Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rob
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
R

Rob

Vieras
Hei kaikille foorumilaisille.
Olen lukenut foorumia ahkerasti ja varsinkin Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15039 koskevia juttuja. Kuitenkin jäänyt hieman epäselväksi kuuman käyttöveden riittävyys. Tuo paketti tulisi kiinni akvatermin eristettyyn 2000l varaajaan ja alempaan huoltoluukkuun (ylemmässä käyttövesi kierukka). Tarkoitus olisi lämmittää tuolla loppukeväästä alkusyksyyn ja saada lämminkäyttövesi. Kylmemmillä ilmoilla tarkoitus lämmittää puilla kuten ennenkin. Käyttöveden tarve olisi 2 aikuiselle ja 2 lapselle. Talon koko on n.120 neliötä ja patterilämmitys.
Jos jollakin samanlainen varaaja tai muuten tietoa niin kertokaapa kokemuksia.
Onko muuten tuolle ultimaten paketille vastaavaa kilpailijoilla?
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

aikalailla samoilla tiedoilla meillä mennään, varaaja tosin vaan 1150l. et saa siitä lämmintä käyttövettä pelkästään pumpulla, yläosa varaajasta lämpiää noin 45-48 asteeseen. ainakaan meidän taloudessa tuolla lämmöllä nippanappa 1-aikuinen hätäisesti kävisi suihkussa, nyt kesällä lämmitellään 100l-sähkövaraajalla joka kytketty tuon isomman varaajan jälkeen. sulla näkyy olevan samat haaveet tuon puulla lämmittämisen vähentämiseksi kuin itselläni ja ainakin tänä keväänä se toimi, maaliskuun loppupuolella lopetin puulla lämmittämisen kokonaan.muuten itselläni on sellainen tuntuma tuosta lämpimän käyttöveden s-kulutuksesta, että sitä arvioidaan yläkanttiin.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

tinksi sanoi:
aikalailla samoilla tiedoilla meillä mennään, varaaja tosin vaan 1150l. et saa siitä lämmintä käyttövettä pelkästään pumpulla, yläosa varaajasta lämpiää noin 45-48 asteeseen. ainakaan meidän taloudessa tuolla lämmöllä nippanappa 1-aikuinen hätäisesti kävisi suihkussa, nyt kesällä lämmitellään 100l-sähkövaraajalla joka kytketty tuon isomman varaajan jälkeen. sulla näkyy olevan samat haaveet tuon puulla lämmittämisen vähentämiseksi kuin itselläni ja ainakin tänä keväänä se toimi, maaliskuun loppupuolella lopetin puulla lämmittämisen kokonaan.muuten itselläni on sellainen tuntuma tuosta lämpimän käyttöveden s-kulutuksesta, että sitä arvioidaan yläkanttiin.

Kiitos nopeasta vastauksesta.
Juu samat haaveet olis eli puunpolttoa pienemmäksi. Pari kysymystä vastauksestasi: Onko sinulla kuumakaasukierukka asennusvaiheessa taivutettu ylöspäin? Kierrätätkö (esilämmitätkö) käyttöveden isomman varaajan kautta tuohon 100l sähkövaraajaan?
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

kyllä on venytetty ja taivutettu ylöspäin, kyllä lämmin käyttövesi kiertää isomman varaajan lv-kierukan kautta pienenpään varaajaan, mielestäni paras systeemi lämpimälle käyttövedelle puulämmityksen yhteydessä, saa kesellä vähentää/lopettaa puulla lämmityksen. ja nyt kesällä tuo ulti ei ole ollut käytössä ollenkaan, virrat pois muistaakseni toukokuun loppupuolella.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

