Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tijuma
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
T

tijuma

Vieras
Moi,

minulla on autotallissa kyseinen Ultimaten Basic 9, joka on toiminut hienosti. Se sattuu vain nostamaan tilan lämpötilan turhan korkeaksi, joten kysyisinkin ohjetta (kuvaa/tarkkaa selostusta) miten ja minkä kokoinen vastus (mistä saa ostaa?) laitetaan lämpötila-anturin rinnalle, jotta saisin pudotettua todellisen lämpötilan noin 10C:n tuntumaan.

Kiitos jo etukäteen!
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

Ulkoyksikkösi taitaa kohdata minijääkauden sen jälkeen kun ne nyt ei oikein pysy sulana muutenkaan.
Jos ei saa sulatusparametrit muutettu niin en suosittele.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

MrJ,suo anteeksi,jos sanon nyt väärin.Kerrot kokemuksiasi nyt pumpustasi,joka itselläsi ei ole edes vielä toiminut kunnolla.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

10 asteen ylläpitolämpötila on haaste jopa sellaisille pumpuille jotka on suunniteltu toimimaan tuossa lämpötilassa. Tuskin onnistuu modaamalla niin ettei ulkoyksikkö jäätyisi.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

Jos haluaa kokeilla niin helpointa voisi olla suunnata osa pumpun puhaltamasta ilmasta suoraan takaisin imuaukkoihin. Kun pumppu on autotallissa eikä ulkonäkö haittaa niin tuon kokeilun voisi tehdä vaikka pahvista. Siis semmoiset levyt virittää että lämmintä puhallusilmaa kierrättää sinne pumpun oikean reunan yläpuolelle. Siinä kohtaa lienee lämpötilan mittaus tuossakin pumpussa. Voi mennä vähän aikaa että löytää sopivat "asetukset". Ulkoyksikön jäätymistä on myös syytä tarkkailla.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

tet sanoi:
10 asteen ylläpitolämpötila on haaste jopa sellaisille pumpuille jotka on suunniteltu toimimaan tuossa lämpötilassa. Tuskin onnistuu modaamalla niin ettei ulkoyksikkö jäätyisi.

Missä olosuhteissa ulkoyksikkö jäätyy umpeen? Jäätyykö kenno vai pohjapelti?
Lähinnä kyselen, koska itsellä kaksi argoa asetettu +12 ylläpidolle. Ainakaan tänä superkosteana talvena (Etelä-Suomessa) ei ole ollut mitään ongelmia. Tuleeko ongelma sitten jollain -15..-30 asteen pakkasilla?
Toinen ulkoyksikkö on talon takana ja olisi hyvä osata aavistaa jos ongelmia on odotettavissa kelien kylmetessä.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

varajussi sanoi:
Jos haluaa kokeilla niin helpointa voisi olla suunnata osa pumpun puhaltamasta ilmasta suoraan takaisin imuaukkoihin. Kun pumppu on autotallissa eikä ulkonäkö haittaa niin tuon kokeilun voisi tehdä vaikka pahvista. Siis semmoiset levyt virittää että lämmintä puhallusilmaa kierrättää sinne pumpun oikean reunan yläpuolelle. Siinä kohtaa lienee lämpötilan mittaus tuossakin pumpussa. Voi mennä vähän aikaa että löytää sopivat "asetukset". Ulkoyksikön jäätymistä on myös syytä tarkkailla.

Moi, tämä voi tietysti olla ilmeinen ratkaisu. Termari tietysti lämpeää koneen käydessä nopeastikin ja jäähtyy verkkaisesti kun kone on sammuksissa. Miten lienee toimivan kun on sulatus päällä? Ei liene vaikutusta vai päätteleekö ohjelmisto, että koko paketti on pysätettävä kun sisäyksikkökin on kylmässä tilassa.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

kakluuni sanoi:
tet sanoi:
10 asteen ylläpitolämpötila on haaste jopa sellaisille pumpuille jotka on suunniteltu toimimaan tuossa lämpötilassa. Tuskin onnistuu modaamalla niin ettei ulkoyksikkö jäätyisi.

