Ultimate 5000 EEV tehon tippuminen

kaihakki

Vakionaama
Systeemi on kohta pörrännyt 3 vuotta (maaliskuussa). Alkaa esiintyä pientä pulmaa. Nyt on sellainen tilanne, että laite alkaa ottaa tehoja liikaa, eli yli 1,8 kw ja silloin kone tiputtaa tehoja alaspäin. COP näyttää pysyvän kuta kuinkin ennallaan, muuta tehot tippuu. Ottotehon nousu alkoi jo viime syksynä. Kun ottaa töpselin seinästä ja laittaa takaisin, toimii kone kuten pitääkin, mutta n. 3 tunnin ajon jälkeen taas ottoteho nousee liian ylös ja tehot tippuu. Onko tällaisesta kokemuksia porukalla? Mikähän olisi nyt sitten viisainta?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehon tippuminen

Saattaa olla että kompura rajoittaa tehoja ylikuumentumisen estämiseksi. Tämä taas voi johtua kylmäaine vajeesta. Kun tehot tippuu, nostaako kuitenkin hyvin varaajan lämpöjä? Onko nestelasia?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehon tippuminen

Olin yhteydessä sähköpostitse Ultimatemarkettiin ja sain nopeasti vastauksen. Antoi ohjeen, että painaa on/off nappulaa pitkään, niin näytön oikeaan yläreunaan tulee kaksi aaltoviivaa, jolloin nostaa tehoja.

Eilen painoin nappulaa ja tehot nousivat reilusti, eikä vieläkään ole kone tiltannut. Kumma juttu. Ottoteho on pitkiä aikoja yli 1,8 kW. Suurin ottotehohuippu on mittarin mukaan karvan päälle 2 kW.

Onko tästä tupla-aaltoviiva moodista tarkempaa tietoa, että mistä siinä on kyse. Missään ohjekirjassa ei tällaista moodia ole selitetty. Onkohan tuossa koneessa myös muita mhdollisia moodeja jonkun näppäinyhdistelmän, tms. takana?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehon tippuminen

kaihakki sanoi:
Onko tästä tupla-aaltoviiva moodista tarkempaa tietoa, että mistä siinä on kyse.

Epäilen että kyseessä on ns. käyttöveden valmistusmoodi (vanha ohjain?).

Tässä AVH-12V1D -mallin manuaalissa ei ainakaan ollut tuosta mitään
http://www.enba-shop.com/out/media/manual(1).pdf
http://www.enba-shop.com/out/media/manual.pdf

Eipä tuon vanhankaan mallin (kapillaari) manuaalista mitään löytynyt, tuossahan ei ollut erikseen käyttöveden valmistusmoodia.
http://www.abatronic.com/download/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_Users_Manual.pdf
http://www.abatronic.com/download/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_working_program.pdf
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehon tippuminen

kaihakki sanoi:
Onko tästä tupla-aaltoviiva moodista tarkempaa tietoa, että mistä siinä on kyse.
Niin kun Janti tuossa totesi niin on lämminvesi moodi. ES:ssa on samat kaksi moodia, lämmitys ja lämpimän veden tekoa. Lisäksi laitteen voi kääntää myös jäähdytykselle, näkyy silloin lumitähti näytössä. Ero noissa kahdessa lämmitysmoodissa se että tuo lämpimän veden profiili on huomattavasti aggressivisempi luonteeltaan, kone vetää heti lähes täydet tehot ja pysyy siinä läpi koko jakson. ES:ssä on tosin erillinen mode nappi (M) missä vaihdellaan noitten tilojen välillä. Jäähdytystä en ole käyttänyt kun silloin yhden kerran kun kone veti itsensä jääklimpiksi, ennen kun tuli uudet promit ulkoyksikköön.

Katselin eilen sattumoisin tuota omaa pumpun käyttäytymistä tuossa lämpimän veden moodissa, otti jo heti käynnistyksen jälkeen 3kW tehoa verkosta ja hetken päästä 3,2kW. Tuottoa tuli alussa puhtaalla kennolla mukavasti, ensimmäinen puoli tuntia meni silleen että tuotto oli pollun mukaan yli 10kW. Ulkolämpötila noin 1,5 astetta ja kosteus yli 90%. Vetää tuolla teholla kuitenkin kennon nopeasti tukkoon ja ennen kun se sitten sulatti noin tunnin käynnin jälkeen niin tuotto oli enää noin 5,5kW. Silmämääräisesti coppi jää jonnekin 2 tietämille keskimäärin tuolla tavoin kun sulatustakin huomioi. Lienee hyväksyttävissä sekin halpispumpulle noissa olosuhteissa. "Pintakaasulla" pääsee kyllä paremmille coppiluvuille lämmityskäytössä.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehon tippuminen

Tuossa oli tuon AWT 6 kW manuaali
http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/6/1/FI-Kayttoohje-AWT6-11kW-lowres.pdf

Lisää ES dokkareita
http://www.energysave.se/nn/dokumentasjon
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehon tippuminen

Samaa mieltä tuosta "pintakaasulla" käymisestä. Tämä mun laitos menee heti puolikkaalle (n.700W) teholle kun ollaan lähellä pyyntiä ja nostaa silti varaajan lämpöjä lähes yhtä hyvin. Kuumakaasun huippulämmöt laskevat hieman ja sen käyränmuodossa ei enään näy EEV-säädön aiheuttamaa rappusta.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehon tippuminen

Tuo ES laite vaikuttaa vahvasti samasta tehtaasta tulleelta, kuin on Ultimate. Taitaa olla myös Amitime.
ES:n dokkarissa mainitaan tuo lämminvesimoodi.

Tässä moodissa toimii nyt ihan ok, mutta osaako tämä nyt sitten säätää tehoja ja miten invertterinsä kanssa. Katsotaan.
Ulitin COP-luku ei juurikaan muutu, kun teho nyt nousi. Tärkeämpää on, että lämmitysteho nousee, koska ei tarvitse vastuksia niin paljoa.
Meidän Ultissa on jotain vikaa myös Ultimatemarketin asiantuntijan mielestä. Mutta annetaan nyt mennä toistaiseksi tämmöisenä.

Hommasin nimittäin etäohjattavan pistorasian. Tsekkaan välillä älykännykällä autotalliläppärin näytön Logtemp käppyröitä. Jos on tehot tipahtanut, sammutan ja käynnistän aparaatin etänä.
Tilasin muuten täältä:
http://www.aliexpress.com/item/EU-Standard-Power-Socket-Wi-Fi-Smart-Switch-with-Home-Automation-App-for-iPhone-iPod-Touch/2038292249.html
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehon tippuminen

kaihakki sanoi:
Tässä moodissa toimii nyt ihan ok, mutta osaako tämä nyt sitten säätää tehoja ja miten invertterinsä kanssa. Katsotaan.

Taitaa vetää täysillä, kunnes saavuttaa halutun lämpötilan ja sitten alkaa himmailemaan invertterillä pienempiä tehoja tai menee sulatukselle. 8)
 
Vs: Ultimate 5000 EEV tehon tippuminen

Viime kesänä tuli lämminvesimoodia kokeiltua.
Olikohan 40 asetuksella startti 35 ja stoppi 41. Asiallinen moodi kesäkeleissä.
Normi lämmitysmoodissa 36 asetuksella startti 35 ja stoppi 37.

Lämminvesimoodissa lähtee tosiaan kiukkusemmin liikkeelle..
.. aivan kuin lämmitysmoodissa jos oloarvo on 5 astetta alle asetuksen.
 
Takaisin
Ylös Bottom