Uusi VILP omistaja ilmottautuu - Nibe Polar 12

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Onko asteminuuttisäädöt koneessa millaiset? Lähinnä kiinnostaa tuo tieto miten alas antaa mennä ennen kun lähtee lämmittämään.

Karu totuushan taitaa olla se ettei tuo -12 taida antaa -20C:ssa enää kun joku (muistaakseni…) 5-6 kW. Täytyy avata läppäri ja vilkaista kaaviota.

Kyllä meilläkin on tuota samaa taipumusta kylmällä ilmalla että asteminuutit painuvat alas johtuen siitä että kestää pitkään ennen kun kone saa varaajan lämpötilan nousemaan tavoitelämpöönsä mutta aika harvalla tietysti on tuollaista varaajaa linjassa. Ja olen linjasäätöventtiileillä säätänyt virtaukset niin että pumpun tuottama lämmin vesi menee ensi sijassa kiertoon ja vasta jos kierrossa ei ole tarvetta niin rupeaa lämpötila nousemaan. Meillä pumppu kävi tuossa kun oli kylmää pitkiä aikoja ”nasta laudassa”, pisin yhtäjaksoinen käynti mitä sattui silmään oli 96 tuntia. Vastuksia ei ole tarvittu kun niitä en ole sallinut. ILP:eillä olen avittanut hiukan kun ulkona menee oikein kylmäksi.

Jos talossa lämpö riittää eikä vastuksia käytetä ylettömästi niin sinänsä ei ole haittaa siitä että asteminuutit painuvat kauas pakkaselle.

@Espejot , tuosta Niben taipumuksesta ryntäillä olikin tarkoitus kirjoittaa foorumille mutta ei oo nyt aika riittänyt. Olen tuossa seuraillut sitä ja olen taipuvainen väittämään että ulkoyksikön viimeisessä softapäivityksessä on tehty jotain tuon osalta. Toki se voi olla myös yhteensattuma siitä että itselle on löytynyt toimivat säädöt mutta nykyään tuo ei enää pyri ajamaan asteminuutit nollaan kovalla käyntinopeudella vaan nyt tuo invertteri oikeasti himmaa kierroksia ja kone saattaa pysyä käynnissä todella pitkiä aikoja. Kaivaan läppäriltä mutaman kuvan noista.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Ei kai tuo millään riitä 155 + 55 m2 lämmitykseen kovemmilla pakkasilla. Teho on hiukan alle 7 kW -15 C ja hiukan alle 6 kW -20 C. Tuosta pois sulatukset sekä käyttövesijaksot, jos tuossa vaihtoventtiili on.
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Asteminuuttiasetus tällä hetkellä -190AM. Automaattinen säätö ei pitäisi olla päällä

En oleta että teho riittäisi pelkästään kompuralla tehdä kaikki vedet. Ajattelin onko säädöille jotain tehtävissä, että onko jotenkin oudot tms.

Nibe Järjestelmävalikko.jpg
 

Espejot

Hyperaktiivi
Uusi talo kyseessä.

Vallox 145 toimii ilmanvaihtokoneena.

Termostaatit joka huoneessa.

Minimivesi lattioihin 29 astetta. -10 asteen pakkasella kosteisiin tiloihin menee n.33 asteinen vesi.

Kiertovesipumpun nopeus 70%. Alhaalla käppyrä

Takkaa olen lämmittänyt päivittäin, kun on ollut -10 astetta pakkasta. Takka lämittää olohuoneen ja keittiön parhaiten, jossa pinta-alaa n.80m2. Voiko se vaikuttaa vaihteluun?

Sinuna etsisin oikean lämmityskäyrän
- pidättäystyisin takanpoltosta vähäksi aikaa
- tarkistaisin onko jakotukkien esisäätö tehty.
- asettaisin termostaatit täysille niin että eivät rajoita kiertoa.
---> katsosin mitä huoneiden läpötilat reagoi. Jos kaikki huoneet ylilämpeää niin menolämpötilaa matalammaksi
---->> Jos joku huone jää kylmäksi niin jakotukeilta avaisin kiertoa ja odottasin 1 vrk.
Oletko katsonut lattialämmityssuunnitelmaa mikä on mitoitusvirtaamaa ja mitoituslämpötilat? Suunitelman asetuksen lämmönjaon asetuksiin tai pumppu manuaalille.

