Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tijuma
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
T

tijuma

Vieras
Tervehdys.
Yleinen kysymys, että voiko tuommoisen viistonnisen asentaa siten, että välissä ei olisi ollenkaan lämminvesivaraajaa vaan Ultimaten lämpö siirrettäisiin patterikiertoiseen keskuslämmitykseen suoraan lamellilämmönvaihtimessa?

Lukijoilla herää tietysti mielenkiinto, että miksi ei varaajaa? Tämä keissi on nimittäin sellainen, että laite menisi tuonne Välimeren rannalle ja talon muu käyttövesi lämpiää joko solarilla tai sähköllä. Eli lämmitys suoraan lämmönvaihtimella lämmityspiiriin. Lämmityspiirin lämpö tietysti saattaa vaihdella runsaasti, mutta se ei kai haittaa ja toisaalta systeemi tulisi yksinkertaisemmaksi ja halvemmaksi rakentaa sekä verkosto alkaisi heti lämpiämään kun laitteen laittaisi päälle = ei tarvitse odotella useiden satojen litrojen lämpenemistä varaajassa.
Onko ihan järjetön ajatus?
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

Ei sinne mitään Ultimaattomeja kannata laahata, vaan tästä kunnollinen uima-allaspumppu ja teho riittää isompaankin:

http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360373493999

On vieläpä Epsanjassa valmiina ;-)
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

Ei sinne välimeren rannalle kannata lähteä kikkailemaan. Auringolla saa suurimman osan ja jäähdytykseen/lämmitykseen ilppi. Itse en ainakaan pattereita seinälle huolisi.
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

No olisin yhtä hyvin voinut laittaa tämän kysymyksen vaikka Panasonicin tai Haierin alle, mutta niiden omistajat/käyttäjät kun eivät virittele mitään vaan tyytyväisenä toteavat laitteiden pelaavan vuodesta toiseen.... ;D Eli siis onnistuuko ilman lämminvesivaraajaa vai ei?
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

kaupamees sanoi:
Ei sinne välimeren rannalle kannata lähteä kikkailemaan. Auringolla saa suurimman osan ja jäähdytykseen/lämmitykseen ilppi. Itse en ainakaan pattereita seinälle huolisi.

Vastauksestasi huokuu täydellinen tietämättömyys sääoloista mitä nyt Teneriffalla on käyty lomailemassa :-\ ? Eli siis mielipidettäsi ei kysytty eikä noteerata tällä kertaa...
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

No miksei, mutta tuollaisessa systeemissä säätö on vähän hidasta kun patteriverkkoa käytetään "varaajana" eli ei ole puskuria ilmojen kylemtessä. Se on kuitenkin vain max 5kw lämmitin.

Onhan ultilla myös se sisäyksikkö.

Sitten kylmillä ilmoillla patteriverkossa kiertää niin kuuma vesi että coppi romahtaa ihan turhaan.

Olisko joku muu vaihtoehto...kuitenkin
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

lmfmis sanoi:
No miksei, mutta tuollaisessa systeemissä säätö on vähän hidasta kun patteriverkkoa käytetään "varaajana" eli ei ole puskuria ilmojen kylemtessä. Se on kuitenkin vain max 5kw lämmitin.

Onhan ultilla myös se sisäyksikkö.

Sitten kylmillä ilmoillla patteriverkossa kiertää niin kuuma vesi että coppi romahtaa ihan turhaan.

Olisko joku muu vaihtoehto...kuitenkin


Teho riittäisi varmasti, vaikka ilmat kylmenesivät, mutta tosiaan COP voi pudota kun verkosto kuumenee liikaa. Ja yli 50 asteinen patteri on epämukava muutenhan tuo ei ole ongelma, mutta joutuu ehkä tekemään tilan vesivaraajalle. Ultimate myy noita 320 litraisia ja se on kuitenkin melko pieni kooltaan. Kiitos kommentista.
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

tijuma sanoi:
Vastauksestasi huokuu täydellinen tietämättömyys sääoloista mitä nyt Teneriffalla on käyty lomailemassa :-\ ? Eli siis mielipidettäsi ei kysytty eikä noteerata tällä kertaa...

