ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja remonttireiska77
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
R

remonttireiska77

Vieras
Tein uuden topicin kun en löytänyt vastausta sörtsillä enkä googlella. Laitteistona on 9000e+ tuo 600l ultimaten varaaja. Mihinkä olette pistäneet tai mihinkä kuuluisi tuo lämpötila anturi tunkea. pöntöstä löytyy 5kpl anturin paikkoja ja suomenkielisissä ohjeissa(air-solar asennusohje) puhutaan puoliväliasennuksesta ohimennen, englannin kielisessä ohjeessa mikä tuli tuon 9000e:n mukana puhutaan middle-lower paikasta. Myös noista ultin sivuilta löytyvistä air-solar asennusohjeissa ver10.4 sanotaan kuvassa että toiseksi alimpaan mutta versioissa 11.4 ja 11.5 ei enää kuviin ole sitä merkitty ??? Luulis että hiukka selvemmin merkittäisiin kyseisen kapistuksen sijainti. kumminkin aika oleellinen osa toiminnan kannalta :(
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

Mikäs anturi kyseessä? Itsellä sama paketti mutta ei ole VILPiä vielä asennettu. Kuumakaasukierukkahan menee sisään ihan yläreunasta ja tulee ulos alhaalta.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

Tuon varaajaan liittyy lämmön kerrostuminen eli ei anturia ylös eikä alas.

Keskellä on hyvä paikka.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

JaspaJami sanoi:
Mikäs anturi kyseessä? Itsellä sama paketti mutta ei ole VILPiä vielä asennettu. Kuumakaasukierukkahan menee sisään ihan yläreunasta ja tulee ulos alhaalta.

se on tuo lämpötila-anturi mistä laitteisto haistelee varaajan lämpötilaa. Mulla oli tuossa keskivaiheella ja nyt siirsin sen toiseksi alimpaan. jotenkin tuntuu et ei oikeen kerrostu. pöntön yläosassa putkessa oleva mittari näyttää 45C ja tuossa toiseksi alimmassa kohdassakin laitteiston lämpötila-anturi näyttää et 45C? sotkeekohan tuo kiertovesipumppu nyt tuota hommaa. jos laittais pienemmälle?
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

remonttireiska77 sanoi:
sotkeekohan tuo kiertovesipumppu nyt tuota hommaa. jos laittais pienemmälle?

Jos kiertovesipumppu sotkee varaajaa koko ajan ei kerrostumista.

Kokeile pyörittää niin pienellä kun pystyy?
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

Varmaan riippuu kovasti siitä patteriverkosta mutta itsellä ainakin putkimies laittoi pumpun pienimmälle teholle ja sanoi että riittää kyllä tehot silläkin. Pumppu toki sekoittaa kerrostumista voimakkaasti. Itsellä tuntuu olevan kerrostuminen ok, ainakin vielä. Mittarit tosin on vielä vähän mitä sattuu. Mutta sähkövastuksen termostaatin asteikko tuntuu näyttävän puutaheinää. Asetettu 45c niin näyttää lämpömittari vieressä kokoajan 65c.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

lmfmis sanoi:
Jos kiertovesipumppu sotkee varaajaa koko ajan ei kerrostumista.

Kokeile pyörittää niin pienellä kun pystyy?

Ok. Se oli kolmosella eli maksimi. testaan pienemmällä.

JaspaJami sanoi:
Varmaan riippuu kovasti siitä patteriverkosta mutta itsellä ainakin putkimies laittoi pumpun pienimmälle teholle ja sanoi että riittää kyllä tehot silläkin. Pumppu toki sekoittaa kerrostumista voimakkaasti. Itsellä tuntuu olevan kerrostuminen ok, ainakin vielä. Mittarit tosin on vielä vähän mitä sattuu. Mutta sähkövastuksen termostaatin asteikko tuntuu näyttävän puutaheinää. Asetettu 45c niin näyttää lämpömittari vieressä kokoajan 65c.

Huomasin tuon samanjutun tuon sähkövastuksen kanssa. säätö sai olla siin 40-45C niin lämpömittari näytti jo yli 60C lukemia. Eli ilmeisesti ihan ok. en tiä kerrostuuko sit paremmin tuon vastuksen kanssa. tuo kuumakaasu spiraalihan taitaa mennä melkeen pohjalle asti, Eli se ilmeisesti sillo lämmittää enemmän myös lähempänä pohjaa.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

remonttireiska77 sanoi:
tuo kuumakaasu spiraalihan taitaa mennä melkeen pohjalle asti, Eli se ilmeisesti sillo lämmittää enemmän myös lähempänä pohjaa.
Niin tai oikeastaan sen olisi pitänyt jäähtyä varaajan pohjalämpötilaan palatessaan ulkoyksikölle, eli ajatuksena on että kun kaasu tulee kuumana varajaanan tulee se ylös (eri asia on että olisko se parempi että se tulisi esim puoleenväliin), ja sitten matkalla jäähtyisi niin alas kuin mahdollista, että se palaisi viileänä takaisin.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

