Ultimate 5000e kk-kierukan mitoitus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pjr
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

pjr

Aktiivinen jäsen
Olisko arvon raadilla tietoa minkä kokoinen tuo sisäyksiköllisen mallin lämmönsiirtopinta-ala ja "kaasutilavuus" on? Tai minkä kokoista kk-kierukkaa ulti myy ko. laitteelle varaajaan laitettavaksi?

Satuin saamaan edullisesti 300L hybridipytyn kahdella kierukalla. Alempi kierukka tuli täytettyä vedellä ja sitä tuli ulos ~1.5L eli tästä tulin siihen tulokseen että kierukka olisi 12m, 15mm kupariputkea. Kuparikierukka on käsittääkseni jonkinlaisen jonkinlaisen rst -putken sisässä joten tuleeko tästä lisää lämmönvaihtopinta-alaa varaajan puolelle? Tuo rst:n pääty näkyy liittimen välistä hieman.

Pelkällä kupariputkella(500w/m2/K) tuo lauhdutusteho olisi varmaan jotain tuolta väliltä -> 10*0.53*0.5 = 2.65kW ja 20*0.53*0.5 = 5.3kW.
Yksi vaihtoehto riittävään lauhtimiseen olisi laittaa jonkinlainen "alijäähdytin" paluulinjaan puhaltamaan loppulämpö talliin, koska sitäkin tarvitsee talvella lämmitellä. Tähän voisin uhrata toisen kanavapatteriaihion.

Pytty on mitä luultavimmin tämä tapaus: http://www.harmiton.com/Lamminvesivaraaja-Harmiton.pdf

Kiinnostaisi tietää mahtaako tuo pelkkä alempi kierukka riittää tuon pikku vilpin kanssa vai laitanko molemmat kierukat käyttöön vai pistänkö tuon ultilla muuttomyynnissä olevan 5500:n sisäyksikön tilaukseen.

e: typoja fiksattu.
 
Vs: Ultimate 5000e kk-kierukan mitoitus

Täällä on tuo 5000EEV ja Ultiterm 320 varaaja. Varaajassa esitteen mukaa kk-kierukka 12,2m CU 22mm.
Rst-putkesta tiedä. Kuparia näytti kierukan pinta olevan kun aikoinaan pöntön sisään tähystelin. ::)

Amitimen Tony sisäyksikköä suositteli.
Varaajamalleihin joutuu hänen mukaansa laittamaan sen verran paljon kylmäainetta, ettei se sitten joka tilanteessa sovi oikein mihinkään.
Varaajamalleja ei ole tainnut olla enää tarjollakaan viime aikoina.

Piti etsiä vielä kyseinen otos Tonyn viestistä ettei mene pelkällä huonolla muistilla..

"Actually this way of application, with direct expansion coil inside the tank, is what we are worring about. The coil people usually use is too big for this unit, so the refrigerant amout inside the unit is always too much for the compressor. In most cases it works OK but in some cases, the unit performance not correctly."
 
Vs: Ultimate 5000e kk-kierukan mitoitus

Ulti tuli äsken kytkettyä kierukkaan ja kyllähän tuo vesi näytti lämpeevän. Tällä hetkellä kuormana on vaan märkätilojen+khh lattiat(14m2).
300L varaajan vesi oli 34 testin aikana. Tuleva kaasu 65 ja lähtevä neste 42 joten jotain sinne varaajaan kai jää, mutta jääkö tarpeeksi? Eli kannattasko tuosta 40 asteen nesteestä vielä koettaa kaivella loppulämpöä talliin vai onko parempi antaa mennä takas höyrystimelle tuoltaan? Miten nuo hyötysuhteet tässä oikein menee? Tuleeko sulatustarvetta vähemmän jos lauhdutta vähemmän vai onko sama ottaa tuosta vielä loppurutistus lämmöstä talliin lisälauhduttimella?

Nestelasissa näky välillä kuplaa joten vakiotäytös ei ole tuolle vielä ihan riittävä? Edellinen omistaja oli ajanu ulkoyksikköön sen mitä oli mahtunut ja vain nämä päästettiin liikenteeseen.

ps kiinavaraajan aurinkokierukka kesti ainakin 30bar paineet. Pitäskö olla kovemmat vai onko tuo ok?
tma pitäs olla kohillaan, kun pumppu oli 1v käytettynä 500€ ja varaaja 190€ :)

e: typot fiksattu.
 
Vs: Ultimate 5000e kk-kierukan mitoitus

Kuten tuolla toisaalla kirjoittelin niin mullakin näkyy nestelasissa melkoista kuohuntaa mutta pumppu lämmittää silti aika mallikkaasti!
Missäs kohtaa nestelinjaa se lasi sulla on? Kuinka lähellä kuumakaasukierukkaa?
 
Vs: Ultimate 5000e kk-kierukan mitoitus

Samassa paikassa se on mullakin. Lauhtumista taitaa tapahtua edelleen putkistossa tuon nestelasin jälkeen. Parempi paikka nestelasille olisi ollut mahdollisimman lähellä paisuntaventtiiliä. Kertoisi paremmin totuuden.
Onko kukaan muuten asentanut kuivainta tähän kokonaisuuteen? Sitä ei käsittääkseni ole tuolla ulkoyksikössäkään. Kuivaimen voisi jälkiasentaa tuon nestelasin tilalle ja siirtää sen nestelasin lähelle ulkoyksikköä. En tiedä maksaako enään vaivaa? Nestelasin kosteuden ilmaisin näyttää mulla purppuraa eli "caution". Alipaineistus tehtiin mittarilla ja alipaineeksi saatiin usean tunnin jälkeen 110pa. Alemmaksi se ei mennyt sitten millään!
 