Jos termostaatit rajoitaa kiertoa niin lattiat kylmee ja kun piiri taas aukeaa niin VILP:n kierrokset ryntää tappiin. Ainakin takan poltto aiheuttaa kyseisen ilmiön. Takanpoltto ja tasainen lämpöö on vaikea yhtälö ja olen sitä itsekkin miettinyt miten se olisi parasta hoitaa... tällä hetkellä olen ylilämmön puolella eli termostaatit tappiin takan lhetyviltä. En ole vielä kokeillu - siis takkaa poltellut mlp olemassa oliaikana.
 

jmaja

Hyperaktiivi
pelkästään kompuralla tehdä kaikki vedet.
Tuossa ei ole järkeä silloin, kun teho ei riitä lämmitykseen. Lämmityksessä COP on parempi eli vähemmän sähköä kuluu lämmittämällä käyttövettä vastuksilla ja taloa kompuralla noissa tilanteissa.
 

Hempuli

Töllintunaaja
Niben taipumuksesta ryntäillä olikin tarkoitus kirjoittaa foorumille mutta ei oo nyt aika riittänyt. Olen tuossa seuraillut sitä ja olen taipuvainen väittämään että ulkoyksikön viimeisessä softapäivityksessä on tehty jotain tuon osalta. Toki se voi olla myös yhteensattuma siitä että itselle on löytynyt toimivat säädöt mutta nykyään tuo ei enää pyri ajamaan asteminuutit nollaan kovalla käyntinopeudella vaan nyt tuo invertteri oikeasti himmaa kierroksia ja kone saattaa pysyä käynnissä todella pitkiä aikoja. Kaivaan läppäriltä mutaman kuvan noista.
Täällä aaninki on samaan suuntaan, mutta kun tuli laitettua patterikierron kv-pumppuun talveksi 2-nopeus ykkösen sijaan, niin ollaan ns. usean muutoksen tilanteessa, joten mutua on eikä faktaa. Toisaalta viime tammi-helmikuussa oli myös 2-nopeus ja tuntuma on, jotta nyt joulukuussa oli jotenkin paree. Siksi softamuutos kuulostaa varsin mahdolliselta.
Edit: katselin käynnistyskertojen/lämmitysjaksojen tietoja tammi-helmikuulta ja joulukuun alusta tänä vuonna. Väittäisin, jotta käynnistykset pakkasilla on vähentyneet ja lämmitysjaksot pidentyneet uuden softan kanssa. Lämmintä on tullut vanhalla sekä uudella.
 
Viimeksi muokattu:

maukka89

Jäsen
Moi,

Täällä elokuussa 'valmistunut' talo. Lämmönlähteenä juurikin Nibe Polar 12kw.

Talossa 155m2 lämmitettävää ja tallissa 55m2.

Lokakuussa kokonais sähkönkulutus oli 760kw. Tuohon lukemaan ei kuulu talli, koska ei ollut vielä liitetty lämpöpumppuun.

Kiinnostaisi tietää, mitä tuo tarkoittaa kun asteminuutit käy hyvin alhaalla? Liitteenä kuva.

Liitteenä myös taajuuskäyrä samalta ajalta.

Noissa arvoissa on Tallin lämmitys. 21 asteinen vesi kiertää siellä.
katso liitettä 75128katso liitettä 75129
Onko talli erillinen rakennus eli kanaalin päässä vai talon yhteydessä? Parempi jos ei sitä kanaalia olisi hukkaamassa energiaa.

Meinaan itsellä 147m2 hirsitalo ja 50m2 talli, n.27m kanaalia millä menee tallin lattiaan lämmin vesi. Harmittaa kun 12kw tuli otettua ja ammatilaisetkin oli sitä mieltä että riittää. Ei riitä tehot sitten alkuunkaan kun pakkanen alkaa olla siellä -7°c. Maalämpö kohde ehdottasti tai kunnon varalämmitykset koville pakkasille sähkönkulutusta pienentämään.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Harmittaa kun 12kw tuli otettua ja ammatilaisetkin oli sitä mieltä että riittää. Ei riitä tehot sitten alkuunkaan kun pakkanen alkaa olla siellä -7°c. Maalämpö kohde ehdottasti tai kunnon varalämmitykset koville pakkasille sähkönkulutusta pienentämään.

