Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 5500
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
No nyt selvisi sulatuslogiikka Ulti 5000:ssa. Kun ulkoyksikön jumpperi 1 on asennossa ON. Laite ohjaa tällöin "älykkäästi" sulatusvälejä.
Jos sulatusaika on alle 1 minuuttia, lisätään seuraavaan sulatusväliin 10 minuuttia. Jos seuraavan sulatuksen aika ylittää yhden minuutin, mutta jää alle 3 minuuttia, vähennetään seuraavasta sulatusvälistä 10 minuuttia. Jos taas sulatusaika on yli 3 minuuttia, vähennetään seuraavasta sulatusvälistä 20 minuuttia. Kuitenkin niin, että sulatusväli on aina välillä 45-120 minuuttia.
Sain eilen asennettua loggerin, jolla näen sulatusprosessin jälkikäteen. Futaa hyvin. laite on nyt lisännyt aikaa vähitellen niin, että sulatusväli on n. 120 minuuttia. Sulatusväli pitäisi lyhentyä, kun mennään pakkasille. Seurataan tilannetta.
Loggerista on paljon hyötyä. Ei tarvitse enää mennä autotalliin seuraamaan laitteen toimintaa, vaan voi tsekata huomenna, että miten se käyttäytyi edellisenä yönä.

Mielenkiintoinen pointti on, että laite seuraa sulatusaikaa. Voisi olettaa, että kun sulatuksessa höyrystimen lämpötila nousee plussalle, niin silloin mitataan kulunut aika.

Näillä palstoilla on keskusteltu paljon siitä, että miten sulatuslogiikka olisi järkevää järjestää. Tätä Ultin logiikkaa ei kukaan ole vielä ehdottanut. Voi olla ihan jees. Ainakin iso valmistaja on siihen päätynyt.


Tervehdys kaihakki

Mistä ja millaisen loggerin olet hankkinut?

Itsellä on myös loggeri hankintalistalla, mutta haluaisin siihen minimissään 8 kanavaa ja mahdollisuuden muodostaa mitatuista arvoista myös laskennallisia suureita (esim. COP).

Osa kanavista saisi olla 4…20 mA tuloja, jolloin sisään saisi syötettyä mA-muotoon muokatun VILPin ottotehon, antotehon tms.


Tuo Ultin sulatuslogiikka on ollut käytössä jo ensimmäisistä 5500 pumpuista lähtien, kuten tnurmine kertoikin.

Muutaman vuoden laitteen sielunelämää seuranneena, en kuitenkaan pidä sitä kovin älykkäänä ratkaisuna. Ilmankosteuden ja lämpötilan nopeiden muutosten myötä, Ulti kuivalla pakkaskelillä väliin sulattelee täysin kuuratonta höyrystintä ja väliin puskee täydellä ”höyryllä”, vaikka höyrystin on umpikuurassa.

Voi kun siitä laitteesta (Ulti) löytyisi valinta ulkoiselle sulatuksen ohjaukselle. Sitä voisi laittaa ohjaamaan vaikka höyrystimen kennon läpi valolähdettä katselevan valokennon tai kennon läpi kulkevan ilmamäärän mittauksen > sulatus todellisen tarpeen mukaan.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Itse asiassa kyseessä on köyhän miehen loggeri. Eli yleismittari usb-liitännällä. Ostin Ohlsonilta http://www.clasohlson.com/fi/Yleismittari-USB-UT61D/Pr364717000 maksoi vajaat 60,- euroa.
Tein välipiuhan, jonka toisen vaiheen väliin laitoin ko. mittarin mittaamaan virtaa. Kun jännite on kuitenkin melko tasn 230 volttia, on teho suoraan verrannollinen virtaan. Ja kertolaskulla saa tehon laskettua. Minulla on autotallissa läppäri koko ajan päällä tuon mittarin kanssa. Softa mittaa nyt virtaa minuutin välein ja näyttää näytöllä käppyrän. Datat saa exeliin. Olen kyllä kiinnostunut hankkimaan paremman loggerin, jolla saisi muitakin arvoja mitattua. Mutta ei ole tullut vielä vastaan halpaa ja yksinkertaista loggeria.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Itse asiassa kyseessä on köyhän miehen loggeri. Eli yleismittari usb-liitännällä. Ostin Ohlsonilta http://www.clasohlson.com/fi/Yleismittari-USB-UT61D/Pr364717000 maksoi vajaat 60,- euroa.
Tein välipiuhan, jonka toisen vaiheen väliin laitoin ko. mittarin mittaamaan virtaa. Kun jännite on kuitenkin melko tasn 230 volttia, on teho suoraan verrannollinen virtaan. Ja kertolaskulla saa tehon laskettua. Minulla on autotallissa läppäri koko ajan päällä tuon mittarin kanssa. Softa mittaa nyt virtaa minuutin välein ja näyttää näytöllä käppyrän. Datat saa exeliin. Olen kyllä kiinnostunut hankkimaan paremman loggerin, jolla saisi muitakin arvoja mitattua. Mutta ei ole tullut vielä vastaan halpaa ja yksinkertaista loggeria.

