Uuden ILPin omistajan kysymyksiä

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Uuden ILPin omistajan kysymyksiä

slpoy sanoi:
Liikkuu 108- 160 välissä jotakin lepuutustahan tossa tapahtuu vai onko tämä Scanofficen teettämästä testistä otos

VTT mittauksissa on tuon verran heiluntaa, oli tilaajana kuka tahansa. Ohessa Arctic joka heiluu huomattavasti enemmän :)
Tuossa ilmavirtamittauksessa ei taida olla lämpötilakompensointia ja sen takia virtausmäärä pienenee, kun puhallusilman lämpötila nousee.

Arctic menee lepuutukselle/katkolle tuossa 2 h ja 47 h kohdilla yhteensä 3 kertaa. Puhallusnopeus tippuu lepuutuksien ajaksi 85 l/s.
 

Liitteet

  • Arctic.jpg
    Arctic.jpg
    92,3 KB · Katsottu: 428
  • Arctic lepuutuksella.jpg
    Arctic lepuutuksella.jpg
    26,5 KB · Katsottu: 399

Petros

Tulokas
Minulla ollut LN25 käytössä nyt n. 2kk. Vielä ei ole kunnon pakkasia koettu tähän mennessä.

Lueskelin tätä mielenkiintoista viestiketjua ja tein empiirisen kokeen; normaalisti näillä max muutaman asteen pakkasilla meillä ollut peruskulutus nyt ilpin aikana enimmäkseen lämmitykseen n. 0,5kW/h tai vähän alle. Pyyntilämpö on ollut sellaiset 22-24 astetta ja puhallin yleensä 2-nopeudella.

Ajelin sitten yhden vuorokauden ilppiä vähän reippaammalla teholla ja katsoin mitä tapahtuu. Lämmöt 26 asteeseen ja puhaltimen nopeudeksi 4. Sadan neliön tupa kyllä lämpeni hyvin, oikeastaan jo tarpeettomankin lämpimäksi. Samassa suhteessa kasvaa kyllä kulutuskin; nyt sähköä kului reilut 1kW/h. Mutta kyseessä oli siis vain koe, jotta sai vähän tuntumaa kulutukseen.

Jännittävä nähdä millaisia säästöjä tulee sitten oikeilla talvipakkasilla. Viime talven kulutukset lämmitykseen olivat sellaista 2-3kW/h, joskus pahimmilla paukkupakkasilla mentiin yli kolmenkin. Pohjois-Karjalan Sähkö kiittää, ei siinä mitään.. ;D

Viime vuoteen verrattuna sähköä on n. kahden kk:n aikana säästynyt jo hieman yli 600kW/h, vaikka kelit eivät käsittääkseni ole olleet ilp:lle kaikkein otollisimmat. On ollut "liian lämmintä" ainakin jos tutkii tuota Mitsun LN25:n VTT:n testin käppyröitä. Varmaan sellainen max -20 pakkasasteeseen saakka nollasta lie hyötysuhteeltaan paras ilpin kannalta.

Lupa on odottaa jonkinlaisia säästöjä siis ;) Tähän mennessä ollaan pärjätty melkein tyystin pelkällä ilpillä ja takalla. Ulkolämmöt olleet max -6 pakkasta. Ehkä sitten talven kovimmilla pakkasilla tarvitaan apuun sähköpattereitakin.

Mutta varsinainen oma kysymykseni olis, että kumpi periaatteessa lie tehokkaampaa ilpin käyttöä:
- Asettaa pyyntilämmöiksi esim. 26 astetta ja puhallinnopeudeksi 2?
- Vai asettaa pyynniksi esim. 20 ja puhallinnopeudeksi 4?

Jotenkin itselläni vaan on sellainen tytinä, että tuo puhallinnopeuden käyttö on paha nostamaan sitä kulutusta. Ei niinkään kompuran vuoksi, vaan siksi että tehokkaan puhalluksen tuottamiseksi tarvitaan ylipäätään yllättävän paljon energiaa (pätee mihinkä tahansa moottorityyppiin). Itse olisin tähänastisella mutu-tuntumalla valmis sanomaan, että ilppiä kannattaisi ajella aina mahdollisimman alhaisella nopeudella, mutta miten on???
 
