Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

mc sanoi:
Siis hoituisiko porleemi hieman termaria huijaamalla? ::)

Tiedä vaikka ihan kiinteä vastus sarjassa tuon ulkolämpötila-anturin kanssa riittäisi. Pikaisesti katsottuna sulatusalgoritmi ei ollut ollenkaan kiinnostunut ulkolämpötilasta.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Kannattaa perehtyä myös lämpöpumpun perusasioihin. Ohjelmoinnin lisäksi mittaus- ja säätötekniikan osaaminen on aivan avainasemassa toimivan (lisä)laite ja ohjelmakokonaisuuden aikaansaamisessa. Samoin riittävä ja kattava mittaustiedon keruu järjestelmä (ohjelma) on aivan välttämätön säätöohjelmien kehittelyssä. /a045b

Tähän viimemainittuun liittyen itsellä pyörii taloautomaation keskusyksikössä tiedonkeruu (ohjelma) Diy Vilp: lle joka kerännyt ja tallentanut sen ensiasennuksesta lähtien parikymmentä erilaista mittaustietoa 1 min .. 2 min välein jolloin ohjelma- parametrimuutosten vaikutus on heti tai jälkikäteen luettavissa.

Tuohon alkuun liittyyen, alla on erittäin hyvää tietoa EEV: stä linkkeineen vaikkei liitykkään suoraan 5000 EEV:n. Erityisesti Joppe112 kirjoitukset ovat hyvin pragmaattisia. Smiley211001

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2990.0
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

tnurmine sanoi:
Juu siis tuossa nykyisessä ei todellakaan ole mitään virheenhallintaa, joten EEVn voi surutta ottaa parempaan käyttöön (tai viskata sen mäkeen ja laittaa TEV tilalle).

Mutta jos EEVn kanssa haluaa pelata, niin ei muuta kuin omaa korttia rakentamaan. Kannattaa se höyrystymispaineen anturi kuitenkin lisätä.

Ja nimim. "EEV" on jo tällaistakin kokeillut (EVC10), joten lisätään se myös tähän:
http://www.dotech21.com/eng/product/product_list.php?menu_idx=1&part_idx=21
Onkohan näistä Dotechin controllereista hintatietoja kellään?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Kaihakki: Pystyisitkö lisäämään tulistuksen mittaukseen lämpöanturit ultiisi ja loggailemaan? Jos teet tuon, voisit kokeilla saisiko toimintaa ohjailtua ulkolämpöanturia huijaamalla :)

Tuosta dotechista haulla haettujen EVV:n juttujen perusteella se ei ole järin kallis, mutta vaatii kikkailua toimiakseen ja koska toimii paine-anturilla, asennus ei ole pelkkää johtotyötä.

Aiemmin mainitussa projektissa olisi muuten paljon rahaa arvokkaampaa testata laitteita ja raportoida foorumille logeilla ja kokemuksilla. Foorumilta löytyy useita kylmäalan tietäjiä joilla ei ultia ole, vaikka tietoa on.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Minulla on l-tila-anturi höyrystimen sisäänmenoputken pinnalla teipattuna. Logtempin ruutuun tulee koko ajan mm. tuo käppyrä. Sitä tässä olen juuri talven mittaan seurannut. Syksyllä, kun oli kosteita kelejä, niin kennon huurtumista pystyi suoraan seuraamaan ulko-lämpötilan ja höyrystimen lämpötilan eron kasvussa. Nyt keväällä on ollut kuivia kelejä ja kenno ei juurikaan ole huurtunut. Sama näkyy käppyröissä. Höyrystimen ltilan ja ulkoltilan erotus on jatkuvasti melko vakio. Sen perusteella pystyisi ottamaan enemmän tehoja Ultista.

Ulkoltila-anturia on näillä palstoilla aika paljon huijattu. Ilmeisesti menestyksellä. Voisin kyllä kokeilla. Minkälaisia kokemuksia raadilla on aiheesta?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi


Pumpun toimivuuden mittaamisessa ensisijaisen tärkeä olisi ymmärtää kuumakaasun lämpö kompuran ulostuloputkesa. Sitten ulkokennon dT ja lämmönvaihtimen dT.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Näin olen myös pohtinut. Höyrystimen sisääntuloltilan seuranta pelkästään ei riitä. Minulla on ltila-anturi myös höyrystimen ulostuloputkessa, mutta se on erillisessä lmittarissa, eikä Logtempissä. Pitänee laittaa myös Logtemppiin. Mutta sen verran olen seurannut höyrystimen tulo- ja lähtölämpötiloja, että pohtimista riittää. Usein on tilanne, että höyrystimen ulostulo-ltila on alempi kuin sinne tuloltila. Usein ne ovat samat ja joskus myös toisinpäin, etenkin kesäkautena. Eli höyrystimen dT on varsin mielenkiintoinen juttu.

