Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ukram
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

kaihakki sanoi:
Niin on. Mutta. millä keinolla pisteet 1 ja 2 saadaan laitettua paikoilleen? Lämpötilan perusteella suoran 1-2 saa paikalleen, mutta miten saada päätepisteet paikoilleen. Vasta sen jälkeen voi laskea entalpiaerotuksen.

Vaakasuorien viivaosuuksien 2>3 ja 4>1 taso y-akselin suhteen saadaan paikalleen asettamalla ne painemittausten mukaisesti koordinaatistoon. Pisteiden 1 ja 2 paikat x-tasossa ovat kylmäainekaasun lämpötilat ennen ja jälkeen kompressoria. Kuvaajastahan löytyy käyrät myös kylmäaineen lämpötiloille.
 
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

Tuossa vaillant datassa näkyy juurikin jääkaappimainen pätkivä toiminta, kuvassa T_Outlet_Temperature päivän ajalta, 10 sekunnin välein.

Noinko ne lämpöpumput nyt sitten toimii?

Ehkä tuossa on kompressorin säätö tehty siten että teho on joko 0, puolet tai täysillä ja pulssinleveydellä säädetään?

http://www.ilmalampopumput.fi/fi/mika-ihmeen-lampopumppu/on-off-ja-invertteri-malli Tuossa on jotain asiasta, eli invertteri pitäisi olla. Varmaankin cop mittarin arvo heittelee aika lailla jos kompressoria pätkitään kovin nopeasti.
 

Liitetiedostot

  • lämpö.png
    lämpö.png
    26,6 KB · Lukukerrat: 444
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

ukram sanoi:
Sain kaivettua noista vaillant tiedoista seuraavan rividatan:

Date/Time 31.12.2013 18:37:06;
EarnedEnvironmentEnergy 52474;
T_Brine_Warm.Temperature 1,3;
T_AirOutlet.Temperature -1,1;
Superheat 18,1;
Subcooling 0,4;
Integral 0;
T_Inlet.Temperature 12,3;
T_Outlet.Temperature 100,6;
T_Condensor.Temperature 49,1;
T_Outside.Temperature 4,0;
T_Brine_Warm.Temperature 1,3;
T_AirOutlet.Temperature -1,2;
T_Condensor.Temperature 48,6;
P_Comp_High.Pressure 20,45;
P_Comp_Low.Pressure 2,81

josta arvaamalla kylmäainepiirin pisteiden 1-3 arvot:

p1=2.81 t1=12.3
p2=20.45 t2=100.6
p3=20.45 t3= 48.6

debuggerilla laskenta h arvoille ->

h1 = 446.1
h2 = 525.1
h3 = 478.2

hmm... lähtötiedot ei voi olla oikein? h3 kai pitäisi olla paljon pienempi kuin h1?
Mitä kylmäainetta tuo Vaillant käyttää? (oletus R410A). Käytin p3=p2, tuskinpa heittää kovin paljon.

kuitenkin noilla arvoilla cop = (H2 – H3) / (H2 – H1) = 0.59, ei hyvä?

Se hyöty noista cop mittauksista ainakin on että jos cop on alle 1, kannattaa miettiä olisiko joku tapa millä pääsisi edes sähkölämmittäjän tasolle.

Vaillantissa on R407C aineena. Energioista laskettu keskimääräinen COP menee ihan järkevään haarukkaan kyllä ;D
 
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

ukram sanoi:
Tuossa vaillant datassa näkyy juurikin jääkaappimainen pätkivä toiminta, kuvassa T_Outlet_Temperature päivän ajalta, 10 sekunnin välein.

Noinko ne lämpöpumput nyt sitten toimii?

Ehkä tuossa on kompressorin säätö tehty siten että teho on joko 0, puolet tai täysillä ja pulssinleveydellä säädetään?

http://www.ilmalampopumput.fi/fi/mika-ihmeen-lampopumppu/on-off-ja-invertteri-malli Tuossa on jotain asiasta, eli invertteri pitäisi olla. Varmaankin cop mittarin arvo heittelee aika lailla jos kompressoria pätkitään kovin nopeasti.

Kyllä tuota kompuraa vedetään on/off ilman mitään portaita, aika harvassa MLP:ssä on minkäänmoista tehonsäätöä vaikka sellaisiakin on olemassa. Se käy pitempiä aikoja vain kun tehdään käyttövettä ja lämpöä vuorotellen vaihtovenaa eestaas käännellen. Paras COP on aika pian startin jälkeen ja siitä se sitten laskee pikkuhiljaa.
 