Aika pätevä dataloggauksen aloitussarja tuo Class Ohlsonin yleismittari. Usb hubin kautta noita mittareita voinee liittää koneeseen n kappaletta. Mahtaakohan mukana tullut softa tukea useampia mittareita? Piirtääkö se käyrää useammasta mittaussuureesta samaan kuvaajaan?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Softa mittaa vaan yhtä mittaria kerrallaan. Sitä en osaa sanoa, että voiko samaan läppäriin kytkeä useampia. Luultavasti ei. Mittari piirtää käyrää mitattavasta suureesta 1-99 s välein. Aikavälin voi valita. Mittarissa on virtamittaus maksimi 10 A, eli pikku Ulti justiinsa menee.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Softa mittaa vaan yhtä mittaria kerrallaan. Sitä en osaa sanoa, että voiko samaan läppäriin kytkeä useampia. Luultavasti ei. Mittari piirtää käyrää mitattavasta suureesta 1-99 s välein. Aikavälin voi valita. Mittarissa on virtamittaus maksimi 10 A, eli pikku Ulti justiinsa menee.

OK ja kiitti infosta. Nyt tuli akuutti tarve uusia mittauskalustoa ja sijoittaa huikeat 59,95 € uuteen yleismittariin. Vanha siirtyköön mökile ja siellä ei nyt ihan heti USB-liityntää mittarilta vaadita.

Odottelen silti edelleen vinkkejä useampikanavaisen dataloggerin hankintaan.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

1-wire järjestelmä taipuu moneen käyttöön...
Viikko sitten tilasin itselle "aloitus satsin"... USB-soviti ja 25 lämpötila-anturia...
http://www.fuchs-shop.com/en/shop/5/1/13372095/
http://www.fuchs-shop.com/en/shop/17/1/13372016/

hintaa tuli posteineen noin 60€ ja toimitus oli nopea, 4päivää ja peketti postissa...


http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11329.0
^tuolta löytyy lisää tietoa tuosta 1-wirestä... se taitaa taipua lähes kaikkeen tarvittavaan loggaamiseen ja pystyy sillä ohjauksiakin toteuttaa...
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

http://www.picotech.com/multi-channel-daq.html

Mulla on tuollakin sivulla mainittu vanha ADC-11 käytössä, ja nuo uudemmat softat kelpuuttaa senkin. Taipuu aika moneen hommaan.
Softassa saa skaalailtua ja muunneltua arvoja vapaasrti, sekä osaa piirtää käyrää myös matemaattisina funktioina mitatuista suureista.
Noista uudemmista en tosin tiedä, mutta tuo vanha mittaa suoraan vain jännitettä (0-2,5V), eli elektroniikkaa pitää hallita sen verran, että saa
mittauspiirit rakenneltua. Mulla on lämpöantureina lineaariset LM335 lutikat (10mV/1K).
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

SLJK sanoi:
Muutaman vuoden laitteen sielunelämää seuranneena, en kuitenkaan pidä sitä kovin älykkäänä ratkaisuna. Ilmankosteuden ja lämpötilan nopeiden muutosten myötä, Ulti kuivalla pakkaskelillä väliin sulattelee täysin kuuratonta höyrystintä ja väliin puskee täydellä ”höyryllä”, vaikka höyrystin on umpikuurassa.

Juu. Näin näyttää olevan. Tänään oli kuiva keli ja sulatuksesta reilun parin tunnin jälkeen Ulti päätti sulattaa itsensä, vaikka huurretta ei ollut vielä nimeksikään.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Juu.. eipä ollut apuja tuosta uudesta IC:täkään tuohon surullisenkuuluisan Ultin-sulatus logiikkaan, vaikka hieman ( 15min) apuja tuo JP4:nen toikin.
Kun ajelee tuolla "vanhalla" IC:llä, toinen tunti (umpikuurainen höyrystin) romahduttaa COP:a 1,7:sta -> 1,3:een ja siihen vielä sulatus päälle -0,5 kW x 12/vrk = 6 kWh pois pvän tuotosta niin jää K. COP:ksi 1,3
Kun taasen ajelee "uudella" IC:llä 1,7 COP:lla ja kone sulattelee 2x tiheenpää -0,5 kW x 24/vrk = 12 kWh pois pvän tuotosta.. jää K. COP:ksi peräti ...1,3