Kompuran ulostuloltilan mittaus täytynee lisätä Logtemppiin.

Lämmönvaihtimen dT piirtyy Logtempin käppyrästöön. Sitä voi säätää veden tilavuusvirtaa muuttamalla ja sen vaikutus lämpötehoon ja COP-arvoon näyttää olevan pieni. Sen sijaan lämmönvaihtimeen tulevan veden lämpötila vaikuttaa enemmän.

Ultin EEV:n säädöstä on tässä ollut nyt paljon keskustelua, ja on esitetty, että sen säätö tapahtuisi pelkästään ulkolämpötilan perusteella. Pitäisi ilmeisesti laittaa piuhat kiinni Ultin EEV:en ja piirtää pulssit ajan funktiona paperille ja verrata niitä Logtempin piirtämiin käyriin. Sillä tavalla saisi paremman käsityksen tuosta säätöalgoritmista ja ulkoltilan vaikutuksesta asetusarvoihin.

Näissä mittauksissa on vielä sekin ongelma, että pitäisi tietää, onko laitteisto kunnossa. Millä keinoin sen pystyisi varmistamaan. On monta kohtaa, jossa voi olla heikkolaatuisia osia (esim. sekunda kompura) tai muutoin jokin asia pielessä. Piirikorteissakin voi jokin komponentti olla viallinen tai jokin juotos irronnut, tms. Näissä halvoissa laitteissa usein laadunvarmistus on halvalla ja huonosti hoidettu. Ilmeisesti Ulteissa on yksilöeroja.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

kaihakki sanoi:
Näin olen myös pohtinut. Höyrystimen sisääntuloltilan seuranta pelkästään ei riitä. Minulla on ltila-anturi myös höyrystimen ulostuloputkessa, mutta se on erillisessä lmittarissa, eikä Logtempissä. Pitänee laittaa myös Logtemppiin. Mutta sen verran olen seurannut höyrystimen tulo- ja lähtölämpötiloja, että pohtimista riittää. Usein on tilanne, että höyrystimen ulostulo-ltila on alempi kuin sinne tuloltila. Usein ne ovat samat ja joskus myös toisinpäin, etenkin kesäkautena. Eli höyrystimen dT on varsin mielenkiintoinen juttu.

Mulla on hyörystymislämpötilan mittaus hyörystimen alussa, ekan lenkin jälkeen. Ja se näyttäsi olevan melko oikea kohta saada höyrystymislämpö niissä olosuhteissa, mitkä ulkona on. Höyrystimen "lähdössä", eli kompuralle menevässä putkessa olisi sitten aina oltava korkeampi lämpö, kuin tuo alusta mitattu, muuten höyrystin toimii väärin tai ainakin huonosti. Jos imulinja on kylmempi, kuin alkupää, kompura saa melko todennäköisesti nestettä, kun tulistusta ei ole yhtään, tai se on "negatiivinen". Silloin höyrystintä ei ole käytetty höyrystämiseen, vaan nesteen siirtoon, noin karrikoiden.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

jussi sanoi:
Silloin höyrystintä ei ole käytetty höyrystämiseen, vaan nesteen siirtoon, noin karrikoiden.

