USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Hei! Nyt otin USB-tikun pois Nibef470 ja tälläsin tietokoneeseen; avasin exelissä.

Huomaan, että luvut ovat jo "sen verran järkevämpiä" että täytyisi saada vain pilkut oikeaan kohtaan eli tyyliin arvo 241 arvoksi 24,1.
Sillä kun olin omaan ruutupaperiin merkannut niin järkeenkäypiä lukemia oli muuten. Jee tämä jo edistystä mulla!

Mutta osaatteko neuvoa että miten saisin nuot sellaiseen ed. mainittuun muutettua?

Päivityksenä Nibessä on 8816R2. Ilmeisesti mun pitäisi sitten sen jälkeen nuo luvut avata jossakin siihen sopivassa logipohjassa, jotta saisin niitä käppyröitä?
osaisko joku tässä auttaa.

Siis hallelujaa jos saan joskus oikean käppyrän niin olis mahtavaa.
 

Liitteet

  • Nibe19.6.18.xlsx
    24,8 KB · Katsottu: 220

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Otin tähän vielä valokuvan kun en tiedä aukeaako tuo linkki
 

Liitteet

  • IMG_0084.JPG
    IMG_0084.JPG
    125,4 KB · Katsottu: 297

VesA

In Memoriam
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Ei niitä lukemia varmaan kannata ruveta jakamaan kymmenellä, ihan yhtä hyvin niitä käppyröitä osaa lukea ilman sitä pilkkuakin.

Teet vaikka toisen tabin jossa jokaisessa solussa on kaavana saman paikan solu alkuperäiseltä välilehdeltä jaettuna kymmenellä, sellaista kaavaa monistaa äkkiä.

esmes ruudun E15 kaava toisella välilehdellä olisi ='18061801'!E15/10 jossa eka numero hipsuissa on vaan välilehden nimi. Yhden kun tekee niin loput voi vedellä hiirellä.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Yritän huomenna. En vaan löytänyt sellaista logipohjaa jossa olisi juuri nuo USB-tikun antamat eri muuttujat.. mistähän sellaisen saisi?

Helpointa varmaan olisi kun olisi se nibeuplink mutta eivät vastaa sähköpostiin yritän huomenna soittaa, että mistä sen tähän meen nibeen saisi. Niin outoa kun ei löydy sitä
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

No nyt sain kiitos ed. ohjeen muutettua nuo arvot noiksi missä pilkku oikeassa paikassa; tosin täytyy aina jatkossa tehdä muutos kun otan uutta materiaalia nibestä... Täytyy varmaan hankkia uusi tikku ja koittaa sillä josko osaisi antaa oikeassa muodossa? Osaatteko sanoa mikä tikku olisi hyvä??

No nyt kun olen sitten muuttanut nuo arvot, niin mistä löytäisin sellaisen pohjan jonne voisin laittaa nuo arvot? En muuttanut tai ottanut noista pois mitään vaan laitoin juurikin ne ja siinä järjestyksessä mitä tikku antoi.

Siellä on tollainen kohta kuin "calc. supply" ja "BT-average": olisiko minun pitänyt myös nämä jakaa 10:llä?
En oikein tiedä mitä noi tarkoittaa enkä löytänyt ohjekirjasta...

Sitten vielä hämmästelen kun nibe "syöttää tikulle" myöskin arvon BT50 joka luke ohjekirjassa "huoneanturi". Mutta olen ottanut tuon huoneanturin aktivaation pois kun sain täältä hyviä ohjeita että lattialämmitystaloissa sitä on vähän huono pitää päällä ohjaamassa. Eli tarkoittaako tuo nyt jotakin muuta mitä en nyt käsitä??

Kiitos paljon teille jo etukäteen jos joku viitsii näitäkin avata!

