Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Konemies
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
K

Konemies

Vieras
Morjens,

Minulla on perinteinen rintamamiestalo Keski-Suomessa. Hankin noin vuosi sitten Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun, joka on kytketty lämminvesivaraajaan sijoitettuun kuumakaasukierukkaan. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys, syöttöveden lämpötila on ulkolämpötilasta riippuen 25...45C.

Laiteen oikean toiminnan varmistamiseksi on tehty seuraavaa:
- kuumakaasukierukka on asennuksen yhteydessä taivutettu pystyyn varaajassa (ei nestetaskuja)
- järjestelmä on tyhjennetty kylmäaineesta ja täytetty uudelleen (täyttö 1500g)
- ulko- ja sisäyksikön välisten putkien mitta on 6m
- ilmankierto ulkoyksikön ympärillä on täysin vapaata, ei säleikköjä ym.

Eli oman kokemukseni perusteella varoitan tätä laitetta harkitsevia seuraavista asioista:

- laitteen myyjän esittämät laitteen tehokäyrät pakkasella on ihan huuhaata. Itse olen mitannut (lämpöteho määritetty 8...16h mittausajan kesiarvona, vesikierto varaajasta suljettu, sulatusenergia tulee huomioiduksi, lämpöanturointi varaajassa, ulkona, sähkötehonmittaus) laitteen todelliseksi lämpötehoksi -9C pakkasella 1,5 kW, -5 asteen pakkasella 1,7 kW ja 0C ulkolämpötilassa 1,8 kW. Laitteen ottoteho sähköverkosta on samaan aikaan ollut keskimäärin 1,2 kW. COP - arvot ovat siten pakkasella noin 1,25...1,5. Nämä tehot on noin 1/3...1/2 laitteen myyjän julkisesti ilmoittamista lämpötehokäyristä - jotka on painettu laitteen esitteeseen. 0...+7C ulkolämpötilassa laitteen kenno jäätyy umpeen ja ei siitä syystä pysty tuottamaan lämpöä yhtään nollakeliä enempää. Ainoat tilanteet, jossa myyjän ilmoittamat lämpötehot on suunnilleen saavutettu, on yli +8 asteen ulkolämpötilat. Yli +8 asteen ulkolämpötiloissa tarvittavan lämmitysenergian osuus vuotuisesta kulutuksesta on niin marginaalinen, että sen perusteella laite ei maksa itseään takaisin.

- Markkinoinnissa esitetty vertailu maalämpöjärjestelmien tehoihin ja hyötysuhteisiin on valetta, esimerkiksi meillä on Nibe 1245 maalämpöpumppu mökillä ja kelistä riippumatta se takoo lämpöä kellonvarmasti 3...4 COP:lla.

- Myyjältä on turha odottaa vastausta kyselyyn tälläisessa tilanteessa, kun todellisuus laitteen tehosta selviää ostajalle. Aiheen tiimoilta olen ottanut myyjään sähköpostitse yhteyttä marraskuussa, jolloin vastasivat, että laitteessa ei ole mitään vikaa. Virallisen reklamaation jälkeen myyjä pyysi laitteen piirikorttien sarjanumerot joulukuun alussa, vastasin ne heille, mutta tämän jälkeen myyjä ei ole vastannut mihinkään kyselyyn.

Eli hyvät ihmiset, jos olette vakavasti miettimässä omaan taloonne lämmitysjärjestelmää, niin hankkikaa semmoinen järjestelmä, joka pystyy ihan oikeasti tuottamaan lämpöä sellaisissa olosuhteissa, joissa lämpöä täällä suomessa tarvitaan. Tehdessänne investoinnin takaisinmaksulaskelmaa, niin huomioikaa tuo laitteen todellinen lämpöteho ja se, että loppuosa kokonaistehontarpeesta on sitten tehtävä muulla lämmönlähteellä.

Ultimatemarketille tiedoksi, että te olette valehdelleet asiakkaalle noilla mielikuvituksellisilla lämpötehokäyrillä ja markkinointimateriaalilla, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Olen ollut teihin yhteydessä, mutta ette reagoi yhteydenottoihin mitenkään. Minun osalta tämä asia ei jää tähän, vaan tämä katsotaan nyt sitten loppuun asti ja osaltani asian eteneminen raportortoidaan tällä foorumilla. Jos olette fiksuja ja ihan oikeasti vastaatte myymienne laitteiden toiminnasta, niin ottakaa tämä asia nyt hoitaaksenne. Toivottavasti asian julkituominen pelastaa edes jonkun muun huijatuksitulemiselta.

Pitäydyn reklamaation mukaisessa vaatimuksessani, että myyjä korjaa laitteen omalla kustannuksellaan vastaamaan markkinoinnissa esitetyn mukaiseksi, tai sitten kauppa puretaan ja myyjä vastaa laitteen esitettyä heikommista ominaisuuksista aiheutuneista kustannuksista.

Päivitys 21.2.2011: Ultimatemarket otti yhteyttä ja sovittiin, että he selvittävät asian valmistajan kanssa ja ilmoittavat viimeistään 15.3.2010 tehtävistä toimenpiteistä, joilla lämpöteho saadaan sovitulle tasolle. Jään odottamaan ratkaisuehdotusta.


