Uudelleen kytketty Ulti IVLP antaa virheen "Painepuolen lämpötila liian korkea"

4-tieventtiili on aivan standardiosa, kun putkien koko täsmää ja kelan jännite niin sen kun vaihtaa vaan. Esim. ebaysta noita saa yleisvaraosina.

Toki ei-alkuperäinen venttiili on joskus peilikuva ja jos asentaessa tätä ei huomaa, menee ohjaus viilennykselle/lämmitykselle päinvastaiseksi, tämä on helppo korjata kääntämällä ohjaussignaali releellä päinvastaiseksi. Paras kuitenkin asentaa oikein päin.

Paisari on hankalampi kun kyse on lämpöpumpusta, väärin valittu voi olla yksisuuntainen eikä toimi ollenkaan, eli paras etsiä virallinen varaosa.
 
Ultimate VILPit, Gree, Amitime ja muutama muukin merkki tulevat samasta tehtaasta Kiinasta. Amitimeen kannattaisi laittaa sähköposti ja kysyä saako Ultiin uutta paisuntaventtiiliä ja nelitieventtiiliä jostakin ja mitä maksaa. He tuntevat Ultimate merkin.
Kiitos vinkistä, laitoin kyselyn tuonne.
 
4-tieventtiili on aivan standardiosa, kun putkien koko täsmää ja kelan jännite niin sen kun vaihtaa vaan. Esim. ebaysta noita saa yleisvaraosina.

Toki ei-alkuperäinen venttiili on joskus peilikuva ja jos asentaessa tätä ei huomaa, menee ohjaus viilennykselle/lämmitykselle päinvastaiseksi, tämä on helppo korjata kääntämällä ohjaussignaali releellä päinvastaiseksi. Paras kuitenkin asentaa oikein päin.

Paisari on hankalampi kun kyse on lämpöpumpusta, väärin valittu voi olla yksisuuntainen eikä toimi ollenkaan, eli paras etsiä virallinen varaosa.
Kiitos asian tarkentamisesta.
Luulen, että löysin jo 4-tieventtiilin mutta tuosta paisuntaventtiilistä en saanut vielä mitään irti

Laitoin Amitimeen kyselyn varaosista tähän yksikköön.
Katsotaan josko he osaa auttaa.
 
Amitimella näyttää olevan 9 KW VILP. Voi hyvin olla lähes sama kuin aloittajalla.

Paisuntaventtiilin kanssa kannattaa tosiaan olla tarkkana. Meidän Ultiin aikoinaan vaihdettiin. Ultimatemarket toimitti varaosana uuden paisarin. Maksoi muistaakseni n. 40,- euroa. Asentaja kävi ja juotti paikalleen, jonka jälkeen laite toimi. Mutta paisari oli väärää tyyppiä ja laitteen teho kasvoi ja siihen tuli uusia ongelmia. Lopulta ostin uuden ulkoyksikön, jonka jälkeen on toiminut hyvin useamman vuoden.
 
Amitimella näyttää olevan 9 KW VILP. Voi hyvin olla lähes sama kuin aloittajalla.

Paisuntaventtiilin kanssa kannattaa tosiaan olla tarkkana. Meidän Ultiin aikoinaan vaihdettiin. Ultimatemarket toimitti varaosana uuden paisarin. Maksoi muistaakseni n. 40,- euroa. Asentaja kävi ja juotti paikalleen, jonka jälkeen laite toimi. Mutta paisari oli väärää tyyppiä ja laitteen teho kasvoi ja siihen tuli uusia ongelmia. Lopulta ostin uuden ulkoyksikön, jonka jälkeen on toiminut hyvin useamman vuoden.
Millaisen ulkoyksikön hommasit tilalle?

Onko sulla myös sellanen Ultimaten kuumakierukkakattila?
 
Meidän Ultimate 5000EEV:ssä on ulkoyksikkö ja sisäyksikkö, jossa on lämmönvaihdin. Ostin uuden samanlaisen ulkoyksikön kuin oli aiemminkin. Siihen aikaan niitä vielä sai. Nyt ei vanhoja Ultimate laitteita enää ole kaupan.
Meillä ei ole kuumakierukkakattilatapausta. 2000 litran varaajasta tulee alhaalta tulovesi sisäyksikköön, jossa vesi lämpenee lämmönvaihtajassa ja palaa varaajaan lämmenneenä yläosaan.
Katso tämä video, jonka kuvasin reilut 9 vuotta sitten. Siinä on joitain pikkuvirheitä jutussa, mutta kokonaiskuva selkiää.
Täytyy vielä sanoa, että vaikka on näinkin huonolaatuinen laite, niin n. 10.000 KWh säästyy vuodessa. Olen todella tyytyväinen Ultimateen. Toivottavasti seuraava laite on yhtä hyvä. Ei varmaan mene monta vuotta, kun tulee uusinta eteen.
 