Niinpä, ja tuossa tilanteessa cop on n. 1 koska höyrystymis-lauhtumisprosessi siirtää pelkästään kompressorin lämpötehoa sisälle, vain alijäähtymisellä saadaan ulkoa kerättyä ilmaislämpöä. Ehkä tuohon perustuu se miksi sisääntulevan veden lämpötila vaikuttaa enemmän cop kuin lauhtumisen keskilämpötila, prosessi on niin pahasti pielessä liikasyötön takia että siihen kehittyy epäloogisuuksia :)
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Ehdotus tuohon mahdolliseen EEV-kontrolleriin jos joku nyt innostuu tekemään, mitä jos tekisi piggyback -ratkaisun? Lyö siihen alkuperäisen rinnalle arduinon, joka korjaa alkuperäisen ohjauksen asettamaa arvoa. Alkuperäisen ohjauksen voisi kytkeä irti EEV:stä esim. 5min lämmityksen jälkeen, ja kytkeä takaisin aina kun nelitieventtiili kääntyy sulatukselle. Tuolloin ei tarvitsisi tietää venttiilin asennoista mitään, riittäisi että tietää kumpaan suuntaan pitäisi korjata ja tuo tieto saataisiin kahdelta lämpöanturilta.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Mitäpä siihen jättämään sitä alkuperäistä ollenkaan? Käynnissä-tiedon löytäminen invertterissä voi vähän teetättää, mutta sulatustieto on helppo. Käyntiin käskyn tullessa venttiilin initialisointi varmasti kiinni, ja sitten sopiva oletusavaus. Säätöön hetken päästä höyrystimen lämpöjen mukaan, ja kuumakaasulle vahti joka osallistuu tarvittaessa. Sulatuksen tullessa nopein sulatus saattaisi tulla vähän venttiiliä sulkemalla edellisestä tilasta.

Tuosta mun ohjaimesta olisi helpohkosti irrotettavissa pelkkä eev-ohjaus, kun sellainenhan se alkuun olikin. Se on tosin kirjoitettu Microchipin assemblerilla PIC-prossulle, ei Arduinolle. Minimissään siinä riittäisi vissiin prossu, jossa on 3 analogituloa, 2 digitaali-inputtia ja 4 digi-outputtia venalle. Maksaa pari-kolme €uroa, mutta vaatii tietty tinailua ja muuta harrastelua.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

jussi sanoi:
Mulla on hyörystymislämpötilan mittaus hyörystimen alussa, ekan lenkin jälkeen. Ja se näyttäsi olevan melko oikea kohta saada höyrystymislämpö niissä olosuhteissa, mitkä ulkona on. Höyrystimen "lähdössä", eli kompuralle menevässä putkessa olisi sitten aina oltava korkeampi lämpö, kuin tuo alusta mitattu, muuten höyrystin toimii väärin tai ainakin huonosti. Jos imulinja on kylmempi, kuin alkupää, kompura saa melko todennäköisesti nestettä, kun tulistusta ei ole yhtään, tai se on "negatiivinen". Silloin höyrystintä ei ole käytetty höyrystämiseen, vaan nesteen siirtoon, noin karrikoiden.
Löysin tällaisen dokumentin todellisesta kiertoprosessista, jossa lähtöl-tila voi olla alempi kuin tulolämpötila.
Doku löytyy http://www.eng.su.ac.th/me/elearning/ThermodynamicsII/3RefrigerationCycle.pdf
 

Liitetiedostot

  • actual_vapor_cycle.jpg
    actual_vapor_cycle.jpg
    26,6 KB · Lukukerrat: 546
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Ei liity ihan otsikkoon mutta.
Onko kaihakki koneen toiminta muuttunut? Eikö se toiminut uutena ihan ok, vai muistanko väärin?
Vai oletko vain parantelemassa nykyistä systeemiä.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

kaihakki sanoi:
Löysin tällaisen dokumentin todellisesta kiertoprosessista, jossa lähtöl-tila voi olla alempi kuin tulolämpötila.

Kattos ny kaaviosta, missä lämpötilassa noi pisteet 1 ja 8 on.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

pökö sanoi:
Ei liity ihan otsikkoon mutta.
Onko kaihakki koneen toiminta muuttunut? Eikö se toiminut uutena ihan ok, vai muistanko väärin?
Vai oletko vain parantelemassa nykyistä systeemiä.
Viime kevät talven tilanteessa ei ollut mittareita, joten mentiin mutu-tuntumalla. Pitää katsoa tilanne keväällä siitä lähtien, kun oli mittauksia päällä.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

kaihakki sanoi:
Oli miten oli, niin pisteen 8 lämpötila on alempi kuin pisteen 7.