Päivitys 15.3.2011: Ultimatemarket otti yhteyttä sovitusti ja paluupostissa on tulossa ulkoyksikön elektroniikan päivitys, jonka pitäsi vaikuttaa tehoon ja sulatusten toimintaan. Asennan osien saavuttua ja teen tehomittaukset.

Vastaan mielelläni laitetta koskeviin kysymyksiin.

jukka.t.muhonen (at) kolumbus.fi


Alla vielä ote Kauppalain 4. luvusta (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870355):

Tavaran ominaisuudet

Sopimuksenmukaisuus

17 §

Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muusta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:
1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;
2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta ja ostajalla on ollut perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin;
3) vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin; sekä
4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi.

Jos tavara poikkeaa siitä, mitä 1 tai 2 momentissa säädetään, siinä on virhe.

Tiedot tavarasta

18 §

Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Tavarassa on myös virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, joita joku muu kuin myyjä, aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun, on ennen kaupantekoa tavaraa markkinoitaessa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tavaran ei kuitenkaan katsota olevan virheellinen, jos myyjä ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä näistä tiedoista.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin säännöksiä ei sovelleta, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

8)
Tästä tulee varmasti yksi luetuimpa juttuja lähitulevaisuudessa. /o055
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Todella villiä näkyy olevan markkinointi Ultimatemarketilla:

"10 FAKTAA AIR - SOLAR -JÄRJESTELMÄSTÄ
1. VOIT SÄÄSTÄÄ 80 % VERRATTUNA SUORASÄHKÖ/ÖLJYLÄMMITYKSEEN. ENERGIAVARAAJAN PERIAATTEET JA MYÖS SUURIMMAT SÄÄSTÖT
YHDISTYVÄT PARHAITEN UUDESSA ULTIMATE 600 L ENERGIAVARAAJASSA YHDISTETTYNÄ ULTIMATE ULTRA FLAT -AURINKOKERÄIMIIN, ULTIMATE
VESI-ILPOON JA ULTIMATE LATTIALÄMMITYKSEEN.
2. ULTIMATE VESI-ILPO MAKSAA HANKINTAKUSTANNUKSENSA TAKAISIN NOPEAMMIN KUIN MUUT MARKKINOILLA OLEVAT LÄMMITYSVAIHTOEHDOT.
3. ULTIMATE VESI-ILPO ON YHTÄ TEHOKAS KUIN PARHAAT MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄT ELI 3 KW KOMPRESSORILLA PYSTYTÄÄN ANTAMAAN
JOPA 12 KW LÄMPÖTEHOA. TÄMÄN LISÄKSI MAALÄMMÖN TEHOKKUUS HEIKKENEE KEVÄTTALVELLA LÄMMÖN VÄHETESSÄ MAASTA KUN TAAS
ILMALÄMPÖ TOIMII TEHOKKAASTI.

4. ULTIMATE VESI-ILPO ON NOPEA, EDULLINEN JA HELPPO ASENTAA. ET TARVITSE KALLIITA MAATÖITÄ TAI PORAUKSIA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄ
VARTEN.
5. ULTIMATE VESI-ILPO ON ERINOMAINEN JA LÄHES VÄLTTÄMÄTÖN RATKAISU OLEMASSA OLEVIIN ÖLJYLÄMMITYSTALOIHIN. VOIT KYTKEÄ SEN
HELPOSTI JA NOPEASTI NYKYISEEN JÄRJESTELMÄÄSI JA JÄTTÄÄ ÖLJYKATTILAN VARAJÄRJESTELMÄKSI. SIIRRYT SUORAAN EDULLISEEN, SIISTIIN JA
LUONNONMUKAISEEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄN.
6. ULTIMATE VESI-ILPO TUOTTAA SÄÄSTÖÄ MYÖS -25 ASTEEN PAKKASILLA. VOIT SIIS PITÄÄ JA SUOSITTELEMME MYÖS PITÄMÄÄN VESI-ILPOA
PÄÄLLÄ YMPÄRIVUOTISESTI, VAIKKA SE EI PYSTYISI TUOTTAMAAN KAIKKEA KODIN TARVITSEMAA LÄMPÖTEHOA. KOVILLA PAKKASILLA ENERGIAVARAAJAAN
SAATAVAT LÄMPÖVASTUKSET TUOTTAVAT OSAN LÄMPÖTARPEESTA.
7. KÄYTTÖVEDEN RIITTÄVYYS ON PARHAALLA MAHDOLLISELLA TASOLLA VALITESSASI 600 L ENERGIAVARAAJAN, JOSSA 200L NOIN 65 ASTEISTA
VETTÄ RIITTÄÄ TULISTAMAAN KÄYTTÖVEDEN ISOMPAANKIN TARPEESEEN.
8. ULTIMATE VESI-ILPON ULKOYKSIKKÖ LIITETÄÄN SUORAAN ULTIMATE ENERGIAVARAAJAN SISÄÄNRAKENNETTUUN LÄMMÖNVAIHTIMEEN.
9. ULTIMATE VESI-ILPON VOI LIITTÄÄ MYÖS OMAAN LÄMMÖNVAIHTIMEENSA JA KYTKEÄ SEN OLEMASSA OLEVAAN VARAAJAAN. TÄMÄ ON
KÄTEVÄ VAIHTOEHTO SANEERAUSKOHTEISSA.
10. VERTAA ULTIMATE VESI-ILPOA MIHIN TAHANSA YLEISESTI KÄYTETTÄVÄÄN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄN. VOIT TODETA, ETTÄ ULTIMATE VESIILPON
INVESTOINTIKUSTANNUS ON ERITTÄIN EDULLINEN".
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Konemies sanoi:
Ultimatemarketille tiedoksi, että te olette valehdelleet asiakkaalle noilla mielikuvituksellisilla lämpötehokäyrillä ja markkinointimateriaalilla, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

