Ultimate 5500 sisäyksiköllä tai vastaava

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Yoman
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Y

Yoman

Vieras
Avasin uuden aiheen, koska vanhoista ei löytynyt samanlaista "viritystä" ;D

Eli minulla on olemassa oleva järjestelmä (yhdistelmäkattila+1000L varaaja). Järjestelmä on valmiiksi automatisoitu siten, että se käyttää ensin varaajan +30 asteeseen ja kääntää sen jälkeen magneettiventtiillä kierron kattilan puolelle. Puita polttelen jos huvittaa tai öljylasku hirvittää.

Nyt olisi tarkoitus laittaa vesi-ilpo tai rakentaa vastaavanlainen viritelmä itse. Kytkentä tehtäisiin varaajan puolelle, eli käytettäisiin parasta mahdollista hyötysuhdetta mitä voi. Varaajan asetus n.45 asteeseen, mikä riittää mainiosti lattialämmitykseen siihen asti, mihin VILP pystyy lämpöä tuottamaan. Loppu lämpö + käyttövesi tuotetaan kattilassa. Käyttöveden esilämmitys on tällä hetkellä varaajassa.

Talosta sen verran, että pelkällä öljyllä menee 3500l/vuosi tai vaihtoehtoisesti puita 16m3+öljyä 500-1000 litraa/vuosi. Yläkerrassa on LG lämpöpumppu. Puusta pyrkisin eroon käytönnössä kokonaan, lukuunottamatta kovempia pakkasia.

Eli kaipaisin todellisia kokemuksia vesi-ilposta tai vastaavasti tietoa tehokkaasta ulkoyksiköstä, josta voisi rakentaa kyseisen laitteen kylmämiehen avustuksella (työkaveri). Ulkoyksikön osalta ongelmallista on se, että ne tahtovat "keskustella" sisäyksikön kanssa. Löytyykö mistään ns. karvahattumallia tms.?

::)



Lisäys: Talon lämmitysverkosto näyttäisi tarvitsevan -10 pakkasella +45 asteista vettä. Varaajan alaosan lämpötila on n.+30 astetta. Lämpötila ei muutu pitkään aikaan tuosta, vaikka varaajaa lämmittää puilla. Eli kerrostus toimii hyvin. Varaaja on noin 1000L haponkestävä säiliö, joka on asennettu 45 asteen kulmaan. Lämmitysverkoston paluuvesi tulee alhaalta mitattuna 1/3 osan kohdalle, mikä parantaa osaltaan kerrostumista.
 
Vs: Ultimate 5500 sisäyksiköllä tai vastaava

Yoman sanoi:
Eli kaipaisin todellisia kokemuksia vesi-ilposta tai vastaavasti tietoa tehokkaasta ulkoyksiköstä, josta voisi rakentaa kyseisen laitteen kylmämiehen avustuksella (työkaveri). Ulkoyksikön osalta ongelmallista on se, että ne tahtovat "keskustella" sisäyksikön kanssa. Löytyykö mistään ns. karvahattumallia tms.?

Ultin 9000 (tai vastaava Gree KFRS 9 tai Artic) + Jäspin levari (Hydrobox) on yksi yhdistelmä edulliseksi karvahattumalliksi.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8392.0
http://www.gree.fi/index.php?page=1006&lang=1
 
Vs: Ultimate 5500 sisäyksiköllä tai vastaava

Kiitti vinkistä. Nyt olen miettinyt pääni :o puhki asioiden kanssa. Jostain ihmeen syystä olen palannut Ultin pariin ajatuksieni kanssa.

Itse ajattelen tällä hetkellä tuota Hydrobox:ia ja Ulti 5500E mallia. Pari syytä... Hyötysuhde pienellä pumpulla on parempi, eli jos toimii ok niin toinen samanlainen lisäksi (jos tarvitsee lisää tehoa). Hydrobox taas toisaalta siksi, että levarin teho on takuuvarmasti riittävä + mahdollisuus liittää isompi ulkoyksikkö halutessaan (=vaihto)

5500 ongelmat liittyvät käsitykseni mukaan siihen, että se ei ole alunperin tarkoitettu kuumakaasukierukalla lämmittämiseen, vaan isoon varaajaan kytkettäväksi. Parempi vaihtoehto on levylämmönvaihdin varaajaan. (Myös itselläni on 1000L varaa). Näin saadaan aina tarpeeksi viileää vettä levarille ja säätö on huomattavasti rauhallisempi. ::)
 
Vs: Ultimate 5500 sisäyksiköllä tai vastaava

Yoman sanoi:
5500 ongelmat liittyvät käsitykseni mukaan siihen, että se ei ole alunperin tarkoitettu kuumakaasukierukalla lämmittämiseen, vaan isoon varaajaan kytkettäväksi. Parempi vaihtoehto on levylämmönvaihdin varaajaan.