Vs: Ultimate 5000e kk-kierukan mitoitus

Kuivain taitaa näkyäkkin sulla noissa kuvissa? Asennettiinko se?
 
Vs: Ultimate 5000e kk-kierukan mitoitus

#timo# sanoi:
Kuivain taitaa näkyäkkin sulla noissa kuvissa? Asennettiinko se?

Tuo on jäänyt vahingossa kuviin. Kämpän edelliseltä omistajalta oli jäänyt tallin alakertaan joku tuollainen vanha kylmäyksikkö jonka kuivain tuossa kuvassa näkyy. Lainasin siitä tulppia tuon kierukan tukkimiseksi pesun ja kuivauksen jälkeen.

Täällä saatiin tunti + vartti tyhjiöinnillä jäämään ~1.5mbar(150pa). Pumpun päällä olessa mittari näytti 0.5mbar(50pa) parhaillaan. Puolen tunnin jälkeen pumpun hanan sulkemalla meni vielä heittämällä yli mittarin asteikon 22mbar. Vartti lisää jäi 9mbar taas vartti lisää ja 4.5mbar ja tunti + vartti päästiin tuohon tulokseen. Siihen saattoi vaikuttaa edellisenä päivänä sitruunahapolla pesty ja vedellä neutralisoitu kierukka. Alussa meinas vähän jännittää pitääkö nuo ite juoteut adapterit ollenkaan.

Tulis vielä tuo pollucom saksasta niin pääsis mittaroimaan systeemin toimivuutta ja sitä mikä verran sitä lämpöä tuonne pyttyyn jää. Ainakin tuo kaasun lämpötila 65-70 astetta vaikutti hyvälle samoin kuin paineet jotka oli 27bar luokkaa.
 
Vs: Ultimate 5000e kk-kierukan mitoitus

Osaisiko muuten joku kertoa miten ilmenee jos kierukka ei lauhduta tarpeeksi?
 
Vs: Ultimate 5000e kk-kierukan mitoitus

Asentaja sanoi tyhjiöinnin hyväksyttäväksi raja-arvoksi 150pa. 30pa oli hänen uransa paras tulos. En nyt oikein ymmärtänyt tuota sinun tyhjiöinti proseduuria? Tuli vähän sellainen käsitys että järjestelmä vuoti jostain? Oleellistahan siinä on seurata tyhjiön pysymistä riittävän kauan. Mun tapauksessa seurattiin useampi tunti.

Eikös tuo riittävä lauhtuminen selviä juurikin siitä nestelasista ::) Toki liian vähäinen kylmäaine määrä saattaa johtaa harhaan.
 
Vs: Ultimate 5000e kk-kierukan mitoitus

Täällä asentaja sanoi raja-arvoksi 200pa(2mbar). Mittarissahan tuo paine lähtee nousemaan hieman siinä vaiheessa kun alipainepumpun hanan laittaa kiinni.
Tuli tosiaan hieman epäselvästi selostettua aikaisemmin tuo homma. Tuota viimeistä tulosta seurattiin ~1/2h. Noilla aikaisemmilla kerroilla alipaine imettiin n. 70pa jonka jälkeen paine nousi hanan sulkemisen jälkeen pikkuhiljaa noihin lukemiin mitkä tuossa aikaisemmin mainitsin. Eli yhteensä tyhjiötä pumpattiin tunti ja vartti ennen kun kaikki(?) kosteus oli poistunut järjestelmästä.

Tälläistä tietoa löytyi foorumilta aiheesta:
Kuinka tyhjiöinti poistaa kosteuden?
Veden höyrynpaine on lämpötilan funktio eli veden kiehumispiste riippuu vallitsevasta paineesta.
Lämpötila Paine
+100 C 1011 mbar (ilmakehän norm. paine)
+40 C 73 mbar
+25 C 30 mbar
+0 C 5 mbar
-30 C 0,39 mbar
Tyhjiöpumppauksessa vesi poistetaan alentamalla järjestelmän sisällä paine niin matalaksi, että nestemuodossa oleva vesi saadaan höyrystymään ja sen jälkeen imettyä tyhjiöpumpulla pois järjestelmästä.
EN-378 osa 2 kylmälaitestandardi edellyttää loppupainetta alle 2,7 mbar.

Tai näin ainakin päättelin, että ensimmäisillä kerroilla(1/2h + 15min + 15min) juuri tuo kosteus/järjestelmässä höyrystyvä vesi aiheutti paineen nousun. Pumppauksen edetessä kosteus häviää ja paine alkaa pysymään kun höyrystyvää vettä ei enää kierrossa ole. Asentajan mukaan tuo alipainepumppu oli kuulemma vähän tehokkaampaa mallia.


Nyt kuohuminen nestelasissa loppuu kun kaasu saavuttaa n. 45 asteen lämpötilan. Eli olisko tuo 15K erotus sitten riittävä lauhduttamaan kaasun nesteeksi kierukassa.

Mutta kaikesta päätellen homma toimii. Nyt Ti-Ke pumppu on ottanut verkosta 6.3kWh ja lattiaan on mennyt pollucomin mukaan 23kWh eli kokonais-cop 3.65. Toistaiseksi voi olla tyytyväinen tähän budjettiratkaisuun. Launataina vilkastaan vielä varmuuden välttämiseks vuodon havaitsemella(vai mikä lie) tuleeko ainetta jostain liitoksista pihalle ja laitetaan 100g ainetta lisää.
 
Takaisin