Tuo ei eroa millään tavalla muiden VILP:en ja PILP:n markkinoinnista. Mutta tämän varmaan tiesitkin >:(
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Olisi kivaa jos pystyisi ottamaan osaa suruusi,vaan minun mielestä halpispumpuista on varoiteltu jo vuosia joten herää kysymys oletko ollut tässä suhteessa riittävän kriittinen hankintapäätöstä tehdessä?
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Tuleva ilpisti sanoi:
minun mielestä halpispumpuista on varoiteltu jo vuosia

Kertaus on opintojen äiti. Ei haittaa että asioista rummutetaan uudelleen, aina jokaiseselle se ensimmäinen pumppu on ensimmäinen.
Tämän foorumin sisältöön tutustuminen on vapaaehtoista ellei jopa suotavaa ja hyödyllistä. ;)

Luin nuo ultimaten "iskulauseet" läpi. Osataan osua ostajan ja kilpailijoiden heikkoihin kohtiin sopivasti niin että kipeää tekee mutta jälkiä ei jää todistuskäyttöön. Pisteet siitä. ;D
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Aika tarkkaan pitäisi katsoa esitteistä se veden lämpötila, missä antoteho toteutuu, ei pelkkää ulkolämpöä. Kun pyytää enemmän, kuin pumppu suosiolla
antaa, romahtaa antoteho ja sen myötä coppikin todella nopeasti. Tämä koskee muitakin, kun Ultimaten tuotteita.
Aika monessa esitteessä ne häikäisevän hienot tehot ilmoitetaan 35C antolämmöllä. Pistä pyynniksi 45, niin tilanne on ihan muuta.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

jussi sanoi:
Aika tarkkaan pitäisi katsoa esitteistä se veden lämpötila, missä antoteho toteutuu, ei pelkkää ulkolämpöä. Kun pyytää enemmän, kuin pumppu suosiolla
antaa, romahtaa antoteho ja sen myötä coppikin todella nopeasti. Tämä koskee muitakin, kun Ultimaten tuotteita.
Aika monessa esitteessä ne häikäisevän hienot tehot ilmoitetaan 35C antolämmöllä. Pistä pyynniksi 45, niin tilanne on ihan muuta.

Tässä kyseisessä tapauksessa myyjä on ilmoittanut lämpökäyrät molemmille 35C ja 45C antolämmöille ulkolämpötilan funktiona. Kumpikaan ilmoitetuista käyristä ei pidä paikkaansa lähellekkään (todellinen teho luokkaa 50%). Olen ajanut testijaksoja myös siten, että olen nostanut varaajan lämpötilan tasolta 20C tasolle 50C ja näissä mittauksissa lämpöteho on ollut kohtuullisen riippumaton varaajan lämpötilasta, siis ulkolämpötilan merkitys on ollut suurempi. Antoteho hieman putoaa entisestään, kun noustaan yli 45C lämpötilaan.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

sam123 sanoi:
Tuo ei eroa millään tavalla muiden VILP:en ja PILP:n markkinoinnista. Mutta tämän varmaan tiesitkin >:(

Itse teknisellä alalla työskentelevänä tälläinen menttaliteetti on aivan käsittämätöntä. Kysehän näissä vehkeissä ei ole mistään rakettitieteestä, millä tahansa laitteella voidaan ajaa hallituissa olosuhteissa tehomittausjakso, joka on sitten täysin yksiselitteinen. Ihan sama, kun ostaisi 6 kW:n lämpövastuksen, mutta sen teho olisi sitten mitä vaan 1...6 kW:n väliltä, kuka tämän voisi hyväksyä?

V*tuttaa vaan, kun joutuu näitä itse jälkikäteen kaivelemaan ja järjestelemään mittauksia, kun vaikutelma laitteen tehosta oli kyseenalainen.