Missä olosuhteissa ulkoyksikkö jäätyy umpeen? Jäätyykö kenno vai pohjapelti?
Lähinnä kyselen, koska itsellä kaksi argoa asetettu +12 ylläpidolle. Ainakaan tänä superkosteana talvena (Etelä-Suomessa) ei ole ollut mitään ongelmia. Tuleeko ongelma sitten jollain -15..-30 asteen pakkasilla?
Toinen ulkoyksikkö on talon takana ja olisi hyvä osata aavistaa jos ongelmia on odotettavissa kelien kylmetessä.

Tarkoitin sitä, että täällä foorumilla on raportoitu jonkin verran ongelmia noilla matalillä lämpötiloilla, ja silloin on ollut kyseessä laite joka pääsee noihin lämpötiloihin ilman modaamista. Ei niissä kaikissa ole ongelmia, mutta joissain kuitenkin. Kysyjällä on tarkoitus modata matalalle ylläpitolämmölle laite, joka ei tehtallta lähtiessään osaa noin matalassa lämpötilassa toimia. Ehkä olen turhan pessimistinen, mutta en jaksa uskoa ettei jäätymisongelmia tule tuollaisella modauksella, kun niitä on ollut ilman modaustakin joillakin laitemalleilla. Varsinkin kun tuollainen modaus todennäköisesti entisestään sekoittaa laitteen sulatuslogiikkaa, joka ei muutenkaan ole ko. lämpötiloissa suunniteltu toimimaan.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

tet sanoi:
kakluuni sanoi:
tet sanoi:
10 asteen ylläpitolämpötila on haaste jopa sellaisille pumpuille jotka on suunniteltu toimimaan tuossa lämpötilassa. Tuskin onnistuu modaamalla niin ettei ulkoyksikkö jäätyisi.

Missä olosuhteissa ulkoyksikkö jäätyy umpeen? Jäätyykö kenno vai pohjapelti?
Lähinnä kyselen, koska itsellä kaksi argoa asetettu +12 ylläpidolle. Ainakaan tänä superkosteana talvena (Etelä-Suomessa) ei ole ollut mitään ongelmia. Tuleeko ongelma sitten jollain -15..-30 asteen pakkasilla?
Toinen ulkoyksikkö on talon takana ja olisi hyvä osata aavistaa jos ongelmia on odotettavissa kelien kylmetessä.

Tarkoitin sitä, että täällä foorumilla on raportoitu jonkin verran ongelmia noilla matalillä lämpötiloilla, ja silloin on ollut kyseessä laite joka pääsee noihin lämpötiloihin ilman modaamista. Ei niissä kaikissa ole ongelmia, mutta joissain kuitenkin. Kysyjällä on tarkoitus modata matalalle ylläpitolämmölle laite, joka ei tehtallta lähtiessään osaa noin matalassa lämpötilassa toimia. Ehkä olen turhan pessimistinen, mutta en jaksa uskoa ettei jäätymisongelmia tule tuollaisella modauksella, kun niitä on ollut ilman modaustakin joillakin laitemalleilla. Varsinkin kun tuollainen modaus todennäköisesti entisestään sekoittaa laitteen sulatuslogiikkaa, joka ei muutenkaan ole ko. lämpötiloissa suunniteltu toimimaan.

Joo, ymmärrän mitä ajat takaa, mutta vähän topiccia varastaen, noviisina kiinnostaisi mikä on se pahin olosuhde tapahtumalle? Kova pakkanen vai kostea nollakeli/pikkupakkanen?
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

Eikös tuo sulastusongelma n.10 asteen ylläpitolämpötiloilla johdu juuri siitä, että sisäkenno ei pysty tuosta lämpötilasta "imemään" riittävästi lämpöä ulkokennon sulatusta varten. Näin äkkiä ajateltuna jos laittaisi esim pienen auton sisätilalämppärin puhaltamaan sisäkennolle lämmintä ilmaa sulatuksen ajaksi, niin silloinhan sisäkennon ympäristössä olisi riittävästi lämpöenergiaa ulkokennon sulatukseen.

