrin mukaan max. ottoteho on 1,8 kw. Meidän Ultilla on päästy n. 1,6 kw todelliseen ottotehoon. Tuohon lukuun pääsee, kun ulkolämpötila on alle 10 astetta ja tuloveden lämpötila n. 32 astetta. Ultimaten tehokuvaajan mukaan pitäisi 12 asteen lämpötilassa päästä n. 7 kw lämmitystehoon. Meidän koneella ei kyllä pääse. Kun lämpötila kasvaa, niin ottoteho pienenee alle 1 kw. COP pn parhaimmillaan ollut kesähelteellä n. 4,5 - 5,0 paikkeilla ja vastaavasti lämpöteho n. 4 kw paikkeilla.
 

Liitetiedostot

  • ultimate_5000_tehokuvaaja.jpg
    ultimate_5000_tehokuvaaja.jpg
    29 KB · Lukukerrat: 599
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Ultimate 5000 EEV jää sulatuksen jälkeen junnamaan 1:lle(näytön tehopalkki), eli ottoteho on 550-600 wattia,
odottelin n. puoli tuntia (kohta olisi ollut uusi sulatus) ja ei tapahtunut muutosta,
mutta sittten kuristin kiertoveden määrää 500 l/h -> 300 l/h ja noin puolen minuutin kuluttua
ottotehot lähti nousemaan ja saavutti aika pian max. tehot eli näytön tehopalkki=3 (n. 1400 wattia),
kiertoveden lämpötilaero vaihtimessa n. 8 astetta, eli paluuvdeven lämpö 21 astetta ja pyynti 29 astetta.
Sama toistuu sähkökatkon jälkeen, että jää 1:lle, mutta kun kuristan vähän kiertoveden määrää, niin kohta jytisee täysillä!
Mistähän moinen mahtaa johtua, voisiko olla vaikutusta sisäyksikön lämpöanturien sijoittamisella?

Olen lähettänyt myyjälle viestiä, mutta vielä ei ole tullut vastausta.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Minä sain myös ko. ic-piirin kesällä, mutta taidan odottaa sen vaihtoa, kunnes saat tietoa Ultilta. Olen muuten kuristanut virtauksen 300 litraan/tunti nyt talveksi. Pidän nyt n. 10 tuntia per vrk laitetta päällä. Vesi lämpenee 2000 ltr varaajassa n. 48 asteeseen. Seuraavana päivänä pöntön alaosassa on n. 32 astetta. Kun nyt Ulti lähtee käyntiin näissä alle 10 asteen ulkolämpötiloissa, on COP-arvo n 3. Lämpötila nousee n. 12 astetta ja ottoteho n. 1600w ja lämpöteho n. 4700. Eli toimii todella hyvin.

Onko "kaihakki" vaihtanut vielä IC-piiriä ja miten laite toimii sulatuksen jälkeen?

Minä sain ultilta vastauksen tuohon sulatuksen jälkeiseen junnaukseen, eli ottoteho jää 550-600 wattiin, että kokeillaan vielä uudella IC-piirillä. Sain sen eilen ja vaihdan lauantaina jos ilmat sallii.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

En ole vielä vaihtanut. Ajattelen, että rekisteröin tällä nykyisellä IC-piirillä ensin lukemia ylös jonkun aikaa ja vaihdan sitten vasta uuden paikalleen.
Nyt on sen verran tullut seurattua, että oli nollan tuntumassa Ulti meni umpihuuruun. Sulatuksen väli oli hieman yli 2 tuntia. Pollucomin kanssa pystyin seuraamaan COP-lukua kaiken aikaa. Se oli n. 1,3 sulatuksen alkaessa. Samaan aikaan höyrystimeen asentami lämpömittarit (tulo ja lähtö) näyttivät lähes -20 asteen lämpötilaa. Täytyy opetella ymmärtämään Ultin sielunelämää tarkkailemalla, kun laitevalmistaja ei julkista ohjelmiston toimintalogiikkaa. Eli vaikka Ulti on kuin lumiukko, siirtyy paksun lumen ja huurteen läpi lämpöä kuitenkin jonkin verran.
Ajattelen, että seuraan tilannetta vielä myöhemmin, jahka pakkaset alkavat.

