Ultimate 5000 EEV ongelma

kaihakki

Vakionaama
Laite sammuu ja käynnistyy edestakaisin. Kun sammutin ja käynnistin erikseen on/off kytkimestä, ongelma ei poistunut. Kun sitten otin töpselin seinästä kesken käynnin ja laitoin takaisin, ryhtyi laite toimimaan. Oheisesta kuvasta näkyy tilanne. Vastaavanlainen tilanne on esiintynyt aiemmin tänä syksynä. Kuvasta näkyy, että ongelmaa edeltää kaasun lämpötilan nousu. Laite ottaa myös sähkötehoa enemmän, kuin speksin mukaan pitäisi. Jopa yli 1,8 kw. Onkohan nyt paisuntaventtiili mahdollisesti liikaa kuristamassa, vai mikähän olisi mahdollinen vika? Onko vastaavia kokemuksia porukalla?
 

Liitetiedostot

  • logtemp_kuva_2014_12_22.jpg
    logtemp_kuva_2014_12_22.jpg
    302 KB · Lukukerrat: 639
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

kaihakki sanoi:
Laite sammuu ja käynnistyy edestakaisin. Kun sammutin ja käynnistin erikseen on/off kytkimestä, ongelma ei poistunut. Kun sitten otin töpselin seinästä kesken käynnin ja laitoin takaisin, ryhtyi laite toimimaan. Oheisesta kuvasta näkyy tilanne. Vastaavanlainen tilanne on esiintynyt aiemmin tänä syksynä. Kuvasta näkyy, että ongelmaa edeltää kaasun lämpötilan nousu. Laite ottaa myös sähkötehoa enemmän, kuin speksin mukaan pitäisi. Jopa yli 1,8 kw. Onkohan nyt paisuntaventtiili mahdollisesti liikaa kuristamassa, vai mikähän olisi mahdollinen vika? Onko vastaavia kokemuksia porukalla?

Vanhemman mallin DC INVERTER AIR TO WATER UNIT WORKING PROGRAM
L)Overpower Protection
In Cooling or heating operation, if the power consumption is over 1500W/1540W, compressor speed is
maintained as it is, without increasing. If the power is over 1650W/1620W, compressor speed drops by 3Hz/4
seconds; If the power is over 1750W/1700W, compressor speed drops by 6Hz/4 seconds