Tämä on täysin mysteeri että miksi VILPt usein alimitoitetaan rajusti, kun invertterien kautta se alavääntö on kuitenkin ihan kohtuullisen pieni jos sitä pelätään isommissa koneissa.

Mutta samaahan on IV-koneissa. Aina järjestäen liian pieniä koneita laitetaan.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Tämä on täysin mysteeri että miksi VILPt usein alimitoitetaan rajusti, kun invertterien kautta se alavääntö on kuitenkin ihan kohtuullisen pieni jos sitä pelätään isommissa koneissa.
F2120:ssa minimiteho 12:ssa n. 3 kW ja 16 n. 6 kW. Onhan tuo aika hassua, kun kunnon pakkasilla maksimiteho on samaa luokkaa kuin minimi lämpimällä. Ilman invertteriä olisi tietysti vielä paljon pahempi.

Jonkinlainen kompromissi tuossa on tehtävä, jollei ole suurta varauskapasiteettia.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
@maukka89 :n tilanne on todella harmillinen eikä hän ole taatusti yksin ongelman kanssa. Mutta nyt kun tuota -12 versioon on kerran päädytty niin jotenkinhan tuon kanssa on pystyttävä elämään.

Jos talliin laittaisi ILP:in niin keventäisiköhän se kuormaa niin paljon että tuo riittäisi talon lämmitykseen kun talli ja kanaali jäisi pois? Ei varmaan kokomitoituksena mutta pidemmälle toki. Saahan tuon -12:n varmaan tori.fi:ssa myytyäkin kun kertoo syyn eli et tuli hankittua liian pienen pumpun. Tappiota tuosta tietty tulee eli kannattaa laskea mistä tulee enemmän tappiota, vastusten käytöstä vai pumpun vaihdosta.

Itse varmaan koittaisin tukea tuota yhdellä tai kahdella ILP:lla mutta on tietty täysin eri tilanne jos itse saa tuon ILP:n laitettua seinään harrastetyönä verrattuna siihen että asnenukset täytyy ostaa.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
OpenHab:sta muutama kuvakappaus joka näyttää miten tuo Nibe käyttäytyy nykysoftalla eli mielestäni aiempaa fiksummin. Tuossa yhden päivän osalta (9.12.2021) asteminuutit ja kompressorin käyntitaajuus. Uskallan väittää että vanhalla softalla noita tehonpudotuksia ei olisi juurikaan esiintynyt vaan pumppu olisi ajanut asteminuutit nollaan kovalla käyntinopeudella ja mennyt sit lyhyelle (ja täysin turhalle tauolle). Nuo "värähtelyt" asteminuuttikäyrän loppupäässä on oman raspin aikaansaannosta kun se venyttää käyntijaksoa yli kohta lähestyvän sulatuksen.

Nibehan nostaa minimikierrokset aika konservatiivisella kaavalla lämpötilan laskiessa, nolla asteen ulkolämpötilassa se ei tahdo enää taipua alle 40hz. Kokemukset edellisestä ES:n V5 versiosta olivat erilaisia, tuo kävi kyllä kylmässäkin pienillä kierroksilla mutta välillä aina nosti niitä sitten ajoittain. En tiedä miten nykyään mutta selkeästi Niben suunnittelussa ja ohjelmoinnissa on ollut erilainen filosofia.

Toki lämpötilojen noustessa jotain käyntikatkoksia tulee väistämättä kun ei energiantarve enää vastaa tuota pumpun miniantoa.

Muoks: lisätty vielä ulkolämpötilan käppyrä

OpenHab kuvakaappaus asteminuutitt 091221_2.png

OpenHab kuvakaappaus hertsit 091221_2.png

OpenHab kuvakaappaus ulkolämpötila 091221.png
 
Viimeksi muokattu:

Bati

Aktiivinen jäsen
Onko talli erillinen rakennus eli kanaalin päässä vai talon yhteydessä? Parempi jos ei sitä kanaalia olisi hukkaamassa energiaa.