Niin, epäideaalisuudet vääntävät kulkua ideaaliprosessista. Tuohan aiheutuu painehäviöstä höyrystimessä joka laskee höyrystymislämpötilaa, mutta ilman paineanturia ulostulolinjassa on pakko pitäytyä olettamassa että tulistus alkaa vasta kun höyrystimen ulostulon lämpötila on korkeampi kuin sisääntulon. Paineanturin lisäyksellä tulistuksen säätöä saa jälleen hieman tehokkaammaksi, mutta ei mitään mullistavaa ei ole saatavilla.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

jussi sanoi:
Katos vielä uudestaan. Seuraa oikein tarkkaan, mihin lämpötilaviiva menee.
No joo, on myönnettävä pieni huolimattomuusvirhe. Tarkoitin pisteen 8 vasemmalla olevaa pistettä, jossa kaasu-neste seos on täysin kaasuuntunut. Siinä kohdassa kaasu-neste seoksen l-tila voi olla pienempi kuin pisteessä 7.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

kaihakki sanoi:
No joo, on myönnettävä pieni huolimattomuusvirhe. Tarkoitin pisteen 8 vasemmalla olevaa pistettä, jossa kaasu-neste seos on täysin kaasuuntunut. Siinä kohdassa kaasu-neste seoksen l-tila voi olla pienempi kuin pisteessä 7.

Silläpä sitä vedetään sinne oikealle vielä lisää siitä pisteestä, kun sen ei ole terveellistä päätyä siinä tilanteessa vielä kompuralle. Se on se höyrystimen tulistus.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Ja jos tulistusta haluaa mitata käytännössä niin pitää mitata imupaine ja siinä paineessa olevan höyrystymislämpötilan ja imukaasun lämpötilan erotus on tulistus...ei onnistu pelkillä lämpötilojen mittaamisella
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Pikku-EEVin EEVin kela tutustumisen aiheena..
Mittasin vastusmittarilla seuraavat lukemat
mu-46-ha-46-pu
ke-46-si-46-or
Meneekö ohjaus oheisen sekvenssikaavion mukaisesti?
Tässä kelassa tosin kaksi (ha & si) 'ei niin yhteistä' johdinta.
Onko kelojen järjestys 90 asteen välein mu-or-pu-ke?
Joo, perusasioita ihmettelen.. ::)
 

Liitetiedostot

  • unipolar.PNG
    unipolar.PNG
    14,5 KB · Lukukerrat: 538
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Kävin seuraamaan Arduinolla millaista pulssisarjaa EEVin ohjaus mahtaa olla. Jotakin muutoksia näyttäisi tapahtuvan jopa 1..2 ms välein. Olisivatko sitten induktion tuomia haamuja tms. ylimääräistä? Tulisiko opton tulopuolelle laittaa diodi toistepäin, vai miten tuo korjautuisi? Saa opastaa. Pulsseja kyllä tulee ajoittain rivakasti. Sanoma tulee mikrolle aina EEVin kelojen ohjausmuutoksesta. Tietueessa Arduinon millis aikaleimana, ja kunkin käämin ohjaustieto (0/1). Mikro lisää oman aikaleimansa vastaanotosta.
Esim.
eventTime, millis, black, yellow, red, orange
2013-07-17 18:45:23:42, 394613, 1, 1, 1, 1

Tässä ei aktiviteettia, 0 = aktiivinen
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Ei siellä paljon alle 5ms pulsseja ehken ole. Ei nuo askelmoottorit pysy muuten mukana.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

jussi sanoi:
Ei siellä paljon alle 5ms pulsseja ehken ole. Ei nuo askelmoottorit pysy muuten mukana.

Niin itsekin vakavasti epäilin. Eräässä dokumentissa mainittuna..
Open degree of EEV is 0~500P, and the speed of open the valve is 31.25 PPS.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

tepa sanoi:
Ehdotus tuohon mahdolliseen EEV-kontrolleriin jos joku nyt innostuu tekemään, mitä jos tekisi piggyback -ratkaisun? Lyö siihen alkuperäisen rinnalle arduinon, joka korjaa alkuperäisen ohjauksen asettamaa arvoa. Alkuperäisen ohjauksen voisi kytkeä irti EEV:stä esim. 5min lämmityksen jälkeen, ja kytkeä takaisin aina kun nelitieventtiili kääntyy sulatukselle. Tuolloin ei tarvitsisi tietää venttiilin asennoista mitään, riittäisi että tietää kumpaan suuntaan pitäisi korjata ja tuo tieto saataisiin kahdelta lämpöanturilta.
Mittailin noita EEVin pulsseja. Panelista kun laittaa koneen käyntiin, niin ajaa noin 290 kiinni (ratinat) ja 280 auki. Lämmitysjakson aikana näillä keleillä
- säätelee kolmisen minuuttia (280 -> 130 kiinni), ottoteho nousee
- 30 minuuttia säätämättä 'isommalla teholla' (aikaa Arduino-säädöille)
- säätää kertaallee (130 -> 100 kiinni) samalla kun pudottaa pienemmälle teholle
- 38 minuuttia säätämättä
- jakson loppuessa 420 auki ja 230 kiinni
Yksittäinen säätö aina 30 askelta. Tuo tehontiputus/jälkisäätö ajoitus kuten lopetuskin ilmeisesti saavutetusta lämmitystilanteesta riippuva. Täällä pikku-EEVi vedenlämmitysmoodissa (aaltoviivat).
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