No hommasin sit tollasen 100l sähkövaraajan ja asensin sen joten lämmintä käyttövettä riittää.
Mutta nyt rupesin sitten arpomaan että kannattaako ottaa tuo 9000e+kuumakaasukierukka vai jokin ilmalämpöpumppu sisäyksiköllä esim: http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=Up13i jolloin saisin myös jäähdytyksen helteillä ja hintakin olisi pienempi ???
Laittakaas puolesta ja vastaan kommentteja kummin kannattaisi tehdä.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Rob sanoi:
No hommasin sit tollasen 100l sähkövaraajan ja asensin sen joten lämmintä käyttövettä riittää.
Mutta nyt rupesin sitten arpomaan että kannattaako ottaa tuo 9000e+kuumakaasukierukka vai jokin ilmalämpöpumppu sisäyksiköllä esim: http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=Up13i jolloin saisin myös jäähdytyksen helteillä ja hintakin olisi pienempi ???
Laittakaas puolesta ja vastaan kommentteja kummin kannattaisi tehdä.

Laskin kesän ja loman aikana kattilan lämpöhäviöt ja kulutuksen koivuhalkoja+sähköä polttamalla.

Lopputulos: puilla lämmittäminen tulee yhtä kalliiksi kuin sähköllä veden lämmittäminen. (36€ pinomotti)
SYY: lämpöhäviöt ovat oleellisesti suuremmat puilla lämmittäessä, koska kattilan+varaajan lämpötila on huomattavasti suurempi. Sähköllä Arimax (365L tilavuus) pysyy riittävän lämpimänä +70 asteen asetuksella ja ainoastaan yläosa kattilasta on kuumana. Myös savuhormin pelti laitettu kiinni sähkökäytöllä.

Älkää ostako VILPpejä pelkästään käyttöveden lämmittämiseen. Ette saa ikinä rahojanne takaisin /a045b
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Kannattaa tosiaankin tiedostaa, että tulistuslämpöä syntyy maksimissaan se 20% koko lämpöpumpun tuotannosta halvoissa laitteissa. Eli vaikkapa teillä olisi se vehje 5 kW:n nimellisteholla niin siitä sitten tulee ainoastaan se max 1 kW suotuisissa olosuhteissa kuuman veden tekemiseen. Tämä ei ole kovinkaan paljon vrt noraaleihin sähköboilereihin joiden tehot asettuu yleensä sinne 2-5 kW:n luokkaan. On siis turha haaveilla kuumentamansa kovin suuria vesimääriä nopeasti pelkästään (V)ILPin varassa.

Veden esilämmitykseen (V)ILP on oiva kapine, mutta lopputulistus (40 -> 55C) pitänee tehdä edelleen sähköllä tai kaasulla. 8)
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Joppe112 sanoi:
Veden esilämmitykseen (V)ILP on oiva kapine, mutta lopputulistus (40 -> 55C) pitänee tehdä edelleen sähköllä tai kaasulla. 8)

Jos joku näistä uuden sukupolven PILPeistä osoittautuu hyväksi vehkeeksi eli puskee pakkasilla pakkasen puolella olevaa jäteilmaa ulos, niin sellaisen kaverina VILP voisi toimia mainiosti. VILPillä ei silloin tarvitsisi tehdä käyttövettä lainkaan, mikä kohentaa COPpia ja tekee VILPistä edullisemman.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Ostin vuosi sitten kesällä Ultimaten 9000e + kuumakaasukierukan ja kytkin sen 2000l varaajaan jota voidaan lämmittää myös puilla.
Juu ja samoin kävi kuin monilla muilla kohtalotovereilla, että pelkästään ilmalämpöpumpulla käytettynä suihkusta tuli nopeasti kylmää vettä.


Pari viikkoa sitten toteutin pitkään suunnittelemani idean asian korjaamiseksi.
Ostin Jäspin 60l lämminvesivaraajan ja kytkin sen lämminvesilinjan väliin niin että varaajaan ajetaan esilämmitettyä vettä.
Homma näyttäisi toimivan melko hyvin, sillä VILP nostaa ison varaajan lämpötilan sinne +45°C mikä riittää lämmitykseen. (ainakin näin alkusyksystä). Lämmintä vettä tulee riittävästi, koska sähkövaraajaan tasaa lämpötilan tehokkaasti.