Meinaan itsellä 147m2 hirsitalo ja 50m2 talli, n.27m kanaalia millä menee tallin lattiaan lämmin vesi. Harmittaa kun 12kw tuli otettua ja ammatilaisetkin oli sitä mieltä että riittää. Ei riitä tehot sitten alkuunkaan kun pakkanen alkaa olla siellä -7°c. Maalämpö kohde ehdottasti tai kunnon varalämmitykset koville pakkasille sähkönkulutusta pienentämään.

En usko että se niin paljon tässä tapauksessa hukkaa lämpöä. Menovesi on n. 20,5 astetta ja paluuvesi n. 19 astetta. Oli ulkona keli mikä hyvänsä. Tallin sisälämpötila vain vaihtelee +10 - +15 välillä, riippuen paljonko ulkona on pakkasta.

Tuossa ei ole järkeä silloin, kun teho ei riitä lämmitykseen. Lämmityksessä COP on parempi eli vähemmän sähköä kuluu lämmittämällä käyttövettä vastuksilla ja taloa kompuralla noissa tilanteissa.

Pystyykö tämän jotenkin asettamaan siten, että kovemmilla pakkasilla tekee käyttöveden aina vastuksilla?

Sinuna etsisin oikean lämmityskäyrän
- pidättäystyisin takanpoltosta vähäksi aikaa
- tarkistaisin onko jakotukkien esisäätö tehty.
- asettaisin termostaatit täysille niin että eivät rajoita kiertoa.
---> katsosin mitä huoneiden läpötilat reagoi. Jos kaikki huoneet ylilämpeää niin menolämpötilaa matalammaksi
---->> Jos joku huone jää kylmäksi niin jakotukeilta avaisin kiertoa ja odottasin 1 vrk.
Oletko katsonut lattialämmityssuunnitelmaa mikä on mitoitusvirtaamaa ja mitoituslämpötilat? Suunitelman asetuksen lämmönjaon asetuksiin tai pumppu manuaalille.

Jos termostaatit rajoitaa kiertoa niin lattiat kylmee ja kun piiri taas aukeaa niin VILP:n kierrokset ryntää tappiin. Ainakin takan poltto aiheuttaa kyseisen ilmiön. Takanpoltto ja tasainen lämpöö on vaikea yhtälö ja olen sitä itsekkin miettinyt miten se olisi parasta hoitaa... tällä hetkellä olen ylilämmön puolella eli termostaatit tappiin takan lhetyviltä. En ole vielä kokeillu - siis takkaa poltellut mlp olemassa oliaikana.

Noista jakotukin asetuksista en ymmärrä mitään. Mutta uskoisin että säädöt on tehty. Täytynee varmistaa asia.
 

hko

Jäsen
Pystyykö tämän jotenkin asettamaan siten, että kovemmilla pakkasilla tekee käyttöveden aina vastuksilla?
Koska sun sisäyksikkö on vaihtoventtiililaite ja vastukset on ennen venttiiliä kompressorilta tulevassa putkessa (siis jonkinlainen putkikattila on siinä välissä), jos saisit sen tekemään käyttöveden pelkästään vastuksilla, niin sehän tarkoittaisi että kompressori olisi sitten sammutettuna sen aikaa. Ei siinäkään mitään järkeä ole. Voinet siis jo arvata, että et käytännössä saa asetettua sitä niin (periaatteessa voisit ohjata sitä omalla softalla MODBUS:in yli niin että se laitettaisiin "vain lisälämpö"-moodiin käyttöveden teon ajaksi).

Käyttöveden kulutus on ilmeisesti aika suurta? Niben tuottaman käyttöveden lämpötila kannattaa optimoida mahdollisimman matalaksi. Ehkä voisi myös harkita käyttövesivaraajaa vastuksella VVM:n perään? En kyllä osaa sanoa kuinka suuri investointi on hyötyyn nähden.
 