On vaikea uskoa että rajoitusta on muutettu.
Joku rajoitus oli prosessorin muistissa, mutta töpselilla poistit sen.
Tämä on oikea ajatus että kompressoria rasittaa liikaa. Hae huoltomies .
Voi olla paisuntaventiili jos joku on sitä säätänut tai on kylmäainetta pikkuisen vähään.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Vaikuttaa järkevälle logiikalle. Eilisen sammutuksen jälkeen on taas toiminut ihan ok. Kaikki mittausarvot ovat normaalit. Täytyy seurata tilannetta. Laite on nyt toiminut moitteetta 2 vuotta 9 kuukautta, eli takuutkin lienee jo päättyneet. Laitetta ei ole säädetty mitenkään.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Nyt lienee paikallaan panostaa kylmä-ammattimieheen ennen kuin tuo kilahtaa lopullisesti, mittauksiakin on helpompi tehdä kun tuo vielä käy. Ei tuo vielä romukoppaan kuulu kun on tähänkin asti loistavasti toiminut.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Soitin eilen Ultimate Markettiin asiasta. Lupasivat välittää soittopyynnön heidän expertilleen. Vielä ei ole kuulunut mitään. Tässä tulee nyt pintaan näiden halpakoneiden kääntöpuoli. Tekninen tuki on huonoa tai sitä ei ole ollenkaan. Onneksi laitteessa sentään toimii joku hälytysjärjestelmä, koska osaa sammuttaa itsensä ennen kuin jotakin hajoaa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Voisiko tuossa vesikierrossa olla jotain häikkää kun ei näytä se lämpötilaeromittaus muuttuvan noissa käyntispurteissa vaikka kuumakaasut nousee normaalisti? Katsoitko pollusta kiertääkö vesi?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Onpa hyvä havainto. En tuota vesikiertoongelmaa tullut ajatelleeksi. Katsoin datafileistä lukuja. Lämpötilaero ei tosiaankaan ehdi nousta yhtään katkojen välillä. Sen sijaan höyrystimen lämpötila kasvaa nopeasti ja sitten tulee katko. Jos kiertovesipumppu ei syystä tai toisesta toimi, niin näinhän tietysti kävisi, eli kuumakaasu palaisi takaisin höyrystimeen kuumana. Laite on nyt toiminut moitteetta. Pitääpä seurata tilannetta tarkemmin seuraavalla häiriökerralla.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Tulipa muuten mieleen, että Ultin kiertovesipumppu on saattanut haukata ilmaa ja siksi teho on tippunut. Vaihdoin viime vuonna muutaman patterin tehokkaisiin Purmon C22 pattereihin ja viime keväällä vaihdoin patteriverkoston kiertovesipumpun tehokkaaseen Grundfossin Alpha 2:een. Tänä vuonna olen nyt hakenut mahdollisimman alhaista patteriverkoston menoveden lämpötilaa. Vesi kiertää nyt reilusti kovempaa kuin koskaan ennen ja patterit ovat kauttaaltaan lämpöisiä. Nyt on esiintynyt pattereissa lotinaa, eli ilmaa on lähtenyt liikkeelle jostain. Tämä ilma on nyt ilmeisestikin kiertänyt paluuvirtauksen mukana ja päässyt paluuputkessa olevan yhteen kautta Ultin sisäyksikköön ja siten sen kiertovesipumppuun.
Onpa mielenkiintoinen tapaus. Nyt ei ole enää lotissut pattereissa, eli seurataan tilannetta.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Juu toi ilma on mahdollinen. Siihenhän siellä manuaalissakin viitataan tiettyjen kiertohäiriöiden yhteydessä. Toivotaan että olisi tuo eikä mitään vakavampaa:)
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Nyt tuli sama ongelma taas. Eli kaasun lämpötila nousee nopeasti ja sitten kone ajaa itsensä alas. Vikakoodi Fc. Kiertovesipumppu toimii. Pollu näyttää, että vettä virtaa n. 400 l tunnissa. Nyt kun tarkemmin seuraa tapahtumien kulkua, niin kaasun lämpötila nousee hyvin nopeasti, mutta veden lämpötila ei nouse juurikaan ja lauhtunut kaasun on suunnilleen saman lämpöistä kun varaajasta tuleva vesi. Eli kuuma kaasu ei pääse lämmönvaihtimeen jäähtymään. Vaikuttaisi, että paisuntaventtiili olisi lähes kiinni. Ultin ottotehohan on vähitellen lisääntynyt ja maksimit näyttää tehomittarin mukaan olleen jo hieman yli 2 kW, vaikka speksin mukaan maksimi on 1,8 kW. Olisiko anturivika, askelmoottorivika vai mekaanisesti jumiutunut paisuntaventtiili, vai piirikorttivika?
Onko tällaisesta kokemusta porukalla.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

virtaus 400:60:60=0,11 l/s

min water flow 0,13 l/s
rated flow 0,23 l/s
http://www.amitime.com/product_show.aspx?id=501
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Näin on tosiaan annettu arvot. Tällä 400 l/h on menty kohta kolme vuotta. Probleema on kuitenkin liian suuressa tehonotossa. Menee yli 2 kw välillä ja saisi olla 1,8 kw. Sain kiinni Ultimaten expertin ja tilasin nyt uudet piirilevykortit ulkoyksikköön. Expertti kertoi, että Ulti mittaa ottovirtaa ja sen mukaan rajoittaa tuottoa kun tietty virta-arvo saavutetaan. Ongelma esiintyy välillä, lähinnä kovemmilla pakkasilla. Näillä keleillä Ulti toimii ihan ok.
Katsotaan nyt sitten mitä tapahtuu, jahka saan uudet kortit ja saan asennettua paikoilleen. Hinta on 205,- euroa + postikulut. Ei paha.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