Mielenpalautuksen kertaus: <A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16322.msg214713#msg214713>"Palautetaan mieleen"</A>

kaihakki sanoi:
Näillä palstoilla on keskusteltu paljon siitä, että miten sulatuslogiikka olisi järkevää järjestää. Tätä Ultin logiikkaa ei kukaan ole vielä ehdottanut. Voi olla ihan jees. Ainakin iso valmistaja on siihen päätynyt.
SLJK sanoi:
Muutaman vuoden laitteen sielunelämää seuranneena, en kuitenkaan pidä sitä kovin älykkäänä ratkaisuna. Ilmankosteuden ja lämpötilan nopeiden muutosten myötä, Ulti kuivalla pakkaskelillä väliin sulattelee täysin kuuratonta höyrystintä ja väliin puskee täydellä ”höyryllä”, vaikka höyrystin on umpikuurassa.

kaihakki sanoi:
Juu. Näin näyttää olevan. Tänään oli kuiva keli ja sulatuksesta reilun parin tunnin jälkeen Ulti päätti sulattaa itsensä, vaikka huurretta ei ollut vielä nimeksikään.

"..Eli toimii todella hyvin.."

.. mystinen laite tuo Ultimate... Smiley211006 .. toimii jopa mielipiteen muuttajana..

Ulti-EEVi:n omistajat: ... toivokaamme +5°C talvea sekä alta 75% kosteutta... kun ajamme vanhalla IC:llä ..ellei sitten..
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Ei nuo sulatukset ole mitenkään erityisesti Ultimaten/Animen laitteiden ongelma, vaan se koskee käytännössä kaikkia markkinoilla olevia ILP ja VILP pumppuja. Toki sulatuslogiikoissa on eroja ja siten lopputuloksissakin.

Laitteissa olevien lämpötilamittausten pohjalta laadittu sulatuslogiikka ei silti koskaan kykene huomioimaan kaikkien ulkoisten muuttujien vaikutusta. Muuttujia on liian monta.

Mm. laitteen otteho, ilmankosteus ja ulkoilman lämpötila saattavat muuttua hyvinkin nopeasti ja kaikki ne vaikuttavat ratkaisevasti ulkoyksikön kennon huurtumiseen sekä muihin mitattaviin lämpötiloihin.

Taatusti varma keino olisi se minkä silmälläkin näkee, eli optinen anturi mittaamaan kennoston läpi kulkevan valon määrää. Eli valonlähde ja valon määrää mittaava valokenno. Vaihtoehtona tietty ilmanvirtaukseen perustuva mittaus.

Miksi ”pohjolan oloihin suunnitelluissa” ILP ja VILP laitteissa ulkoyksikön hörystin on pystyasennossa ja ”kusee alleen” peltilevylle jota lämmitetään tyypillisesti 100 W teholla.

Eikö olisi fiksumpaa laittaa kenno vaakatasoon ja antaa sen valuttaa vapaasti sulatusvedet alleen?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Nyt on hieman pakkaskokemuksia Ulti5000:n kanssa. Aika kehnot on tuotot ja heikkenee vielä siitäkin, kun Ulti sulattelee turhan usein. Kun oli yli 10 astetta pakkasta, oli kenno ihan puhdas, mutta Ulti sulattelee n. yhden tunnin välein. Ei varmaan liene mitään ratkaisua tähän tilanteeseen? Kuvassa on n. klo 18.30 kohdalla pientä säpinää. Vaihdoin takaisin IC version 005 ja vielä klo 21 dipin OFF asentoon.
 

Liitetiedostot

  • logtemp_2012_12_06.jpg
    logtemp_2012_12_06.jpg
    161,6 KB · Lukukerrat: 550
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Aika kehnot on tuotot ja heikkenee vielä siitäkin, kun Ulti sulattelee turhan usein...

Tein 3 vuotta sitten taulukon 5500 lämpötuotoista, ja pätee varmaan hyvin tähän 5000EEV malliinkin:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5730.msg71050#msg71050

