uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

make200

Jäsen
hei!
olen jo lukenut jonkin aikaa teidän kokemuksia pumpusta ja nyt olisi sitten oman pumpun opettelu edessä käytännössä.
putkimies sai eilen kaikki putket kiinni ja ilmaukset tehtyä ja nyt jäi sitten käynnistys mun vastuulle.
eli laite oli siinä huoltotilassa ensin ja vastukset oli päällä ja vesi kiertää lattiassa (pitääkö kompuran käydä jo tässä tilassa)puhaltimet eivät ainakaan pyöri ja koneen näyttö on pimeänä.

parin tunnin jälkeen sitten kone asentoon 1 ja näyttö syttyi kattilan lämpö muistaakseni jotain 60 paikkeilla ja vastukset edelleen päällä
puhaltimet a asennossa eli minimissä koska sisällä niin paljon pölyä ettei voi laittaa normaaliasentoon ja ilmastointi vielä säätämättä.

kompura ei tunnu käyvän missään vaiheessa mistä voisin nyt testata "väkisin" onko tuo kompura kunnossa?

sitten toinen kysymys vastuksista jos vastuksien valo palaa ja vastukset on päällä ne varmaan sammuu kun on tarpeeksi lämmintä vettä?
jos painan nappia että vastus valo sammuu lähteekö ne automaattisesti päälle jos kompuran teho ei riitä?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

Kompura ei käy jos kattila on noin kuuma. Mahdollinen syypää on lisäkäyttövesi-nappi, josta kattilan saa nostettua 60 asteeseen. Sen saa kai jossain määrin pysyväksikin sen tilan, jos ko. nappia painelee liikaa. Edit: ensimmäisen painalluksen jälkeen se on päällä 24h, ohjekirjasta näkyy miten se toimii. Ota pois päältä.

Jos kytket vastukset pois päältä, ne eivät mene enää automaattisesti päälle. Se on eri nappula kuin se lisäkäyttövesi-systeemi. Turvallisin ratkaisu on jättää vastukset Niben ohjattavaksi eli "päälle". Ne menevät päälle kun kattilan lämpö on liian alhainen, kompura käy samalla. Poikkeuksena siis lisäkäyttövesiasetus, jolloin kattilan lämpö nousee kuuteenkymppiin ja kompura yleensä sammuu. Sanon yleensä, koska talvella voi olla niin paljon energiankulutusta, että kattilan alaosa pysyy viileänä ja kompura silti käy.
 

make200

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

joo lisäkäyttövesi nappi ei ollut päällä mutta mutta tuo käynnistys asento on varmaan lämmittänyt veden noion kuumaksi?
täytyy tänään käynnistellä pumppu uudellen ja katsoa lähteekö kompura päälle
pitääkö kompuran käydä heti kun koneen laittaa päälle esim jos kattilan lämpö näyttää 10 astetta?
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

Ei se kompura ainakaan vanhassa mallissa käynnisty heti startin jälkeen.. se ottaa noin 10 minuuttia, sitten käynnistyy. Edit: taas puhuin paskaa, uudessa manuskassa sanotaan: "Kompressorilla on noin 20 minuutin pituinen käynnistysviive"

Noin alhaisella kattilan lämmöllä en ole kokeillut, mutta suodatinten puhdistusten yhteydessä, kattilan ollessa lämmin, on tuo kymmenen minuutin paussi, sitten starttaa kompura.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

Olen tässä kuluneen talven aikana käynnistellyt ja pysäytellyt tuota meidän Nibe:ä aika taajaan. Käynnistysviive tuntuu meillä olevan 15 minuutista ylöspäin, enkä oikein edes tiedä miksi välillä kestää paljonkin pidempään. Lepotilasta, siis kun laite on itse päättänyt laittaa kompuran nukkumaan, laite herää paljonkin vikkelämmin.
 
