Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SLJK
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

SLJK

Aktiivinen jäsen
Ultin 5500 VILPille löytyy maahantuojan sivuilta seuraavat lämmöntuoton max. arvot.

http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P200000030GB6&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000I2sF

Oman Ultin lämmön tuottoa mittaan Kamstrupin kaukolämpömittarilla ja kulutusta seuraan kWh-mittarilla.

Ulkolämpötilan ollessa -5”C…10”C välillä saan aika tarkkaan samoja lämmön tuoton arvoja joita myyjäkin esittää.

Ulkolämmön pudotessa –15”C lukemaan puskee vispilä mittauksen mukaan vielä 2,3 kW ja – 18”C ulkolämpötilallakin irtoaa 2,1 kW.

Millaisia tuloksia te muut olette saaneet?
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

SLJK sanoi:
Ultin 5500 VILPille löytyy maahantuojan sivuilta seuraavat lämmöntuoton max. arvot.

http://emea.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownloadPkb?file=00P200000030GB6&orgId=00D200000006Q3q&pPid=50120000000I2sF

Oman Ultin lämmön tuottoa mittaan Kamstrupin kaukolämpömittarilla ja kulutusta seuraan kWh-mittarilla.

Ulkolämpötilan ollessa -5”C…10”C välillä saan aika tarkkaan samoja lämmön tuoton arvoja joita myyjäkin esittää.

Ulkolämmön pudotessa –15”C lukemaan puskee vispilä mittauksen mukaan vielä 2,3 kW ja – 18”C ulkolämpötilallakin irtoaa 2,1 kW.

Millaisia tuloksia te muut olette saaneet?

Saman valmistajan kaukolämpömittari on myös minulla käytössä ja
VILP on Ultin 5500 inventer sisäyksiköllinen malli.
Omissa mittauksissa olen tullut siihen tulokseen, että laite sammutetaan -15 asteessa.

Joulukuun 2009 mittaustuloksia:
-keskilämpötila -12.3 astetta
-ottoteho 670 kWh
-tuotto 997 kWh
-COP 1.49
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Ei anna sitä mitä lupaa!
Ultin käppyrästä puuttuvat sulatukset, n. -0.3kWh energia vedestä/sulatus.
Omat mittailuni kertovat seuraavaa -15C:ssa, tuleva vesi +40C.
Hetkelliset tehot ilman sulatuksia, lämpöteho 1.9kW, sähköteho 1.48kW, cop= 1.3, (sähkö sisältää sisäyksikön kiertopumpun 90W)
Mutta keskimääräisinä arvoina huomioiden sulatukset, mittausjakso 10h, 15sek välein, keskimääräinen lämpöteho 1.3 kW, vastaava sähköteho 1.4kW, cop= 0.9.
Kuurottumista ei näillä keleillä tapahdu, mutta laite tekee sulatukset 45min välein, jos automatiikka tunnistaisi kuurottumisen, niin laite sitten laite kannattaisi pitää käynnissä -15C asti.
Itse pysäytän laiteen kun pakkanen laskee -10...-12C
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Edellä ilmoittamani arvot (-15”C/2,3 kW ja –18”C/2,1 kW) ovat mittaamiani hetkellisiä huippuarvoja, joita siinä Ultin käppyrässäkin kaiketi esitetään. Pidemmän tarkkailujakson arvot sulatuksineen ovat tietysti jotain aivan muuta.

16.12.09 – 02.01.10 välisenä aikana pumppuni on puskenut koko ajan täysillä, sillä täällä Vantaallakin on ollut varsin viileää. Plussan puolella on kipaistu vain kerran ja se ei pitkään kestänyt. Keskilämpötila em. jaksolla on wundergroundin mukaan ollut –5,5”C, vaikka mielikuvien mukaan on ollut reippaasti kylmempää..

Tällä 396 tunnin tarkastelujaksolla kWh mittariin on tikittänyt lisälukemia 534 kWh verran ja lämpömäärälaskuriin 937 kWh.

