Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

kaihakki

Vakionaama
Nyt ollaan lämpöasteilla. Amitimen testiraportin mukaan pitäisi 32-34 asteen tuloveden lämpötilalla päästä +2 ulkolämpötilassa n. 3,5 COP-arvoon.

Meidän Ulti pukkaa nyt n. 3 kw tehoa ulos ja COP on luokkaa 2. Tulovesi sisäyksikköön on n. 35 astetta ja lämpenee n. 6 astetta 41 asteeseen.

Miten on muilla?
 

Liitetiedostot

  • amitime_GZ10050798_2_Test_report[1].pdf
    amitime_GZ10050798_2_Test_report[1].pdf
    460 KB · Lukukerrat: 888
  • amitime_test_report.jpg
    amitime_test_report.jpg
    154,5 KB · Lukukerrat: 945
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

kaihakki sanoi:
Meidän Ulti pukkaa nyt n. 3 kw tehoa ulos ja COP on luokkaa 2. Tulovesi sisäyksikköön on n. 35 astetta ja lämpenee n. 6 astetta 41 asteeseen.

Tuossa oli testissä kierto 0,31 kg/s, sulla on ilmeisesti hitaampi kierto kun lämpenee noin paljon.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Juu. Minulla on nyt 400 litraa tunnissa. Testissä se oli n. 1100 litraa tunnissa. Mutta kuten monesti aiemmin olen testannut, ei COP muutu vaikka lisään virtauksen 1000 litraan tunnissa. Olen kokeillut monta kertaa. Tuloveden lämpötila vaikuttaa enemmän COPpiin.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Nestelasi olisi kova sana. Miten sisäyksiköltä lähtevän kylmäaineputken lämpötila suhtautuu tulevaan veteen? Mulla COP on aiva kuralla tilanteessa jossa nuo lämpötilat eivät ole mittaustarkkuuden rajoissa samat. Samalla nestelasissa kuohuu.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Justiinsa nyt sisäyksiköltä lähtevä kylmäaine on 37,9 ja varaajasta tuleva vesi on 35,5 astetta.
Ja sisäyksikköön tuleva kylmäaine on 43,3 ja varaajaan lähtevä vesi on 41,6 astetta.
Antureiden asennuksista johtuen on virhettä jonkin verran.
Ulkolämpötila on nyt n. 4-5 astetta riippuen mittarista.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Tuollaiset lämpötilat ovat juurikin niitä joita mun pumpussa näkee silloin kun se käy huonolla COPilla (tosin mulla vesi on noin 5 astetta kylmempää).

Mitään mistään ymmärtämättä väittäisin että EEV on liian paljon auki. Kuumakaasun lämpöä pitäisi saada edes vähän ylemmäs, oma pumppu ajaa sen plussakeleillä johonkin 50-60 asteen haarukkaan, kovemmilla pakkasilla ylemmäs.

Voisit kokeilla mitä tapahtuu jos avaat ulkoyksikön päästä nestelinjan sulun korkin ja kierrät sulun ensin kiinni ja sitten siitä vähän auki.

Liitteessä näkyy millaisia lämpötiloja mun lämmönvaihtimella on. COP ei ole hyvä silloin kun tulevan veden ja lähtevän kylmäaineen lämmöt eivät ole kutakuinkin samat.
 

Liitetiedostot

  • all_temperature.png
    all_temperature.png
    32 KB · Lukukerrat: 669
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Toni sanoi:
Tuollaiset lämpötilat ovat juurikin niitä joita mun pumpussa näkee silloin kun se käy huonolla COPilla (tosin mulla vesi on noin 5 astetta kylmempää).

Mitään mistään ymmärtämättä väittäisin että EEV on liian paljon auki. Kuumakaasun lämpöä pitäisi saada edes vähän ylemmäs, oma pumppu ajaa sen plussakeleillä johonkin 50-60 asteen haarukkaan, kovemmilla pakkasilla ylemmäs.

Voisit kokeilla mitä tapahtuu jos avaat ulkoyksikön päästä nestelinjan sulun ja kierrät sen ensin kiinni ja sitten siitä vähän auki.

