Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi Arduinon koodin kommentointi

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mc
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi Arduinon koodin kommentointi

mc sanoi:
Ohessa Arduinon koodia.
Muutin .ino -> .txt että kelpasi liitteeksi.
Tarkennuksia tarvittaessa. ;)

Kiitoksia.
Oisko kytkennästä muuten mitään kuvia tms?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi Arduinon koodin kommentointi

mc sanoi:
Ohessa Arduinon koodia.
Tarkennuksia tarvittaessa. ;)

Ylläpito: Erottakaa tämä koodin analysointi omaksi aiheeksi, voi olla että tätä keskustelua tulee paljonkin :)

Koodissa ei vissiin ole otettu sulatuksia millään lailla huomioon? En ainakaan pikaisella selaamisella löytänyt mitään siihen viittaavaa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi Arduinon koodin kommentointi

nf-50 sanoi:
Koodissa ei vissiin ole otettu sulatuksia millään lailla huomioon? En ainakaan pikaisella selaamisella löytänyt mitään siihen viittaavaa.
Ei ole sulatuksia huomioituna.
Kun säätöalue tuntui olevan 20..40, niin ehkäpä sulatuksen alkaessa hitaammalla askelluksella takaisin sinne 50 askeleen avautumaan.
Perustuu asiantuntevan tahon esittämään "sivistyneeseen arvaukseen". ;)
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi Arduinon koodin kommentointi

nf-50 sanoi:
Oisko kytkennästä muuten mitään kuvia tms?
Ei kuvia valitettavasti.
FET-shieldissa kytkettävissä oma syöttö lähdöille, johon siis 12V.
EEVin kaapelissa ha ja si yhteisiä, joten samaan nippuun ja +12V.
FET-shieldin lähdöistä sitten 0V yhteen tai kahteen käämiin kerrallaan.
outB - mu, outY - ke, outR - pu, outO - or.

Jos sen FET-shieldin survasee pohjaan, niin tahtoo tehdä kipunaa osuessaan -usb-liittimen kuoreen (suom. huom.).

Mulla on pumppu dipattu toimimaan yhtä aikaa kompressorin kanssa, joten pumpun käyntitiedosta releen kautta kompuran käyntitieto Arduinolle. 4tieventtiilin kelan piuhoista samaten tilatieto releen kautta, joka osana sulatuspäättelyä joskus.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi Arduinon koodin kommentointi

mc sanoi:
Ei ole sulatuksia huomioituna.
Kun säätöalue tuntui olevan 20..40, niin ehkäpä sulatuksen alkaessa hitaammalla askelluksella takaisin sinne 50 askeleen avautumaan.
Perustuu asiantuntevan tahon esittämään "sivistyneeseen arvaukseen". ;)

jussilla on varmaan joku näkemys tuohon sulatuksen aikaiseen EEV säätöön, sinähän taisit tehdä koko säätimen itse puhtaalta pöydältä?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi Arduinon koodin kommentointi

mc sanoi:
FET-shieldissa kytkettävissä oma syöttö lähdöille, johon siis 12V.
EEVin kaapelissa ha ja si yhteisiä, joten samaan nippuun ja +12V.

Kenekäs tekemä EEV tuossa Ultissa on?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi Arduinon koodin kommentointi

nf-50 sanoi:
Kenekäs tekemä EEV tuossa Ultissa on?
Täällä ei tarkempaa tietoa.
"Käämiosan" merkintöinä kirjattu
DC12V
Q12-ZG-03
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi Arduinon koodin kommentointi

nf-50 sanoi:
jussilla on varmaan joku näkemys tuohon sulatuksen aikaiseen EEV säätöön, sinähän taisit tehdä koko säätimen itse puhtaalta pöydältä?
Minähän tuota arvoa yritin arvailla, mutta kun mulla on sulatukselle oma kapillaari, niin ei ole tarvinnut tehdä testiä sen kanssa. Mun tarvii ohjailla vain ainemäärää sulatuksella, kun on isot lauhduttimet. Koko latinki ei mahdu sulatuksella ulkoyksikköön, vaan siitä pitää osa päästää takaperin nestevaraajaan.
Tarjosin siis kokeilun lähtöarvoksi jotain 140-150% normaalilämmitystoiminnan arvosta. Mutta se todella on arvaus, ja riippuu varmaan yksilön asennuksestakin.
 
Takaisin