Mutta kerro kokemuksia uuden IC-piirin asennuksen jälkeen.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

No nyt on hieman lisää seurantakokemuksia Ultin sulatuksesta. Tänään oli pakkasta pari astetta ja Ulti ei huurtunut juurikaan. Noin kolmen tunnin välein sulatti, vaikka ei olisi ollut vielä tarvetta. Ilman kosteus oli pieni. Ilmatieteen laitoksen sivuston mukaan ilmankosteus oli välillä 60-70 %. COP luku oli n. 2. Otto/anto oli n. 1,6/3,2 kw. Ultin sulatus ottaa n. 10 minuuttia, ennen kuin pääsee taas täyteen tehoon. En lähde vielä vaihtamaan uutta IC-piiriä. Jos sulatus on kerran tunnissa, niin se on aika paljon pois lämmön tuotannosta. Seurataan tilannetta pidemmälle talveen.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Vieläkö ultissa riittää potku vai onko vastusten käyttöönotto jo lähellä?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Ei riittänyt Ultin teho viime yönä. Oli melkein -10 astetta pakkasta. Laitoin illalla suosiolla ylimmän varaajavastuksen päälle ja säädin varaajan termostaatin 55 asteeseen. Ulti esilämmitti koko yön vettä ja vastus hoiti loput. Hyvin pelitti. Tänään on ollut sen verran kuiva keli, että Ulti on työntänyt lämpöä varaajaan kiitettävästi. En laita ensi yöksi vastuksia päälle, vaikka ennustetaan jopa -8 asteen pakkasta.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

pökö sanoi:
Vieläkö ultissa riittää potku vai onko vastusten käyttöönotto jo lähellä?

5000 EEV on sen verran alimitoitettu minun taloon, että ulkolämpötilan painuessa miinukselle pitää ottaa lisävastuksia käyttöön. Aamulla oli -18, joten vastukset olivat tarpeeseen.

Vaihdoin tänään uuden IC-piirin ja sulatukset tapahtuu 45 min. välein, täydet tehot saavutetaan sulatuksen alkamisesta 15 min. päästä. Siinä on sellainen 5 min. jakso, jolloin ottoteho pysyttelee 550 W:ssa, ennen kuin saavutetaan täydet tehot. Mistä johtunee?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Tuo kiinteä 45 minuuttia ei vaikuta hyvälle. Välillä, kuten tänään on kuivempi keli, niin sulatusväli pitenee alkuperäisellä IC-piirillä. Täytyy seurata ensi talvi ja keväämmällä katsoa sitten tilannetta. Minulla on sellainen käsitys, että meillä Ulti 5000 voisi riittää n. 5 asteen pakkasiin, ainakin kuivilla keleillä. Mutta sekin jää nähtäväksi. Jos taas lähtee inevstoimaan tehokkaampiin koneisiin, pitenee takaisinmaksuaika reilusti. Lisäsäästöt ovat kuitenkin aika pieniä.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

5500 sanoi:
Siinä on sellainen 5 min. jakso, jolloin ottoteho pysyttelee 550 W:ssa, ennen kuin saavutetaan täydet tehot. Mistä johtunee?

Tää on vanha juttu ja normaalia toimintaa. Liittyy jollain tavalla öljynkierron varmistamiseen.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Tuo kiinteä 45 minuuttia ei vaikuta hyvälle. Välillä, kuten tänään on kuivempi keli, niin sulatusväli pitenee alkuperäisellä IC-piirillä.

Ei ole hyvä kiinteä 45 min. sulatusväli, mutta ei ollut syksyn kosteilla (n.90%) ilmoilla hyvä kahden tunnin sulatusvälillä, kun
vajaan tunnin kuluttua kenno oli umpikuurassa ja seuraava tunti mentiin n. COP 1.2 ja eka tunnilla oltiin sentään 3-3.5 paikkeilla.