Tuloksena saadaan keskitehoksi 2,36 kW ja COP-arvoksi 1,78. Näissä lukemissa ei ole mukana sulatusjaksojen patterikierrosta kaappaamaa energiaa. Toisaalta laitteen kiertovesipumpun ottama 90 W teho on mukana mittauksessa ja se ainakin osin kompensoi sulatukseen käytetyn ottoenergian.

Ultin esitteen mukaan 5500 inverter antaa –6”C lämpötilassa ulos 3,5 kW, eli aika paljon jäädään jälkeen ilmoitetusta, jos asiaa näin tarkastellaan.

Toistaiseksi olen vispilän toiminnan suhteen kuitenkin positiivisesti yllättynyt. Se on tuottanut käyttöönoton 8.10.2009 jälkeisen 2074 tunnin aikana lämpöä 5050 kWh ja käyttänyt siihen sähköä 2425 kWh. Keskiteho on siis ollut 2,43 kW ja COP 2,08. Ultin lisäksi on lämpöä tuotettu puita polttamalla ja suoralla sähköllä.

Hankintahinnasta 1300 € on siis kuoletettu jo huikea (5050 kWh– 2425 kWh) * 0,1 €/kWh = 262 € osuus, joten säästöä hankinnasta alkaa syntymään jo parin vuoden kuluttua.

Samalla 86 vrk tarkkailujaksolla olen polttanut askin tupakkia päivittäin ja siinä muodossa on savuna ilmaan haihtunut 84 * 4,7 € = 406 €. Koska tupakoin pääsääntöisesti ulkona, ei sen tuottamaa lämpöä voida huomioida laskelmissa.
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Ettei asiasta syntyisi liian optimistista käsitystä,
niin Ulti lienee sulatellut tuona aikana 45min välein =27x/vrk
Sulatuksen osuuden voisi laskea seuraavasti
396h/24h/vrk*27 sulatusta/vrk*0.3 kW/sulatus= 134kWh
joka pitää vähentää saadusta edergiasta jolloin cop = 1.5.
Toki sekin VILP sarjassa on AA-luokkaa!
Kiertopumpun energia siirtyy pääasiassa veteen, joten hyödyksi sekin tulee.

Oma laskelmat antavat odottaa n 3...4 vuoden takaisinmaksuaikaa, investointi oli1750Eur.
Se on tuottanut maaliskuun puolesta välistä joulukuun puoleenväliin kaiken lämmitysenergian
ja lähes kaiken käyttöveteen kuluneen energian.
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Tervehdys Rutja

Mihin perustuu ilmoittamasi sulatusjakson energian kulutus 0,3 kWh/sulatus?

Jään sulamislämpö on n. 333kJ/kg, eli teoriassa yhden jääkilon sulattamiseen kuluu energiaa 0,0925 kWh.

Jään ominaislämpökapasiteetti taas on 2,06 kJ/kg, jolloin –10 ”C olevan jääkilon lämmittäminen 0 asteeseen kuluttaa energiaa 0,00572 kWh.

Jos oletetaan jään lähtölämpötilan olevan –10 ”C, niin jääkilon sulattamiseen tarvitaan energiaa n. 0,1 kWh. (meniköhän oikein?)

Jos oletetaan keskimääräiseksi sulatuskerran jään määräksi 0,25 litraa ja sulatuksen hyötysuhteeksi 50% on yksittäisen sulatuskerran energiahävikki 0,05 kWh.

Saattaa hyvin olla, että jokin laskelmissani tai oletuksissani meni pieleen.

Millaisia arvioita ja/tai mittauksia teillä muilla on sulatuksessa ”hukattavan” energian määrästä?
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

SLJK sanoi:
Tervehdys Rutja

Mihin perustuu ilmoittamasi sulatusjakson energian kulutus 0,3 kWh/sulatus?

Jään sulamislämpö on n. 333kJ/kg, eli teoriassa yhden jääkilon sulattamiseen kuluu energiaa 0,0925 kWh.

