Ultin lisätäyttö?

S

SamiR

Vieras
Onkos kenelläkään tietoa että miten paljon Ultimate 13 Thin Basic pumppuun pitäisi lisätä kylmäainetta jos putkiveto laitteiden välillä on ~8m? Ohjekirjassa sanotaan vain että perustäyttö riittää 4m/5m putkille (tässäkin näköjään kaksi vaihtoehtoa :eek:). Putkikoot ovat 1/4" ja 1/2". Kyselin asiaa jo Ultimatelta kun tyhjiöinnin ym. tehnyt asentaja ei tiennyt tarkalleen että paljonko Ultin vehkeisiin pitää aineita lisätä. Ultimatelta ei vaan tullut apua tähän asiaan. Totesivat vaan että kylmäasentaja tekee täytön. Eli joko he eivät tienneet myöskään tätä asiaa tai sitten eivät jostain syystä suostu kertomaan. Ihmeellistä toimintaa :mad:.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Ultin lisätäyttö?

Eli lisätäyttö tulee tuohon extra putki pituuteen suoraan nesteen tilavuutena. Esim 3m * 3.14 * 0.006 *0.006 = 0,00034m3 = 0,34 l = n. 360 grammaa
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ultin lisätäyttö?

Sanyon asennusohjeessa annetaan tälle laitteelle lisätäytön ohjeeksi 15 g/m. Tuolla lisäpituudella se tekisi 45-60 grammaa.
 

PauliG

Vakionaama
Vs: Ultin lisätäyttö?

Mutta onko edes järkevää lähteä lisäämään muutamaa 10g kylmäainetta onhan tuo heitto tarvittavaan määrä aika pieni ja kun vaakaa käyttäen täyttö tarkuus on vähän sitä sun tätä plus/miinus 50-100g!

Ja mitä todellista vaikutusta on 1-5% kylmäainevajauksella?
 
T

teukka

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Ultin lisätäyttö?

Vesi-ilpin Carrier-ulkoyksikössä on kilpi, jossa lukee, että jos L>5 m, niin 30 g/m. ;)
 

zadah

Vakionaama
Vs: Ultin lisätäyttö?

Sori :eek: Laskin imuputken halkaisijalla. Eli Painelinja on aina täynnä nestettä eli 1/4 tuumaa = halkaisija 6mm = säde 3mm tekeepi 3 * 3,14 * 0,003*0,003= 0,084 litraa ja kerrottuna tuo tiheydellä n1,1 kg /m3 saadaan 0,092 kg eli 92 grammaa .
 
F

Freeze

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Ultin lisätäyttö?

:cool:
Heh heh ;D
Entäs imulinjan tilavuus siellähän menee myös kylmäainetta.
Märkää kaasua, paljonko laitetaan imulinjan osuudeksi. :D
Sanyon ohjeissa on muuten putkikokona 1/4" / 3/8".

Multimaatissa putkikoko on 1/4" / 1/2" eli hieman isompi.
No leikki leikkinä.
 

zadah

Vakionaama
Vs: Ultin lisätäyttö?

Imulinjaa ei tarvitse huomioida, sillä ei noihin metreihin montaa grammaa kaasua mahdu :p

Mutta jos laite toimii oikein on painelinja, eli se pienempi putki aina täynnä nestettä ja lisätäyttö saadaan tosiaankin laskemalla vain lisäosuuden tilavuus, ei siinä sen korkeampaa matematiikka / arvauksia tarvi :)
 
Back