Ultimate 5500 "Service Manual"

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

janti

Moderaattori
Ylläpitäjä
Tässäpä manuaaleja vaikka eivät olekkaan samalla tarralla.

Tutun näköinen laite tämä Abatronic AHP12DCG = Ultimate 5500 (User Manuaali paljastaa alkuperän)
http://www.abatronic.com/heat_pump_airtowater.html

Käyttöohje
http://www.abatronic.pl/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_Users_Manual.pdf

Tässäpä kauan kaivattu "Service Manual" Ultimate 5500 mallille:
http://www.abatronic.pl/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_working_program.pdf

"The compressor is Matsushita DC-driven compressor 5RS102XAB"
5RS102XAB
http://pwcg.panasonic.cn/indoorEn/productview.aspx?pid=362&pclass=1012
http://pwcg.panasonic.cn/indoorEn/productlist.aspx?pclass=1012
 
Vs: Ultimate 5500 "Service Manual"

janti sanoi:
Tässäpä kauan kaivattu "Service Manual" Ultimate 5500 mallille:
http://www.abatronic.pl/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_working_program.pdf

Ehdotukseni: VUODEN FOORUMILAINEN 2009 Janti /party5

-jukka s-
 
Vs: Ultimate 5500 "Service Manual"

No hyvä, että on yksi dokumentti, mutta
kaikki oleellinen tuosta "service manualissa" on jo lainattu tänne aiemmin ja tiedossa.

Tarina ei vieläkään kerro, esim:
- mistä kohdin defrosting time tarkalleen lasketaan
- millä tavalla ulkolämpötila-anturi osallistuu sulatukseen
 
Vs: Ultimate 5500 "Service Manual"

tnurmine sanoi:
No hyvä, että on yksi dokumentti, mutta
kaikki oleellinen tuosta "service manualissa" on jo lainattu tänne aiemmin ja tiedossa.

Tarina ei vieläkään kerro, esim:
- mistä kohdin defrosting time tarkalleen lasketaan
- millä tavalla ulkolämpötila-anturi osallistuu sulatukseen

Jonkun 5500-harrastajan pitäisikin koostaa kaikesta viisaudesta turbo-manuelli tuota dokkaria jalostaen.
 
Vs: Ultimate 5500 "Service Manual"

Se vaatii purkautuakseen RAR-tiedostoon sopivan pakkaus/purkuohjelman. Googlella löytyi ja asentui ja toimi hyvin.
 
Vs: Ultimate 5500 "Service Manual"

kiitos tosi paljon tästä.

Miten alla oleva teksti pitäis ymmärtää? Eli onko määräävä anturi se mikä on kennostossa ja mulla väliin tungettu vai se sisäputken anturi. Ilmeisesti putkessa oleva kompuran lähellä?


Defrosting cycle stops when one of the following conditions is met:
1) Defrosting time is over 9 minutes;
2) Defrosting time is over 10 seconds and the outdoor coil temp. is over 13℃.
 
Vs: Ultimate 5500 "Service Manual"

Moro !

Tuota manuskaa tavaillessani minulle muodostui sellainen käsitys, että ulkolämpötila-anturi ( se joka monella on tungettu lamelien väliin) osallistuu sulatukseen ainoastaan rajoittamalla kompuran nopeutta (speed limit 1, 2 ja 3) . Ja sulatuksen lopetus tapahtuu juurikin niin, että kun se kennon alapuolelle tulevassa putkessa lämpötila nousee 13 asteeseen tai se 9 min tulee täyteen.

Kun ulkolämpötila-anturi on siellä lamelien välissä ja sulatus alkaa niin ulkolämpötila-anturin kohta ( kennon yläosa ) lämpiää nopeasti ja nämä nopeusrajoitukset alkavat rajottaa kompuran nopeutta....
Eli jos anturi on siellä lamelien välissä niin sulatus ajetaan pienellä nopeudella ja taas jos anturi on alkuperäisessä paikassa niin tällöin suuremmalla. Kumpi sitten näistä on parempi ? ???

Itsellä ulkolämpötila-anturi on "puoliksi" lamelien välissä ja sulatus ajetaan pienellä nopeudella läpi (toimii ihan hyvin).
 
Löytyyköhän tuota Ultimate 5500 "Service Manual"
vielä jostain kun ketjussa olleet linkit ovat kaikki vanhentuneita?
Onko joku laittanut talteen omalle koneelleen?
 
Takaisin