Jään ominaislämpökapasiteetti taas on 2,06 kJ/kg, jolloin –10 ”C olevan jääkilon lämmittäminen 0 asteeseen kuluttaa energiaa 0,00572 kWh.

Jos oletetaan jään lähtölämpötilan olevan –10 ”C, niin jääkilon sulattamiseen tarvitaan energiaa n. 0,1 kWh. (meniköhän oikein?)

Jos oletetaan keskimääräiseksi sulatuskerran jään määräksi 0,25 litraa ja sulatuksen hyötysuhteeksi 50% on yksittäisen sulatuskerran energiahävikki 0,05 kWh.

Saattaa hyvin olla, että jokin laskelmissani tai oletuksissani meni pieleen.

Millaisia arvioita ja/tai mittauksia teillä muilla on sulatuksessa ”hukattavan” energian määrästä?

Sulatuksessa energiaa menee aika paljon ihan harakalle.. nuo minun Argoni ottavat sulatuksella sellaisen 800W ja sulatus kestää 2-8 minuuttia. Etupäässä siiinä lämmitellään harakkaa, kun ensin höyrystetään vettä ja sitten vielä vedetään kenno pitkälle plusasteisiin pakkasessa. Toki 800W * 6min olisi vasta 80Wh, ja kun vehkeellä on aluksi hyvä COP menee jäähän paljon enemmän energiaa sisältä, mutta määrää on vaikea arvata.
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

0,3 kWh / sulatus perustuu temploggerilta saatuun mittaustietoon.
Temploggeri tallentaa 15 sek välein mittustiedot, ja siihen saa lisättyä laskennan joka laskee sisäyksikölle tulevan veden
lämpötilaeron. Ottamalla tallennetuista mittaustiedoista sen jakson tiedot jolloin lämpötilaero on negatiivinen, eli sisäyksiköltä
palaava vesi on kylmempää kuin varaajalta tuleva vesi, ja laskemalla siitä keskimääräinen lämpötilaero. Aika on jonkin verran pidempi kuin varsinainen sulatusaika, koska kestää jonkin aikaa sulatuksen jälkeen ennen kuin etumerkki vaihtuu,
Vesivirtauksessa minulla on rotametri jossa normaali virtaus on 7.1L/min. Tätä kautta laskemalla saan tehon ja edelleen
ajan kauta energian. Jos yrittää laskea sitä ulkoyksikön tapahtumien kautta niin se on varmaakin mahdotonta, osahan vedestä
höyrystyy.
Tuossa pätkä loggerin sulatusjakson tietoja lokakuulta, josta voi laskea varastetun energian, noilla tiedoin 0,28kWh.
Mitä kylmempi keli niin sitä suurempi energia. Tämän lisäksi laite ottaa sähköä n 0.1kWh/sulatus, mutta sehän
tulee mukaan sähkömittaukseen. Temploggeri laskee myöskin keskimääräistä lämpötilaeroa joka huomioi myös negatiiviset arvot ja sitä kautta voi laskea hyödyksi saatu energia pidemmältä ajalta, kun tunnetaan vesivirtaus.

03.10.2009; 10:07:18;1.88
03.10.2009; 10:07:41;0.56
03.10.2009; 10:08:04;-0.75
03.10.2009; 10:08:27;-1.50
03.10.2009; 10:08:50;-2.50
03.10.2009; 10:09:12;-3.19
03.10.2009; 10:09:36;-4.69
03.10.2009; 10:09:59;-6.19
03.10.2009; 10:10:21;-8.06
03.10.2009; 10:10:44;-10.00
03.10.2009; 10:11:07;-11.06
03.10.2009; 10:11:30;-10.25
03.10.2009; 10:11:54;-7.56
03.10.2009; 10:12:16;-4.50
03.10.2009; 10:12:39;-4.06
03.10.2009; 10:13:02;-4.38
03.10.2009; 10:13:25;-4.38
03.10.2009; 10:13:48;-4.19
03.10.2009; 10:14:11;-2.13
03.10.2009; 10:14:34;0.06
03.10.2009; 10:14:57;2.00
03.10.2009; 10:15:20;3.50
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Ei minusta 0.3kwh ole paha vedestä otettuna. Jos argo ottaa seinästä 80Wh, niin helposti voisi kennoon mennä enemmänkin kuin tuo 0,3kWh energiaa, pumppuhan pumppaa lämpöisestä kylmään ja COP voi olla Huima.
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Tervehdys taas Rutja