Sellainen sulatusjärjestelmä olisi hyvä, joka huomioisi myös ilman kosteuden, niin silloin pääsisi mahdollisimman hyvään hyötysuhteeseen ja sulatusvälit olisi esim. 45 min - 120 min.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Samalla tavalla käyttäytyy meikäläsenkin kone. Laitoin höyrystimeen lämpömittarit. Lämpötila alenee tuonne -18 asteeseen nollakelillä, kun höyrystin huurtuu tukkoon. Laiteohjelma voisi hyvin päätellä ulkolämpötilan ja höyrystimen lämpötiloista, että milloin olisi aika sulattaa. Saisi ainakin paremmin hanskaan kuin nykyisellä logiikalla.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

5500 sanoi:
Sellainen sulatusjärjestelmä olisi hyvä, joka huomioisi myös ilman kosteuden, niin silloin pääsisi mahdollisimman hyvään hyötysuhteeseen ja sulatusvälit olisi esim. 45 min - 120 min.

No kyllä näissä juuri sellainen on, ja ollut jo ensimmäisistä 5500 pumpuista alkaen,
joten kaivetaas taas näitä vanhoja juttuja esille:

"Defrosting Operation as follows:
1)Outdoor coil temp. is less than -3℃ and remains so for 3 minutes;
2)Compressor has been working continuously for over 5 minutes;
3) Compressor’s accumulated working time is bigger than defrosting interval time (see below for defrosting interval time);
b) Defrosting cycle stops when one of the following conditions is met:
   1) Defrosting time is over 9 minutes;
   2) Defrosting time is over 10 seconds and the outdoor coil temp. is over 13℃.
c) Defrosting cycle intervals
   When unit is powered on first time or changes to heating operation from other modes, the initial interval time between defrosting cycles is 50 minutes.
In heating operation, each time after a defrosting cycle ends, the unit adjusts the interval time between the defrosting cycles by itself. But the interval time between defrosting cycles can not be less than 45 minutes, or over 2 hours.
  1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
  2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
  3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
"

Suomeksi lyhyesti:

- Ensimmäinen lämmitysjakso, kun sähkö kytketään on 50 minuuttia
- Jos sulatusjakso kestää alle 1 minuutti, niin seuraavaa lämmitysjaksoa pidennetään 10 minuuttia
- Jos sulatusjakso kestää yli 1/3 minuuttia, niin seuraavaa lämmitysjaksoa lyhennetään 10/20 min
- minimi lämmitysjakso tuo 45 min. Maksimi 2 tuntia

Valitettavasti aina on tainut jäädä arvoitukseksi tuo, mistä kohdista tuo sulatusaika oikein kellotetaan.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Juu. Sillehän se näyttää. Tuon proseduurin mukaan voisi päätellä, että kun höyrystimen l-tila on alle -3 astetta ja kompura on pyörinyt yli 5 minuuttia ja edellisestä sulatuksesta on kulunut vähintään 45 minuuttia, niin sulatus käynnistyy.

Meikäläisen Ultissa höyrystimen lämpötila esim. +2 asteen kelillä laskee melko nopeasti n. -4 asteeseen ja alkaa vähitellen alenemaan, höyrystimen huurtuessa yhä enemmän. Noin parin tunnin päästä vasta alkaa sulattamaan. Silloin höyrystimen lämpötila on n. -18 astetta.

Olisikohan noissa ohjeissa jotain pielessä näitä Suomessa myytyjä ajatellen? Eivät kyllä stemmaa ainakaan meikäläisen koneeseen.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

tnurmine sanoi:
No kyllä näissä juuri sellainen on, ja ollut jo ensimmäisistä 5500 pumpuista alkaen,
joten kaivetaas taas näitä vanhoja juttuja esille: .....