Tein putkistoon sulkuhanat eli voin palata vanhaan järjestelmään milloin haluan. Jos päätän lämmittää puilla, ison varaajan Lt. nousee +70-+80°C tienoille ja kun sähkövaraajan termostaatti on säädetty +60° ei vastus yleensä mene edes päälle jos lämmintä vettä käytetään.
Suosittelen tätä ratkaisua lämpimästi.
 

Liitetiedostot

  • IMG_0887.jpg
    IMG_0887.jpg
    105,2 KB · Lukukerrat: 663
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

TNT sanoi:
Tein putkistoon sulkuhanat eli voin palata vanhaan järjestelmään milloin haluan.

Tuosta kuvasta ei mulle ihan avautunut miten tuo vanha "sekoittaja" sijaitsee tuohon priimausvaraajaan nähden? Primausvaraajassa näyttäisi olevan oma sekoittajansa.

Kannattaisi varmaankin olla tuon vanhan sekoittajan asettelu hiukan korkeammassa lämpötilassa kuin tuon uuden priimausvarajan sekoittajan asettelu. ;)
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Siinä systeemissä on tosiaan kaksi sekoittajaa, koska toinen tuli jäspin mukana, missä myös toi tuikitärkeä paineenrajoitusventtiili. (varsinkin kun noi sulkuhanat tossa..)

Ostin tänään sellaisen energiamittarin, jolla voi seurata energiankulutusta. Saa nähdä paljonko haukkaa..
 

Liitetiedostot

  • ScreenHunter_01 Sep. 18 22.25.jpg
    ScreenHunter_01 Sep. 18 22.25.jpg
    54,3 KB · Lukukerrat: 912
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

TNT sanoi:
Siinä systeemissä on tosiaan kaksi sekoittajaa, koska toinen tuli jäspin mukana, missä myös toi tuikitärkeä paineenrajoitusventtiili. (varsinkin kun noi sulkuhanat tossa..)

Ostin tänään sellaisen energiamittarin, jolla voi seurata energiankulutusta. Saa nähdä paljonko haukkaa..

Voisit tehdä muutoksia tohon putkikytkentään...
Muokkasin piirustusta vähän:
Etu on se että saat aina lämmintä käyttövettä oikeaan lämpötilaan sekoitettuna vaikka iso varaaja on pohjaa myöten kuuma puupoltossa ja samalla se pitää pieni varaaja kuumana ilman sähköä
 

Liitetiedostot

  • sekoitusmuutos.jpg
    sekoitusmuutos.jpg
    45,5 KB · Lukukerrat: 873
  • Oras945861.pdf
    Oras945861.pdf
    323,8 KB · Lukukerrat: 434
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Periaatteessa se noin onkin kuin piirsit. Mulla on siinä vain se toinen sekoitusventtiili sähkövaraajan alla.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Yoman sanoi:
Älkää ostako VILPpejä pelkästään veden lämmittämiseen. Ette saa ikinä rahojanne takaisin /a045b

Mitäs VILPillä lämmitetään jos ei vettä? :-\
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Zubadan sanoi:
Yoman sanoi:
Älkää ostako VILPpejä pelkästään käyttöveden lämmittämiseen. Ette saa ikinä rahojanne takaisin /a045b

Mitäs VILPillä lämmitetään jos ei vettä? :-\

Hoono Soomi ;D

Ajatus lähti lähinnä siitä, että jos vilpillä pyritään lämmittämään käyttövettä, niin coppi jää huonoksi. Taloudellisemmaksi tulee esilämmittää käyttövettä ja tulistaa se. Käyttöveteen menee kuitenkin aika vähän energiaa. Toisaalta kesällä kannattaa vilpistellä käyttövettä mutta talvella ei. jne.jne. ja hillitön oravanpyörä on valmis /g035