Sielläkin oleilleena, myös mantereen puoli on tullut tutuksi. Mielipiteeni on edelleenkin voimassa...ellei sääolot ole radikaalisti muuttuneet puolen vuoden aikana ?
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

kaupamees sanoi:
Sielläkin oleilleena, myös mantereen puoli on tullut tutuksi. Mielipiteeni on edelleenkin voimassa...ellei sääolot ole radikaalisti muuttuneet puolen vuoden aikana ?
No pystyykö virolainen kertomaan kokemusta tai kannanottoa tämäntyyppiseen ratkaisuun kun se on päälimmäisenä aiheena - ei ninkään kelit tai mieltymykset. Mikäli asiaan syventymistä helpottaa, niin saat valita asennuspaikkakunnan ja maan.... eli pysytään asiassa, please.
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

tijuma sanoi:
Teho riittäisi varmasti, vaikka ilmat kylmenesivät, mutta tosiaan COP voi pudota kun verkosto kuumenee liikaa.

Tuo cop tippuminen tarkoittaa siis myös tehon hiipumista.

Eli plussakeleillä coppi 3:lla saat kylmään veteen sen vaikka 6kw ja sitten pakkasella coppi onkin 1,5 ja saat tehoa kuumaan veteen 3kw - eli puolet.

Ei ole kaukana elävästä elämästä...
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

lmfmis sanoi:
Tuo cop tippuminen tarkoittaa siis myös tehon hiipumista.

Eli plussakeleillä coppi 3:lla saat kylmään veteen sen vaikka 6kw ja sitten pakkasella coppi onkin 1,5 ja saat tehoa kuumaan veteen 3kw - eli puolet.

Ei ole kaukana elävästä elämästä...
(Teoreettisella asennuspaikkakunnalla :P ) On kylmimpinä aikoina -+0C öisin pari tuntia ja päivällä voi sitten kivuta +15C. Käyttöä 3-4 kk vuodessa jos on kokoajan päällä. Eli laite ei joudu tositoimiin oikeastaan koskaan. Jos kiertovesipumppu kierrättää vettä 30 litraa minuutissa, niin voisi ehkä olettaa että lämpö jakaantuu tasaisesti patteri&putkiverkostoon. mitähän verkosto tykkää nopeasta ja isosta lämpötilojenvaihtelusta? Kondenssivettä tuskin tulee, sillä verkosto pysynee kuitenkin riittävän lämpimänä.
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

tijuma sanoi:
No pystyykö virolainen kertomaan kokemusta tai kannanottoa tämäntyyppiseen ratkaisuun kun se on päälimmäisenä aiheena

En virolaisista tiedä, sitä pitää kysyä heiltä.
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

tijuma sanoi:
nikkisi viittaa vaan sinne. Tämä tästä asiasta.

Jep . Tuttavani rakentaa parhaillaan Kosovoon, missä on myös pakkasta talvella. Taloon tulee päälämmityslähteeksi aurinko hätävaraksi sähkö/puu ja ILPit. Vilpistä saatava hyöty on kuulemma melko pieni. Passiivi rakentamista suosivat jo tuollakin.
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

kaupamees sanoi:
Jep . Tuttavani rakentaa parhaillaan Kosovoon, missä on myös pakkasta talvella. Taloon tulee päälämmityslähteeksi aurinko hätävaraksi sähkö/puu ja ILPit. Vilpistä saatava hyöty on kuulemma melko pieni. Passiivi rakentamista suosivat jo tuollakin.
Lattialämmitys ilmeisesti (solarilla siis)? Onko varaajaa? Täsä mainisemassani keississä lattialämmitys ei tule kyseeseen, joten vesi tulee saada riittävän lämpimäksi.
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

tijuma sanoi:
Lattialämmitys ilmeisesti (solarilla siis)? Onko varaajaa? Täsä mainisemassani keississä lattialämmitys ei tule kyseeseen, joten vesi tulee saada riittävän lämpimäksi.