Olisi tosi kiva löytää joku pohja jonne saisi nämä syöttää suoraan.. en kyllä mistään löydä
 

Liitteet

  • NIBE 18.6..xlsx
    24,1 KB · Katsottu: 241

tj86430

Vakionaama
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Tanttu sanoi:
Täytyy varmaan hankkia uusi tikku ja koittaa sillä josko osaisi antaa oikeassa muodossa? Osaatteko sanoa mikä tikku olisi hyvä??
Vaikea uskoa, että olisi tikusta kiinni.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Tanttu sanoi:
Sitten vielä hämmästelen kun nibe "syöttää tikulle" myöskin arvon BT50 joka luke ohjekirjassa "huoneanturi". Mutta olen ottanut tuon huoneanturin aktivaation pois kun sain täältä hyviä ohjeita että lattialämmitystaloissa sitä on vähän huono pitää päällä ohjaamassa. Eli tarkoittaako tuo nyt jotakin muuta mitä en nyt käsitä??

Vaikka se huoneanturi ei ole aktiivinen, niin sen lämpötila näytetään edelleen. Se ei vaan ohjaa koneen toimintaa millään tavalla.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Mikäs vika tuossa huoneanturin käytössä on? Itselläni Tiimissä on huoneanturi ja se on oikein hyvä. Lämpötilan noustessa tai laskiessa korjaa säätökäyrää annetussa ikkunassa. Näin sen säätökäyrän tuunauksen ei tarvitse olla niin tarkka.
 

VesA

In Memoriam
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Mikäs vika tuossa huoneanturin käytössä on? Itselläni Tiimissä on huoneanturi ja se on oikein hyvä. Lämpötilan noustessa tai laskiessa korjaa säätökäyrää annetussa ikkunassa. Näin sen säätökäyrän tuunauksen ei tarvitse olla niin tarkka.

Meillä ei ole käyrän kanssa niin tarkkaa - toimisi varmaan ilman sisätermariakin, mutta lisäsin sen termarin kevätilmoja varten: keväällä, kun ei ole lehti puussa ja aurinko paistaa sisään laitan sen on/off modiin - kun alakerran lämpö alkaa nousta ei justeerata käyrää vaan laitetaan lämmitys kokonaan seis.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Kysyin tästä ennen niin kaikki sanoi että jos lattialämmitys niin olisi hyvä pitää kokonaan tuo huoneanturi pois ohjaamasta toimintoja. Ja niben ohjekirjassakin taisi olla. Mutta onko tästä nyt kuitenkin muita kokemuksia? Millä tavalla sitten käyrän kanssa pitää olla tarkempi jos ei huoneanturi ole toiminnassa?
 

vwg4

Vakionaama
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Tanttu sanoi:
Kysyin tästä ennen niin kaikki sanoi että jos lattialämmitys niin olisi hyvä pitää kokonaan tuo huoneanturi pois ohjaamasta toimintoja. Ja niben ohjekirjassakin taisi olla. Mutta onko tästä nyt kuitenkin muita kokemuksia? Millä tavalla sitten käyrän kanssa pitää olla tarkempi jos ei huoneanturi ole toiminnassa?
Vesa taitaa ajaa Oumanin shuntilla vettä kiertoon. Ilmeisesti Oumanin kans toimii, ja Niben(F470) käyräsäätöominaisuuksista puuttuu joku ominaisuus
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Tanttu sanoi:
Kysyin tästä ennen niin kaikki sanoi että jos lattialämmitys niin olisi hyvä pitää kokonaan tuo huoneanturi pois ohjaamasta toimintoja. Ja niben ohjekirjassakin taisi olla. Mutta onko tästä nyt kuitenkin muita kokemuksia? Millä tavalla sitten käyrän kanssa pitää olla tarkempi jos ei huoneanturi ole toiminnassa?

Tämä on aika monimutkainen juttu - ei teknisesti mutta lopputulos, siis jos ajatellaan akselilla hyvä-huono.

Karkeasti: käyrällä ajetaan lämmintä vettä ja termostaatit leikkaavat ylilämmön mistä seuraa että lattiat viilenee.
Huonetermostaatti taas laskee menoveden lämpötilaa jolloin lattia viilenevät sen verran kuin termostaatti käskee. Asia monimutkaistuu jos on takka.

