sähkökylmäDI
Sivutoimiyrittäjä. Y-tunnus 2421019-2.
Tiesithän, että uusi SFS käsikirja 65-1 (Kylmälaitteet. Osa 1: Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. 2013) on ilmestynyt.
Kirja sisältää standardit SFS-EN 378 osat 1-4 ja SFS-EN 1861.
Kirja on tilattavissa täältä: http://sales.sfs.fi/sfs/servlets/ProductServlet?action=productInfo&productID=252595
- Painekoe löytyy kohdasta 6.3.3 (sivu 182).
Ote tekstistä: "Niille jäljelle jääville putkistoille ja putkiston liitoksille, joita ei ole testattu etukäteen, on suorittettava painekoe paineessa, joka on vähintään 1,1 x PS (eli 1,1 kertaa järjestelmän suurin sallittu käyttöpaine suunnittelulämpötilassa)"
- Tiiviyskoe kohdasta 6.3.4 (sivu 184).
Ote tekstistä: "Liitokset on testattava mittauslaittein tai käyttäen sellaista menetelmää, jonka herkkyys vastaa kuplakokeen (nesteellä) herkkyyttä standardissa EN 1779 kuvatulla tavalla, jos testaus tapahtuu 1 x PS:n paineessa."
Kirja sisältää standardit SFS-EN 378 osat 1-4 ja SFS-EN 1861.
Kirja on tilattavissa täältä: http://sales.sfs.fi/sfs/servlets/ProductServlet?action=productInfo&productID=252595
- Painekoe löytyy kohdasta 6.3.3 (sivu 182).
Ote tekstistä: "Niille jäljelle jääville putkistoille ja putkiston liitoksille, joita ei ole testattu etukäteen, on suorittettava painekoe paineessa, joka on vähintään 1,1 x PS (eli 1,1 kertaa järjestelmän suurin sallittu käyttöpaine suunnittelulämpötilassa)"
- Tiiviyskoe kohdasta 6.3.4 (sivu 184).
Ote tekstistä: "Liitokset on testattava mittauslaittein tai käyttäen sellaista menetelmää, jonka herkkyys vastaa kuplakokeen (nesteellä) herkkyyttä standardissa EN 1779 kuvatulla tavalla, jos testaus tapahtuu 1 x PS:n paineessa."