ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

P

pumppu pettää

Vieras
..noin se menee..valmiiksi tyhjiöidyissä paketeissa=putket+sisäyksikkö ja kylmäaine ulkoyksikössä pikakiinnitys on varmin tapa välttää ilman pääsy putkistoon asennuksen yhteydessä koska siinä liitokset ja kylmäaineen purkautuminen tapahtuu täysin samanaikaisesti, kierrettävillä ns. (helmiliittimillä yms..)pitää putkien mutterit pitää usein kiristää vuorotellen eriaikaikaisesti jolloin alipainevuotoa saattaa syntyä helposti.....ja homma menee uudelleen tyhjiöinniksi...
 

glocker

Aktiivinen jäsen
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

Onko tuossa pikaliitinmallissa minkälaiset putket, eli onnistuuko niiden taivuttelu tuosta vaan? Vaatiiko pikaliitin enemmän tilaa syvyyssuunnassa asennuksen osalta?

Voiko kytkennän irroittaa ja asentaa uudelleen?
 
P

pumppu pettää

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

putket kuparia..taipuu yms asennusmitoissa ei erit. pikaliittimen ohjeet löytyy myös ULTImarketin sivuilta, uudelleen asennus vaatii täytöt ja tarkistukset yms..putken halk. ei tuu ny ihan heti mieleen, taitaa olla mallikohtainen/teho..
 
A

Alex

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

Pikaliitin sojottaa suoraan taaksepäin. Jos haluaa ulkoyksikön hyvin lähelle seinää, eikä läpivienti ole siinä kohtaa, tulee mutkasta aika jyrkkä...
Kuvia löytyy:
http://workspace4.smilehouse.com/workspace.client_innoros/files/innoros/html/asennusohje%20Inverter.pdf
 
S

SamiR

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

Alex sanoi:
Pikaliitin sojottaa suoraan taaksepäin. Jos haluaa ulkoyksikön hyvin lähelle seinää, eikä läpivienti ole siinä kohtaa, tulee mutkasta aika jyrkkä...
Kuvia löytyy:
http://workspace4.smilehouse.com/workspace.client_innoros/files/innoros/html/asennusohje%20Inverter.pdf

Ulkoyksikköähän nimenomaan ei saa asentaa liian lähelle seinää. Ulkoyksikön taakse on jäätävä reilusti tilaa niin että ilma pääsee hyvin virtaamaan kennostolle.
 

Aippi

Vakionaama
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

En nyt ymmärtänyt Pumppu pettää lausuntoa. Kyllä liitokset tehdään ennen tyhjiöintiä. Miten sinne avoimeen putkeen syntyy tyhjiö. Helmiliitokset on muuten kielletty kylmäputkistoissa.
 
F

Freeze

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

:cool:
Kuin myös.
Oletkos montakin pumppua jo asentanut helmiliitoksilla?
Tämä on taas aika hyvä esimerkki siitä miten uskomukset ja oletukset eivät kohtaa todellisuutta.
Tämä pikaliitin juttu on kylmäpuolella koitettu jo muutama vuosikymmen sitten.
Eivät pidä, sillä selvä.
Tosin nämä on tietenkin uusia liittimiä uudella tekniikalla, mutta epäilen vahvasti liitoksen pitävyyttä 10 vuoden jaksolla. :mad:
 
E

eeros

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

Harva pumppu tossa 10vuoden kuluttua enään muutenkaan raksuttaa,kehitys on mennyt niin kamalasti eteenpäin että vanhat mallit ovat kaatopaikalla muutenkin,ymmärtääkseni jokunen halpapumppu voi jossain autotallissa tai varastossa raksuttaa mutta muuten taitaa olla seis.
 
P

pumppu pettää

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

joo..(helmiliittimillä yms) tarkoitin lähinnä näitä kierrettäviä mutteriholkkiliittimiä, eikä ne putken päät valmiiksi tyhjiöidyissä malleissa aina auki ole kuten yhdestä kts. linkki asennuskokemuksesta ja putken suhinasta käy ilmi.....eihän valmiiksi tyhjiöidyissä malleissa mitään ideaa olisikaan jos putkia/sisäyksikköä ei olisi tyhjiöity.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1445.msg14334.html#msg14334
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

ups..tuohon edelliseen vielä jatkoa kun tuossa asennuskokemuksessa kts.linkki putkia pidennettiin/jatkettiin niin miksei sitä tehty juotoksilla, tai vaihdettu kokonaan uudet putket ? kyllähän juotosten tekeminen on melko varma keino saada liitokset pitäviksi, nyt tuossa asennuksessa on putket joissa on kolme liitoskohtaa...(mekaanisesti kiristettäviä) 5-6m putkipituudessa..

http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1445.msg14334.html#msg14334
 

Aippi

Vakionaama
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

Kovin olet eeros pessimisti, kyllä laatupumput puksuttaa ainakin 25 vuotta eteenpäin. Jos teollisuus ilmastossa ( Harjavallan
Outokummussa ) splitit kestää jäähdytyskäytössä 15-20 vuotta niin kyllä lämpöpumput kestää pidempään.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

pumppu pettää sanoi:
joo..(helmiliittimillä yms) tarkoitin lähinnä näitä kierrettäviä mutteriholkkiliittimiä, eikä ne putken päät valmiiksi tyhjiöidyissä malleissa aina auki ole kuten yhdestä kts. linkki asennuskokemuksesta ja putken suhinasta käy ilmi.....eihän valmiiksi tyhjiöidyissä malleissa mitään ideaa olisikaan jos putkia/sisäyksikköä ei olisi tyhjiöity.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1445.msg14334.html#msg14334