JaspaJami sanoi:
Niin tai oikeastaan sen olisi pitänyt jäähtyä varaajan pohjalämpötilaan palatessaan ulkoyksikölle, eli ajatuksena on että kun kaasu tulee kuumana varajaanan tulee se ylös (eri asia on että olisko se parempi että se tulisi esim puoleenväliin), ja sitten matkalla jäähtyisi niin alas kuin mahdollista, että se palaisi viileänä takaisin.
Näin minäkin olen sen ymmärtänyt. Pienensin kiertovesipumpun tehoa, ei merkittävää eroa varaajan kerrostumiseen.Edelleen huonohko. Tarvittaisiin kokemuksia muilta joilla 600l ultimaten varaaja. Kuinka kerrostuu kuumakaasu spiraalia käytettäessä.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

Itse pystyn kertomaan ehkä parin viikon päästä. VILP asentamatta ja lämpömittaus rakentamatta.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

Mulla on 9000eev ja tuo 600l varaaja kierukalla, kun pyyntinä on ollut 36 niin yläosan lämpö seilaa 39-42c alueella riippuen lämpimän veden käytöstä ja siitä että saako pumppu hyrrätä pitkään. Ei ole vielä päästy pätkäkäynnistä pois mutta loppunee kunhan alkaa oleen tasaseen pakkasta /g025
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

Kuinka kerrostuu kuumakaasu spiraalia käytettäessä.

pysäytä kiertovesipumppu kokeilumielessä niin jospa sitten tulee kerrostumista.

Kaithan se noinkin pienessä vesimäärässä ehtii lämmöt kerrostumaan hyvinkin, suuremmissa ainakin.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

On tullu kokeiltua kiertovesipumpun nopeutta säätämällä jahka tuo varaaja kerrostuis paremmin. 2 ja 1 nopeudella ei eroa. Lievästi parempi toiminta laskikiessa 3:lta kakkoselle. Suurin lämpötila ero toiseksi alimman ja aivan ylimmän anturitaskun välillä on n 6C astetta(pyynti 40c,toiseksi alin 40c ylin 46C) Noita anturitaskujahan on 5kpl tuossa.

Asiasta neljänteen, niin ei tuo laitteisto liian tehokkaalle vaikuta...
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

remonttireiska77 sanoi:
On tullu kokeiltua kiertovesipumpun nopeutta säätämällä jahka tuo varaaja kerrostuis paremmin. 2 ja 1 nopeudella ei eroa. Lievästi parempi toiminta laskikiessa 3:lta kakkoselle. Suurin lämpötila ero toiseksi alimman ja aivan ylimmän anturitaskun välillä on n 6C astetta(pyynti 40c,toiseksi alin 40c ylin 46C) Noita anturitaskujahan on 5kpl tuossa.

Siis se pumppu sotkee koko ajan varaajan vettä?

Ei se pysty paljoa kerrostumaan sitten vaan sekoittuu koko ajan.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

onko tuossa vielä se sama suntti kuin 500l mallissa että ottaa vettä lämmitykseen joka ylhäältä tai puolestavälistä? onko suntti paljon auki? tuo selittäisi ainakin sitä jos ei kerrostu ja pumppu vielä sekoittaa lopunkin kerrostumisen..
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

Oon antanu olla kierovesipumpun nyt 1:sellä. Täytyy hommata luotettavampi lämpömittari mikä. Nyt on. Sellaisen huomasin et jos kierovesipumpun nopeutta nostaa niin sotkee kyl tehokkaammin tuon kerrostuman. Tuon 600l mukana ei tuu sunttia mukana. Itselläni paluu on kytketty varaajan alaosaan ja lähtö ylhäältä.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

Mutta onhan noiden paluun ja lähdön välillä kuitenkin shuntti?

Itsellä lähtö on ylimmäistä lähdöstä (mutta ei siis sieltä varaajan päältä) ja paluu on alimmasta paluusta (mutta ei taas sieltä varaajan alta). Nopeasti tuossa koitin mittailla lämpömittarilla (ei ole vielä kunnon mittaria). Ylin näytti 65c, toiseksi ylin joku 55-60c, ja kolme alinta näytti kaikki 30c. Itselläni on vain ylävastus päällä, eli alavastus sammuksissa ja kuumakaasuun ei ole vielä kytketty mitään. Selvästi tuon toiseksi ylimmän (samalla tasolla kuin vastus) ala puolella on se joku levy joka pitäisi vaikuttaa tuohon kerrostumiseen. Kiertovesipumppu on kaikkein pienimmällä.

