K
Konemies
Vieras
Morjens,
Minulla on perinteinen rintamamiestalo Keski-Suomessa. Hankin noin vuosi sitten Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun, joka on kytketty lämminvesivaraajaan sijoitettuun kuumakaasukierukkaan. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys, syöttöveden lämpötila on ulkolämpötilasta riippuen 25...45C.
Laiteen oikean toiminnan varmistamiseksi on tehty seuraavaa:
- kuumakaasukierukka on asennuksen yhteydessä taivutettu pystyyn varaajassa (ei nestetaskuja)
- järjestelmä on tyhjennetty kylmäaineesta ja täytetty uudelleen (täyttö 1500g)
- ulko- ja sisäyksikön välisten putkien mitta on 6m
- ilmankierto ulkoyksikön ympärillä on täysin vapaata, ei säleikköjä ym.
Eli oman kokemukseni perusteella varoitan tätä laitetta harkitsevia seuraavista asioista:
- laitteen myyjän esittämät laitteen tehokäyrät pakkasella on ihan huuhaata. Itse olen mitannut (lämpöteho määritetty 8...16h mittausajan kesiarvona, vesikierto varaajasta suljettu, sulatusenergia tulee huomioiduksi, lämpöanturointi varaajassa, ulkona, sähkötehonmittaus) laitteen todelliseksi lämpötehoksi -9C pakkasella 1,5 kW, -5 asteen pakkasella 1,7 kW ja 0C ulkolämpötilassa 1,8 kW. Laitteen ottoteho sähköverkosta on samaan aikaan ollut keskimäärin 1,2 kW. COP - arvot ovat siten pakkasella noin 1,25...1,5. Nämä tehot on noin 1/3...1/2 laitteen myyjän julkisesti ilmoittamista lämpötehokäyristä - jotka on painettu laitteen esitteeseen. 0...+7C ulkolämpötilassa laitteen kenno jäätyy umpeen ja ei siitä syystä pysty tuottamaan lämpöä yhtään nollakeliä enempää. Ainoat tilanteet, jossa myyjän ilmoittamat lämpötehot on suunnilleen saavutettu, on yli +8 asteen ulkolämpötilat. Yli +8 asteen ulkolämpötiloissa tarvittavan lämmitysenergian osuus vuotuisesta kulutuksesta on niin marginaalinen, että sen perusteella laite ei maksa itseään takaisin.
- Markkinoinnissa esitetty vertailu maalämpöjärjestelmien tehoihin ja hyötysuhteisiin on valetta, esimerkiksi meillä on Nibe 1245 maalämpöpumppu mökillä ja kelistä riippumatta se takoo lämpöä kellonvarmasti 3...4 COP:lla.
- Myyjältä on turha odottaa vastausta kyselyyn tälläisessa tilanteessa, kun todellisuus laitteen tehosta selviää ostajalle. Aiheen tiimoilta olen ottanut myyjään sähköpostitse yhteyttä marraskuussa, jolloin vastasivat, että laitteessa ei ole mitään vikaa. Virallisen reklamaation jälkeen myyjä pyysi laitteen piirikorttien sarjanumerot joulukuun alussa, vastasin ne heille, mutta tämän jälkeen myyjä ei ole vastannut mihinkään kyselyyn.
Eli hyvät ihmiset, jos olette vakavasti miettimässä omaan taloonne lämmitysjärjestelmää, niin hankkikaa semmoinen järjestelmä, joka pystyy ihan oikeasti tuottamaan lämpöä sellaisissa olosuhteissa, joissa lämpöä täällä suomessa tarvitaan. Tehdessänne investoinnin takaisinmaksulaskelmaa, niin huomioikaa tuo laitteen todellinen lämpöteho ja se, että loppuosa kokonaistehontarpeesta on sitten tehtävä muulla lämmönlähteellä.