Liitteessä näkyy millaisia lämpötiloja mun lämmönvaihtimella on. COP ei ole hyvä silloin kun tulevan veden ja lähtevän kylmäaineen lämmöt eivät ole kutakuinkin samat.

Samaa olen myös fundeerannut. Eli EEV on liian auki. Mutta pitäåä nyt seurata kevään aikana tilannetta.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

kaihakki sanoi:
Antureiden asennuksista johtuen on virhettä jonkin verran.

"Virityksiä" varten käytetyn mittausdatan tarkkuus kannattaa optimoida.

Joidenkin kokeilujen jälkeen asensin itse kaikki 1-wire anturit uudelleen. Tein sen laittamalla piitahnaa anturielementin ja putken väliin sekä kietaisemalla pari kierrosta Alumiini-teippiä anturin ja mitattavan putken ympäri.

Sitten vielä lopuksi kaksikerroksinen solumuovisukalla tehty eristys pintaan. Oleellista on, että anturikaapelit kulkevat riittävän matkan mitattavan putken pinnalla, sillä ne johtavat aika hyvin lämpöä.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Toni sanoi:
Voisit kokeilla mitä tapahtuu jos avaat ulkoyksikön päästä nestelinjan sulun ja kierrät sen ensin kiinni ja sitten siitä vähän auki.
Itsellä on otsikosta poiketen kapillaarilla varustettu Ultimate 5500 VILP. Sen kapillaari laskee laskee pienillä kompuratehoilla liikaa tavaraa läpi, jolloin näkölasissa kuplii ja COP romahtaa.

Millaisia kokemuksia porukalla on ulkoyksikön nestelinjan huoltoventtiilillä toteutetusta lisäkuristuksesta?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista


Ensin ihan kiinni ja sitten 1/8...1/4 kierrosta auki. Lämpö ja COP nousivat molemmat.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

P3trik sanoi:
Ensin ihan kiinni ja sitten 1/8...1/4 kierrosta auki. Lämpö ja COP nousivat molemmat.
Tänne pikku-EEV asennettiin kesällä 2011. Kesäkelissä lämmitysjakson aluksi näkölasissa kuohui pari minuuttia, kunnes asettui (EEV?).
Talvikelissä kuohu ei sitten enää asetukaan. Kuumakaasun ltilamittaus näyttää yleensä asteen pari yli pyynnin 33.
Jos kk-putki oli 35 niin nesteputki 33. Arvelin mittaustekniikassa olevan jotakin porleemia.. :-\

Kokeilin nyt kiertää nestelinjaa pienemmälle. 1/4 kierrosta auki.
Samalla pyynnillä kuumakaasun ltilamittaus näyttikin lämmitysjakson alussa jopa 60?! :o
Nesteputki on nyt selkeästi viileämpi. Tulikohan pari talvea lämmitettyä 'kompuralämmityksellä'.
Onko EEVi tosiaan liian antava, vai liikaa soppaa kierrossa? ???
Seuraillaanpa tilannetta.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

mc sanoi:
Onko EEVi tosiaan liian antava, vai liikaa soppaa kierrossa? ???

Siltä se näyttäisi että antaa liikaa. Tuo kuristushan tekee saman asian kuin paisuntaventtiilin säätö pienemmälle. Vaikka tuo on tosin hyvin hidas ja täysin manuaalinen säätö.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Toni sanoi:
Siltä se näyttäisi että antaa liikaa. Tuo kuristushan tekee saman asian kuin paisuntaventtiilin säätö pienemmälle. Vaikka tuo on tosin hyvin hidas ja täysin manuaalinen säätö.
Jos/kun EEV säätyy ulkolämpötilan mukaan (5k NTC), niin mistä kohtaa ko. termari löytyy?
Pienellä sarjapotikalla voisi hieman mittausta korjata lämpimän suuntaan, niin ehkä EEV syöttäisi vastaavasti niukemmin(?).
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

mc sanoi:
Jos/kun EEV säätyy ulkolämpötilan mukaan (5k NTC), niin mistä kohtaa ko. termari löytyy?