No, nyt on vedenpitävät faktat laitteen todellisesta, surkeasta lämpötehosta. Kauppalain tulkinnan mukaan myyjä on esittänyt esitänyt markkinoinnissaan laiteesta harhaanjohtavaa tietoa, joka on johtanut kaupan syntymiseen. Tämän perusteella tuote on virheellinen ja a) myyjällä on velvollisuus omalla kustannuksellaan korjata se vastaamaan esittämäänsä tehoa tai b) myyjällä on korvausvelvollisuus/velvollisuus kaupan purkamiseen. Minusta tämä on hyvin yksinkertainen kuvio tästä eteenpäin eikä millekkään selittelyille ole sijaa.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Konemies sanoi:
Tässä kyseisessä tapauksessa myyjä on ilmoittanut lämpökäyrät molemmille 35C ja 45C antolämmöille ulkolämpötilan funktiona. Kumpikaan ilmoitetuista käyristä ei pidä paikkaansa lähellekkään (todellinen teho luokkaa 50%). Olen ajanut testijaksoja myös siten, että olen nostanut varaajan lämpötilan tasolta 20C tasolle 50C ja näissä mittauksissa lämpöteho on ollut kohtuullisen riippumaton varaajan lämpötilasta, siis ulkolämpötilan merkitys on ollut suurempi. Antoteho hieman putoaa entisestään, kun noustaan yli 45C lämpötilaan.


Katso: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13064.msg156475#msg156475
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

heippa,

joo täältähän ne löytyy samat tiedot ja tulokset jo yli 2 vuoden ajalta.
Itse tein reklamaation aikoinaan. Tällöin ultimaten suosituspinta-alat oli vielä isommat, mutta pienensivät
niitä tuossa 2009 keväällä. Sain viime vuoden puolella sitten isomman laitteen tilalle sopivilla järjestelyillä.

Kun sulla on toi lattialämmitys ja jos asuntosi pinta-ala on selkeästi pienempi, kuin Ultimaten suositus,
ja et ole tyytyväinen, niin ilman muuta reklamaation paikka.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

tnurmine sanoi:
heippa,

joo täältähän ne löytyy samat tiedot ja tulokset jo yli 2 vuoden ajalta.
Itse tein reklamaation aikoinaan. Tällöin ultimaten suosituspinta-alat oli vielä isommat, mutta pienensivät
niitä tuossa 2009 keväällä. Sain viime vuoden puolella sitten isomman laitteen tilalle sopivilla järjestelyillä.

Kun sulla on toi lattialämmitys ja jos asuntosi pinta-ala on selkeästi pienempi, kuin Ultimaten suositus,
ja et ole tyytyväinen, niin ilman muuta reklamaation paikka.


Ultimatemarket otti yhteyttä ja sovittiin, että he selvittävät asian valmistajan kanssa ja ilmoittavat viimeistään 15.3.2011 tehtävistä toimenpiteistä, joilla lämpöteho saadaan sovitulle tasolle. Jään odottamaan ratkaisuehdotusta.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Hyvä konemies, juuri oikeaa toimintaa. ;) Olen jo useamman vuoden katsellut noita ultimaten mainoslehtisiä ja saanut niistä se kuvan että niissä luvataan aivan liikoja.
Sitä ihmettelen kovasti miksi solarillakin on edelleen linkki lähes alkuperäiseen sanyo CO2 mainokseen joka on voimakkaasti harhaanjohtava.

Tämä esite löytyy siis edelleen:

http://www.sanyoshop.fi/CO2/Sanyo_SHP_Eco_Inverter_ilma-vesilampopumppu.pdf
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Konemies sanoi:

Ultimatemarket otti yhteyttä ja sovittiin, että he selvittävät asian valmistajan kanssa ja ilmoittavat viimeistään 15.3.2011 tehtävistä toimenpiteistä, joilla lämpöteho saadaan sovitulle tasolle. Jään odottamaan ratkaisuehdotusta.

Mikä oli ratkaisuehdotus tehtävistä toimenpiteistä, joilla saadaan lämpöteho "sovitulle tasolle"?

Edit:
Vastaus tulikin samalla kellonlyömällä tonne ylös.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Toivotaan, että vertailukelpoisia testikelejä vielä riittää tähän saumaan.

Laitteen lämmitystehoihinhan toi elektroniikka (uusi softa?) ei varmaankaan tuo havaittavaa muutosta, sillä laitehan oli alunperin, konemiehen
selostuksesta päätellen, varsin toimintakelpoinen.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Sen verran kiinnostaa tuo softa versio että laitappas tänne sitten millä softalla se uusi ulkoyksikön kortti on. Softa lukee siinä kannalla olevan isomman piirin päällä.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

tnurmine sanoi:
Toivotaan, että vertailukelpoisia testikelejä vielä riittää tähän saumaan.

Laitteen lämmitystehoihinhan toi elektroniikka (uusi softa?) ei varmaankaan tuo havaittavaa muutosta, sillä laitehan oli alunperin, konemiehen
selostuksesta päätellen, varsin toimintakelpoinen.

Posti toi tänään sovitusti ulkoyksikön uuden piirikortin.

Pitää tehdä asennus ripeästi, vielä riittää pakkasia yöaikaan. Mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu ja miten toiminta poikkeaa tehomielessä alkuperäiseen nähden. Täytyy tässä kehua myyjää, että kuulemma tämä talven päättyminen ei lopeta laitteen takuuta ja myöskään heidän haluaan saada laite toimimaan.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

#timo# sanoi:
Sen verran kiinnostaa tuo softa versio että laitappas tänne sitten millä softalla se uusi ulkoyksikön kortti on. Softa lukee siinä kannalla olevan isomman piirin päällä.