No nyt on sitten probleemaan uutta ratkaisua. Viime keväästä lähtien on pärjätty pienillä katkoilla. Eilen kävi kylmäkonemonttööri paikalla ja hitsauspillien kanssa asensi uuden paisuntaventtiilin ja uudet kaasut. Nyt Toimii hyvin. Tehoja tuli lisää ja samoin coppi parani. Katsotaan nyt sitten miten pitkään toimii. Mutta purin vanhan paisuntaventtiilin. Rautasahalla pääty varovasti irti.
Katsokaapa kuvaa. Kummallista töhnää pyörivässä karassa. Ei ihme, että juuttui erilaisiin asentoihin. Mistä kummasta moinen töhnä voi olla peräisin?
 

Liitetiedostot

  • WP_20150930_18_23_42_Pro.jpg
    WP_20150930_18_23_42_Pro.jpg
    146 KB · Lukukerrat: 657
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Eikös tuo paisarin pyörivä kara ole kylmäainepiirin sisällä? Siinä tapauksessa ruosteinen mönjä on tullut kylmäainepiiriin jääneestä kosteudesta. Näissä koneissahan ei ole kuivainta(?). Asennuksen yhteydessä kyselin vähän sen perään asentajalta mutta en saanut kunnon vastausta. Laitettiinko sinulle kuivain?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Juu. On suljettu systeemi. Kara on kuvassa näkyvän putken sisällä. Putken päällä on sitten kela, josta piuhat menee ohjausyksikköön. Kelan magneettikenttää pyörittämällä sopivasti, pyörii kara vastaavasti lieriön sisällä.
Paisari vaihdettiin entiselle paikalleen eikä uusia osia asennettu. Eli jos ei ole ollut kuivainta, ei ole nytkään.
Tuo ruostuminen voikin olla selitys. Mutta ruostuminen tarvitsee happea ymmärtääkseni. Ja sitä ei taida kaasussa olla. Vai mitenkähän mahtaa tuo kemia mennä.
En ole vielä putsannut karasta mömmöjä pois. Pitänee tarkemmin tänään tutkia tätä töhnää ja arvuutella että mitä se on.

Uuden paisarin kanssa muuttui Logtemp-käyrätkin jouhevamman näköisiksi. Aiemmin oli aika kulmikkaita käppyröitä, eli muutokset olivat jyrkempiä ja suorakulmaisempia. Käppyröistä päätellen tämän koneen paisari ei ole koskaan aiemmin toiminut kunnolla. Myös tehoja tulee nyt enemmän ja paremmalla copilla kuin aiemmin.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Voisko öljy pikeentyä ja jämähtää kiertoon? Esim. jos kone käy liian kuumana, liian kovilla paineilla tai öljyt on laadultaan surkeat. Tollasta mustaa mönjää siitäkin voisi ajatella tulevan. Vai edellyttääkö sekin hapen saantia jostakin...
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Paneuduin tuohon tarkemmin. Kara, joka on töhnässä ja on magneettinen, on sylinteritilassa, jossa ei kuumakaasua liiku (ehkä kierteiden välistä voi hieman kaasua päästä). Kuvista voi nähdä, että karan kierreosa erottaa karan kuumakaasusta. Karassa oleva neula on kuumakaasupuolella säätäen kaasun virtausta. Elikkä töhnä ei taidakkaan olla peräisin kuumakaasusta. Kaiken järjen mukaan karan pitäisi olla omassa tilassaan ja pysyä puhtaana. Elikkä mistä ihmeestä tuo töhnä on peräisin?