Minun mielestä huonetermostaatti on hyvä - ainakin teoriassa - mutta sen sijoitus on mietittävä tarkkaan. Vaarana on että jotkut huoneet kylmenee jos esim. takkaa polttaa ja termostaatti ihan vieressä.
 

VesA

In Memoriam
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Tanttu sanoi:
Kysyin tästä ennen niin kaikki sanoi että jos lattialämmitys niin olisi hyvä pitää kokonaan tuo huoneanturi pois ohjaamasta toimintoja. Ja niben ohjekirjassakin taisi olla. Mutta onko tästä nyt kuitenkin muita kokemuksia? Millä tavalla sitten käyrän kanssa pitää olla tarkempi jos ei huoneanturi ole toiminnassa?

Ongelma on hitaudessa - termarin käskemä korjaus tehoaa vasta pitkän ajan kuluttua.

Juttu on siinä, että betoniin varaava lattialämmitys on lähinnä muinaisjäänne yösähkön ajoilta ja aika mahdoton säädettävä noin lennossa. Mittava tonnimäärä betonia kun reagoi kiertoveden veden lämpöihin ja sen muutoksiin hyvin hitaasti: silloin kun huoneessa on lattialämmön takia niin kuuma että termostaatti sen huomaa peli on jo sillä kertaa menetetty - samoin jos on liian kylmä kestää kauan ennenkuin lämpötila pelkkää lattiaa lämmittämällä korjaantuu.

Niinpä lattiaa useinkin varataan ihan laskennollisesti - sinne ladataan ulkolämpötilasta riippuva energiamäärä jonka yksikkönä voi olla esmes asteminuutti tai muuta hiukan kummallista. Toki laite voisi sisätermostaatin lämpömittaria seuraamalla justeerata lattiaan ladattavan energian käyrää niin että lämpötila on mahdollisimman tasainen - sitten joskus myöhemmin kun on opeteltu riittävästi ja sama sää toistuu. Useimmiten tämä homma jää kyllä ihmisen nahkalla tehtäväksi.
 

VesA

In Memoriam
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

vwg4 sanoi:
Vesa taitaa ajaa Oumanin shuntilla vettä kiertoon. Ilmeisesti Oumanin kans toimii, ja Niben(F470) käyräsäätöominaisuuksista puuttuu joku ominaisuus

Meillä on koitettu saada itse lämmönlähteistä massa pois - lattialämmöissä ei ole betonia kuin kylppärissä. Sensijaan meillä on sitä kiveä talossa sekä ulko- että väliseinissä eikä talon runko reagoi lämmönlähteisiin nopeasti, pienet heitot lämmityksessä eivät muuta huonelämpötilaa mitenkään äkkiä. Kokeilin sammuttaa lämmityksen kokonaan -10C pakkasella - vasta toisena päivänä parempi puolisko kysyi onko täällä vähän viileää ;-)

Niinpä keväällä paino on lämmityksen hillinnässä - jos lämpöä tulee jostain muualta laitetaan keskuslämmön pelit seis patteritermareilla JA huonetermarilla. Talvikylmällä ajellaan sitten ulkolämpötila + sisätermari-käyrällä - kun talon ulkoseinä alkaa vaikka ajan mittaan pakkasella jäähtyä säädetään vähän lisää lämpöä kiertoon.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Tanttu sanoi:
Millä tavalla sitten käyrän kanssa pitää olla tarkempi jos ei huoneanturi ole toiminnassa?

Koko lämmön säätö perustuu ilman huoneanturia vain ulkolämpötilasta riippuvaan käyrään. Tuuli, aurinko, ihmiset, takka ym voivat sotkea ja välillä on kuuma tai kylmä.