Bati

Aktiivinen jäsen
Okei, eli normaaleilla asetuksen vaihdoilla ei ole mahdollista. Kyllä eilenkin käyrän mukaan kun emäntä suihkussa kävi niin asteminuutit laski -700 tienoille.

Muuten näyttää piirtävän hyvää käyrää noilla asteminuuteilla. Laskin asteminuutit eilen -160 tienoille.

Kyllä hän siellä suihkussa viihtyy ;)

Nibe käyttövesi.jpg
 
Viimeksi muokattu:

Tuokko

Aktiivinen jäsen
Esim. F2120 on asteminuuttisäädöllä, varaajan lämpötilalla ohjaus onnistuu vain lämpimän veden tuotannossa, mutta sitä ei voi ohjata ulkolämpötilan mukaan käyrällä. Vaikka F2120:ssa säätömahdollisuuksia on, niin silti olisi muutama ehdotus Nibelle tuon vaihtoehtoisen lämpötilaohjauksen lisäksi. Parastahan olisi, jos ohjaukseen oli avoimet rajapinnat, joihin koodaustaitoiset voisivat tehdä ohjauksia eri tarpeisiin ja tuotteistaa ne.
Tässä on jälleen opiskeltu ja säädetty Nibe 2120-12 -vilppiä.
Lainaus ohjekirjasta ”Kiinteä lauhdutus. Jos SMO S40 lämmittää lämminvesivaraajaa kiinteällä lauhdutuksella... Tarkoittaako tämä kun suoraan ladataan isoa varaajaa?
Tuossa ohjeessa viitataan vielä BT 25 -anturiin, joka minulla on asennettuna varaajaan.
Valikosta 1.30.4 valitaan ”alin menolämpötila” -lämmitys (säiliössä) ja toisesta valikosta ”korkein lämpötila” -lämmitys (säiliössä). Ja kohdasta 4.1 käyttötila -manuaalinen.

Niin tuo teksti: ”onnistuu vain lämpimän veden tuotannossa” tarkoittanee toista vaihtoehtoa jolla voidaan ohjata Niben käyntiä?
Tosiaankin minullakin hyvin usein laukkaa sitä 112 Hz.
 

Hempuli

Töllintunaaja
SMO S40 (S kuin super) on erilainen kuin SMO 40, joka meillä on. Minusta kiinteää lauhdutusta käytetään lämpimän käyttöveden tuotannossa, jossa lämpö ovat tyypillisesti +50C luokassa eikä riipu ulkolämpötilasta. Meille asentaja laittoi aluksi F2120-12:n tuottamaan vain lämmintä käyttövettä varaajaan juuri viidenkympin lämmöillä ajatuksella, jotta Ouman sunttaisi sen sopivaksi patteriverkkoon oman käyränsä mukaan. Sain kuitenkin vakuutettua, että kannattaa tehdä matalampaa lämpöä käyrän mukaan.

Yleensä kun F2120 ottaa täydet tehot irti, niin silloin asteminuutit ovat menneet lujasti miinukselle suhteessa asteminuuttiasetuksiin. Varaajan kanssa tuo onnistuu suhteellisen helposti, jos F2120:n tuottama lämmin vesi saavuttaa BT25-anturin pitkällä viiveellä.

S40:ssa on jokin älykkyys, jolla se säätää kompuran kierroksia, kun se ei tarvitse vanhemman mallin kompressorikäyrän säätöparametreja.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Kiinteällä lauhdutuksella ymmärtäisin sitä että pumppu tekee koko ajan vakiolämpöistä vettä varaajaan ulkolämpötilasta riippumatta. Kelluva lauhdutus taas on se kun tuoton tavoitelämpötila määräytyy ulkolämpötilan mukaan. Periaatteessa varaajaa ladattaessa pystyy molempia käyttämään edellyttäen et varaajan lähdössä on itsenäinen shuntti niin kun taitaa ollakin @Tuokko :n tapauksessa.

Se onko tuo BT25 varaajassa vai linjassa ei näytä olevan kriittinen kunhan koko virtaus tulee sen tilan kautta missä tuo anturi on. Minulla oli välillä tuo anturi varaajassa ja osa virtauksesta meni suoraan kiertoon säätöventtiilien avulla, se ei ollut hyvin toimiva ratkaisu. Mutta kun siirsin tuon anturin lähtevään linjaan niin tilanne parani huomattavasti ja tällä hetkellä tuo tuntuu toimivan jopa ihan kiitettävästi.