Ultimatemarketille tiedoksi, että te olette valehdelleet asiakkaalle noilla mielikuvituksellisilla lämpötehokäyrillä ja markkinointimateriaalilla, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Olen ollut teihin yhteydessä, mutta ette reagoi yhteydenottoihin mitenkään. Minun osalta tämä asia ei jää tähän, vaan tämä katsotaan nyt sitten loppuun asti ja osaltani asian eteneminen raportortoidaan tällä foorumilla. Jos olette fiksuja ja ihan oikeasti vastaatte myymienne laitteiden toiminnasta, niin ottakaa tämä asia nyt hoitaaksenne. Toivottavasti asian julkituominen pelastaa edes jonkun muun huijatuksitulemiselta.
Pitäydyn reklamaation mukaisessa vaatimuksessani, että myyjä korjaa laitteen omalla kustannuksellaan vastaamaan markkinoinnissa esitetyn mukaiseksi, tai sitten kauppa puretaan ja myyjä vastaa laitteen esitettyä heikommista ominaisuuksista aiheutuneista kustannuksista.
Päivitys 21.2.2011: Ultimatemarket otti yhteyttä ja sovittiin, että he selvittävät asian valmistajan kanssa ja ilmoittavat viimeistään 15.3.2010 tehtävistä toimenpiteistä, joilla lämpöteho saadaan sovitulle tasolle. Jään odottamaan ratkaisuehdotusta.
Päivitys 15.3.2011: Ultimatemarket otti yhteyttä sovitusti ja paluupostissa on tulossa ulkoyksikön elektroniikan päivitys, jonka pitäsi vaikuttaa tehoon ja sulatusten toimintaan. Asennan osien saavuttua ja teen tehomittaukset.
Vastaan mielelläni laitetta koskeviin kysymyksiin.
jukka.t.muhonen (at) kolumbus.fi
Alla vielä ote Kauppalain 4. luvusta (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870355):
Tavaran ominaisuudet
Sopimuksenmukaisuus
17 §
Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.
Jos muusta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:
1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;
2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta ja ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin;
3) vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin; sekä
4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi.
Jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1 tai 2 momentissa säädetään, siinä on virhe.
Tiedot tavarasta
18 §
Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.
Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin myyjä, aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, on ennen kaupantekoa tavaraa markkinoitaessa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä näistä tiedoista.
Tämän pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä ei sovelleta, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.
Minulla on perinteinen rintamamiestalo Keski-Suomessa. Hankin noin vuosi sitten Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun, joka on kytketty lämminvesivaraajaan sijoitettuun kuumakaasukierukkaan. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys, syöttöveden lämpötila on ulkolämpötilasta riippuen 25...45C.
Laiteen oikean toiminnan varmistamiseksi on tehty seuraavaa:
- kuumakaasukierukka on asennuksen yhteydessä taivutettu pystyyn varaajassa (ei nestetaskuja)
- järjestelmä on tyhjennetty kylmäaineesta ja täytetty uudelleen (täyttö 1500g)
- ulko- ja sisäyksikön välisten putkien mitta on 6m
- ilmankierto ulkoyksikön ympärillä on täysin vapaata, ei säleikköjä ym.
Eli oman kokemukseni perusteella varoitan tätä laitetta harkitsevia seuraavista asioista:
- laitteen myyjän esittämät laitteen tehokäyrät pakkasella on ihan huuhaata. Itse olen mitannut (lämpöteho määritetty 8...16h mittausajan kesiarvona, vesikierto varaajasta suljettu, sulatusenergia tulee huomioiduksi, lämpöanturointi varaajassa, ulkona, sähkötehonmittaus) laitteen todelliseksi lämpötehoksi -9C pakkasella 1,5 kW, -5 asteen pakkasella 1,7 kW ja 0C ulkolämpötilassa 1,8 kW. Laitteen ottoteho sähköverkosta on samaan aikaan ollut keskimäärin 1,2 kW. COP - arvot ovat siten pakkasella noin 1,25...1,5. Nämä tehot on noin 1/3...1/2 laitteen myyjän julkisesti ilmoittamista lämpötehokäyristä - jotka on painettu laitteen esitteeseen. 0...+7C ulkolämpötilassa laitteen kenno jäätyy umpeen ja ei siitä syystä pysty tuottamaan lämpöä yhtään nollakeliä enempää. Ainoat tilanteet, jossa myyjän ilmoittamat lämpötehot on suunnilleen saavutettu, on yli +8 asteen ulkolämpötilat. Yli +8 asteen ulkolämpötiloissa tarvittavan lämmitysenergian osuus vuotuisesta kulutuksesta on niin marginaalinen, että sen perusteella laite ei maksa itseään takaisin.
