Ultimate 5500 Inventer COP-arvoja

5500

Aktiivinen jäsen
Olen laskenut todelliset COP-arvot toukokuun -09 alkaen.

Otto kWh Tuotto kWh COP
Toukokuu 420 855 2,04
Kesäkuu 234 514 2,20
Heinäkuu 161 416 2,58
Elokuu 149 441 2,96
Syyskuu 272 828 3,04 (ulkoyksikön piirikortti vaihdettu syyskuun alussa)

Todellinen COP on jonkin verran parempi, koska laskelmassa ei ole huomioitu laitteen
kuluttamaa sähköä lepotilassa (n. 70 w).
 

5500

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Ultimate 5500 Inventer COP-arvoja

Lokauun 2009 COP painui jo alle kahden, kun kuukauden keskilämpötila oli -0,6 astetta pakkasella
(lämpötila mitattu päivittäin klo 16).

Otto kWh Tuotto kWh COP
Lokakuu 900 1603 1,79
 
D

Deleted member 1344

Vieras
Vs: Ultimate 5500 Inventer COP-arvoja

Miksi tuon härvelin COP muuten jää noin alas? Kuinka kuumaa vettä tuon sisäyksikölle tulee?
 

5500

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ultimate 5500 Inventer COP-arvoja

Toni sanoi:
Miksi tuon härvelin COP muuten jää noin alas? Kuinka kuumaa vettä tuon sisäyksikölle tulee?

Kun ilman lämpötila laskee 0-vaiheille, niin kennon sulatus tapahtuu noin tunnin välein, joka
luonnollisesti pudottaa COP:a. Valitettavasti vielä ei ole mittauksia koko vuoden ajalta, mutta
arvio liikkuu 2-2,5 vaiheilla.

Kiertoveden lämpötila sisäyksiköltä on 27 astetta, kun ulkoilma on nollan vaiheilla ja
paluulämpötila 3-4 astetta alhaisempi.

Ennen VILP:n asennusta vuonna 2007 vuosikulutus oli 28300 kWh (v.2006 30600 kWh),
josta taloussähkön osuus arvio 11000 kWh ja lämmityksen osuus 17200 kWh.
VILP:n asennuksen jälkeen vuosikulutus 22051 kWh ja säästöä kertyi 6249 kWh/v, eli n. 36% ja rahassa se on yli 600 €.
 