T
#timo#
Vieras
Olen mielenkiinnolla seurannut alusta alkaen tällä palstalla käytyjä keskusteluja 5500 mallista ja sen alun ongelmista.
Päätin nyt itsekin osallista keskusteluun parin kysymyksen tiimoilta.
Mulla on ko. pumppu nyt kolmatta talvea ja alusta alkaen on loggerilla seurattu lämpötiloja. Kuumakaasu kierukka on asennettu 2000l varaajan sisään, alaosaan vaakatasoon. Kahtena ekana talvena kk-lämpötila on ollut varsin korkea jopa 80c mitattuna n.30cm päästä varaajaa. Silti varaajan lämpötilan nousu on ollut hidasta ja sulatukset alle tunnin välein.
Laitteen katkokäynti ongelma saatiin lopulta ratkaistua vaihtamalla ulkoyksikön elektroniikka kokonaisuudessaan viime kevät talvella. Sen seurauksena laite rupesi käymään pidempiä jaksoja yleensä n.2h ennen sulatusta. Keväällä jopa ilman sulatuksia. Kuumakaasun lämpötila samalla laski. Nyt pakkasilla (-10c) kaasu on ainoastaan 40-45c! Lauhemmillakaan keleillä sen lämpötila ei nouse 55c korkeammalle. Näppi tuntumallakin ero on selkeä.
Ihmetystä tässä herättää se että laite lämmittää mielestäni tehokkaammin kuin ennen! Miten se on mahdollista? Kk-lämpötilakäyrä menee useasti varaajan yläosan lämpötilan alapuolella! Kk-lämpötilaa olen myös mitannut erillisellä mittarilla suoraan ulkoyksikön lähdöstä. Paineita en ole mitannut.
Laitteeseenhan vaihtui koko invertteri kortti ja tietysti uudempi softa. Miten niillä on voitu vaikuttaa kk-lämpötilaan sitä en ymmärrä?
Laite käy ja kuulostaa samalta kuin ennen ja höyrystin jäätyy samalla tavalla tasaisesti kuin ennen. Ottotehokin on pysynyt samana.
Nesteytyykö kylmäaine nyt paremmin ja aikaisemmin lauhduttimessa vai onko kompuralle tai kylmäaine määrälle tapahtunut jotain?
Päätin nyt itsekin osallista keskusteluun parin kysymyksen tiimoilta.
Mulla on ko. pumppu nyt kolmatta talvea ja alusta alkaen on loggerilla seurattu lämpötiloja. Kuumakaasu kierukka on asennettu 2000l varaajan sisään, alaosaan vaakatasoon. Kahtena ekana talvena kk-lämpötila on ollut varsin korkea jopa 80c mitattuna n.30cm päästä varaajaa. Silti varaajan lämpötilan nousu on ollut hidasta ja sulatukset alle tunnin välein.
Laitteen katkokäynti ongelma saatiin lopulta ratkaistua vaihtamalla ulkoyksikön elektroniikka kokonaisuudessaan viime kevät talvella. Sen seurauksena laite rupesi käymään pidempiä jaksoja yleensä n.2h ennen sulatusta. Keväällä jopa ilman sulatuksia. Kuumakaasun lämpötila samalla laski. Nyt pakkasilla (-10c) kaasu on ainoastaan 40-45c! Lauhemmillakaan keleillä sen lämpötila ei nouse 55c korkeammalle. Näppi tuntumallakin ero on selkeä.
Ihmetystä tässä herättää se että laite lämmittää mielestäni tehokkaammin kuin ennen! Miten se on mahdollista? Kk-lämpötilakäyrä menee useasti varaajan yläosan lämpötilan alapuolella! Kk-lämpötilaa olen myös mitannut erillisellä mittarilla suoraan ulkoyksikön lähdöstä. Paineita en ole mitannut.
Laitteeseenhan vaihtui koko invertteri kortti ja tietysti uudempi softa. Miten niillä on voitu vaikuttaa kk-lämpötilaan sitä en ymmärrä?
Laite käy ja kuulostaa samalta kuin ennen ja höyrystin jäätyy samalla tavalla tasaisesti kuin ennen. Ottotehokin on pysynyt samana.
Nesteytyykö kylmäaine nyt paremmin ja aikaisemmin lauhduttimessa vai onko kompuralle tai kylmäaine määrälle tapahtunut jotain?