Katsoin suurennuslasilla tuota töhnää ja levitin sitä alustalle. Siinä ei ole mitään kiintoainehiukkasia. On ikäänkuin ruskeaa vahaa. Elikkä ruostetta se ei ole. Tässäpä probleema purtavaksi. Taitaa olla samassa sarjassa kuin Oulun seudulla Volkkareiden jakohihnojen katkeamiset.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Tuollaisia mönjääntymisreaktioita on raportoitu tapahtuvan, kun nykyisiä FHC-kylmäaineita sotketaan mineraaliöljyihin (joita käytettiin freonien kanssa). Ei kai tässä vain olisi käynyt moista "työtapaturmaa" tehtaalla osia valittaessa?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Tämä voisi olla toimiva teoria. Jos paisarin valmistaja on laittanut esim. kierteeseen jotain sopimatonta rasvaa, joka olisi sitten reagoinut kylmäaineen kemikaalien kanssa ja saanut siten aikaan tahnamaista mönjää. Ultimaten valmistaja (Amitime) olisi sitten asentanut kokoonpanolinjalla väärät osat.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

kaihakki sanoi:
Tämä voisi olla toimiva teoria. Jos paisarin valmistaja on laittanut esim. kierteeseen jotain sopimatonta rasvaa, joka olisi sitten reagoinut kylmäaineen kemikaalien kanssa ja saanut siten aikaan tahnamaista mönjää. Ultimaten valmistaja (Amitime) olisi sitten asentanut kokoonpanolinjalla väärät osat.

Onko joku nähnyt kiinanvehkeessä jotain kelvollista rasvaa.. ainakin työkaluissa oleva rusehtava mönjä on monella tapaa surkeaa ainetta ja kannattaa vaihtaa / täydentää jollain muulla mahdollisuuksien mukaan.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Niin Kiinastakin saa monen laatuista tavaraa !!! No, tässä seitsemän vuoden aikana olen todennut sen että jos juotokset pitävät niin pumppu toimii ok - toki yleensä tehoja ei ole -7 c jälkeen....
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Ulti on nyt toiminut entistä tehokkaammin ja paremmalla COPilla. Viime lokakuussa vaihdettu paisari muutti laitteen toimintaa radikaalisti parempaan suuntaan.
Nyt pakkasillakin toimii vielä kohtuullisesti. Ulkona n. -21 astetta ja ottoteho = 1331 kw ja pollusta antoteho = 1474 kw. Eli COP = 1,3.
Aiempina vuosina Ultin COP meni ykkösen paikkeille jo n. -10 asteen paikkeissa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

kaihakki sanoi:
Ulti on nyt toiminut entistä tehokkaammin ja paremmalla COPilla. Viime lokakuussa vaihdettu paisari muutti laitteen toimintaa radikaalisti parempaan suuntaan.
Nyt pakkasillakin toimii vielä kohtuullisesti. Ulkona n. -21 astetta ja ottoteho = 1331 kw ja pollusta antoteho = 1474 kw. Eli COP = 1,3.
Aiempina vuosina Ultin COP meni ykkösen paikkeille jo n. -10 asteen paikkeissa.

Pitäisköhän tuosta arvella, että näissä ei olekaan softassa isoa vikaa eev säädössä, vaan syynä on takerteleva ensiasennusventtiili?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Täälläkin on pumppu pysynyt päällä vaikka pakkanen painuu välillä alle 22c. Tosin ilman varaajan ylävastusta lämmöt alkaa hiljalleen tippumaan. Kuumakaasun lämpötila nousee yli 70c. Pystyy nostamaan varaajan alaosan lämpöjä kunhan shuntti ei ole täysin levällään. Selkeä ero vanhempaan 5500 malliin! Onko "kaihakki":lla lisävastus tukena vai mennäänkö peräti ilman :o ? Miten muuten sulatukset. Pitääkö sulla millaista kohinaa sulatusten aikana? Tämä on aina päästänyt aika voimakkaan kohisevan äänen joka tasaisesti vaimenee ikään kuin jokin venttiili (paisari?) aukeaisi asteittain.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Vielä yksi kysymys. Kun tuo paisari vaihdettiin niin punnittiinko kylmäaineen täytösmäärä? Eli tuliko koneeseen tarkalleen sama määrä kylmäainetta?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Nyt oli pumppu pakko pysäyttää kun ei itse tajunnut pysähtyä. Jäi lyhyen kuumakaasu sahauksen jälkeen junnaamaan sulatukselle puoleksi tunniksi! Mittari näytti vähän vajaata -23c.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