Näin äkkiä ajatellen voisi kuvitella että se löytyy ihan sieltä koneen takapuolelta. (Melkein) kaikissa ILPissä on ulkolämpötilan tunnistin jonkinlaisessa muovikotelossa ihan näkyvissä. Ja eikös sitä pitäisi huijata kylmemmäksi kuin se onkaan, eli vastusta sarjaan kun tuo on yleensä NTC-tyyppinen anturi?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Toni sanoi:
Näin äkkiä ajatellen voisi kuvitella että se löytyy ihan sieltä koneen takapuolelta. (Melkein) kaikissa ILPissä on ulkolämpötilan tunnistin jonkinlaisessa muovikotelossa ihan näkyvissä. Ja eikös sitä pitäisi huijata kylmemmäksi kuin se onkaan, eli vastusta sarjaan kun tuo on yleensä NTC-tyyppinen anturi?
Täytyypä vielä pohtia sitä potikan paikkaa. Menee usein hankalaksi, kun samassa lauseessa on useampi negaatio.. ::)
Ilmeisesti kun EEVi luulee ulkona olevan hieman lämpimämpää, niin annostelukin pienenee?
Joku anturi siellä takana ylä-vasemmalla on näkyvillä. Jos vaikka sinne (saa korjata)..
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Joo, koita tuota anturia ensin. Ja jos toiminta on nyt niin että se paranee kelin lämmetessä, niin algoritmihan meni niin että EEV:n säätö tulee lämpötilan muutoksen perässä? Eli siirryttäessä kylmemmästä lämpimämpään kone toimii paremmin ja EEV:n avautuminen on perässä lämpötilan nousua?

Jos noin on, konetta pitäisi huijata luulemaan ulkoilmaa kylmemmäksi kuin mitä todellisuudessa on. Eli lisätään NTC-tyyppisen tunnistimen vastusta kytkemällä huijausvastus sarjaan anturin kanssa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Toni sanoi:
Joo, koita tuota anturia ensin. Ja jos toiminta on nyt niin että se paranee kelin lämmetessä, niin algoritmihan meni niin että EEV:n säätö tulee lämpötilan muutoksen perässä? Eli siirryttäessä kylmemmästä lämpimämpään kone toimii paremmin ja EEV:n avautuminen on perässä lämpötilan nousua?

Jos noin on, konetta pitäisi huijata luulemaan ulkoilmaa kylmemmäksi kuin mitä todellisuudessa on. Eli lisätään NTC-tyyppisen tunnistimen vastusta kytkemällä huijausvastus sarjaan anturin kanssa.
Tein tänään anturihuijausharjoituksia Ultilla. Otin kannen pois. Siirsin ulkolämpötila-anturin takaa höyrystimestä laitteen päälle irroittamatta piuhoja (Logtempin anturi on samassa). Laitoin päälle vesivadin, jossa oli kuumaa vettä. Logtempin l-anturi nousi n. +13 asteeseen. Laite lähti pienentämään tehoja. Lopulta ottoteho aleni n. 900 watin paikkeille ja antoteho pysyi n. 1,6 kwatin paikkeilla. Eli COP oli edelleen n. 1,7 .
Ilmeisesti laite mittaa myös muita arvoja l-tilan kanssa. Tämä simuloi tilannetta, jossa NTC-vastuksen rinnalle laitettaisiin vastus, jolloin laite luulee olevansa lämpöisemmässä kuin onkaan. Tämän kokeilun perusteella ei kannata alkaa juotoshommiin laittamaan rinnalle toista vastusta.
Onkohan kukaan kokeillut viilentää vastusta esim. pakkaslumen kanssa?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Eikös sun olisi pitänyt kokeilla nimenomaan toisinpäin, eli huijata anturia näyttämään kylmempää kuin mitä ulkona todellisuudessa on?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Täällä yritän vielä saada pikku-EEViä ruotuun ilman 'puukotusta'..
EEV ainakin rutisee käynnistyksen yhteydessä, eli ilmeisesti elossa.
Ultille tukipyynnön lähetin, ja kun ei vastausta kuulunut, niin lähetin kysymyksiä myös Tonylle.

