Ultimate 5000 EEV yllättävä tehon nousu

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaihakki
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

kaihakki

Vakionaama
Ultin tehot on tippuneet viimeisen vuoden aikana. Tilasin kylmäkonemonttöörin tänään paikalle ja tarkistettiin kylmäainemäärä. Löytyi ihan oikea kilomäärä ja aineet laitettiin takaisin. Tämän jälkeen laitoin koneen uudelleen päälle ja nyt kone tuottaa lämpöä enemmän kuin koskaan näissä oloissa. Ottoteho n. 1,7 kw ja antoteho n. 3,2 kw. Mitä laitteessa tapahtui? Saa nähdä kaunko puhtia riittää.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV yllättävä tehon nousu

Ulti puskee edelleen (jo 2 vrk) ennen kuulumattomalla teholla ja copilla. Ulkona on nyt -7 astetta ja heti kohta sulatuksen jälkeen puskee n. 3 kw lämpötehoa ja ottaa n. 1,6 kw. Kohta kaksi vuotta pörrännyt, eikä ole pakkasilla tällaisia lukemia tänä aikana antanut. Miten kummassa voi kylmäaineen poisto, punnitus ja takaisinlaitto saada näin kovan tehonlisäyksen aikaan???
Vielä lisätiedoksi, että varaajasta sisäyksikköön n. 31 asteista ja varaajaan n. 39 asteista vettä. Ja virtaus n. 300 litraa tunnissa.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV yllättävä tehon nousu

Oliskohan siinä kuitenkin kylmäaineen määrässä tapahtunut muutos vai laitoitko vain samat aineet takaisin?

Minulla on käytössä 5500 DC Inventer ja -5 asteen pakkasella ottoteho n. 1,3 kw ja antoreho sulatuksen jälkeen n. 2,8 kw.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV yllättävä tehon nousu

Olin vieressä, kun asentaja otti aineet pois, punnitsi ja laittoi takaisin täsmälleen saman määrän. Koko homma kesti lähes kaksi tuntia kaikkineen.
Minun Ulti on nyt aika lailla samoilla hehtaareilla, kuin sinun Ulti. Ihan hyvä. Alan tässä epäilemään tuota EEV-systeemiä. Sen mekaanista toimintaa, paisariventtiilin jumiutumista ja väärää asentoa, tms. ja ohjelmalogiikkaa ja mahdollisia softabugeja. Amitimen dokumenttien mukaan ohjelmalogiikka huomio myös sen, että ollaanko tulossa kylmästä lämpimään suuntaan tai päinvastoin kaiken muun logiikan lisäksi. Nyt kun asentaja kävi, sammutin koneen siten, että alensin pyyntilämpötilan hyvin alas, jolloin kone ajoi itsensä hitaasti alas ja pysäytti lopulta itsensä. Sitten otin virtapiuhan irti. Käynnistyksessä laitoin piuhan kiinni ja säädin pyynnin takaisin ylös. Ja sen jälkeen on masina tuottanut hyvin. Tälläkin hetkellä pakkasta on -10 astetta ja Ulti tuottaa 2,5 ja ottaa 1,6 kw, eli cop on n. 1,6. Lämpötilat sisäyksikköön/sisäyksiköstä ovat n. 31 / 38. Ei paha.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV yllättävä tehon nousu

Ulti toimii edelleen tehokkaasti. Jostain syystä laite virkistyi kylmäainepunnituksen jälkeen.

Mutta, nyt on Ulti pyörinyt kohta 2 vuotta yhteen putkeen ja kokemukset ovat hyviä.
Liitteenä on Tekniikan Maailman testituloksia (6/2011) ilma-vesi-systeemistä. Nuo käyrät vastaavat hyvin todellisuutta ja Ulti 5000:n cop-arvot ovat hyvin samoja pakkasilla kuin noiden testattujen koneiden.

Liitteenä on myös kiinalaisen Intertekin testiraportii Amitime AVH-12V1DAA/B laitteesta, joka on sama kuin Ulti5000EEV. Sen mukaan -7 asteessa pitäisi päästä cop-arvoon n. 2 - 2,8 riippuen veden lämpötila-arvoista. Liian korkeita ovat nuo luvut.
 

Liitetiedostot

  • amitime_GZ10050798_2_Test_report.pdf
    amitime_GZ10050798_2_Test_report.pdf
    582,6 KB · Lukukerrat: 403
  • TM_ilma_vesi_lämpöpumputesti_2011_8.jpg
    TM_ilma_vesi_lämpöpumputesti_2011_8.jpg
    81,2 KB · Lukukerrat: 508
Vs: Ultimate 5000 EEV yllättävä tehon nousu


Mielenkiinnosta kysäsen mikä se punnittu kylmäainemäärä oli ja kuinka pitkä putkipituus.
 
Vs: Ultimate 5000 EEV yllättävä tehon nousu

En muista määrää, jonka asentaja kyllä kertoi. Mutta on kuulemma ulkoyksikön kyljessä mainittu. Putkipituus taitaa oll 8 metriä. Putki on sama, joka tuli laitteen mukana. Sitä ei ole lyhennetty.
 
Takaisin