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

Jos tuota kuvaa tulkitsen oikein, niin lämpöanturi ei ehdi löytää lopullista tasoaan ennen kuin kompressori jo menee off asentoon, eli mittaus ei anna riittävän tarkkaa kuvaa todellisesta tilanteesta. Periaatteessa täysillä ajaminen kai on huono juttu cop:n kannalta kun paineen ja lämpötilan noustessa yleensä cop huononee.

http://www.ilmalampopumput.fi/fi/mika-ihmeen-lampopumppu/on-off-ja-invertteri-malli

Tuon mukaan "Aikojemme alussa (2003) On/off laitteiden osuus oli noin puolet myydyistä laitteista. Nykyaikana (2012) lämmityskäyttöön myydyistä laitteista on 99% invertteri-säätöisiä."
 
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

Tuskin sitä Vaillantinkaan kompuraa 10sek jaksoissa käynnistellään...
 
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

jussi sanoi:
Tuskin sitä Vaillantinkaan kompuraa 10sek jaksoissa käynnistellään...

Tuossa kuvassa jaksoja on 70 / vrk eli 20 min jaksoissa toimii, tai siis noin 10 min on ja 10 min off jaksot. Ja nuo kuvan lämpölukemat ei ehdi stabiloitua sen 10 min aikana.
 
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

ukram sanoi:
Tuossa vaillant datassa näkyy juurikin jääkaappimainen pätkivä toiminta, kuvassa T_Outlet_Temperature päivän ajalta, 10 sekunnin välein.

Luin vaan kirjoituksen, en tutkinut kuvaajaa sen ihmeemmin. 10 minuuttiakin on vähän turhan tiuhaa.
 
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

ukram sanoi:
Jos tuota kuvaa tulkitsen oikein, niin lämpöanturi ei ehdi löytää lopullista tasoaan ennen kuin kompressori jo menee off asentoon, eli mittaus ei anna riittävän tarkkaa kuvaa todellisesta tilanteesta. Periaatteessa täysillä ajaminen kai on huono juttu cop:n kannalta kun paineen ja lämpötilan noustessa yleensä cop huononee.

http://www.ilmalampopumput.fi/fi/mika-ihmeen-lampopumppu/on-off-ja-invertteri-malli

Tuon mukaan "Aikojemme alussa (2003) On/off laitteiden osuus oli noin puolet myydyistä laitteista. Nykyaikana (2012) lämmityskäyttöön myydyistä laitteista on 99% invertteri-säätöisiä."

Ei siellä mikään vakiinnu, koska mikään paikka ei ole vakaa: kaivo kylmenee ja siitä otettava ottoteho myös ( dT pienenee ), varaaja lämpenee koko käyntijakson ajan ja samoin siellä dT pienenee pöntön lämmetessä.. eli COP on hetki startin jälkeen parhaimmillaan ja alkaa sitten heiketä.
 
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

jussi sanoi:
Luin vaan kirjoituksen, en tutkinut kuvaajaa sen ihmeemmin. 10 minuuttiakin on vähän turhan tiuhaa.

Kompuralle on annettu ainoaksi rajaksi 3 starttia tunnissa, käyntiaikaa ei säädellä mitenkään. Tarkoitus on käyttää kaivosta suurimman osan vuotta vain yksi putkikierros vettä kerrallaan ja sitten päästää se putki taas lämpenemään.. 31.12.2013 datassa on kaksi pitempääkin käyntijaksoa joista toinen alkaa ehkä kello 1 yöllä ja toinen ehkä klo 15.
 
Vs: Uusi cop mittari - protovaiheen testikäyttäjä (jiä) tarvitaan

Vielä yksi vaillant datapiste, r407c aine ja skaalaus-korjaus debuggerille syötettyihin painearvoihin niin se kolmas pistekin menee paremmin kohdalleen. Käytin pistettä lähellä lämmitysjakson loppua ja sain melko järkevän tuntuisen tuloksen:

p1=2.81 t1= 11.6
p2=15.05 t2= 80.9
p3=15.05 t3= 36.2

debuggerilla laskenta h arvoille ->

h1 = 424.9
h2 = 471.6
h3 = 328.0

Noilla arvoilla cop = (H2 – H3) / (H2 – H1) = 3.07

Toisaalta subcooling arvon perusteella t3 pitäisi olla jotain 34 astetta, josta seuraisi selvästi suurempi cop. Tuo 36.2 menee johonkin tiivistymisen puoliväliin.
 