Minun mielestä huoneanturi on ihan hyvä. Tiimissä tuo max korjaus taisi olla rajoitettu +/- 3 asteeseen menovedessä mutta se onkin jo aika paljon. Huoneanturihan ei varsinaisesti säädä, se vain korjaa tilannetta ja hyvällä tuurilla ehtii ennen kuin saa itse kaulimesta.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Minun mielestä huoneanturi on ihan hyvä. Tiimissä tuo max korjaus taisi olla rajoitettu +/- 3 asteeseen menovedessä mutta se onkin jo aika paljon. Huoneanturihan ei varsinaisesti säädä, se vain korjaa tilannetta ja hyvällä tuurilla ehtii ennen kuin saa itse kaulimesta.

Mun mielestä aivan kauhea keksintö (tuossa Technibelissä sellainen on ja sitä ei saa pois päältä). Reagointiaika lattialämmityksellä on tunneissa, eli kun sen mielestä huonelämpötila on termarin kohdalla 1C pielessä niin se muuttaa lattialämmön 3C alaspäin. Kun puhutaan siellä -10C kohdalla jostain 27C->24C pudotuksesta, niin kyllähän se on aika iso. Sitten kun se huomaisi että on liian kylmä, niin se alkaa puskea liian kuumaa. Ja sitä pusketaan kunnes on tarpeeksi lämmin - mutta silloin betoni on jo liian kuuma ja seuraavat tunnit sit hikoillaan kunnes taas jäähdytellään..

Eli ei toimi jos on varaavaa massaa tai kiertolämpötilat on matalia. Toki tuo toiminto on tehty patterivehkeille, mutta algoritmia ei saa pois päältä lattialämmöillä. Veikkaan että Niben kanssa ongelma on vielä pahempi, koska se voi tarkoittaa tuossa ylösnostossa ensin vastuksien mukaan ottamista kun kattila jäähtyy ja sitten kompuran pysäyttämistä kun puhallellaan lämmintä ilmaa ulos kun ei ole lämmitystarvetta. Siinä sitten ihmetellään sähkölaskua ;)
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen logipohjassa

Mitähän mun nyt pitäis tehdä sen kanssa taas syksyllä; laittaa takaisin sielä 19.4 vai mistä se oli vai antaa olla vaan poissa. Lämpökäyrä on nyt laitettu 2 ja 2 täältä saatujen ohjeiden mukaan.

Sitten kun syksyllä taas takka lämpimää usein, niin voiko sitten käydä niin että lattialämmitys kun tulee ulkolämpötilan mukaan ja jos sattuu olemaan kylmä ja sitten siihen vielä takka päälle niin tulee tuskaisen kuuma? vai riittääkö se kun muista huoneista laittaa huonetermostaatit vaikka 20 tai 21 niin ei pitäisi siellä sitten nousta korkeammalle?
 

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Aja käyrällä. Riippuu sitten kuinka usein lämmität takkaa ja millainen takka se on, että miten se vaikuttaa huoneiston lämpötilaan. Todennäköisesti alussa voi olla vähän lämmin, mutta huonetermarit leikkaa turhan lämmön lattiasta pois. Eli vähän aikaa menee tasapainon hakemiseen.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen logipohjassa

Tanttu sanoi:
Sitten kun syksyllä taas takka lämpimää usein, niin voiko sitten käydä niin että lattialämmitys kun tulee ulkolämpötilan mukaan ja jos sattuu olemaan kylmä ja sitten siihen vielä takka päälle niin tulee tuskaisen kuuma? vai riittääkö se kun muista huoneista laittaa huonetermostaatit vaikka 20 tai 21 niin ei pitäisi siellä sitten nousta korkeammalle?

Tai teet kuten minä kun lämmitin tasaisesti takkaa, laskin kiertoa tuosta piiristä (ohjasin sitä muualle taloon). Sitten voi laskea vaikka hieman käyrää.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen

Miten kiertoa lasketaan yhdestä piiristä? Mennään sinne jakotukille ja väännetään sieltä tuota huoneen kiertoa pienemmälle missä takka????
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Kaluissa voi toki olla eroja.

Tiimissä tuon huonelämpötilan vaikutuksen voi säätää niin että yhden asteen poikkeama huonelämpötilassa vastaa X asteen korjausta menoveden lämpötilassa. Eli ei toimi on/off periaatteella.