Viimeksi muokattu:
Meidän Ultimate 5000EEV:ssä on ulkoyksikkö ja sisäyksikkö, jossa on lämmönvaihdin. Ostin uuden samanlaisen ulkoyksikön kuin oli aiemminkin. Siihen aikaan niitä vielä sai. Nyt ei vanhoja Ultimate laitteita enää ole kaupan.
Meillä ei ole kuumakierukkakattilatapausta. 2000 litran varaajasta tulee alhaalta tulovesi sisäyksikköön, jossa vesi lämpenee lämmönvaihtajassa ja palaa varaajaan lämmenneenä yläosaan.
Katso tämä video, jonka kuvasin reilut 9 vuotta sitten. Siinä on joitain pikkuvirheitä jutussa, mutta kokonaiskuva selkiää.
Täytyy vielä sanoa, että vaikka on näinkin huonolaatuinen laite, niin n. 10.000 KWh säästyy vuodessa. Olen todella tyytyväinen Ultimateen. Toivottavasti seuraava laite on yhtä hyvä. Ei varmaan mene monta vuotta, kun tulee uusinta eteen.
Kiitos videosta, mielenkiintoinen asennus ja ilmeisesti toimiva.

Itselle valintaa vähentää tuo kuumavesikierukka.

Siihen täällä jo suositeltiin Fijitsu + Impromat pakettia.
Tästä jo vähän kyselin hintoja ja saatavuutta.
 
Mikä estää kytkemästä Split-tyyppisen sisäyksikön vesikierron tuohon 15m kylmäainekiertoon?
En osaa ajatella muuta kuin että kierukka kuin kierukka ja halkaisija 22mm, pituus 15m.

Tämä avaisi paljon mahdollisuuksia ja olisi tulevaisuudessa helpommin päivitettävissä.
 

Liitetiedostot

  • Ultimate energiavaraaja.png
    Ultimate energiavaraaja.png
    74,3 KB · Lukukerrat: 167
Jos yli minuutin käynnin jälkeen näkyy kuplia tai sumua on yleensä kylmistä liian vähän.
Yksittäisiä kuplia voi joskus mennä.
Sitten joskus myös muut häiriöt aiheuttavat näitä.
Tuon näköinen on nestelasi käyntijakson lopussa, ennen sammumista ylilämpöön.

Onko kylmäaineet kuitenkin vähissä vai voiko olla myös paisuntaventtiili tai 4-tieventtiili?
 
Tämä tie on osaltani katsottu.
En lähde kokeilemaan korjauksia vaan hommataan uusi VILP kotiin.

Jos löytyy kiinnostusta kyseiseen masiinaan, laittakaa viestiä.
 
Kyllä se kupliva nestelasi ja ylilämpö viittaisi vuotoon, koska kierukan kanssa ei liene mahdollista että lauhduttimella ei vesi kierrä, jos ei varaaja ole täynnä ilmaa.

Toki pieni mahdollisuus on että asennus ei nykyisellään vuoda, mutta jos venttiilit oli tulppaamatta kun kone oli irti, on tavara voinut sitä kautta tulla ulos.
 
Kyllä se kupliva nestelasi ja ylilämpö viittaisi vuotoon, koska kierukan kanssa ei liene mahdollista että lauhduttimella ei vesi kierrä, jos ei varaaja ole täynnä ilmaa.

Toki pieni mahdollisuus on että asennus ei nykyisellään vuoda, mutta jos venttiilit oli tulppaamatta kun kone oli irti, on tavara voinut sitä kautta tulla ulos.
Tarkoitatko kylmäainevuotoa?

Koneesta on vielä uudelleen tarkastettu kylmäaineen määrä.
 
Sitten melkein kysyisin, että eihän se varaaja oikeasti ole täynnä ilmaa. Jos kylmäainetta on oikea määrä, ja lasi kuplii, niin se kuulostaa aika erikoiselle.
 
Lähtee, mutta puhe on vedestä varaajassa, johon lämmön pitää kierukasta siirtyä. Kuplinnan ei periaatteessa pitäisi olla mahdollista, jos tämä osa hommasta toimii, viat vaan vähentää virtausta jolloin kylmäaine ehtii aina nesteytyä. Toki, jos putkessa on jossain kohtaa klommo joka kuristaa, ennen näkölasia, niin silloin kuplinta selittyy sillä.
 
Mutta voi tosiaan muuten olla että tuossa on paisari sisällä, ja jos lasi on sitten putkessa ulkona, se kuplii aina eikä kerro mitään järkevää.
 
Mutta voi tosiaan muuten olla että tuossa on paisari sisällä, ja jos lasi on sitten putkessa ulkona, se kuplii aina eikä kerro mitään järkevää.
Minulla oli tuo sama kone ja siinä jälkiasennettu nestelasi, tehtaalla sitä ei ole noihin laitettu. Se lasi kupli aina ja kaikilla kylmäainemäärillä. Oli kuulemma väärässä paikassa ja oikeaan ei kovin helpolla sitä saa.
 
Takaisin