S

SamiT

Vieras
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

Meillä huoltomies kehui viiveen olevan n.20min. Jos ei kompura tunnu heräävän millään konstia, niin voi olla myös laite vajaa/tyhjä kylmäaineista kuten meillä.
Samppa
 

make200

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

joo lähtihän se käyntiin mutta oli kyllä yllättävän pitkä viive just jotain 20-30min

nyt vaan ettimään säätöjä ja lukemaan tätä palstaa
 

make200

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

kyllä ottaa lujille uuden järjestelmän opettelu
mitään opastusta ei saanut ja kämppä kylmillään nyt
pesuhuone toimii nyt kun ohittaa kaikki termarit
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

Neloskäyrä, muutos -1 tai 0? Pitäisi riittää. Kiertopumppu kakkosella tai kolmosella? Pistä kolmoselle jos käyrä oli kohdillaan ja yhä on kylmä. Onhan jakotukit ilmattu, sulut auki ja virtaako piireissä vesi?
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

Miten Nibe ajaa taitaa olla mieltymyskysymys. Itse ajatteln että keväällä ja kesällä pieni käyrä ja tarvitava muutos. Näin lattiat ei valahda kylmiksi kun lämpötila nousee päivällä. Esim 1+4 voisi kokeilla.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

Totta. Mutta jos ongelma on että kämppä on oikeasti kylmä, eikä vain viileät lattiat, niin se ei välttämättä ratkea loivan ja korotetun lämpökäyrän avulla. Jos märkätiloja haluaa kesällä lämpimäksi niin vinkkisi on oikea. Loiva käyrä, isompi muutos ja termostaateilla muut kierrot kuriin.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

Käyrä 4 ja korjaus 0 on hyvä lähtökohta, jolla kämppä pitäisi saada lämpimäksi, jos nuo repomiehen mainitsemat "muut asiat" on kunnossa ja tarkistettuna. Meillä kiertovesipumppu on asennolla 3.

Ihan mielenkiinnosta voisitko make200 laittaa kanavatiedot tänne foorumille? Niistä voisi nähdä hiukan millaisilla asetuksilla tuo laite oikein yrittää ajella.

Sitten kun homma toimii tuollaisella perusasetuksella, niin sitten voi lähteä kokeilemaan tuollaista Espejotin säätöä. Meillä tällä hetkellä käyrä 3 ja korjaus 2, mutta taidan vieläkin pudottaa tuota lämpökäyrää ja nostaa korjausta.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

repomies sanoi:
Totta. Mutta jos ongelma on että kämppä on oikeasti kylmä, eikä vain viileät lattiat, niin se ei välttämättä ratkea loivan ja korotetun lämpökäyrän avulla. Jos märkätiloja haluaa kesällä lämpimäksi niin vinkkisi on oikea. Loiva käyrä, isompi muutos ja termostaateilla muut kierrot kuriin.

Kylähän tuolla loivallakin käyrällä talo saadaan lämpimäksii, laitetaan korjaus vain suuremaksi. Kevällä päivällä voi olla lämmintä (yli +10C) ja yöllä hyvinkin viileää. Jyrkällä käyrällä lattia viilenee päivällä ja kompura torkkuu kun taas yöllä kun menoveden lämpötila nousee mennään vastuksille.... ei hyvä. Keväällä olisi järkevää varata lattiavaluun lämpöä varastoon mahdollisiman paljon yötä varten... mutta kuten todettu, monta tapaa on ajaa näillä vehkeillä eikä yksikään taida olla faktisesti väärä.

Meillä sisälämpötila asettuu yöllä n.20...21C nurkille ilman ILP:ä ja joskus kattilan lämpötila valahtaa alle +50C mutta siitä se nousee päivän aikana (Käyrä 1+3). Kulutus on ollut 40 kWh molemmin puolin eli aika korkea... mutta syys korkeaan kulutukseen löytyynee josatin muualta kuin Niben syövereistä.
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

Espejot sanoi:
Keväällä olisi järkevää varata lattiavaluun lämpöä varastoon mahdollisiman paljon yötä varten... mutta kuten todettu, monta tapaa on ajaa näillä vehkeillä eikä yksikään taida olla faktisesti väärä.

