Olisko arvon raadilla tietoa minkä kokoinen tuo sisäyksiköllisen mallin lämmönsiirtopinta-ala ja "kaasutilavuus" on? Tai minkä kokoista kk-kierukkaa ulti myy ko. laitteelle varaajaan laitettavaksi?
Satuin saamaan edullisesti 300L hybridipytyn kahdella kierukalla. Alempi kierukka tuli täytettyä vedellä ja sitä tuli ulos ~1.5L eli tästä tulin siihen tulokseen että kierukka olisi 12m, 15mm kupariputkea. Kuparikierukka on käsittääkseni jonkinlaisen jonkinlaisen rst -putken sisässä joten tuleeko tästä lisää lämmönvaihtopinta-alaa varaajan puolelle? Tuo rst:n pääty näkyy liittimen välistä hieman.
Pelkällä kupariputkella(500w/m2/K) tuo lauhdutusteho olisi varmaan jotain tuolta väliltä -> 10*0.53*0.5 = 2.65kW ja 20*0.53*0.5 = 5.3kW.
Yksi vaihtoehto riittävään lauhtimiseen olisi laittaa jonkinlainen "alijäähdytin" paluulinjaan puhaltamaan loppulämpö talliin, koska sitäkin tarvitsee talvella lämmitellä. Tähän voisin uhrata toisen kanavapatteriaihion.
Pytty on mitä luultavimmin tämä tapaus: http://www.harmiton.com/Lamminvesivaraaja-Harmiton.pdf
Kiinnostaisi tietää mahtaako tuo pelkkä alempi kierukka riittää tuon pikku vilpin kanssa vai laitanko molemmat kierukat käyttöön vai pistänkö tuon ultilla muuttomyynnissä olevan 5500:n sisäyksikön tilaukseen.
e: typoja fiksattu.
Satuin saamaan edullisesti 300L hybridipytyn kahdella kierukalla. Alempi kierukka tuli täytettyä vedellä ja sitä tuli ulos ~1.5L eli tästä tulin siihen tulokseen että kierukka olisi 12m, 15mm kupariputkea. Kuparikierukka on käsittääkseni jonkinlaisen jonkinlaisen rst -putken sisässä joten tuleeko tästä lisää lämmönvaihtopinta-alaa varaajan puolelle? Tuo rst:n pääty näkyy liittimen välistä hieman.
Pelkällä kupariputkella(500w/m2/K) tuo lauhdutusteho olisi varmaan jotain tuolta väliltä -> 10*0.53*0.5 = 2.65kW ja 20*0.53*0.5 = 5.3kW.
Yksi vaihtoehto riittävään lauhtimiseen olisi laittaa jonkinlainen "alijäähdytin" paluulinjaan puhaltamaan loppulämpö talliin, koska sitäkin tarvitsee talvella lämmitellä. Tähän voisin uhrata toisen kanavapatteriaihion.
Pytty on mitä luultavimmin tämä tapaus: http://www.harmiton.com/Lamminvesivaraaja-Harmiton.pdf
Kiinnostaisi tietää mahtaako tuo pelkkä alempi kierukka riittää tuon pikku vilpin kanssa vai laitanko molemmat kierukat käyttöön vai pistänkö tuon ultilla muuttomyynnissä olevan 5500:n sisäyksikön tilaukseen.
e: typoja fiksattu.