Ruotsin foorumilla sattui silmiin keskustelu jossa arvelivat et pumppu oikeasti säätää käyntiä BT12 anturin perusteella vaikkakin se laskee asteminuutit BT25 anturin arvoilla. Koski tosin 1X55 MLP:t mut säätösofta noissa lienee aika pitkälti samankaltainen.

Cop kyllä kärsii jos tehdään kuumempaa mitä lämmitys kulloinkin vaatii, ei tuosta muuta haittaa juurikaan ole.
 

AKivija

Aktiivinen jäsen
Hei
Kiinnostaa tuo arvo "virtaus 15,1l/m . Onko se säiliöstä lattioihin menevä virtaus vai lämmönvaihtimelta varaajaan tuleva virtaus. Olen yrittänyt selvittää pidetäänkö lämmönvaihtimelta tulevan veden lämpötilaa halutulla tasolla jollakin tavalla ja mikä se tapa on; silloin kun lämpöpumpun teho ei riitä talon lämmittämiseen kovilla pakkasilla.
Voitko antaa käyttöohjekirjan nimen; voin yrittää etsiä sitä netistä?
 
Viimeksi muokattu:

AKivija

Aktiivinen jäsen
Asteminuuttiasetus tällä hetkellä -190AM. Automaattinen säätö ei pitäisi olla päällä

En oleta että teho riittäisi pelkästään kompuralla tehdä kaikki vedet. Ajattelin onko säädöille jotain tehtävissä, että onko jotenkin oudot tms.

katso liitettä 75137
Hei, mitä tuo virtausanturi mittaa? Muuttuuko arvo kun tulee kovat pakkaset eli ylläpidetäänkö lämpöpumpulta tulevaa lämpötilaa pienentämällä virtausta?
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Hei
Kiinnostaa tuo arvo "virtaus 15,1l/m . Onko se säiliöstä lattioihin menevä virtaus vai lämmönvaihtimelta varaajaan tuleva virtaus. Olen yrittänyt selvittää pidetäänkö lämmönvaihtimelta tulevan veden lämpötilaa halutulla tasolla jollakin tavalla ja mikä se tapa on; silloin kun lämpöpumpun teho ei riitä talon lämmittämiseen kovilla pakkasilla.
Voitko antaa käyttöohjekirjan nimen; voin yrittää etsiä sitä netistä?
On tuo BF1 virtaus lämpöpumpun lämmönvaihtimen yli, mihin se sit ikinä jatkaakaan. Nibehan (ainakin omaa sukua olevalla ohjaimella) pyrkii virtausta säätämällä pitämään tietyn dT:n pumpun oton ja annon välillä.

Tavoitelämpö määräytyy valitun lämpökäyrän mukaan, ulkolämpötilan perustella.

Nibehän säätää tehoa ensisijaisesti kompressorin kierroksilla ja tuota dT:ta tosiaan säädetään pumpun kierroslukua muuttamalla. En ole varma tehdäänkö AMS pohjaistenkin osalta tuota kv pumpun kierrosluvun säätöä mutta 2120 sarja ainakin tekee noin.
 

Tuokko

Aktiivinen jäsen
No niin nyt sain Nibe 2120-12 säädöillä kompressorien ”rauhoittumaan”.
Minulla on tuo SMO S40 -ohjausyksikkö + iso varaaja jota lämmitetään myös puulämm. kattilalla.

Tein mm. Seuraavia toimenpiteitä:

-asteminuutit laitoin tuonne 700 AM kohdassa 7.1.10.3 (suht. AM käyn. lisäläm)
-Lämmitys MAN
-aiemmin kohta 7.1.6.1 Maks. ero kompressori, laitettu arvoon 3 astetta
-max. ero lisäläm. on 1 aste (minulla ei ole lisälämpöä kytkettynä)
-tuo BT 12 offset on minulla 0 astetta (en tiedä mitä se tarkoittaa?)