#timo# sanoi:
Vielä yksi kysymys. Kun tuo paisari vaihdettiin niin punnittiinko kylmäaineen täytösmäärä? Eli tuliko koneeseen tarkalleen sama määrä kylmäainetta?
Paisarin vaihdossa tosiaan laitettiin ihan uudet kaasut määrällä, joka on ulkoyksikön kyljessä olevassa kyltissä. En nyt muista määrää, enkä viitsi tuonne pakkaseen lähteä katsomaan. Mutta ihan tarkka määrä laitettiin.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

jussi sanoi:
Pitäisköhän tuosta arvella, että näissä ei olekaan softassa isoa vikaa eev säädössä, vaan syynä on takerteleva ensiasennusventtiili?
Kyllä olen kallistumassa tähän suuntaan. Kiinalaiset halpalaitetekijät luultavasti käyttävät sekundaosia laitteissa.

Perehdyin mm. Ultin ulkoyksikön Toshiba mikrokontrolleriin, jota Toshiban speksien mukaan ei saa enää käyttää. Mutta Amitime käyttää kuitenkin. Eli Amitime ostaa ilmeisesti vanhoja ylijäämäkomponentteja näihin laitteisiin ja siksi toiminnan laatu on hyvin vaihtelevaa.
Sama voi hyvinkin päteä paisuntaventtiileihin ja muihin osiin.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

#timo# sanoi:
Täälläkin on pumppu pysynyt päällä vaikka pakkanen painuu välillä alle 22c. Tosin ilman varaajan ylävastusta lämmöt alkaa hiljalleen tippumaan. Kuumakaasun lämpötila nousee yli 70c. Pystyy nostamaan varaajan alaosan lämpöjä kunhan shuntti ei ole täysin levällään. Selkeä ero vanhempaan 5500 malliin! Onko "kaihakki":lla lisävastus tukena vai mennäänkö peräti ilman :o ? Miten muuten sulatukset. Pitääkö sulla millaista kohinaa sulatusten aikana? Tämä on aina päästänyt aika voimakkaan kohisevan äänen joka tasaisesti vaimenee ikään kuin jokin venttiili (paisari?) aukeaisi asteittain.

Maidän Ulti puskee edelleen reilut -22 asteen pakkasessa 1,2 COPilla tehoja. Hämmästyttävää!!!!!
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

#timo# sanoi:
Täälläkin on pumppu pysynyt päällä vaikka pakkanen painuu välillä alle 22c. Tosin ilman varaajan ylävastusta lämmöt alkaa hiljalleen tippumaan. Kuumakaasun lämpötila nousee yli 70c. Pystyy nostamaan varaajan alaosan lämpöjä kunhan shuntti ei ole täysin levällään. Selkeä ero vanhempaan 5500 malliin! Onko "kaihakki":lla lisävastus tukena vai mennäänkö peräti ilman :o ? Miten muuten sulatukset. Pitääkö sulla millaista kohinaa sulatusten aikana? Tämä on aina päästänyt aika voimakkaan kohisevan äänen joka tasaisesti vaimenee ikään kuin jokin venttiili (paisari?) aukeaisi asteittain.
Varaajan ylävastus (5 kW) on koko ajan päällä. Sulatusten aikana ei kuulu kohinaa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Paljonko kaihakilla kustansi eev vaihto kylmäkkeineen ja mistä hommasit uuden eev:n?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