Onko sulla muuten paluuveden lämpö millainen? Sehän voisi tuon kans sekoittaa jos paluu vesi tulee melkein saman lämpöisenä takaisin (paitsi jos se shuntti nyt pelaisi oikein ja ottaisi suurimman osan paluusta takaisin kiertoon). Mutta mites tuollanen shuntti toimii yleensä, se kun ei taida mitata ollenkaan paluu vettä niin se sekoittaa sen puhtaasti lähdön perusteella yleensä? Jolloin jos varaajassa on about saman lämpöistä vettä kuin pyynti verkkoon niin se on ihan sama minkä lämpöistä paluu on, se ottaa kaiken sieltä varaajasta. No pitäisi oikeastaan tietää tarkemmin se kytkentä miten se on toteutettu.
 
Vs: ultimate 600l energiavaraajan anturin paikka

JaspaJami sanoi:
Mutta onhan noiden paluun ja lähdön välillä kuitenkin shuntti?

Itsellä lähtö on ylimmäistä lähdöstä (mutta ei siis sieltä varaajan päältä) ja paluu on alimmasta paluusta (mutta ei taas sieltä varaajan alta). Nopeasti tuossa koitin mittailla lämpömittarilla (ei ole vielä kunnon mittaria). Ylin näytti 65c, toiseksi ylin joku 55-60c, ja kolme alinta näytti kaikki 30c. Itselläni on vain ylävastus päällä, eli alavastus sammuksissa ja kuumakaasuun ei ole vielä kytketty mitään. Selvästi tuon toiseksi ylimmän (samalla tasolla kuin vastus) ala puolella on se joku levy joka pitäisi vaikuttaa tuohon kerrostumiseen. Kiertovesipumppu on kaikkein pienimmällä.

Onko sulla muuten paluuveden lämpö millainen? Sehän voisi tuon kans sekoittaa jos paluu vesi tulee melkein saman lämpöisenä takaisin (paitsi jos se shuntti nyt pelaisi oikein ja ottaisi suurimman osan paluusta takaisin kiertoon). Mutta mites tuollanen shuntti toimii yleensä, se kun ei taida mitata ollenkaan paluu vettä niin se sekoittaa sen puhtaasti lähdön perusteella yleensä? Jolloin jos varaajassa on about saman lämpöistä vettä kuin pyynti verkkoon niin se on ihan sama minkä lämpöistä paluu on, se ottaa kaiken sieltä varaajasta. No pitäisi oikeastaan tietää tarkemmin se kytkentä miten se on toteutettu.
tässä kytkentä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=10972.0;attach=24034;image

imfmis nimimerkillä liikkuvalta henkilöltä kopioitu kytkentä. tuntuu toimivan hänellä hyvin,eikä itsellänikään nyt huonoa sanottavaa ole. ainoastaan tuo varaajan kerrostuminen vähän kummastustuttaa. venttiileistä sen verran että nelitieventtiilinä on vrb140 ja sitä ohjaa thermomatic cbj. ja tuota esben vta333 ei ole itselläni.

mulla on myös tuo verkoston lähtö samasta kohtaa kuin sulla ja paluu samalla tavalla. putket,kytkennät,venttiilit on tarkastettu montakertaa,samoin tuo nelitieventtiilin asento. ei mullakaan ollut kerrostumisen kanssa ongelmaa kun pelkillä sähkövastuksilla lämmitin varaajaa,vaikka kiertovesipumppu oli täysillä. ylhäälllä lämmintä se 60c ja alhaalla joku 25-30c. sen jälkeen kun otin virrat pois vastuksilta ja aloin lämmittää tuolla ulkoyksikön kuumakaasulla niin hämmästys oli suuri. ylhäällä lämmöt joku 40c(pyynti 38) ja alhaalla joku 28c. anturi oli silloin puolivälissä varaajaa. nyt kun olen tuota kiertovesipumppua pyöritellyt erinopeuksilla niin pienimmällä asetuksella kerrostumista tulee parhaiten,muttei mitenkään mullistavasti verrattuna 2 asentoon. olen pitänyt nyt 2 asennolla kun tuntuu et hiukan laiskasti vesi vaihtuu pattereissa 1 asennolla.patterit lämpenee tosiverkkasesti sillä asennolla,melkeen kuin vapaakierrolla olisi. sitä järkeilin että nytkun se kuumakaasu spiraali menee ylhäältä alas-asti,niin eikös se lämmitä nyt sieltä pohjaltakin?eikä kerrostumista tapahdu niin voimakkaasti koska palaavan kuumakaasun lämpötila näytti olevan semmone 35c ja sisään menevä oli jotain 65c. ja nyt jos sitä ylävastusta vaan käyttää,niin sehän lämmittää vain siitä kohtaa sitä vettä eikä se lämmin painu alas. tilannehan olisi sama jos se sähkövastus olisi kanssa pystyssä varaajassa,nythän se on vaaterissa. en tiä.. saikohan kukaan selvää mitä yritin sönkätä :)

asiasta neljänteen,aika hanurista nämä 0- +1 ja 90% ilmankosteudet tuolle 9000e:lle. ulkoyksikkö ihan jäähileessä eikä rakkine ymmärrä sulattaa. ei paljoo ilmaa läpi mene....
 