Ultilta yllättäen soitettiin, ja rakentavassa hengessä toimivia asetuksia haettiin.
Kokeiltavaksi jäi pyynnin nosto 33 -> 36, ja kerrostuman teko vaikka ylävastuksen avulla.
Jälkimmäisen teoria jäi tosin kysymättä. ???

Tonylle ehdotukset viestillä kerroin, ja äskettäin häneltäkin vastausviesti (ohessa).
Hänellä on ainakin tuo sana hallussa. Uusi kiukku on kerättävä jos meinaa. ;)


Dear mc,

Sorry for my late reply to you. Actually I am just having my business trip in Scandinavia countries. We were in Finland last week, and now in sweden. Tomorrow we will go Poland and stay there will next week. Quite much to talk that;s why havn't got time to check my mail list till now.

Please kindly do as what Ultimate told you, as the EEV setting has the best opening when water temperature is 35. See whether the situation gets better.

Sorry for the problem caused by our unit.

Regards!
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Melko huvittavaa vedota aktiivisen paisuntaelimen kanssa lauhtumislämpöön. Sen takiahan se siellä on, että selvitään paremmin vaihtelevista olosuhteista.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Tietäisikö joku kertoa onko 5000 EEV pumpun EEV-venttilin kela vaihdettavissa kotikonstein?
Tony ehdotti kelan vaihtoa. Epäili nykyistä kelaa voimattomaksi.. :(
Seuraava vaihtoehto meneekin PCB-osastolle.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Tänään on ollut ulkona n. 10-12 astetta lämmintä. Ultin ottoteho on n. 1 kw ja antoteho n. 3 kw, eli cop on n. 3. Cop sinänsä järkevä luku, mutta ihmettelen, että miksei laita puhtia lisää. Voisi kuristaa paisaria ja nostaa ottotehoa 1,5 kw:iin, jolloin ulos tulisi n. 4,5 kw tai jotain sinne päin. Ihan kuin Ultissa olisi rajoitettu tuo antoteho. Tulovesi sisäyksikköön on ollut n. 36 ja 39 asteen välillä ja lähtö vastaavasti n. 41 ja 44 asteen välillä. Pyynti on 50 astetta. Onkohan tuolla mikropiirillä jotain tekemistä tämän kanssa. Nyt on v. 007 ja dipissä OFF asento. Viime vuonna oli v.005 ja dipissä OFF asento.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Vanhemmassa 5500 mallissa on havaittavissa sama ilmiö, eli ei anna "helteellä" kaikkea ulos.
Liittynee kuumakaasun/kompressorin lämpötilan raja-arvoihin, joka leikkaa antotehoa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Hieman pohdintaa.. Nyt on kelien lämmittyä ongelmana, että ulti ei osaa tuottaa riittävän kylmää vettä. Lattiaan pitäisi saada nyt ~25,5 asteista vettä. Ultin alle 27 pyynti tekee sen, että se lopettaa lämmittämisen kokonaan. Tai ainakin pari kertaa on käynyt niin, että pytyn lämpö on ollut 21 jos pyynnin on laittanut 26. 27 pyynnillä vesi pyöriii 26-28 asteen välillä.

Tästä tuli sitten ajatus laittaa pytyssä olevan anturin kanssa sarjaan vastus joka huijais veden lämpöä ~2,5-3 asteella kun pyynti on 27. Näin 5tonninen näkis 27 asteisen veden pytyssä, kun siellä todellisuudessa on ~24,5 asteista. Eli jos ultin ntc on 10k niin 2k tuohon sarjaan?

Kysymys kuuluu: mitkä lie on tuon vedenlämpöanturin speksit? Ja liekkö tällä huijauksella olla haitallista sivuvaikutusta hyötysuhteeseen, sulatuksiin, laitteen kestoon tai muuhun?

Vai onko parempi alkaa etsiä sunttia systeemiin?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

pjr sanoi:
Kysymys kuuluu: mitkä lie on tuon vedenlämpöanturin speksit? Ja liekkö tällä huijauksella olla haitallista sivuvaikutusta hyötysuhteeseen, sulatuksiin, laitteen kestoon tai muuhun?