Ultimaten ongelmat kierukan kanssa liittyvät oleelliselta osin siihen, että varaajassa lilluvan kierukan lauhdutustehoa ei voi mitenkään säätää ja varaajan veden lämpötilan laskiessa lauhtumispaine laskee liian alas. Tästä taas seuraa massavirran rojahtaminen jne.

Toisin sanoen erillinen lämmönvaihdin, jonka veden virtausta voi tarpeen mukaan kuristaa, on aivan oiva väline siihen, että pystyy välttämään ainakin osan ongelmista.

Omassa Ultimatung-virityksessäni (Samsungin ulkoyksikkö, Ultimaten ohjauselektroniikka jne.) edellä olevan pystyy provosoimaan hienosti esille. Eli kun levylämmönvaihtimen läpi menevää vesisirtausta nostaa liiaksi, menee koko prosessi sekaisin ja tuloksena on huono teho, huono COPpi ja jäätyvä höyrystin ja muita vastaavia ongelmia.

Eli ehdottomasti Hydrobox tai vastaava erillinen lauhdutin järjestelmään.
 
Vs: Ultimate 5500 sisäyksiköllä tai vastaava

Mitenkähän toimisi, laittaisi kapilaarivesiventtiilin ohjaamaan vesivirtaa (indikointi kuumakaasun paluupuolelta). Näin saataisiin vesivirran säätö automatisoitua. Eli jos kuumakaasu palaa liian kuumana->vesivirta suurenee jne.

Veden virtaus olisi siis suhteessa vakio palaavan kuumakaasun lämpötilaan nähden. Veden lämpötila olisi vastaavasti tällä säädöllä aina mahdollisimman korkea :o
 
Vs: Ultimate 5500 sisäyksiköllä tai vastaava

Yoman sanoi:
Mitenkähän toimisi, laittaisi kapilaarivesiventtiilin ohjaamaan vesivirtaa (indikointi kuumakaasun paluupuolelta). Näin saataisiin vesivirran säätö automatisoitua. Eli jos kuumakaasu palaa liian kuumana->vesivirta suurenee jne.

Veden virtaus olisi siis suhteessa vakio palaavan kuumakaasun lämpötilaan nähden. Veden lämpötila olisi vastaavasti tällä säädöllä aina mahdollisimman korkea :o

On tuotakin tullut jossakin vaiheessa mietittyä. Toinen vaihtoehto olisi säätää askelmoottorilla venttiiliä, jolloin saisi mahdollisesti tehdyksi 'sofistikoidumman', useampaan parametriin perustuvan ohjauksen.

Toistaiseksi on onneksi ollut niin, että on pitänyt virtausta kuristaa. Kunhan ulkolämpötilat nousevat, näkee sitten, riittääkö maksimivirtaus.

Eilen tuli ensimmäisen kerran eteen se tilanne, että lämpötila nousi ilmeisesti liian korkeaksi ja Ultimatung meni virhetilaan. Virhekoodina E2. Mitä lienee tarkoittanut, kun en koodille selitystä löytänyt. Elektroniikka on peräisin Ultin 9 basicista muutaman vuoden takaa.

Sisäyksikön anturin, jonka perusteella laite käy, olen siirtänyt öljykattilan eristysten sisään. Johdossa on lisävastus välissä, jotta lämpötila-alue muuttuu sopivaksi. Hyvin tuo näyttää noinkin hommansa hoitavan.
 
Vs: Ultimate 5500 sisäyksiköllä tai vastaava

Toinen vaihtoehto olisi ajaa vesivirtaa kylmäpuolen vesiventtiilillä (ohjaa vesivirtaa kaasun paineen perusteella). Täytyy huomenna kysellä kylmämieheltä kumpi on järkevämpi säätötapa, itseltäni kun ei väänny kunnolla kuin vesi-, hydrauliikka- ja sähkötekniikka. Automaatio hyvänä lisänä :)

Tuo askelmoottorisydeemi kannattaa unohtaa heti alussa, koska esim. Danfossilta löytyy mm. AVTA venttiili valmiiksi kyseiseen toimintoon. Toimii kuin junan vessa, kokemusta on.

http://www.danfoss.com/Finland/Products/Categories/Group/IA/Thermostatic-valves/4f273426-dcf0-4bb9-b916-4a0d8679de17.html
 
Takaisin