Siinä ei ole mitään "jälkiasenteista" tyyppitarraa, vain epromin oma tyyppi. Tämmöinen koodi kuin KF1202-1012 löytyy peltiin liimattuna.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

mikkoimp sanoi:
no, joko on tuloksia saatu?

Oikeat työt häirinneet näitä harrastuksia niin pahasti, että tämä vielä vaiheessa. Taitaa ehtiä mennä pahimmat pakkaset ohi.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Moi,
Virhe ei ole sähköpuolella.
Höyrystimen paineputous on liian iso .
Laittella on kapillaariputki osittain tukossa tai kylmäaineen vajaatäyttö.
Mahtollisesti asennusvirhe.
Koskaa laittessa kiertavan kylmäaineen määra on pienempi on myös kylmäteho pienempi ja vilpo toimii "pakkaslaitteena"(imupaine pieni), siita syysta myös aktiivinen jäähtyminen.


Putkiston puhdistus CO2 avulla, tyhjiön imu,painetarkistus, uusi kylmaainetäyttö.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Andres sanoi:
Moi,
Virhe ei ole sähköpuolella.
Höyrystimen paineputous on liian iso .
Laittella on kapillaariputki osittain tukossa tai kylmäaineen vajaatäyttö.
Mahtollisesti asennusvirhe.
Koskaa laittessa kiertavan kylmäaineen määra on pienempi on myös kylmäteho pienempi ja vilpo toimii "pakkaslaitteena"(imupaine pieni), siita syysta myös aktiivinen jäähtyminen.


Putkiston puhdistus CO2 avulla, tyhjiön imu,painetarkistus, uusi kylmaainetäyttö.

Moi,

Edelleen työmatkat kiusannut näitä harrastuksia ja ei näin helteellä ole ollut pakkoa saada laitetta toimimaankaan. Uusi piirikortti edelleen hyllyssä, en ole saanut sitä vielä asennettua.

Laitteeseen on jo kerran tehty täysi tyhjennys ja tarkka uudelleentäyttö -> ei vaikutusta.

Onko asennusvirheestä tarkempaa vinkkiä ? Forumilaisten keräämien kokemusten mukaan laite toimii kuten muillakin, eli vajaatehoisesti ilmoitettuun nähden, mutta ilmeisesti tekniikkaan nähden sen mukaan, mitkä ko. laitteen edellytykset on. Jotenkin vaan tuntuu, että jos lauhdutetaan pienelle lauhduttimelle iso lämpökuorma, niin pintalämpö laskee väkisin niin alas, että kenno jäätyy, kun ilmankosteus on riittävän suuri. Tämä on se suuri fysikaalinen ongelma, jonka kanssa laite painii. Piirikortin "ainoa" toivo on, että sulatusten ohjaus olisi nyt jotenkin fiksumpi -> onko mahdollista?

Jukka
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Hei,
Kapillaariputken saa tarkistaa myös katsomalla tai koskemalla kapillaariputkea.
Kapillaari on kompressorin takaapuolella. Joku sivupelti pitää olla auki.
Kapillaari jakautuu ennen kuin menee höyrystimelle. Jos yksi jakoputki on osittain tukossa ,on putki jostain paikasta valkoista kui luntaa. Jos putki toimii normaalisti , on putki huurtessa.
Taas jos yksi putkista on täysin tukossa , huurretta ei ole.

Jos asentaa, sitten aina voi jotain tapahtua, tarvitaan vain pala hiekkaa tai vesipisara.
CO2 pitää laittaa puhaltamaan 5..10 min normaalitoiminnan vastasuuntaan.

Kortin vaihto antaa tulosta jos jostain syysta komppuralta puuttuu teho , mutta jos hõyrystin on jäissa sitten on tehoa kyllä (vajaateholla jäita ei ole).

Yleisesti:
Kannattaa lukea yleisesti kylmälaitteista ja vinkkeja veden lämpötilan vaikutuksesta COPille.
Teooriassa tulee vaikuttamaan eniteen kylmäaineen ominaisuudet (lähees kaikilla R410A), ei tehdas kuka sen laitteen on tuottanut.
Missään tapauksessa ei ole ilma-vesi lämpöpumpun toiminnan tavoite mahdollisen korkea veden lämpötila.
Tavoite on halvempi lämpöenergian tuotanto ja tämä onnistuu 30-35 asteisella vedella.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Moro,

Käytin sitten tunnin laatuaikaa pois lapsilta ja perheeltä ja asensin koneeseen uuden piirikortin. Eipä toimi kortti ei, joku syntymävika varmaan. Kompressori ei lähde pyörimään ollenkaan. Ja joo, kytkennät on tarkistettu ja ovat niin oikein kuin vaan voivat olla, va asennukset tehty fiksusti, korttia ei murjottu asennettaessa, vaikka ahdasta onkin, kiitos kysymästä. Puhallin pyörii kyllä, vaikka tuntikaupalla, mutta kompura ei sitten ollenkaan. Sisäyksikkökään ei näytä palkkeja. Olisiko joku yhteensopimattomuusongelma.