Viimeksi muokattu:

juu-zo

Aktiivinen jäsen
Ei se puhaltimen käyttämä sähkö ole juuri mitään verrattuna kompuran nappaamaan sähköön. Meidän pana fan-moodissa 3 puhalluksella nappaa 15W seinästä. Kompuran minimiottoteho on 165W eli kymmenkertainen tuohon verrattuna. Isommalla puhallinnopeudella ilma kiertää vähän paremmin perimmäisiinkin huoneisiin tietysti. Miinuksena tulee tietysti ääni ja puhalluksen tunne suoraan sisäyksikön edessä. Itse käytän pääosin pumpussa 2 ja 3 puhallinnopeuksia sekä auto asentoa. Öisin pidän 3 puhallusta niin makkaritkin saa toisessa päädyssä paremmin lämpöä. Olohuoneessa oleskellessa puhallus on sitten auto tai 2 asennossa. Itse ainakin huomasin empiirisissä testeissä, että pumpun hyötysuhde nousisi aavistuksen korkeammilla puhallinnopeuksilla.
 

Harrastelija

Vakionaama
Itse ajattelen asiaa seuraavasti....
ILPillä on jokin max lämpötila kuinka kuumaksi se puhallusilman pystyy lämmittämään. Sanotaan vaikka max on 45.
Alla max COP tietenkin vaihtelee ulkolämpötilan mukaan.

Pienellä puhalluksella ilman lämpötila on ”tapissa” ja max COP jää hyödyntämättä koska max lämpötila saavutetaan pienemmälläkin COPilla.
Kovalla pakkasella COP varmaan tippuu sen verran ja sisääntuleva ilmakin on viileämpää ettei tuota max lämpötilaa saavuteta. Tällöin voidaan ”käyttää” max COPpia ja saadaan paras hyöty laitteesta.

Suurella nopeudella puhallusilman lämpötila on pienempi koska kennon teho ei riitä max lämpötilaan (tai noh, kaikista lauhimmilla keleillä voi mennäkin tappiin). Tällöin kuitenkin voidaan koko ajan ”käyttää” max COPpia ja saadaan paras hyöty laitteesta.

Suuressa puhallusnopeudessa on vaan muutama ikävä piire. Melu ja mahdollinen vedon tunne.Jälkimmäinen pahenee kylmemmillä ilmoilla.
 

Petros

Tulokas
Kohta on Mitsupisun LN25 -ilppi, uusi perheenjäsenemme, ollut käytössä 4kk. Vuodenvaihdetta ennen tuli sähköä törsättyä ja koska kelitkin oli aika viileät, ei ihan loppuvuodesta mainittavia säästöjä tullut lämpimään edellisvuoteen verrattuna. Päiväkulutusta lisäämässä on nykyään myös kotitoimisto, jossa tietokoneet ja valot päällä koko päivän.

Mutta silti edellisvuoteen verrattuna säästöä tulee, kunhan vähän viitsii katsoa miten sähköä käyttää! Vaikka eilen pakkasta oli jotain -5 ja -10 välillä, niin kulutus oli 41kWh vähemmän kuin samana päivänä edellisvuonna! :p

Tuollaiset päivittäiset säästöt on aika normaaleita meillä olleet nyt talvella, jos ei sitten ole erehtynyt lämmittelemään sähkösaunaa pitkin iltaa tai käyttänyt terassilla infrapunalämmitintä tms. (kyllä - grillikausi jatkuu 365/365).

Ilpin jälkeen on uusittu aika iso osa kodin lampuista ledeiksi, sekä hankittu uusi pesukone ja jääkaappi. Ovia ja ikkunoita on eristetty uudelleen, vaan ikkunaremppa vielä pitäisi jossain vaiheessa tehdä. Mutta luulisi jossain näkyvän ja tuntuvan pikkuhiljaa.

Kaikista ponnisteluista huolimatta sähkölaskut tulevat nousemaan kevään jälkeen meillä jonkin verran, kun suht' siedettävä sähkösopimus Helenin kanssa loppuu (3,99cent/kWh). Mutta se tehdään sähkön säästön eteen mikä voidaan.

Menee ehkä viestiketjun aiheesta vähän sivuun, mutta onkos kellään kokemuksia pörssisähkön ostamisesta? Sähkönhinta.fi -sivuston kautta on löytynyt yksi tarjoaja joka myisi sähköä 0.25cent/kWh + spot.

Mutta onko pörssisähkössä loppuviimeksi mitään järkeä? Eihän ilpin tai muiden lämmityslaitteiden tehoja käydä ruuvaamassa sitämyöten, paljonko sähkö pohjoismaisessa sähköpörssissä maksaa..... Sellaista varten pitäisi olla jokin automaatiojärjestelmä, joka osaa itse lukea hinnat ja säätää talon lämmitystä - mutta sitten heittelisi sisälämpötilat markkinatilanteen mukaan.... :hmm:
 
Back