Ultimate 5500 kytkentä Callidus EcoEl

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jakevm70
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

jakevm70

Aktiivinen jäsen
Kertokaapa kokeneemmat arvionnne tuleeko tuo jo syksyllä ostamani sisäyksiköllinen 5500 toimimaan Callidus EcoEl sähkäkattilan kanssa.
Pönttö lienee sama kuin tuo huonoksikin haukuttu Sanyon vastaava.
Tarkoitus ei olisi saada Ultilla taloa tai käyttövettä talvisaikaan lämmäksi kunhan se vaan toimisi jonkinlaisena esilämmittimenä. Kesällä sillä kait saisi käyttöveden tehtyä?
Tuossa kattilassa vaan taitaa olla se huono puoli että sieltä mistä Ultin pitäisi vesi ottaa niin sinne tulee lämmityksen paluuvesi. Eli saakos sieltä oikein mitenkään tarpeeksi kylmää pumpulle? Eikös se niin olisi tarkoitus?
Mitä enempi täällä näitä juttuja lueskellut niin se vähempi ollut asennushaluja ;D
 
jakevm70 sanoi:
Tarkoitus ei olisi saada Ultilla taloa tai käyttövettä talvisaikaan lämmäksi kunhan se vaan toimisi jonkinlaisena esilämmittimenä. Kesällä sillä kait saisi käyttöveden tehtyä?
Tuossa kattilassa vaan taitaa olla se huono puoli että sieltä mistä Ultin pitäisi vesi ottaa niin sinne tulee lämmityksen paluuvesi. Eli saakos sieltä oikein mitenkään tarpeeksi kylmää pumpulle? Eikös se niin olisi tarkoitus?

Kytke se Ulti tuohon lämmityksen paluulinjaan kiertopumppun jälkeen kattilan kanssa sarjaan ennen sähkökattilaa, vakio pyynniksi Ultille esim. 40-45 C.
Ultille kannattaa laittaa ohitusventtiili, sulut ja "kuran keräin" ennen VILPin lämmönvaihdinta ellei sellainen jo ole lämmitysverkon paluuputkessa aiemmin.
 
Miksi noin olisi parempi kuin kytkeminen noihin kattilan lämpöpumppuliitäntöihin? ???

(janti, voisko tämän irrottaa tästä ketjusta omaksi ketjukseen?)

[ylläpito on poistanut liitteen]
 
Vs: Ultimate 5500 kytkentä Callidus EcoEl

jakevm70 sanoi:
Miksi noin olisi parempi kuin kytkeminen noihin kattilan lämpöpumppuliitäntöihin? ???

(janti, voisko tämän irrottaa tästä ketjusta omaksi ketjukseen?)

Irroitin tämän nyt omaksi ketjukseen. /janti

Ei se olisi välttämättä yhtään parempi.
Invertteri VILPillä tehtäisiin aina näin lämpöä mahdollisimman alhaisesta lähtölämpötilasta ylöspäin. Siihen tuo Invertteri VILP sopii parhaiten.
Tuossa suorassa erillisessä kattilakykennässä toimisi parhaiten ON-OFF VILP (esim. GREE).

Yhden kiertopumpun sähkönkäyttö olisi noin vähemmän ~30-50W. Ultin sisäyksikössä oleva kiertopumppun voisi kytkeä pois päältä, koska lämmitysverkoston kiertopumppuhoitaisi homman.

Huonona puolena tuossa mun ehdottamassani kytkennässsä on se että käyttövettä ei pystyttäisi esilämmittämään/valmistamaan kesällä kovin tehokkaasti. Jouduttaisiin käsin avaamaan shunttia ja mahdollisesti laittamaan lämmitysverkolle sulku ja ohitusventtiili jolla laskettaisiin verkoston lähtöpuolelta vettä suoraan tuonne verkoston paluupuollelle ennen lämmityksen kiertovesipumppua ja VILPiä.

http://www.callidus.fi/doc/extranet/lampopumput/ohjeet/2007_mallit/CTC_EcoEl_ohje2007.pdf

=> Ehkä se kytkentä tuonne lämpöpumppuliitäntöihin olisi turvallisin ja ennen kaikkea helpoin.

Tällöin tuo alakerta pidetään kyllä aika viileenä ja ongelmat voivat olla samanlaisia kuin Sanyon CO2 ulkoyksikön kanssa on todettu.
 
Takaisin
Ylös Bottom