Sulla on aika vakuuttavaa mittausaineistoa, joka pakotti mut pannuhuoneen puolelle iltaa viettämään. Vaihdoin Kamstrupin lämpömäärämittarin antureiden paikat sulatusjakson ajaksi ja kirjasin sieltä sulatusjaksolta kynä sauhuten seuraavat lukemat.

aika (min sek) sulatusteho (kW)

00 00 1,4
00 30 1,4
01 00 2,4
01 30 2,4
02 00 4,8
02 30 4,9
03 00 4,9
03 30 3,9
04 00 1,2
04 30 1,2
05 00 0,6
05 30 0,6

Sulatusjakson lämpöä varastava osuus kesti mittausteni mukaan 5,5 minuuttia. Tuona aikana lämpöä karkasi ulos keskiarvoperiaatteella laskien 0,227 kWh.

Antamasi tieto sulatusenergian suuruudesta on yllätyksekseni ihan kohdillaan.
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Tutkailin tilannetta tämän iltapäivän keleissä -10C
ja sain tulokseksi 0,24kWh energiaa vedestä / sulatus, samaa luokkaa kuin sinullakin, max ottoteho -5,5kW, dt=11K.
Vaikuttaa siltä, että nyt kun kenno ei kuuraannu vaan laite
lämmittelee kennoa muuten vaan lämpimikseen 45min välein, niin tarvittava energia
pienenee vaikka pakkanen onkin kirempi ja kenno kylmempi. Sulatusenergian suhteellinen osuus toki kasvaa,
kun lämmitysteho pienenee.
Hetkellinen lämmitysteho -10C näyttää olevan 2,0kW dt=5K, vastaava sähköteho 1,43kW joten
siinä ja siinä kannattaako pitää käynnissä. Tilanne olisi toinen ja sulatuksia olisi vain tarvittaessa.

04.01.2010; 14:53:53;5.00
04.01.2010; 14:54:18;5.00
04.01.2010; 14:54:45;4.94
04.01.2010; 14:55:10;4.31
04.01.2010; 14:55:35;3.56
04.01.2010; 14:56:00;2.63
04.01.2010; 14:56:25;1.63
04.01.2010; 14:56:50;0.25
04.01.2010; 14:57:16;-1.63
04.01.2010; 14:57:42;-2.38
04.01.2010; 14:58:07;-3.63
04.01.2010; 14:58:32;-4.69
04.01.2010; 14:58:57;-6.50
04.01.2010; 14:59:22;-9.00
04.01.2010; 14:59:49;-11.13
04.01.2010; 15:00:14;-10.63
04.01.2010; 15:00:39;-6.50
04.01.2010; 15:01:04;-3.50
04.01.2010; 15:01:29;-2.75
04.01.2010; 15:01:54;-2.44
04.01.2010; 15:02:21;-2.19
04.01.2010; 15:02:46;-1.13
04.01.2010; 15:03:11;0.06
04.01.2010; 15:03:36;1.31
04.01.2010; 15:04:01;2.44
04.01.2010; 15:04:27;3.25
04.01.2010; 15:04:53;3.81
04.01.2010; 15:05:18;4.31
04.01.2010; 15:05:43;4.75
04.01.2010; 15:06:08;4.94
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Täällä länsisuomessa on -18 pakkasta. ja ulti 5500e näyttäisi antavan ottotehon+varaajan häviön verran lämpöä.
Ulti on 500l varaajaan liitettynä ja patterikierrossa on kaukolämpömittari. kulutus ja ottoteho 1400W. varaajan lämpö pysynyt samana viimeiset 6 tuntia. käyttövettä ei käytetty. sulattelee 1h-1,5h välein. Positiivisesti yllättynyt tänään :-)
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

