Ultimate GWHD09 jäätyy

K

Keke-

Vieras
Kysyisin neuvoa otsikon mukaisen ultimaten ilmalämpöpumpun jäätymisongelmaan. Olemme juuri muuttaneet rivitaloon jossa oli kyseinen pumppu valmiiksi asennettuna, tyyppikilven mukaan valmistusvuosi 2006.

Nollakelillä pumppu käy pari tuntia ja tuuletin rupee raksuttamaan jäähän kennon reunoissa. Kylmemmällä kelillä voi mennä vuorokausi ennenkuin jäätä kertyy niin paljon että se haittaa propellin pyörimistä. Pumpun allekaan ei kerry jäätä lainkaan, vikaa sulatuksessa vai ominaisuus?
Ulkoyksikkö tuntuu myös käyvän koko ajan, lämpötilan pyynti on 21 astetta.
Onkohan ongelmaan mitään helppoa korjausta, vai pumppukaupoille ostamaan kunnon kone?

Mökillä meillä on toshiban pumppu, siinä kyllä huomaa sulatuksen käynnistymisen ja jään kertymisen koneen alle.
 

Liitteet

  • image.jpeg
    image.jpeg
    61,1 KB · Katsottu: 802

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Vs: Ultimate GWHD09 jäätyy

Varmaan tuohon löytyy useita mahdollisia syitä mutta mikäli tekee tuon saman liikkeen joka kerta, muuten lämmittää normaalisti ja pyydettäessä myös viilentää niin veikkaisin anturivikaa (viallinen tai huonosti paikallaan oleva anturi). Edellä mainitun johdosta sulatusehdot eivät täyty eikä pumppu siten myöskään sulata. Yleensähän noissa sulatusehdoissa on jokin maksimiaika mitä pumpulle sallitaan mutta mikäli ei antureiden perusteella ole "kylmiä olosuhteita" niin ei sitten sulatakaan.

Foorumilla löytynee muita vastaavanlaisia tapauksia jossa antureita uusimalla homma korjaantui. Ulti taisi ainakin joihinkin pumppuihin myydä nuo anturit korjaussarjoina.

Oletko sulattanut kennoa ajamalla viilennyksellä vaiko lämpimällä vedellä?
 

Rauski

ilppi-guru kouluttaja
Vs: Ultimate GWHD09 jäätyy

Eräs Ultin huoltoneuvoja väitti minulle kerran, että heidän pumpuissaan ei ole esiintynyt anturivikoja. ???
 
K

Keke-

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ultimate GWHD09 jäätyy

Kiitos vastauksista. Pumppu kyllä lämmittää ja jäähdyttää oikein. Sulatukseen olen käyttänyt viilennystä, jolla pumppu on sulanut. Anturivika kuulostaa kyllä täysin mahdolliselta, pumppu ei tunnu ymmärtävän itse sulatuksen tarvetta. En sattunut haulla löytämään kyseistä ongelmaa, mietityttää paljon uusi anturi kustantaa.
Ei paljoa viitsi pumppua jättää yksin tai yöksi käymään kun jään rohina kuuluu kyllä naapureille.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ultimate GWHD09 jäätyy

Taitaa olla GREE Artful9 (GWHD09ABNK3A1A) tuo laite alunperin? Vai onko se Ultimate 9 Super Inverter vaiko 10 Pro Inverter? Silloin se voisi olla Gree Linge Wind 9 (GWHD09A3NK3DD)

Tässä olis samanlaisia ongelmia http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8497.0

Linge Windin manuaali http://www.gree.fi/files/lingewindj_manual.pdf

Tuossa Bird Invertterin Service Manuaali
ftp://e113-244.icpnet.pl/public/dokumentacja/DOKUMENTACJA%20TECHNICZNA%20DTR%20INSTRUKCJE%20OBS%A3UGI%20GREE/BIRD/DTR%20BIRD%20INVERTER%20KFR25-32GW-A12F.PDF

Tässä taitaa olla Linge Windin SM
http://www.agdex.com/klimatyzatory_sinclair/ASH_09_12AIN_PT_DTR.pdf
 
K

Keke-

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Ultimate GWHD09 jäätyy

Tarkka tyyppikoodi on GWHD09A3NK3AB/O.
Muiden ketjujen perusteella vika saattais myös olla laitteen ohjainkortissa, mielenkiintoseksi menee.
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Ultimate GWHD09 jäätyy

Kaasu vaje jos ei sulata. Aina korjaantunut
kun kaasua lisää. Ultimatessa joka
syksyn täyttö...hävittää jostain.
Kyllä pumpun pitää toimia ilman
eri sulatteluja
 
K

Keke-

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Ultimate GWHD09 jäätyy

mazottaja sanoi:
Kaasu vaje jos ei sulata. Aina korjaantunut
kun kaasua lisää. Ultimatessa joka
syksyn täyttö...hävittää jostain.
Kyllä pumpun pitää toimia ilman
eri sulatteluja

Juu aivan samaa mieltä olen, että pumpun pitää toimia ilman eri sulatteluja. Taitaa tulla yksinkertaisemmaksi lähitulevaisuudessa ostaa uusi pumppu, kuin yrittää korjailla 10v vanhaa ultimatea.
 
Back
Ylös Bottom