Alan kohta olemaan aika yhteensopimaton tämän härvelin kansssa.

Pitäisikö nyt sitten itkeä vai nauraa?

Jukka

Andres sanoi:
Hei,
Kapillaariputken saa tarkistaa myös katsomalla tai koskemalla kapillaariputkea.
Kapillaari on kompressorin takaapuolella. Joku sivupelti pitää olla auki.
Kapillaari jakautuu ennen kuin menee höyrystimelle. Jos yksi jakoputki on osittain tukossa ,on putki jostain paikasta valkoista kui luntaa. Jos putki toimii normaalisti , on putki huurtessa.
Taas jos yksi putkista on täysin tukossa , huurretta ei ole.

Jos asentaa, sitten aina voi jotain tapahtua, tarvitaan vain pala hiekkaa tai vesipisara.
CO2 pitää laittaa puhaltamaan 5..10 min normaalitoiminnan vastasuuntaan.

Kortin vaihto antaa tulosta jos jostain syysta komppuralta puuttuu teho , mutta jos hõyrystin on jäissa sitten on tehoa kyllä (vajaateholla jäita ei ole).

Yleisesti:
Kannattaa lukea yleisesti kylmälaitteista ja vinkkeja veden lämpötilan vaikutuksesta COPille.
Teooriassa tulee vaikuttamaan eniteen kylmäaineen ominaisuudet (lähees kaikilla R410A), ei tehdas kuka sen laitteen on tuottanut.
Missään tapauksessa ei ole ilma-vesi lämpöpumpun toiminnan tavoite mahdollisen korkea veden lämpötila.
Tavoite on halvempi lämpöenergian tuotanto ja tämä onnistuu 30-35 asteisella vedella.
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Hei,
Asenna vanha kortti takaisin ,tai ota ystävällisesti !!! yhteytta
Ultimaten huoltoon.

Ei vikailmoitusta?
Mikä on led D2....D5 tilanne ulkoyksikkon kortissa?
Joku johto on väärin asennettu?

Toi edellinen juttu kapillaariputkesta ei koske ollenkaan kortin vaihtoa.

Alustavasti on puhetta että COP on liian pieni. Olet kertonut että kierukka on asennettu pystyasentoon.
Jos kierukka olisi sivusta sitten arvaus olisi että kierukka on asennettu säiliön tai kattilan alaosaan jos on asennettu ylhäältä? , sitten voi olla että kierukkan luona on korkeampi lämpötila ja siita syysta myös lauhtumislämpötila kylmäaineella on korkeampi , sekä COP pienempi.
Jos asia on näin ??, sitten ei ole virhe laitteessa ollenkaan .
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Moi,

Joo, kun tuo edellinen kortti todettiin toimimattomaksi, niin vaihdoin takaisin vanhan kortin ja laite taas alkoi toimia.

Olin yhteydesä ultimaten huoltoon ja sieltä tulikin rivakasti uusi vastaava kortti tilalle, jonka tässä illansuussa vaihdoin taas paikalleen. Kortti olikin hyvin vastaava edellisen toimimattoman kanssa, jopa niin, että on ihan yhtä toimimaton kuin se aikaisempikin.

Tuuletin pyörii ja piirikortilta kuuluu "pulun kukerrusta" vastaava ääni, mutta kompura ei lähde pyörimään. Vedin varaajan lämpöanturin ulos suojaputkestaan ja kompura ei käynnisty, vaikka mitattu lämpö laskee kuinka alas. Samoin jäähdytyspuolellakaan kompura ei lähde pyörimään.

D2, D3 ja D4 palavat, D5 ei pala. Invertterikortin (tuulettimen puolella) ledi D2 vilkkuu. Toimivalla kortilla D2, D3, D4 ja D5 palavat jatkuvasti, samoin kuin invertterikortin D2.

Kuumakaasukierukka on asennettu varaajan alaosaan sivusta, siten että laipan jälkeen kierukka on käännetty noin 90 asteen kulmaan pystyyn. Ja joo, kaasuputki menee ensin ylös ja lauhtunut neste poistetaan kierukan alaosasta. Kuumakaasukierukan laipan keskiön korkeus varaajan alaosasta on noin 300mm, nousee noin 900mm korkeuteen. Lähtö lämmityskiertoon on varaajan yläosasta. Lämpötila kuumakaasukierukan ympärillä varaajan alaosassa on noin 25...30 astetta (paluu lämmityskierrosta). Asennus on tehty valmistajan toimittaman ohjeen mukaan.

Niin, kyse on siitä, että valmistaja lupaa myyntimateriaalissaan tälle laitteelle -5...0 asteen ulkolämpötilassa (joka on se lämpötila, jossa on vuositasolla keskimäärin suurin kumulatiivinen lämmöntarve) noin 2,5...3 kW lämpötehon, mutta mitattu teho on luokkaa 1,3...1,7 kW. Eli kun huomioidaan talon (120m2) lämmöntarve, niin nyt joutuu tekemään 50% sähkövastuksella, niin silloin laitteelle luvattu säästö tässä minun asennustapauksessani supistuu entisestään. Ja joo, toki ulkolämpötilalla, sulatussekvensseillä, pohjan sulanapitovastuksella on oma isokin vaikutuksensa kokonaishyötysuhteeseen, mutta silloin ne pitää mainita myyntimateriaalissa, eikä esitellä mitään "haista paska" käppyröitä, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

Minusta tässä on ihan sama tilanne, kuin olisi ostanut auton, jossa esitteessä luvataan 100kW, mutta siitä löytyy 50 kW.