korjaus edelliseen, varaajan lämpö on sittenkin nousut pari astetta, eli kyllä siitä enemmän täytyy tulla kuin kuluttaa. :-)
Niin mullahan on 500l + 500l varaaja. laajennettu toisella vastaavalla ilman kierukoita.
sulatusväli näyttäisi pidentyneen nyt maksimiin eli 2 tuntiin tai sitten ei enää sulata, aika näyttää, nyt pakkasta jo -19.
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Vuosi kun vaihtui asensin 5500 sisäyksiköllisen mallin 96neliöisen tallin lämmittimeksi. no 30 asteen pakkasessa se ei tietenkään toiminut. lattian sain -5 asteen lämpötilasta nousemaan viikossa +10 kunnes taas koitti 30 asteen pakkaset.. asensin3kw lisälämmittimen jotta lattia ei enää menisi kylmäksi (lattiassa 10%glygooli) no hetihän pakkaset lauhtui. nyt mitattu energian kulutus on ollut 434 tunnin aikana 500kw sisältäen kirtovesipumpun sähkövastus lähtee mukaan vasta 18 pakkasasteen aikoihin, joten sen energiaa ei ole käytetty muutakuin muutamia minuutteja termostaattia säätäessä. ainut ihmetyksen aihe on ettei laite käytä kuin 1180-1290w ja sulatuksessa hetkellisesti 1680w ainakin kylmemmässä kun tuotto alkaa hiipumaan niin menoveden lämpö laskee 19 asteeseen, pyyntinä 21 astetta.(esitteenmukaan minimi 25 astetta) autotallissa on 9-12 astetta lämmintä, ulkoilman lämpötilasta riippuen. eli 1.09 kw teholla saadaan autotalli lämpöiseksi, ennen lämmitystä hoiti öljy
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Kuuluu laitteen ominaisuuksiin, mitä kylmempi vesi sitä pienempi ottoteho.
Olen havainnut omallani kun veden lpt on 40C ottoteho on -5C keleillä 1450W, kun
nostaa veden lämpötilan +50Ceen nousee myöskin ottoteho 1650W:n. Teho veteen pysyy
kutakuinkin vakiona vaikka veden lämpötila vaihtelee. Ulko lpt nousu nostaa ottotehoa.
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Rutja sanoi:
Kuuluu laitteen ominaisuuksiin, mitä kylmempi vesi sitä pienempi ottoteho.
Olen havainnut omallani kun veden lpt on 40C ottoteho on -5C keleillä 1450W, kun
nostaa veden lämpötilan +50Ceen nousee myöskin ottoteho 1650W:n. Teho veteen pysyy
kutakuinkin vakiona vaikka veden lämpötila vaihtelee. Ulko lpt nousu nostaa ottotehoa.

olet oikeassa, kokeilin laitta pyynniksi 40 niin heti nousi 1380 kulutus, no minulle riittää se 21 astetta 20 olis tarpeeksi mutta ventti näyttää näytössä kivemmalta. tallissa on muuten 12 astetta lämmintä ja paluulämpö on noin 15-16 astetta, tehokkaammalla kiertopumpulla aikoinaan öljylämmityksellä 20 asteen lämmöllä oli tallissa 16 lämmintä, mutta minusta 12 on parempi.
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Kuuluu laitteen ominaisuuksiin, mitä kylmempi vesi sitä pienempi ottoteho.

Näin sen luulisi menevän, kylmempi vesi -> matalampi lauhdepaine -> pienempi painesuhde kompurassa -> pienempi tehontarve
 
Vs: Ultin 5500 antaa enemmän kuin lupaa

Niin se on oikeissa pumpuissa, mutta nämä kapillaariviritemät
eivät taida toimia ideaalisesti kuin yhdessä toimintapisteessä
 