Hidashan tuo säätö on mutta yleensä nopeampi kuin se kaulin. Ei se mihinkään yö/päivä asiaan ehdi vaikuttaa mutta korjaa jo seuraavaksi päiväksi tilannetta.

http://team-control.fi/uudet/wp-content/uploads/lammitys/tiimi_3000/tiimi_3000_kasikirja.pdf
Sivu 55
 

burmanm

Vakionaama
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen

Tanttu sanoi:
Miten kiertoa lasketaan yhdestä piiristä? Mennään sinne jakotukille ja väännetään sieltä tuota huoneen kiertoa pienemmälle missä takka????

Riippuu jakotukista ja toimilaitteista, mutta periaate on juuri tuo. Itselläni toimilaitteen säädin on täysin auki, mutta vähensin tuota virtauksen rajoittimesta (mikä lieneekään oikealta nimeltään - mutta estää ettei sinne pääse liikaa vettä). Eli mulla on ainakin jakotukissa kaksi paikkaa mistä sitä voisi teoriassa laskea. Toinen on yleensä varattu sille termostaatille.

Kohtuu hyvin toimi, laskin puoleen entisestä (tokihan takka silti pistemäisesti lämmittää paljon - mutta sehän siinä mukavaa onkin sohvalla).
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen

"Kyllä, lattialämmitys reagoi nimittäin niin hitaasti (sen takia ohjaus käyrällä mielummin kuin termareilla aina lämmityskaudella). Tuolla sisälämpömittarin ohjauksella lämpö voi alkaa seilaamaan todella paljon kämpässä - ja kompura pätkiä ja heittää lämmintä ilmaa hukkaan kun se odottaa että lämpötila laskee. Sen jälkeen ottaa toki kiinni sähkövastuksella, täyttä tuhlausta."

--> Tuollaisen vastauksen sain mm. toisessa ketjussa jossa olen tyhmänä kysellyt apuja, ja ajattelin että kai se siten hyvä ottaa pois se anturi ohjaamasta.

Muuten ei ole Nibeltä vieläkään vastattu s-postiin kun kysyin että miksei meillä ole uplink-kaapelia masiinassa....
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen

Täytyypä tänne vielä laittaa kuva siitä jakotukista. Huoltoäijä sanoi että niihin yläpuolisiin ei voi koskea että ne on joskus lattialämmitysäijät laittaneet että vain siitä sinisestä saa kiinni ja auki?
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

VesA sanoi:
Meillä on koitettu saada itse lämmönlähteistä massa pois - lattialämmöissä ei ole betonia kuin kylppärissä. Sensijaan meillä on sitä kiveä talossa sekä ulko- että väliseinissä eikä talon runko reagoi lämmönlähteisiin nopeasti

Noinhan sen pitäisi olla. Meillä on toisin päin. Kipsilevy ei paljon lämpöä varaa ja betoninen lattia taas reagoi hitaasti. Tyypillisiä säätilan muutoksia tuo ehtii seurata, mutta keväällä aurinko voi aloittaa kilpailevan lämmityksensa yhtä-äkkiä yllättäen ja iltapäivällä auringonpuoleissa huoneissa lämpötila nousee helposti.

Itselläni kun on patterit myös, siirtämällä hiukan lämmitystä pattereille saa pienen nopean säätövaran. Meidän mamma vaan haluaa, että lattiat olisivat lämpimät ja tarpeeksi lämpimäksi niitä ei saa kuin pakkasella.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut

Mulle on ihan sama kuin kylmät on lattiat varpaille, saan sukkia jalkaan oon semmonen mamma.