Eilen ja tänään pakkasta 6-7 astetta ja Nibe pukannut hyvin tasaisesti lämpöä tuohon isoon 2 m3 varaajaan. Pitänyt varaajan lämpöä ”asetetuissa” arvoissa +31-33 astetta.
Todellakin toimii, niinkuin olisi kytketty suoraan lämmityspiiriin?
-pumppu varaajan ja ulkoyksikön välissä käy noin 40 % teholla

Pari ajatusta Monoblokista:
-putkivedot kannattaa miettiä/asentaa niin, että on vapaakierto mahdollisuus ulkoyksikön ja varaajan välillä.
-ulkoyksikön sulatusvesien poistoon putki + kaapeli + kunnon kivipesä tai sitten viemäröinti sisälle
 

AKivija

Aktiivinen jäsen
No niin nyt sain Nibe 2120-12 säädöillä kompressorien ”rauhoittumaan”.
Minulla on tuo SMO S40 -ohjausyksikkö + iso varaaja jota lämmitetään myös puulämm. kattilalla.

Tein mm. Seuraavia toimenpiteitä:

-asteminuutit laitoin tuonne 700 AM kohdassa 7.1.10.3 (suht. AM käyn. lisäläm)
-Lämmitys MAN
-aiemmin kohta 7.1.6.1 Maks. ero kompressori, laitettu arvoon 3 astetta
-max. ero lisäläm. on 1 aste (minulla ei ole lisälämpöä kytkettynä)
-tuo BT 12 offset on minulla 0 astetta (en tiedä mitä se tarkoittaa?)

Eilen ja tänään pakkasta 6-7 astetta ja Nibe pukannut hyvin tasaisesti lämpöä tuohon isoon 2 m3 varaajaan. Pitänyt varaajan lämpöä ”asetetuissa” arvoissa +31-33 astetta.
Todellakin toimii, niinkuin olisi kytketty suoraan lämmityspiiriin?
-pumppu varaajan ja ulkoyksikön välissä käy noin 40 % teholla

Pari ajatusta Monoblokista:
-putkivedot kannattaa miettiä/asentaa niin, että on vapaakierto mahdollisuus ulkoyksikön ja varaajan välillä.
-ulkoyksikön sulatusvesien poistoon putki + kaapeli + kunnon kivipesä tai sitten viemäröinti sisälle
Eli Niben SMO säätää lämmönvaihtimen vesikierron kierroksia (40%?) ; pitääkseen "pukattavaa" lämpötilaa haluttuna?
Kokemuksia min ulkolämpötilassa (-25?)?
Vai jollain muulla perusteella? Annatko manuaalin nimen niin voin etsiä?
 

Tuokko

Aktiivinen jäsen
En osaa sanoa mihin kiertovesipumpun nopeus perustuu. Epäilen tuotakin, että sen nopeus perustuisi jotenkin pukattavaan lämpömäärään. Minulla 28 mm putket ja selkeät putkivedot. Eri asetuksilla ei suurta merkitystä nopeuksiin paitsi sulatusvaiheessa ottaa hieman enemmän kierroksia.
 

Väeski

Tulokas
moi,
Vajaan vuoden käyttö takana Oulun korkeudella (Jäspin nordicilla, F2120-12), kerron omat kokemukset,
Säädin kompressorikäyrät aivan minimiin -22 asteeseen asti, niin tämähän käy noilla taajuudenosto ominaisuuksilla suhteellisen hyvin pitkiäkin jaksoja, käynnistysarvot on nyt -300 ja lisälämpö 400. 2-portainen lisälämpöasetus, mutta sähköt oikeasti vasta portaassa 2.
Näillä voi kikkailla noita taajuuden nosto/laskuhetkiä hyvin, eikä vastukset tule "vahingossakaan" vielä matkaan.
Mulla pumppu on kytketty Jäspin 500l hybridivaraajaan, lattialämpö ja tekee myös käyttöveden, juuri ja juuri tehot riittää -25 asteen pakkaslukemiin ilman vastuksia.
Käyttövesi sitten tehdään huomattavsti jyrkemmillä käyrillä, pitäs kokeilla siihen auto-asetusta joskus
 