- Markkinoinnissa esitetty vertailu maalämpöjärjestelmien tehoihin ja hyötysuhteisiin on valetta, esimerkiksi meillä on Nibe 1245 maalämpöpumppu mökillä ja kelistä riippumatta se takoo lämpöä kellonvarmasti 3...4 COP:lla.
- Myyjältä on turha odottaa vastausta kyselyyn tälläisessa tilanteessa, kun todellisuus laitteen tehosta selviää ostajalle. Aiheen tiimoilta olen ottanut myyjään sähköpostitse yhteyttä marraskuussa, jolloin vastasivat, että laitteessa ei ole mitään vikaa. Virallisen reklamaation jälkeen myyjä pyysi laitteen piirikorttien sarjanumerot joulukuun alussa, vastasin ne heille, mutta tämän jälkeen myyjä ei ole vastannut mihinkään kyselyyn.
Eli hyvät ihmiset, jos olette vakavasti miettimässä omaan taloonne lämmitysjärjestelmää, niin hankkikaa semmoinen järjestelmä, joka pystyy ihan oikeasti tuottamaan lämpöä sellaisissa olosuhteissa, joissa lämpöä täällä suomessa tarvitaan. Tehdessänne investoinnin takaisinmaksulaskelmaa, niin huomioikaa tuo laitteen todellinen lämpöteho ja se, että loppuosa kokonaistehontarpeesta on sitten tehtävä muulla lämmönlähteellä.
Ultimatemarketille tiedoksi, että te olette valehdelleet asiakkaalle noilla mielikuvituksellisilla lämpötehokäyrillä ja markkinointimateriaalilla, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Olen ollut teihin yhteydessä, mutta ette reagoi yhteydenottoihin mitenkään. Minun osalta tämä asia ei jää tähän, vaan tämä katsotaan nyt sitten loppuun asti ja osaltani asian eteneminen raportortoidaan tällä foorumilla. Jos olette fiksuja ja ihan oikeasti vastaatte myymienne laitteiden toiminnasta, niin ottakaa tämä asia nyt hoitaaksenne. Toivottavasti asian julkituominen pelastaa edes jonkun muun huijatuksitulemiselta.
Pitäydyn reklamaation mukaisessa vaatimuksessani, että myyjä korjaa laitteen omalla kustannuksellaan vastaamaan markkinoinnissa esitetyn mukaiseksi, tai sitten kauppa puretaan ja myyjä vastaa laitteen esitettyä heikommista ominaisuuksista aiheutuneista kustannuksista.
Päivitys 21.2.2011: Ultimatemarket otti yhteyttä ja sovittiin, että he selvittävät asian valmistajan kanssa ja ilmoittavat viimeistään 15.3.2010 tehtävistä toimenpiteistä, joilla lämpöteho saadaan sovitulle tasolle. Jään odottamaan ratkaisuehdotusta.
Päivitys 15.3.2011: Ultimatemarket otti yhteyttä sovitusti ja paluupostissa on tulossa ulkoyksikön elektroniikan päivitys, jonka pitäsi vaikuttaa tehoon ja sulatusten toimintaan. Asennan osien saavuttua ja teen tehomittaukset.
Vastaan mielelläni laitetta koskeviin kysymyksiin.
jukka.t.muhonen (at) kolumbus.fi
Alla vielä ote Kauppalain 4. luvusta (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870355):
Tavaran ominaisuudet
Sopimuksenmukaisuus
17 §
Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.
Jos muusta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:
1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;
2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta ja ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin;
3) vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin; sekä
4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi.
Jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1 tai 2 momentissa säädetään, siinä on virhe.
Tiedot tavarasta
18 §
Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.
Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin myyjä, aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, on ennen kaupantekoa tavaraa markkinoitaessa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä näistä tiedoista.
Tämän pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä ei sovelleta, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.