UM9000 kapillaari vai TEV

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja EVV
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

EVV

Aktiivinen jäsen
Hankin UM9000, jossa on kapillaari. Kannattaiskos sen vaihtaa TEV:iin, vai onko siitä olennaista hyötyä, kun laitteen toiminta optimistisestikin arvioiden rajoittuu-10 ja-15 pakkasasteen välille vesipatterilämmiteisessä talossa? Olen ymmärtänyt niin, että kapillaarit toimivat huonommin kylmemmissä pakkasissa. ???
 
Vs: UM9000 kapillaari vai TEV

Selailin aiheeseen liittyvää kirjoittelua foorumilla. Kaipa tuo kapillaari olis noin periaatteessa parempi vaihtaa TEV:iin. :-\ . Näyttäis Danforssin TUAE suutinkoolla 5 tulevan kyseeseen tai sitten Emersonin vastaava. Vaihto vaatinee kokeneen asentajan.




P.S.
Tuosta suutinkoosta en ole varma. Mikäli joku on hankkimassa Danfossin TUAE:n, kannattaa varmistaa oikea koko.
 
Vs: UM9000 kapillaari vai TEV

Vai pitäiskös siihen asennuttaa EEV? :P Koppi olis kait noin 10% parempi kuin TEV:llä. Mikähän EEV tulis kyseeseen ???
 