No ei ihme, kun ei se säätö pelaa. Eihän tossa ole mitään järkeä. Menee ihan hukkaan koko hieno säädettävyys.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

mc sanoi:
Mittailin noita EEVin pulsseja. Panelista kun laittaa koneen käyntiin, niin ajaa noin 290 kiinni (ratinat) ja 280 auki. Lämmitysjakson aikana näillä keleillä
- säätelee kolmisen minuuttia (280 -> 130 kiinni), ottoteho nousee
- 30 minuuttia säätämättä 'isommalla teholla' (aikaa Arduino-säädöille)
- säätää kertaallee (130 -> 100 kiinni) samalla kun pudottaa pienemmälle teholle
- 38 minuuttia säätämättä
- jakson loppuessa 420 auki ja 230 kiinni
Yksittäinen säätö aina 30 askelta. Tuo tehontiputus/jälkisäätö ajoitus kuten lopetuskin ilmeisesti saavutetusta lämmitystilanteesta riippuva. Täällä pikku-EEVi vedenlämmitysmoodissa (aaltoviivat).

Aikanaan jaksoin itsekkin ihmetellä noiden kiinalaisten eev säätöjä ja jopa kommentoin tehtaan porukoille niiden järjettömyyttä... Eivät oikein tuntuneet ymmärtävän / halunneet ymmärtää. Annoin asian olla ja teen säätimen itse tai käytän valmiita säätimiä.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Kun omaa osaamista aiheessa melko rajoitetusti, niin mitä mieltä jo aiemmin toimivuuden todenneet olisivat tuosta piggyback -ratkaisusta?
Löytyisikö sieltä joku helposti pääteltävissä oleva aikaikkuna, jossa lisäsäätöjä (kuristusta) voisi tehdä?
Omassa laitteessani jää käsittääkseni EEV liian auki ja vastaavasti kuumakaasun lämpötila matalaksi.
Ilmeisesti tehtaan säätöohjelma ei vain sovellu 'lattialämmittäjille'.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

"No ei ihme, kun ei se säätö pelaa. Eihän tossa ole mitään järkeä. Menee ihan hukkaan koko hieno säädettävyys."

Kun ei ole ohjelmointitaitoja eikä valmisohjelmia saa, eikä ole yleensäkäkään ko. osaamista ja yhtäältä originaalia moititaan toimimattomaksi, niiin...
Paranisiko itse laitekokonaisuuden toiminta jos EEV:n korvaisi TEV:llä. Miten se vaihto tehtäisiin jos se on tehtävissä ja mikä olisi komponentin kustannus ja joku arvio työn osuudesta?? Onko ennakkotapausta? Pyöriihän noita EEV koneita silti kymmenittäin, kai ne nyt kapillaaria paremmin pelittää?? Minun tapauksessa saa puskea pönttöön niin paljon kun irtoaa kun on varaaja ja patteriverkko & Ouman
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Lisää mittarointia.. Laitoin lämpötilamittaukset ennen ja jälkeen höyrystimen sekä kompuran jälkeen. Muissa paitsi höyrystimen jälkeen näytti olevan Amitimen omatkin anturit. Ensimmäiset mittaukset eivät kohtuutonta riemua aiheuttaneet. Noin arvoja lämmitysjaksolta..
- ulkona 16 C
- ennen häyrystintä 11 C
- jälkeen höyrystimen kuten ennen +/- 1 C
- kompuran jälkeen max. 40 C (pyynti 38 C)
Joo.. :-\
Jospa mittaroinnissa vikaa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Nuo mittausarvot ovat ihan järkeviä. Höyrystimen lämpötila pysyy hyvin samana kauttaaltaan.