Valitettavasti aina on tainut jäädä arvoitukseksi tuo, mistä kohdista tuo sulatusaika oikein kellotetaan.

Arvoitukseksi jää myös kuka tuollaisen Ultin on onnistunut saamaan, täällä ei tuollaista Vilppiä ( 5500E sekä 5000EEVi ) ole näkynyt. Näyttäis monella muullakin olevan samalla tavalla. (foorumilta lisää informaatiota)

Palautetaan mieleen:
♠ 5500E sulatusjakso 120min (keli kun keli), IVO-bootilla ensimmäinen jakso n. 50min jne.. kunnes 120min saavutettiin niin pysyi siinä.
♠ 5500E kortinvaihto, (Ultilta, osalle käyttäjistä/piti korjata sulatus ongelma) kompressori ei lähtenyt edes pyörimään.

♠ 5000EEVi sulatusjakso 120min (kun tarvetta/lämpötila rajoitus), lyhyemmistä sulatusjaksosta ei havaintoa (one-wire) ellei IVO-boottaa.. jolloin 3-4 jaksoa lyhyempiä kunnes saavuttaa 120min ja pysyy siinä.
♠ 5000EEVi uudella IC-piirillä sulatusjakso 45min (keli kun keli/lämpötila rajoitus). IVO-boot ei vaikutusta.

♠ EDIT: uudella IC-piirillä ja JP4:n = ON sulatusjakso n. 60min (keli kun keli/lämpötila rajoituksesta ei vielä tietoa). IVO-boot/dippi-4 (muisti) ei vaikutusta.
(sulattaa nopeammin sekä havaittavissa enemmän Inverter "kiihdytyksiä" ja EVi:n "naksutusta")

Jos Ultimate 5000EEVi:n tuotto on 0°C keleillä n. 40 kWh ja siitä otetaan sulatukset (uudella IC-piirillä= 28kpl/vrk) n. 0,5kWh = COP n. 1,1 vai meneekö COP peräti -0,9

"..Eli toimii todella hyvin.."

.. mystinen laite tuo Ultimate... Smiley211006 ( "asiakkaat suorittavat tuotekehityksen" .. jo vuodesta 2008 )
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

No nyt selvisi sulatuslogiikka Ulti 5000:ssa. Kun ulkoyksikön jumpperi 1 on asennossa ON. Laite ohjaa tällöin "älykkäästi" sulatusvälejä.
Jos sulatusaika on alle 1 minuuttia, lisätään seuraavaan sulatusväliin 10 minuuttia. Jos seuraavan sulatuksen aika ylittää yhden minuutin, mutta jää alle 3 minuuttia, vähennetään seuraavasta sulatusvälistä 10 minuuttia. Jos taas sulatusaika on yli 3 minuuttia, vähennetään seuraavasta sulatusvälistä 20 minuuttia. Kuitenkin niin, että sulatusväli on aina välillä 45-120 minuuttia.
Sain eilen asennettua loggerin, jolla näen sulatusprosessin jälkikäteen. Futaa hyvin. laite on nyt lisännyt aikaa vähitellen niin, että sulatusväli on n. 120 minuuttia. Sulatusväli pitäisi lyhentyä, kun mennään pakkasille. Seurataan tilannetta.
Loggerista on paljon hyötyä. Ei tarvitse enää mennä autotalliin seuraamaan laitteen toimintaa, vaan voi tsekata huomenna, että miten se käyttäytyi edellisenä yönä.

Mielenkiintoinen pointti on, että laite seuraa sulatusaikaa. Voisi olettaa, että kun sulatuksessa höyrystimen lämpötila nousee plussalle, niin silloin mitataan kulunut aika.

Näillä palstoilla on keskusteltu paljon siitä, että miten sulatuslogiikka olisi järkevää järjestää. Tätä Ultin logiikkaa ei kukaan ole vielä ehdottanut. Voi olla ihan jees. Ainakin iso valmistaja on siihen päätynyt.
 