Ainakin voi verrata omia mittaustuloksia ja mitkä olivat omat odotukset laitteen tuoton suhteen...
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Pystyykö noista jo laskemaan suuntaa antavan lämmitystehon kun tiedetään aika, virrannut vesimäärä, ja lämpötilan nousu??
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
........Vaihdoin takaisin IC version 005 ja vielä klo 21 dipin OFF asentoon.
Nyt on menty versiolla 005 ja dippi OFFissa 7.12 lähtien. Sulatusväli on hiukan yli 2 tuntia koko ajan. En vaihda 007 versiota enkä ON-asentoa uudelleen. Tämä vakio, reilu 2 tuntia saa nyt olla. Vaikka kenno menee huuruun, niin Ulti työntää silti lämpötehoa lähes saman, kuin puhtaalla kennolla. Ottoteho nousee jonkun verran ja siten COP heikkenee. Mutta kun se on muutenkin minun patterikiertotapauksessa huono, niin antaa olla. Oheisessa kuvassa alin on höyrystimen lämpötila, seuraava ylös on ulkolämpötila ja kolmas on lämpötilan nousu sisäyksikön lämmönvaihtimessa. Käppyröitä on paljon, mutta niistä saa paljon infoa.
 

Liitetiedostot

  • D121229.jpg
    D121229.jpg
    140,3 KB · Lukukerrat: 509
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Nyt on menty versiolla 005 ja dippi OFFissa 7.12 lähtien. Sulatusväli on hiukan yli 2 tuntia koko ajan. En vaihda 007 versiota enkä ON-asentoa uudelleen. Tämä vakio, reilu 2 tuntia saa nyt olla. Vaikka kenno menee huuruun, niin Ulti työntää silti lämpötehoa lähes saman, kuin puhtaalla kennolla. Ottoteho nousee jonkun verran ja siten COP heikkenee. Mutta kun se on muutenkin minun patterikiertotapauksessa huono, niin antaa olla. Oheisessa kuvassa alin on höyrystimen lämpötila, seuraava ylös on ulkolämpötila ja kolmas on lämpötilan nousu sisäyksikön lämmönvaihtimessa. Käppyröitä on paljon, mutta niistä saa paljon infoa.

Ohessa on mittausdataa vastaavalta jaksolta melkein naapurista. Laite on on se vanhempi Ultin 5500 inverter kapillaarikone.

Mulla Ulti puskee pakkasella patterikiertoon sen minkä jaksaa ja patterikierron lämmöt elää sen mukaan. Lisälämmöstä ja huonelämpötilojen säädostä huolehtii pakkasilla VILPin kaverina toimiva ILP.

Huom. Laitteen antama lämpöteho on suoraan verrannollinen graafissa esitettyyn dT arvoon, jossa 5"C vastaa 3,5 kW.
 

Liitetiedostot

  • Ulti 5500 inverter.jpg
    Ulti 5500 inverter.jpg
    164,1 KB · Lukukerrat: 527
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Näyttää tehokkaalle sinun käppyrät. Minkälaista sisälämpötilaa pidät? Sinulla patteriverkostoon lähtevän veden lämpötila on aika alhainen verrattuna meidän vastaavaan!!
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

kaihakki sanoi:
Näyttää tehokkaalle sinun käppyrät. Minkälaista sisälämpötilaa pidät? Sinulla patteriverkostoon lähtevän veden lämpötila on aika alhainen verrattuna meidän vastaavaan!!

Sisälämpötila on perheen päättävän osapuolen vaatimuksesta vähintään + 22 "C. Muuten syntyy sitä ns. hellasäröä, joka saattaa pahimmillaan sotkea jopa 1-wire verkon toiminnan.

Patteri-/lattiakiertoon lähtee mulla Ultin 5500 VILPiltä pannun läpi 650 l/h vesivirta. Kun Ulti 5500 "kyykkää" jossain nollan vaiheilla, niin lähtevän veden lämpötila vain putoaa ja ulkolämpötilassa alle - 15 "C lähtevän patteriveden lämpötila tippuu jopa alle 30 "C. Se riittää kuitenkin tappamaan ikkunavedon tunteen (patterit ikkunoiden alla).

Tarvittava lisälämpö tulee ILPiltä, joka säätää pakkasella asuintilojen lämpötilan (tarvittaessa tulistus tehdään puuhellalla).

Kuten käppyröistä näkee, niin aika vilakaksi menee patterikiertoon lähtevä vesi, kun ulkoilma viilenee, mutta isohkosta patteripinta-alasta (+ lattiakierto saunassa) johtuen sinne uppoaa ihan mukavasti tehoa.

Kun lämpöpumpun hyötysuhde on (teoriassa) kääntäen verrannollinen tehtyyn lämpötilaeroon, niin ei ole yllätys, jos minimoitu dT näkyy käppyröissä.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV:n sulatusvälit?

Seuraava vaihe minulla onkin vesipattereiden vaihto tehokkaampiin. Ostin jo ensimmäisen saunan kylpyhuoneeseen. Uusien teho on n. 3-kertainen vanhoihin verrattuna. Tavoitteena on pärjätä alemmalla veden lämpötilalla.
 