Ultimate ilmoittaa 5500 mallisen VILPin lämmöntuoton ulkolämpötilan funktiona seuraavasti
http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P200000030GB6&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000I2sF
Täällä foorumissa on muuallakin kummasteltu, kuinka 35"C ja 45"C käyrät voivat olla lähes identtiset ja nyt sitä ihmettelen minäkin (sillä olen mittaamalla todennut sen olevan totta).
Olen puolentoista kuukauden ajan mittaillut ko. laitteen otto- ja lähtötehoja sekä muita suureita ja todennut, että kippura plussan puolella pitää todella paikkansa. Toki siten että käyrästön lukuarvot ovat mitattuja max. tehoarvoja ilman mitään sulatuksia ja puolitehokäyntejä.
Tänään kirjaamani mittaustulosten mukaan laite antoi +5”C ulkolämpötilassa parhaimmillaan ulos 5,0 kW lämpötehon vesipiirin lämpötilojen ollessa 38,4”C/31,4”C. Patterikierron virtaus oli 620 l/h.
Laitteen ottama sähköteho on ”kaasu pohjassa” ajettaessa ollut aina jokseenkin sama 1,6 kW oli tuotetun veden lämpötila sitten 35”C tai 45”C.
Millaisia mittaustuloksia te muut olette saaneet?
Mihin kummaan perustuu se, että vekottimen COP pysyy jokseenkin samana (reilu 2) vaikka lähtevää lämpötila nostetaan 10”C korkeampaan arvoon?
http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P200000030GB6&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000I2sF
Täällä foorumissa on muuallakin kummasteltu, kuinka 35"C ja 45"C käyrät voivat olla lähes identtiset ja nyt sitä ihmettelen minäkin (sillä olen mittaamalla todennut sen olevan totta).
Olen puolentoista kuukauden ajan mittaillut ko. laitteen otto- ja lähtötehoja sekä muita suureita ja todennut, että kippura plussan puolella pitää todella paikkansa. Toki siten että käyrästön lukuarvot ovat mitattuja max. tehoarvoja ilman mitään sulatuksia ja puolitehokäyntejä.
Tänään kirjaamani mittaustulosten mukaan laite antoi +5”C ulkolämpötilassa parhaimmillaan ulos 5,0 kW lämpötehon vesipiirin lämpötilojen ollessa 38,4”C/31,4”C. Patterikierron virtaus oli 620 l/h.
Laitteen ottama sähköteho on ”kaasu pohjassa” ajettaessa ollut aina jokseenkin sama 1,6 kW oli tuotetun veden lämpötila sitten 35”C tai 45”C.
Millaisia mittaustuloksia te muut olette saaneet?
Mihin kummaan perustuu se, että vekottimen COP pysyy jokseenkin samana (reilu 2) vaikka lähtevää lämpötila nostetaan 10”C korkeampaan arvoon?