Multa loppuu kärsivällisyys tämän vehkeen kanssa, laite ei vastaa myyntimateriaalissa esitettyä ja minulla on silloin oikeus hyvitykseen.

Jukka

Andres sanoi:
Hei,
Asenna vanha kortti takaisin ,tai ota ystävällisesti !!! yhteytta
Ultimaten huoltoon.

Ei vikailmoitusta?
Mikä on led D2....D5 tilanne ulkoyksikkon kortissa?
Joku johto on väärin asennettu?

Toi edellinen juttu kapillaariputkesta ei koske ollenkaan kortin vaihtoa.

Alustavasti on puhetta että COP on liian pieni. Olet kertonut että kierukka on asennettu pystyasentoon.
Jos kierukka olisi sivusta sitten arvaus olisi että kierukka on asennettu säiliön tai kattilan alaosaan jos on asennettu ylhäältä? , sitten voi olla että kierukkan luona on korkeampi lämpötila ja siita syysta myös lauhtumislämpötila kylmäaineella on korkeampi , sekä COP pienempi.
Jos asia on näin ??, sitten ei ole virhe laitteessa ollenkaan .
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Hei,
Kai Ultimate lähetti kortista version, missä on pistorasiat pikkuisen eri paikassa.
Mutta tämä ei ole Sinun ongelma.

Teoria on tässä linkissa :

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2207.0

En tieda mitä Ultimate on luvannut .
Mutta jos vanha kortti toimi ,ei ole kortin vaihtosta apua.
Jos kompressori toimi on sähköpuoli kunnossa.
Jos laittaisit täsmempia tehotietoja ?
Mikä on kapillaariputken tilanne , onko kesälla höyrystimessa jäita ?
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Moi,

Kytkennät tarkastettu asennettaessa ja jälkeenkin. Ultimaten neuvosta mittasin tasasuuntaajan tuottaman tasajännitteen, joka on 330V ja se on ultimaten mukaan liian alhainen. Invertteri ei lähde tekemään siitä vaihtovirtaa kompuralle. Posti toi perjantaina uuden kuristimen ja sen vaihdon jälkeen tasajännite 323 V. Kompura ei pyöri edelleenkään.

Tehot ketjun ensimmäisessä viestissä. Keskiarvotehoja 12...14h käyntijaksolta. Varaajan lämpöhäviö todettu mittauksin merkityksettömäksi.

Jukka

Andres sanoi:
Hei,
Kai Ultimate lähetti kortista version, missä on pistorasiat pikkuisen eri paikassa.
Mutta tämä ei ole Sinun ongelma.


Teoria on tässä linkissa :

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2207.0

En tieda mitä Ultimate on luvannut .
Mutta jos vanha kortti toimi ,ei ole kortin vaihtosta apua.
Jos kompressori toimi on sähköpuoli kunnossa.
Jos laittaisit täsmempia tehotietoja ?
Mikä on kapillaariputken tilanne , onko kesälla höyrystimessa jäita ?
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Hei,

Kompressorin virrankulutus on nimellispisteestä suurempi. Kompressorin pyörintä on estetty koska kylmäaine liikkuminen putkistossa estyy lisäesteitä vuoksi (esim. hiekan,kapillaariputkessa 1 kpl). Syynä voi olla myös liian iso kylmäainen täyttö. Jos Kylmäainen liikkuminen on vaikeaa, liittyy kompressorin kuumeneminen ja automaatio vähentää kompressorin kierroslukua. Jos kierrosten pieneneminen järjestelmää ei tasapainota, on sisäosan taulussa virheilmoitus kompressorin ylikuumeneminen.

Jos on kylmäainen ylitäyttö, myös pienemmän ylitäytön tapahtuessa on kompressorin käynnistyminen vaikeaa ja kompressorin käynnistysvirta ja työvirta nimellispisteestä suurempi.

Molemmissa tapauksissa pitää varmasti putkisto puhtistaa CO2 avullaa (sitoo myös järjestelmässä olevan mahdollisimman kosteuden), tyhjiö, ja uudelleen passin jälkeisen määrän kylmäaineen täyttö.

Jos kylmäaine nestefaasi on ylitäytön seurauksena päässyt kompressoriin voi olla kompressori vahingoittunut.
Jos kompressori on työskennellyt ylikuormituksella voivat kompressorin kyljessä olevassa liitäntäkotelossa olla liitäntäjohdot ylikuumentunut .