Meillä sisälämpötila asettuu yöllä n.20...21C nurkille ilman ILP:ä ja joskus kattilan lämpötila valahtaa alle +50C mutta siitä se nousee päivän aikana (Käyrä 1+3). Kulutus on ollut 40 kWh molemmin puolin eli aika korkea... mutta syys korkeaan kulutukseen löytyynee josatin muualta kuin Niben syövereistä.

Näinhän se menee, tapoja on monia... Meillä on käytännössä sellainen tilanne, että termostaattikierrossa olevat piirit ei aukea enää ollenkaan. Vesi kiertää enää käsisääsöllä olevissa piireissä. Sisälämpötila samalla tasolla kuin Espejotilla. Yöaikaan NIBE ajaa edelleen runsaasti vastuksilla, mikä lisää merkittävästi sähkönkulutusta. Vuorokausittain mitattuna sähkönkulutuksessa on suuria eroja. Huhtikuun minimi on 27 kWh/vrk ja huippu 53 kWh/vrk , keskiarvo on 38 kWh/vrk.
 

make200

Jäsen
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

no nyt alkaa lattia lämmitä hiljakseen.
oli putkimies jättäny kaikki jakotukin ruuvit kiinni mistä säädetään virtausta
samoin kiertovesi pumpulta lähtevä linja kiinni.availin noita niin lähti vesikin kiertämään tosin säätö noille pitää vielä varmaan tehdä
kone myös laukeili vkl aikana monesti a02 vikaan mutta syy taisi selvitä ilmaamalla tuloilmapatteri

tässä kanava tiedot mitä muistaa ulkoa
1=57
2=36
poisto ilma =02
9=14
käyrä=6
muutos=4

nyt on talossa 17 ja 2 päivään ei ole ollut rakennus lämmitintä enää päällä ehkä se tuosta nyt lähtee
kun saadaan vielä ilmanvaihto säädettyä ja nuo virtaukset ja termarit kiinni.
käyrä ollut sen takia 6 että tosiaan saisi laattaa lämpenemään laatan paksuus n.15cm
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

Toivottavasti sait kaikki kierrot avattua ja lattia lähtee tasaisesti lämpiämään.

Kanava 1 on meillä yleensä välillä +47...53C. Tosin nyt täytyy muistaa, että määryksetkin on muuttuneet ja lämpimän käyttövedenhän pitää tulla hanasta +55C lämpötilassa, mahtaisiko tuo +57C sitten johtua jostain uusista asetuksista? Onko kellään kokemusta kuinka tuota kanavan 1 asetusarvoa saa muutettua ts. miten termostaatti reagoi - milloin vastukset menee päälle? Haluaisin meilläkin nostaa tuota kattilan lämpötilaa parilla asteella.

Kanava 2 oli meillä tänään +26C. Tuo +36C johtunee tuosta hurjasta käyrävalinnasta (6) ja korjauksesta (+4).

Poistoilman lämpötila on ihan OK, mutta tuloilman lämpötila on alhainen. Jos haluat myös lämmintä ilmaa taloon, niin kannattaa ruuvata sitä tuloilmapatteri säätöruuvia (ohjekirjassa venttiili nro 81). Sitä kiertämällä saa tuloilmaankin lämpöä lisää.
 
S

SamiT

Vieras
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

make200 sanoi:
no nyt alkaa lattia lämmitä hiljakseen.
oli putkimies jättäny kaikki jakotukin ruuvit kiinni mistä säädetään virtausta
samoin kiertovesi pumpulta lähtevä linja kiinni.availin noita niin lähti vesikin kiertämään tosin säätö noille pitää vielä varmaan tehdä
kone myös laukeili vkl aikana monesti a02 vikaan mutta syy taisi selvitä ilmaamalla tuloilmapatteri

tässä kanava tiedot mitä muistaa ulkoa
1=57
2=36
poisto ilma =02
9=14
käyrä=6
muutos=4

nyt on talossa 17 ja 2 päivään ei ole ollut rakennus lämmitintä enää päällä ehkä se tuosta nyt lähtee
kun saadaan vielä ilmanvaihto säädettyä ja nuo virtaukset ja termarit kiinni.
käyrä ollut sen takia 6 että tosiaan saisi laattaa lämpenemään laatan paksuus n.15cm
Meilläkin putkari sanoin ilmanneensa koko järjestelmän, ja koko alakerran putket olivat täynnä ilmaa ja paluut tukista kiinni. Taitaa olla putkareillakin aina kovat kiireet ja samat virheet :)
Samppa
 