Ei liene kovin monimutkainen kytkentä ryöstää sulatuksen ohjaukselta piuhaa esim. kontaktorille joka sitten käynnistää ja sammuttaa tuon lämppärin. Lisäksi auton sisätilan lämppärit eivät koskaan puhalla liian kuumaa koska ne on suunniteltu käytettäväksi autoissa , joissa on palavaa materiaalia ympärillä. Lisäksi ne on aina varustettu ylikuumenemissuojalla toisin kuin jotkut halvat sähköpuhallinlämppärit.

Uskoisin että vaikka tuo sisätilanlämmitin hieman haukkaa sähköä sulatuksen aikana, tulisi se takaisin parempana hyötysuhteena kun ulkokenno olisi kunnolla sulatettu. Lisäksi jos vaihtoehtona on hehkuttaa tilaa 22 asteisena, vaikka siellä riittäisi 10 astettakin, niin luulisi siinä jo syntyvän enemmän säästöä kun mitä tuo sisätilanlämppäri sulatusjaksojen aikana kuluttaa. Ja tokihan siitä sisätilalämppärin lämmöstä osa tulisi kuitenkin kyseisen tilan lämmittämiseen, okei joo, vastaa suoraa sähkölämmitystä, mutta kuitenkin.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

Sulatus ko mallissa perustuu kompressorin käyntiaikaan. Korkeampi sisälämpötila pyynti = lisää käyntiaikaa = useampi sulatus. Tämä on faktatieto, olen kysynyt apua jäätymisonglemaan huollosta.
Eli pitäisi olla uudet parametrit sulatukseen jos ko temppua tehdään muuten on helposti ongelmia tiedossa.
Toisaalta ihmettelen miksi ei ole parametrien muutos optiona ? Olisi kuitenkin kysymys aika pienestä asiasta ja ihmiset saisi itse valita ja optimoida oman käyttölämpötilan mukaan. Sähkönkulutus tietysti nousee jos sulattelee useammin mutta toimivuus on myöskin toinen tärkeä asia.
apa sanoi:
MrJ,suo anteeksi,jos sanon nyt väärin.Kerrot kokemuksiasi nyt pumpustasi,joka itselläsi ei ole edes vielä toiminut kunnolla.
Juu, ei ole pumppu toiminnut kunnolla vielä mutta : sulatuskaapeli ei ole pystynyt pitämään pohja sulana vain on kertynyt niin paljon jäätä että puhallin olisi rikkoutunut jos en olisi sulattanut kuumalla vedellä. Jäätä on kertynyt todella paljon kennon alapuolelle, itse kenno on kyllä pysynyt hyvinkin sulana mutta miten se nyt auttaa kun puhallin rikkoo itsensä jääpatoon ajan myötä. Kaikki vedenpoistoreijät on yleensä jäätynyt umpeen ja tuuletin on puhaltanut sulatusveden ulos, siis se mitä nyt ei ole ehtinyt jäätyä ennen kuin puhallin käynnistyy.
Summa sumaarum jos olisin ollut pari viikkoa reissussa ILPi olisi pyörinnyt autotallissa ja ulkolämpötila +2 - - 5 niin ei olisi ollut puhallin enää ehjänä kun tulen takaisin.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

jaolpi sanoi:
Eikös tuo sulastusongelma n.10 asteen ylläpitolämpötiloilla johdu juuri siitä, että sisäkenno ei pysty tuosta lämpötilasta "imemään" riittävästi lämpöä ulkokennon sulatusta varten. Näin äkkiä ajateltuna jos laittaisi esim pienen auton sisätilalämppärin puhaltamaan sisäkennolle lämmintä ilmaa sulatuksen ajaksi, niin silloinhan sisäkennon ympäristössä olisi riittävästi lämpöenergiaa ulkokennon sulatukseen.