Vai onko parempi alkaa etsiä sunttia systeemiin?

Kaipa tuo ihan perus NTC 4,7Kohm/25 asteessa on. Karkeasti arvioiden 100 ohmia tekee kai noin yhden asteen vaikutusta tuolla nimellisalueella, yritin joskus etsiä josko olisin löytänyt valmiit taulukot tuollaisen vastusarvoille tietyissä lämpötiloissa mutta ilmeisesti oma taito hakukoneen käytössä oli tuon osalta vajavaista. Itsehän olen tuota sarjavastusta käyttänyt ES:ssä releen kautta käynnistysyskinnän poistamiseen, on toiminut ongelmitta.

En usko että ehdottamallasi kytkennällä on minkäänlaisia haittavaikutuksia pumppuun tai sen toimintaan, siinähän on periaatteessa kyseessä pysyvä sivuttaissiirto anturin antamassa tiedossa eli eräänlainen säätö joka kuitenkin pysyy vakiona koko ajan. Ainoa ilmiö mikä tulee mieleen on se että ntc:n luonne on sellainen että mitä ylemmäs lämpötiloissa mennään niin sen "kapoisammaksi" asteet muuttuvat eli jossain 50 asteessa tuo 100 ohmia tekee todennäköisesti jo lähemmäs 1,5 asteen vaikutusta. Tuskin tuollakaan mitään käytännön merkitystä ole, lattiaan tuskin muutenkaan käytät kovinkaan lämmintä vettä.

Shuntti ja automatiikka siihen saattaa tosin puoltaa paikkaansa tietyissä tilanteissä, olen ollut tyytyväinen tuohon omaan viritelmään jossa 2 kpl shunttia säätelee pattereihin ja lattioihin menevät vedet.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Olisiko tästä apua?
 

Liitetiedostot

  • Vastustaulukko_NTC20K.png
    Vastustaulukko_NTC20K.png
    119,6 KB · Lukukerrat: 3 880
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

lmfmis sanoi:
Siirrä anturi ylemmäs pytyssä. Sama asia.
Menee pytyn ulkopuolelle siinä tapauksessa ;D
Ohjauspaneelissa lukee 27 astetta niin pollu sanoo pytystä lähteväksi 27.5 joten ei tuo kovin pielessä voi olla ettenkin kun paneelin tarkkuus ei riitä desimaaleille asti. Kiertovesipumppu sotkee tuota pyttyä melko tehokkaasti.

Tein tuonne noita laskelmia eilen huijaus-nimiselle välilehdelle ja mikäli tuo ultin vastus ois ollu 10k niin siihen sarjaan 2k ois ollu aika passeli omaan käyttöön.
Laskusäännöt nappasin tämän sivun lähdekoodeista.

Pitääpä kotia päästyä antaa pytyn vähän jäähtyä ja kävästä yleismittarin kanssa vakoilemassa mikä anturi vois olla kyseessä.
Itselle riittäs säätöväliksi 23-33 astetta.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehoista ja COPista

Ajatusvirhettä.. pytyn anturi oli ilmeisesti 5k, kun mittari näytti n. 25 asteen lämmössä 4.93kOhm. Lykkäsin eka kilosen sarjaan, mutta sehän tietenkin näyttää koneelle kylmempää, kun pitäs huijata että pytyssä on lämpimämpää mitä onkaan jotta saadaan kovemmalla pyynnillä tehtyä viileempää vettä. Eli 30k rinnalle näyttäs vääntävän käyrää halutulla alueella oikeeseen suuntaan. Ainut, että asteiden väli venyy.

Tuolla 30k rinnan kytketyllä vastuksella pyynnillä 27.3 tulis 24 asteista, 30 tulis 27 ja 34,5 tulis 32 mikäli nyt oikein laskin. Päivitin laskelmat tuonne googleen Huijaus-välilehdelle.

Osaisko joku sanoa saako tuon jollain kytkennällä ilman ptc-anturia niin, että asteiden väli kapenis?

e: No nyt on näytössä 28 ja pollussa lähtevä 24.8
 
Takaisin
Ylös Bottom