John_T

Aktiivinen jäsen
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

John_T sanoi:
Sitten kun homma toimii tuollaisella perusasetuksella, niin sitten voi lähteä kokeilemaan tuollaista Espejotin säätöä. Meillä tällä hetkellä käyrä 3 ja korjaus 2, mutta taidan vieläkin pudottaa tuota lämpökäyrää ja nostaa korjausta.

Kokeilin eilen laittaa käyräksi 1 ja korjausta +5. Tänään aamulla kämpässä oli aika viileetä. Lattiaan työnnettiin +26C vettä ja IV puhalsi sisään +17C lämpöistä ilmaan. Huonelämpö oli pudonnut tasoon +19C eli ei oikein toiminut halutusti ja kaikki lattiakierrot oli auki. Vastuksia in siis käytetty viimeyönäkin. Nostin nyt käyräksi 2 ja jätin korjauksen ennalleen. Katsotaan mitä tuosta seuraa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

make200 sanoi:
käyrä ollut sen takia 6 että tosiaan saisi laattaa lämpenemään laatan paksuus n.15cm

Suosittelisin sitä Espejotin ehdotusta loivasta käyrästä ja isosta muutoksesta. Tuo kutoskäyrä saa aikaan sen että menoveden lämpö humppaa ylös-alas aivan jumalattomasti näillä kevätkeleillä. Tuskin sitä haluat? Loiva käyrä - vaikka ykkönen tai kakkonen - ja sitten muutosta niin paljon että veden lämpö riittää varmasti. Vaikka 2 ja muutos 5 tai 6.. Tämä siis, jos haluat sitä laattaa pitää lämpimänä.
 

make200

Jäsen
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

muutama tyhmä kysymys mihin en löytänyt ohjekirjasta vastausta
1.jos ilmaat lattiakiertoa ja päästät vettä sieltä pois niin mistä saat vettä lisää sinne takaisin vai lisätäänkö se siitä hanasta millä nostetaan kattilan paine?
2.jos ajatellaan tulevaa kesää ja on 2 muutos 5 pysyykö pesuhuoneitten lattia kuitenkin vähän lämpimänä
laitoin eilen 4 muutos-1 niin tuntu että pesuhuoneen lattiat meni jo kylmäksi
3.näkeekö käyttöveden lämpötilaa mistään se ei kuitenkaan taida olla kanava 1 kattilanlämpö?
4.eilen oli tilanne että vastukset ja kompura sammuivat molemmat niin jäte ilma nouse 17 onko tuo ihan normaalia
muuten jäteilma on pyörinyt 1-5 paikkeilla

yritän tänään ottaa lukemat ylös kun käy taas tontilla
ilmanvaihto on tällä hetkellä asennossa a koska ei asuta sielä vielä
 

repomies

Hyperaktiivi
Vs: uusi talo uusi nibe410 ja uusi käyttäjä kompura ei lähde käyntiin

1) vanhemmassa mallissa on alhaalla putkenpätkässä musta kiertonuppi jossa lukee kai påfyllning tai jotain sellaista. Siitä täyttyypi. Eli juuri siitä hanasta joka nostaa kattilan paineen.
2) ainakin paremmin kuin 4 ja -1
3) ei näe. Kattilassa on hieman kanavaa 1 lämpimämpää vettä ja lopullinen käyttöveden lämpö riippuu sekoitusventtilistä. Tai venttiileistä, onhan hanoissakin omansa
4) täysin normaalia. Mikään muu kuin se kompura ei kisko jäteilmasta lämpöä. Jos kattila on riittävän kuuma, kompura sammuu. Kesällä ihan tyypillistä, ei ole mitään mihin sitä lämpöä puskisi, joten se päästetään harakoille.
 
Back