Ei liene kovin monimutkainen kytkentä ryöstää sulatuksen ohjaukselta piuhaa esim. kontaktorille joka sitten käynnistää ja sammuttaa tuon lämppärin. Lisäksi auton sisätilan lämppärit eivät koskaan puhalla liian kuumaa koska ne on suunniteltu käytettäväksi autoissa , joissa on palavaa materiaalia ympärillä. Lisäksi ne on aina varustettu ylikuumenemissuojalla toisin kuin jotkut halvat sähköpuhallinlämppärit.

Ongelma on siinä, että sisäyksikön puhallin pysäytetään, ja sen seurauksena sisäyksikkö vedetään piiiiiiiitkälle pakkaseen, koska sen ympärillä ei ilma vaihdu. Normaalissa huoneenlämmössäkin -20C on ihan tavallista, kylmässä huoneessa voi mennä pitemmälle.

http://212.226.174.33/ow/awi35.png

Luultavasti aika pienikin ilmavirta auttaisi kovasti. Eli voipi olla, että jo joku PC:n kotelotuuletin muuttaisi tilanteen täysin.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

Laitetaan nyt tähänkin ketjuun: Pro-20 huijattu kytkemällä 56K vastus (vastusarvo haettu anturin toiminnan perusteella) sisäanturin rinnalle, pitää 200 neliön hallin n.+10 asteessa. Jos ulkolämpötila nousee plussalle, tahtoo tuo +10 astetta nousta +12...+14 asteeseen. Ulkoyksikkö sulaa ihan normaalisti.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

Seurasin muuten kellarini Argon sulatuspuuhia viikonloppuna ja laite sulatti pirun pitkään, ennen kuin kenno alkoi sulaa loppuun asti. Automatiikka kuitenkin näköjään varmistaa, että kenno oikeasti saavuttaa jonkin lämpötilan, eikä hellitä ennen sitä. Lopuksi kennossa näkyi sellaisia kuivia läiskiä, eli kosteus haihtui pinnalta.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

kakluuni sanoi:
Seurasin muuten kellarini Argon sulatuspuuhia viikonloppuna ja laite sulatti pirun pitkään, ennen kuin kenno alkoi sulaa loppuun asti. Automatiikka kuitenkin näköjään varmistaa, että kenno oikeasti saavuttaa jonkin lämpötilan, eikä hellitä ennen sitä. Lopuksi kennossa näkyi sellaisia kuivia läiskiä, eli kosteus haihtui pinnalta.

Sulatus loppuu kun kennon anturi mittaa yli +14 °C tai sulatus on kestänyt 12 minuuttia.

Oho, tämähän on muuten Ulti-alue joten off-topic menee että viheltää... :)
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

virtanen sanoi:
Laitetaan nyt tähänkin ketjuun: Pro-20 huijattu kytkemällä 56K vastus (vastusarvo haettu anturin toiminnan perusteella) sisäanturin rinnalle, pitää 200 neliön hallin n.+10 asteessa. Jos ulkolämpötila nousee plussalle, tahtoo tuo +10 astetta nousta +12...+14 asteeseen. Ulkoyksikkö sulaa ihan normaalisti.

Ottaisitko pari kuvaa missä tuo anturi on ja miten olet "kolvaillut".

// +18C on turhan paljon.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

Avaa etukansi. Oikeassa yläkulmassa kulkee kaapeli ja anturi pilkistää suojattimen syvennyksen kulmasta. Anturin kaapeli menee piirikortille.

Kytkin lisäpiuhan anturin johdon toiseen päähän eli liittimen pinnien takapuolelle. Lisäpiuhan vedin sitten virtakaapelin vieressä ulos ja sokeripala päähän, jotta oli helpompaa hakea vastusarvoa eli vaihdella vastusta. Nyt sen voisi jo taas nostaa takaisin koppaan.
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"


Mikä mahtaa olla 8 Pro Basic:n minimilämpötila-asetus ? ~60m2 Talliin ajattelin asennuttaa...
 
Vs: Ultimaten (Basic 9) termostaatin "juksaaminen"

Tässäpä vinkkiä ylläpitolämmitykseen. Puhallus täysille ja sulatukset onnistuvat varmemmin ;)

Lukekaapa esim.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4370.msg52035#msg52035
 