Vs: Ultista ja asennuksesta
zadah sanoi:
Tässä arvailuja:
a) Ultin vehkeiden dokumentaatio on surkea.
b) Maahantuojan tietämys myymistään laitteista olematon.
c) Firman maksupolitiikka mielenkiintoinen...
d) Asennuspalvelun tilannut asiakas soittaa asentajan sulattelemaan laitteen takuutyönä, kun laitteen oma automatiikka ei sitä tee. ( Tällaista olen kuulluut pro miehiltä)
Itse laitteita en moiti, sillä yhtäkään en ole toiminnassa nähnyt, mutta uudet PRO sarjalaiset vaikuttavat asiallisilta, kommenttia tänne kun joku noita itselleen laittaa...
Ja tosiaankin tilanne on vähän sama kun ostat jarrupalat Biltemalta ja kiikutat ne VEHOlle asennettavaksi, joku asentaa joku ei. Ei siitä voi asentajaa moittia.
Tuossa tulikin pääkohdittain kaikki olennanainen.
Muutama omakohtaien kokemus vielä:
Slim mallien kohdalla asennusta vaikeuttavina tekijöin mitoitus ongelmat.
- takatilan vapaa tila jos läpivienti tulee siltäpäin katsottaessa sisäyksikön vasempaa sivustoon on aivan liian pieni putkisto tarvittavinen sähkö johtoineen ei mahdu laitteen taakse laite jää irvistämään noin 1cm alareinastaan.
- Sisäyksikön laatu asennettaessa tuppaa muovikuoret aukeilevan vähän sieltä su täältä...
Näitä asennettu 2kpl..
Kaikissa 3kpl ilppejä 'ulteja' joita olen asentanut kiinnitti huomiota miksi käytetään 1/2" kylmäputkea on meinaan kertaluokaa hankalampaa asentaa paikoileen kun 3/8" putki...
- Vesi-IPn kanssa on tullut laitettua paikoileen..
Ongelmat lähinnä maahantuojan kyvyssä antaa teknistä tietoutta.
Tässä muutama esimerkki liittyen Vesi-IPn.
- Tyyppikilvessä merkintä 3.1Kg R410A kylmäainetta laiteessa todellisuudessa 2,7kg tarkistettu ja otettu talteen maahnatuojan selitys saa asentaa alle 3kg:n luvin...
- Maahantuoja kertoo, että laitteen voi asentaa 3*10A sulakkeilla, mutta todellisuudessa teknisissä tiedoissa lukee 3*16A ja laite polttaa 3*10A sulakkeet..
Tiedost ristiriitaisia ja kaikea tietoa ei saa sitten millään..
PS. laitteen saa jäädytys toiminolle myös pakkasella kunhan ukoyksikön lämpötila-anturia lämmittää esim hiustenkuivaajalla tähänkää ei maahantuoja osannut antaa oheita väitti ettei laitetta saa jäähdytys toiminolle. Tämähän oli tarpeen kun kylmäaine piti saada ajettua ulkoyksikölle takaisin putkiston muuton töiden ajaksi....
-- Ai niin se miksei halua sekaantua.
- pelko siitä, että joutuu omalla kustannukselaan puuttumaan laitteen mahdollisiin toimintahäiriöihin kun maahantuoja väittää vian toimintahäiriön johtuvan asennuksesta.....!