Mutta se mitä ihmettelen, on että Ultin COP-arvo nousee yli neljään, kun mennään hellekeleille. Sitten se laskee kovasti, kun ollaan n. +10 asteen tienoilla ja siitä edelleen alaspäin ilmojen kylmetessä. Samaan aikaan höyrystimen lämpötila on reilusti plussalla. Käsittääkseni kuristusta voisi lisätä ja saada sillä tavalla COPpia ylös myös alle 10 plus asteen lämpötiloissa. Onkohan niin, että tässä näkyy se, että laite on alunperin kehitetty jäähdytystarkoituksiin ja siksi COP kasvaa tarkoituksellisesti hellekeleillä?
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Askelluksen seuranta hieman jalostunut. Ohessa asematieto aina yksittäisen säädön lopuksi tilanteista ohjauspaneelista virrat päälle ja kaksi lämmitysjaksoa. Onhan siellä seassa jopa 4p säätöä, joten tarkaksi menee.
valuet dokumentoinnista poiketen päinvastoin, eli kiinni - 0 ja auki - 500. P0-asema edelleen 270.
Tämän mukaan EEV ollut välillä melko kiinni (82), mutta vieläkään ei ollut yli 45C kk-lämpötiloja havaittavissa. ???
Onko kiinni ajossa joku raja-arvo (piggyback), jonka alle ei kannata mennä?


eventTime,value
2013-08-07 11:54:34,260
2013-08-07 11:54:44,0
2013-08-07 11:54:56,270
2013-08-07 15:12:28,240
2013-08-07 15:13:08,210
2013-08-07 15:13:48,180
2013-08-07 15:14:28,150
2013-08-07 15:15:07,146
2013-08-07 15:40:22,136
2013-08-07 16:00:09,500
2013-08-07 16:01:17,270
2013-08-08 03:43:40,240
2013-08-08 03:44:19,210
2013-08-08 03:44:59,180
2013-08-08 03:45:39,150
2013-08-08 03:46:19,120
2013-08-08 03:46:58,116
2013-08-08 04:16:02,86
2013-08-08 04:16:42,82
2013-08-08 04:39:43,500
2013-08-08 04:40:52,270
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Muutaman viikon virittelyn jälkeen Arduino säätää EEViä jo kohtuullisesti.
Ohessa se "parempi tapaus". ::)

vihreä - EEVin avauma [askelta] (koko alue 0..500)
oranssi - kk lämpötila [C]
punainen - tulistus [K] (tavoite 8 )

Pykälän kohtaan 10:44 tekee kompuran tehonpudotus ja säädön viiveet.
 

Liitetiedostot

  • eev_029.PNG
    eev_029.PNG
    27,6 KB · Lukukerrat: 549
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Vastavaa tuunausta kaipaisi tuohon isompaankin!
Oma ollut kesän pimeänä ja nyt kun herättelin henkiin kokeillaksen lattilämmityspiiriä jonka lisäsin kiertoon, kone otti 1,5 ja antoi 2.5 kW kun ulkona 20 C. Kennon alaosa veti jäähään ja muu kenno kondensoi kokoajan tiputtaen vettä :(. Oli jäänyt se sulkuventtiilin kuristus päälle talven jäljiltä. Hana auki ja johan lämmitti 8.9 kW pollun mukaan 1.8:n ottoteholla :), muutta toimivaa (automaatti)säätöä alle -15C pakkasille kaivattaisiin!
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

Tuo mun viritys sisältää erotiikkaa:
- Arduino Uno
- FET-shield
- 3 kpl 1wire lämpötila-antureita, niitä metallihylsyllä suojattuja ja valmiilla kaapelilla
Eli noin 50€ investointi.

COP ei ole virityksistä huolimatta (johtuen) mikään mainittava. Varaajahäviöt tosin heikentävät COPpia, ja näillä keleillä häviöiden merkitys on vielä melko suuri.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV uudelleen ohjelmointi

tepa sanoi:
Hienoa pioneerityötä :)
Pioneerityö ottaa veronsa. Ensimmäisten sulatusten yllättäessä meni ilmeisesti kompura. :(
Kummallista mekkalaa pitää pyöriessään, ja päätyy muutaman minuutin jälkeen virheeseen F6.
Joko oli kompura muutenkin menossa ja/tai koodista saattoi jotakin unohtua.. ::)
Viime lämmityskausi meni noin COP=1, joten lämmitystalouden suhteen ei mahdoton tappio,
mutta uuden harrasteen joutuu etsimään. ;)

Päivitys 12:38
Tilasin magneettivastuksellisen kuntopyörän, joten lämmintä luvassa jälleen. ;)
 
Takaisin
Ylös Bottom