Että valmiiksi tyhjiöity sihisee ja päästää paineella kaasut pihalle nyt meni yli hilseen.
Ettei vain tee se itse miehet kuvittelisi, että nuo ultima... laippaliitos laiteet olisi valmiiksi tyhjiöity ei suinkaan sisäyksiköt on jostain kumman syystä paineistetty typellä ja vaativat tämän jälkeen tuon normaalin koeponnistuksen sekä tuhjiöinnin liitosten teon jälkeen.

Jos tyhjiö ei suinkaan puhalla mitään ulos vaa imaisee kaiken paskan sisäänsä.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

pumppu pettää sanoi:
kts.linkki putkia pidennettiin/jatkettiin niin miksei sitä tehty juotoksilla, tai vaihdettu kokonaan uudet putket ? kyllähän juotosten tekeminen on melko varma keino saada liitokset pitäviksi, nyt tuossa asennuksessa on putket joissa on kolme liitoskohtaa...(mekaanisesti kiristettäviä) 5-6m putkipituudessa..

http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1445.msg14334.html#msg14334



Miten niin kolmet liitoskohdat putket vaihdetiin kokonaan uusiin ei nää vaivaa jatkaa jos ei valttämätön pakko.
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

niin tuosta tekstistä ymmärsin ettei putkia vaihdettu kokonaan uusiksi vaan jatkettiin alkuperäisiä, ensin sahalla poikki (suhinaa) ja jatkoa peliin, vrt. allaolevaan alkuperäiseen tekstiin...jos tuolla tavalla meneteltiin niin silloin putkissa on kolme liitoskohtaa, kohta 1 ulkoyksikkö, 2 tehty jatkoskohta, 3 alkuperäinen liitoskohta sis.yksikölle



alkuperäinen teksti

"ja pituutta vain tuo samainen 4 metriä toisessa päissä jonkinlaiset liittimet, pitäneen oikein miettiä miten liittimeen saa jatkon tällättyä, eiku poikki ja jatkoa peliin".
 

PauliG

Vakionaama
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

Tuossa kohtaa puhutaan sähkökaapeleista ja sähkökaapelit jatkettiin jakorasiassa toki olisi nuokin voiinut laittaa kokonaa uusiksi, mutta kun sijoituspaikka ulkoyksikölle muuttui asennuksen yhteydessä eikä sisäyksikköä enää viitsinyt seinältä poistaa.

Kylmäputkia ei kyllä rautasahalla katkota niiden katkaisuun on aivan sitä varten suunnitellut työkalunsa.
Sahauksessa pääsisi epäpuhtauksia putkistoon...
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

kyllä..kyllä.....muuten vielä..fosforikuparijuotoksilla saa luotettavat liitoskohdat pikkuputkiin edelleen ja on nopea menetelmä kun hommaa vielä pitkät letkut niin pullotkin voi pitää autossa, tulityökortti myös kannattaa hankkia...
 

PauliG

Vakionaama
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

Kortteja on moneen lähtöön ja vaatimukset yli 3kg luvillekin ovat seuraavat korttienosalta:

-Tulityö
-Työturvallisuus
-Sähköturvallisuus
- EA1

Ja vielä löytyy myös turvasuojaajakortti.

Mutta eipä noita liitoksia kannata juottamalla tehdä nousisi asennushinta koska laippaliitokset oikein tehtyinä oikeilla työkaluilla ovat myös luotettavia.
Kyllä kylmämiehiltä löytyy myös juotoslaiteet jos niikseen tulee mutta onpahan aika hankalaa tehdä juottamalla laiteenalla tai jopa osittain seinärakenteen sisälläkin RISKIT liian suuret joten tyytykäämme hyvintehtyihin laippaliitoksiin.

Ei pelkästään juottaminen myös suojakaasun käyttö tulee kyseeseen jotta vältetään epäpuhtaudet putkistossa "oksidi kerros"(eli taas typpeä peliin).

Juottaminen aika hidasta laippaliitoksiin verrattuna.

Ja eipä nuo 5kg huolto pullosetti 'AGA' edes paljon paina ei ole edes järkeä vetää pitkillä letkuilla!

Ai niin oikeintehtynä tulityö vie aikaa ja myös maksaa vaatii aina kahta henkilöä tylityö vartiointia jne....
Jos mahdollista pyrittävä välttämään tulityötä...
 
P

pumppu pettää

Vieras
Vs: ULTIMATEn pikakiinnitys varmin tapa...

kyllä minulla tuo tulityökortti näyttäisi olevan lompakossa siellä jossakin..luottokorttien välissä...EA1:sta en ole ihan varma riittääkö siihen suorittamani hoitoalan tutkinto.. siinähän ovat muuttuneet painelu-puhalluskerrat...vahvavirtatekniikasta on myös tutkinto...taitaa olla ohmin laki ennallaan..työturvallisuudesta ei ole mitään konkreettista korttia esittää..mutta nythän on JOULU taas.. joten miten olis joulukortti..
 
Back
Ylös Bottom