Uskon että asiakan ei pitää itse laitetta korjata tai osia vaihtaa. Se on asentajan vastuu ja takuu varaosat on myyjän vastuu. Näin toimimalla itse voi sen sijaan aiheuttaa vahinkoa.
(Esimerkiksi joillakin levyillä on virtajohto ja viestintajohto erivärisiä kuin vanhassa kortissa ja niitä on helppo sekoittaa. )


Kuulake
Foneetiliselt loetult
Tõlke hindamine Uus! Klõpsake alternatiivsete tõlgete vaatamiseks ülalolevatel sõnadel. Loobu
SõnastikGoogle'i tõlke valikud:OtsingudVideodE-postTelefonVestlusEttevõtlusTeave Google'i tõlke kohtaLülita kiirtõlge väljaPrivaatsusAbi
©2011EttevõtlustööriistadTranslator ToolkitTeave Google'i tõlke kohtaBlogiPrivaatsusAbiKlõpsake alternatiivse tõlke saamiseks
Järjekorra muutmiseks vajutage tõstuklahvi ja lohistage.
Vaheta keeled
►
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Andres sanoi:
Hei,

Kompressorin virrankulutus on nimellispisteestä suurempi. Kompressorin pyörintä on estetty koska kylmäaine liikkuminen putkistossa estyy lisäesteitä vuoksi (esim. hiekan,kapillaariputkessa 1 kpl). Syynä voi olla myös liian iso kylmäainen täyttö. Jos Kylmäainen liikkuminen on vaikeaa, liittyy kompressorin kuumeneminen ja automaatio vähentää kompressorin kierroslukua. Jos kierrosten pieneneminen järjestelmää ei tasapainota, on sisäosan taulussa virheilmoitus kompressorin ylikuumeneminen.

Jos on kylmäainen ylitäyttö, myös pienemmän ylitäytön tapahtuessa on kompressorin käynnistyminen vaikeaa ja kompressorin käynnistysvirta ja työvirta nimellispisteestä suurempi.

Molemmissa tapauksissa pitää varmasti putkisto puhtistaa CO2 avullaa (sitoo myös järjestelmässä olevan mahdollisimman kosteuden), tyhjiö, ja uudelleen passin jälkeisen määrän kylmäaineen täyttö.

Jos kylmäaine nestefaasi on ylitäytön seurauksena päässyt kompressoriin voi olla kompressori vahingoittunut.
Jos kompressori on työskennellyt ylikuormituksella voivat kompressorin kyljessä olevassa liitäntäkotelossa olla liitäntäjohdot ylikuumentunut .

Uskon että asiakkan ei pitää itse laitetta korjata tai osia vaihtaa. Se on asentajan vastuu ja takuu varaosat on myyjän vastuu. Näin toimimalla itse voi sen sijaan aiheuttaa vahinkoa.
(Esimerkiksi joillakin levyillä on virtajohto ja viestintajohto erivärisiä kuin vanhassa kortissa ja niitä on helppo sekoittaa. )
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Missä mennään.., Konemies Jukka t. Muhonen, kuinka projekti etenee ? Oletko nostanut kädet pystyyn.. vai kärsivällisyys loppunut.. Ultimate 5500:n suhteen ? (..ollut niin "hiljaista"..) ... kesä meni jo ..lämmitys-kausi aluillaan !

Kuinka tyytyväisiä Te muut Ultimate 5500 - 5500E omistajat olette laitteisiinne ??
(..n.4600 klikkausta .. juttuun.. luulis ½ Teistä olevan Ultin omistajia.. tai -tulevia..?)
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Moro moro,

Joo, sovittiin juttu tässä syksyn aikana siten, että tietyllä järjestelyllä postissa tulee 9000 EEV - laite.

Toivottavasti järeämpi laite täyttää lupaukset ja tavoitteet. Päivitän tänne tietoja, kun laite saapuu ja saadaan kytkettyä paikoilleen.

5500 laite on ollut päällä (vanhalla piirikortilla), mutta historia toisti taas tässä viimeviikolla itseään, eli lämpötilan tippuessa alle 8'C vuorokaudeksi, niin laite kävi jatkuvasti täydellä höyryllä koittaen tuottaa lämpöä, mutta ei kyennyt pitämään varaajaa tavoitelämpötilassa.

Jukka

kouman sanoi:
Missä mennään.., Konemies Jukka t. Muhonen, kuinka projekti etenee ? Oletko nostanut kädet pystyyn.. vai kärsivällisyys loppunut.. Ultimate 5500:n suhteen ? (..ollut niin "hiljaista"..) ... kesä meni jo ..lämmitys-kausi aluillaan !

Kuinka tyytyväisiä Te muut Ultimate 5500 - 5500E omistajat olette laitteisiinne ??
(..n.4600 klikkausta .. juttuun.. luulis ½ Teistä olevan Ultin omistajia.. tai -tulevia..?)
 
Vs: Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun todellinen lämpöteho pakkasella

Konemies sanoi:
Moro moro,

Joo, sovittiin juttu tässä syksyn aikana siten, että tietyllä järjestelyllä postissa tulee 9000 EEV - laite.

Jukka

siis.. happy end - riippuen tietenkin "järjestelystä".... ( voitko avata..?)

Hyvä. tavoitteellista lämmitystä.. jäämme odottamaan tietoja. /g050
 
Takaisin
Ylös Bottom