kaihakki sanoi:
Paisarin vaihdossa tosiaan laitettiin ihan uudet kaasut määrällä, joka on ulkoyksikön kyljessä olevassa kyltissä. En nyt muista määrää, enkä viitsi tuonne pakkaseen lähteä katsomaan. Mutta ihan tarkka määrä laitettiin.
Eli kylmäaineen määrä on voinut muuttua uuden paisarin vaihdon myötä. Kokemuksen kautta vaan olen huomannut että nämä kuumakaasukierukka laitokset ovat aika kriittisiä kylmäaineen määrästä. Toimintaa voi hieman "säätää" täytöstä muuttamalla.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

kaihakki sanoi:
Varaajan ylävastus (5 kW) on koko ajan päällä. Sulatusten aikana ei kuulu kohinaa.
Mulla ei vastus ole ollut päällä kun vasta nyt alle -10 pakkasilla. Sen termari on n. 45c kun ultin pyynti on 48c. Varaajathan meillä on samanlaiset 2000l Haato?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

#timo# sanoi:
Eli kylmäaineen määrä on voinut muuttua uuden paisarin vaihdon myötä. Kokemuksen kautta vaan olen huomannut että nämä kuumakaasukierukka laitokset ovat aika kriittisiä kylmäaineen määrästä. Toimintaa voi hieman "säätää" täytöstä muuttamalla.
Tätä vaihtoa edelsi jo aiemmin kylmäaineen punnitus, joka oli ok. Eli kylmäaineen määrä ei vaikuttanut ollenkaan näihin ongelmiin.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

#timo# sanoi:
Mulla ei vastus ole ollut päällä kun vasta nyt alle -10 pakkasilla. Sen termari on n. 45c kun ultin pyynti on 48c. Varaajathan meillä on samanlaiset 2000l Haato?
Ultin teho riittää meidän talon lämmitykseen yksinään n. 0 asteeseen, ehkä hieman kylmempään. Riippuu ilman kosteudesta, eli kennon huurtumisesta. Kuivilla keleillä voidaan päästä n. -2 asteen pakkasiin ilman vastuksia.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

jarzi sanoi:
Paljonko kaihakilla kustansi eev vaihto kylmäkkeineen ja mistä hommasit uuden eev:n?
Tilasin uuden EEV:n Ultimatemarketista ja maksoi n. 50,- euroa. Vaihdossa maksoin vanhan kylmäaineen hävityksen ja uuden kaasun sekä vaihtotyön. Itse tein esivalmistelut, eli poistin peltikotelon, irrotin kiinnityspultit, jne. ja myös tein loppukasauksen ja kiinnityksen. Eli asentaja pääsi heti hommaan kiinni paikalle tultuaan. Oliskohan tuo vaihtotyö kaasuineen maksanut n. 350,- euroa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

kaihakki sanoi:
Ultin teho riittää meidän talon lämmitykseen yksinään n. 0 asteeseen, ehkä hieman kylmempään. Riippuu ilman kosteudesta, eli kennon huurtumisesta. Kuivilla keleillä voidaan päästä n. -2 asteen pakkasiin ilman vastuksia.
Vaikein lämpötila on hieman nollan yläpuolella. Toiminta paranee nollan alapuolella ilman suhteellisen kosteuden pienentyessä.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Meillä viime yönä sammutti itsensä kun tuli -25 täyteen. Sitä ennen puski hyvin noin +40 asteista patterikiertoon ja kuumakaasut nousi yli +70:n. Alavastuksen en nähnyt olevan päällä ennen sammumista. Hintansa arvoinen laite kyllä ollut.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV ongelma

Sulla on aika optimi kokoiset neliöt tälle pumpulle. Mulla on suurin ongelma autotallin lattialämmitys. Sen piiri on näillä pakkasilla koko ajan auki vaikka sen sisälämpötila pyynti on vain 13c. Vekostoon menevä vesi pitäisi olla kuumenpaa mutta kun tehot ei riitä :( Tällä hetkellä -22c ulkona ja kiertovesi +29c. Tallista palaava vesi on aivan liian kylmää ja se sotkee toimintaa.
 
Takaisin
Ylös Bottom