Itse olen ainakin laskenut, että mikäli laitan vilpin en tule sillä tekemään mitään muuta kuin esilämmittämään käyttöveden varaajassa ja tulistus sitten sähköllä kattilassa. Näin siksi, että talon lämmitykseen menee niin paljon energiaa ja paras hyöty vilpillä saadaan silloin haaleasta vedestä. Tulistukseen menee kuitenkin niin vähän energiaa. Toisaalta jos kesällä ajaa kuumempaa varaajaan niin häviöt kasvaa ja hyötyä menetetään jälleen vaikka cop olisi hyvä. Nuo häviöt on säästön kannalta aika jännä juttu.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

kyllä täällä ainakin riittää hyvin lämmin käyttövesi, kyseessä kyllä 5500e kierukalla joka on noin puolivälissä makaavaa pyöreää runsaan kuution varaajaa joka vedetään yöllä 50 asteeseen, näillä keleillä siis illalla on joku 45-47 varaajan lämpö...
kuinka kuumasssa teillä sitten väki suihkussa käy jos muka vain yhteen nopeaan suihkuun riittää?!
kun tuo minun systeemi ainakin hyvin tunnin suihkuttelun antaa ja senkään jälkeen ei vesi vielä kylmää ole...
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Meillä on ongelmana varaajassa olevan käyttövesikierukan "teho". Eli kierukka on liian pieni johtaakseen riittävästi lämpöä käyttöveteen, kun varaajan lt on +40-45°C. Jos näitä olisi pari kolme lisää sarjaankytkettynä voisi lämmintä tulla pitempään. Muutostyö on sen verran raju, että tyydyn nostamaan/tasaamaan lämmön pienellä sähkövaraajalla.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

TNT sanoi:
Meillä on ongelmana varaajassa olevan käyttövesikierukan "teho". Eli kierukka on liian pieni johtaakseen riittävästi lämpöä käyttöveteen, kun varaajan lt on +40-45°C. Jos näitä olisi pari kolme lisää sarjaankytkettynä voisi lämmintä tulla pitempään. Muutostyö on sen verran raju, että tyydyn nostamaan/tasaamaan lämmön pienellä sähkövaraajalla.

Nyt olet asian ytimessä. Olemme aiheesta väitelleet tuolla:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9593.0

Vaatii ehdottomasti kaksi kierukkaa, toisen ylös ja toisen alas. Ja kytkentä sarjaan ylhäältä alas.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

TNT sanoi:
Eli kierukka on liian pieni johtaakseen riittävästi lämpöä käyttöveteen, kun varaajan lt on +40-45°C. Jos näitä olisi pari kolme lisää sarjaankytkettynä voisi lämmintä tulla pitempään.

Ultimaten varaajassa olevat kaksi lämminvesikierukkaa tuottavat lämmitystä liki 9 kW teholla 200 l/h virtauksella (pollucom mittaa...)

...mutta vain siihen n.40 asteeseen asti tietty kun varaajan pyynti on 35 astetta, loput lämmitetään muualla.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Tarvitseeko 40 asteista vettä enää jälkilämmittää? Ei meillä ainakaan. Pöntön ylälämpö kun pysyy 40 asteen kieppeillä niin pärjää hyvin.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Yoman sanoi:
Nyt olet asian ytimessä. Olemme aiheesta väitelleet tuolla:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9593.0

Vaatii ehdottomasti kaksi kierukkaa, toisen ylös ja toisen alas. Ja kytkentä sarjaan ylhäältä alas.

vai sittenkin alhaalta ylös ;)
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

joo, kyllä kylmävesi ensin alakierukkaan ja sieltä ylös. alhaalla varaajan lämpö pienenpi luovuttaa kylmään sen minkä voi ja sieltä ylös kuumempaan ja lämmittää lisää. muuten voi käydä niin että ylhäällä 50-asteisessa vedessä lämmennyt vesi menee varaajan alaosan 35-asteiseen veteen jäähtymään. näin ainakin täällä putkipuolella tehdään, mutta jokainenhan saa tehdä niinkuin parhaaksi näkee.
 
Vs: Ultimate 9000 E + BK-15 / 1500 kuumakaasukierukka ja käyttöveden riittävyys

Voi kiesus, ajattelin koko ajan kuumakaasukierukoita /a080 xmas3
 