Mutta kaippa mä annan olla pois tuon huoneanturin eli ei aktivoituna.
Saa vielä laittaa tähän kommenttia.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen

burmanm sanoi:
Riippuu jakotukista ja toimilaitteista, mutta periaate on juuri tuo. Itselläni toimilaitteen säädin on täysin auki, mutta vähensin tuota virtauksen rajoittimesta (mikä lieneekään oikealta nimeltään - mutta estää ettei sinne pääse liikaa vettä). Eli mulla on ainakin jakotukissa kaksi paikkaa mistä sitä voisi teoriassa laskea. Toinen on yleensä varattu sille termostaatille.

Kohtuu hyvin toimi, laskin puoleen entisestä (tokihan takka silti pistemäisesti lämmittää paljon - mutta sehän siinä mukavaa onkin sohvalla).

Mitä tuo tarkoittaa: "jakotukissa kaksi paikkaa mistä sitä voisi teoriassa laskea. Toinen on yleensä varattu sille termostaatille?" --> siis mille termostaatille?
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut oikein sekä lukemien ajaminen logipohjassa

Täs kuva. Niin huoltomies sanoi että ei tota ylempää saa säätää mut tota missä sininen nuppi on niin voi, onko näin?
 

Liitteet

  • CDFE3B7F-1EA5-4379-9C24-E0EEE1DAC5C5.jpeg
    CDFE3B7F-1EA5-4379-9C24-E0EEE1DAC5C5.jpeg
    105,2 KB · Katsottu: 274

Tulihäntä

Vakionaama
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen

Tanttu sanoi:
Mitä tuo tarkoittaa: "jakotukissa kaksi paikkaa mistä sitä voisi teoriassa laskea. Toinen on yleensä varattu sille termostaatille?" --> siis mille termostaatille?

Jakotukkeja on kaksi. Toisessa vesi menee lattiaan (meno) ja toisessa se palaa (paluu). Kuten tuossa laittamassasi kuvassa on.
Toissa tukissa on yleensä aina termostaatti jos se ei ole ns. vapaassa kierrossa. Eli vaikkapa se makuuhuoneen seinässä oleva termostaatti säätää tuon jakotukissa olevan toimielimen avulla sitä veden kiertoa. Termostaatti, toimielin, säädin, jne. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Toimielin painaa jakotukissa olevaa neulaa ja neula taas kuristaa piirin virtausta. Tällöin veden virtaus vähenee tai loppuu kokonaan. Kun termostaatti taas haluaa vettä piiriin, se nostaa neulaa ja kierto aukeaa. Ihan samalla tavalla kuin laskisit pesualtaan hanasta vettä.

Jos termostaattia ei piirissä ole, niin silloin piiri on vapaassa kierrossa ja virtausta säädetään itse jakotukista. Yksittäistä piiriä voi kuristaa joko menopuolelta tai paluupuolelta kiristämällä neulaa. Virtausta taas lisätään avaamalla neulaa. Näissä sitten kannattaa olla todella tarkkana, koska niben kiertovesipumppu pyörii vakionopeudella ja jos jotain piiriä kuristaa paljon, niin se vesi virtaa sitten toisen piirin kautta enemmän. Jotkut sitten saattaa kääntää jakotukin päässä olevaa runkolinjan hanaa, mutta se kait ei ole mikään kovin virallinen. Se rajoittaa koko tukin läpi virtaavaa vettä ja jokaista piiriä.

Uskoisin, että teillä on kyllä piirit säädetty oikein. Tästä syystä suosittelisin sen käyrän säätämistä. Se kun vaikuttaa kiertävän veden lämpötilaan ja sitä kautta eniten lämpötilaan.
 

Tonttu13

Aktiivinen jäsen
Vs: USB-tikun excelin muuttaminen pilkut

Juu noihin en tosiaan uskalla koskea. Tosin muutama viikko sitten nuo laitettiin siitä "perhoskytkimestä " vallan toppiin eli ei kierrä nyt vesi muutako pesuhuone pikkuvessa ja sauna. (ne erillisessä jakotukissa).

Tota ihmettelen; tossa toisessa missä lukee OH on sininen pelkkä nuppi ja toisessa OH myös toi harmaa kupu päällä; mitä merkitystä tällä on, tulihäntä tai muut tietäjät?
 