Käsittääkseni on varaaja.
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

Varaaja siinä on oltava koska silloin kun lämmitystä tarvitaan ei Kroatiassakaan aurinko paista - jos aikoo lämmittää silloin kun se on tarpeellista. Ja nimenomaan kyselin, että voisiko sy,steemin rakentaa ilman varaajaa, mutta ilmeisesti varaajantyyppinen puskuri tarvitaan jo tasoittamaan lämmitysputkiston ja pattereiden lämpötilavaihtelaua + lämpöpumppu voi toimittaa energiaansa kylmempään väliaineesen. Ei näitä ole ilmeisesti rakennettu saati kokeiltu?
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

Omien kokemuksieni perusteella (kapillaariversiosta)uskon että sisäyksiköllinen systeemi toimisi jotekuten ilman varaajaakin, kyseessähän on invertteri jonka säätäjä mittaa poistuvan veden lämpötilaa ja toimii reagoi suht nopeasti veden lämpötilan vaiheluihin. Vettä tulisi kiertää riittävästi arvioisin että vähintään 3L/min, tarkoitaa ettei pattereissa ole patteriventteiltä. Jos kiertävää vettä on vähän, ja tehontarve on pieni, niin käynnistä tulee on-off minuutin parin välein. Sulatukset tulee vastaan kun ulkolämpötila on on alle +5C, jolloin laite ottaa energian vedestä, tämänkin takia vettä tuli kiertää riittävästi, ettei lauhdutin jäätyisi, ottoteho vedestä sulatuksessa on hetkellisesti n. 5kW. Tehosta sen verran, että ultin käppyrät pitävät paikkansa puhtaalla kennolla, mutta niissä ei ole mitenkään huomioitu sulatusta. Joten todellinen lämmitys teho 0C lämpötilassa on n. 2.5kW ja cop 1.5...1.7 luokkaa riippuen ilma kosteudesta. -15C cop on n 1.
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

Ultimate 5000 vanhan mallin saa asentaa omalla vastuulla ilman varaajaa jos asentaja on kylmäalan asiantuntija.

Levylämmönvaihdimen teho pitää olla vähintään 30% isompi kuin myyntimiehen taulukkot , hintaero on pieni.

Asiassa on iso ongelma: Lämpöpumppu otta sulatuksessa tarvittavan lämpötehon veden puolelta. Tämä merkitsee että paluuveden lämpötila (lämpöteho) pitää olla riittava että vesi lämmönvaihtimessa ei lähtee miinukselle. (esimerkiksi vesipiirissa on jo käyttöveden varaajaa, itsestään rakentuva sähkövastus etc.)
Tarvitaan lisälaittena termostaattikytkin llämmönvaihtimen veden lämpötilan alarajalle.

Jos harkitaan myös auriknolämmön käyttöa on varmaasti parempi laittaa varaaja.

Teoriassa on kuitenkin oikea että invertteri ei tarvitsee varaajaa mutta en suosittele jokamiehen itsee rakentaa sellaista laidetta.

PS uudessa mallissa AVH-12 V1DAA/B on jo mukaana putkilämmönvaihdin sekä veden puolella 2 kW sähkövastus.
 
Vs: Ultimate 5000 ja asennus ilman varaajaa???

"Uudessa mallissa AVH-12 V1DAA/B on jo mukaana putkilämmönvaihdin sekä veden puolella 2 kW sähkövastus." Minkä valmistajan laite tämä on? Tuo sulatus voi tosiaan olla haastava juttu, sillä putkistossa on kuulemma noin 90 litraa vettä.
 