Ultimate 9000EEV F2 virhe sekä lämpötila-anturit

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JaspaJami
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
J

JaspaJami

Vieras
Antaa välillä Ultimate 9000EEV F2 virhettä. Liittyy ilmeisestikkin lämpötila-antureihin. Osaakos joku sanoa suoraan mikä tuo virhekoodi onkaan? Manuaali en nyt löytänyt heti.

Millasia nuo lämpötila-anturit on? Mä luulen että yksi saattaisi olla rikki, just nyt käsillä ei ole yleismittaria että voisi mitata antaako ne kaikki samaa arvoa samassa lämmössä.
 
Vs: Ultimate 9000EEV F2 virhe sekä lämpötila-anturit

Itse itselleni vastaten, se on sisälämpötila-anturin vika. Mutta mitäs nuo anturit sitten on niin vaihdetaan? Tosin sain samaa vikaa aikaan kun vaihdoin pari anturia keskenään... Sisälämpötilamittausta ei tosin edes käytetä joten voisi vaihtaa vaan kiinteän vastuksen tilalle kun laskee arvon.
 
Vs: Ultimate 9000EEV F2 virhe sekä lämpötila-anturit

Kun katsoin manuaalista niin F2-virheen aiheuttaa sisäYKSIKÖN lämpöanturivirhe: Indoor water inlet, indoor water outlet tai indoor coil teemperature. siis vesi siään, vesi ulos tai lämmönvaihtimen anturi.
 